中小轴尺寸标注的轴(小于200mm)可以由哪种型钢加工而成

结构用户问题及解答汇总-2010年6月苐二周
1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数
答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑但对混凝土梁挠度结果影响鈈大。

2、平面不规则结构SATWE计算到第二步停止
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序強制使用VSS求解也不能使用模拟三。

3、异形柱截面轴尺寸标注位置保持不变使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向此时生成的计算简图一致,配筋也对称

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出如何查看?
答:将本工程拷贝到另一文件夹中此时选择计算地震作用,烈度可以随便选该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系
答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际05版基础与上部标高是独立嘚,设置相对正负0的标高就可以


7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大
答:因为该模型地下室层数多,共4层取的地下室约束 m值为3,较小这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的

8、2层的底部框架结构,非抗震砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已經计算完毕SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力但实际读不到砌体中的地震仂。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建叻较多100mm的短墙JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽

10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大
答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力新SATWE中如果板厚輸入小于10mm,则认为是开洞的开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置只要有板厚,就不计算梁的稳定


11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层结构计算位移比与每层建模要大,为什么
答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位迻减去3层位移这样计算结果会较大。传统切开每层建模则层间位移比较为正常。

12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中
答:PMCAD中没有专门嘚型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱剪力墙与柱子通过節点相连,实现变形及受力协调
但要注意,《型钢规程》中指出端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中对计算结果会产苼影响。

13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算芯柱——大柱套小柱
答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置

14、筏板上覆土荷载在桩筏囿限元计算后能否查看
答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中嘚总面荷载值(准永久值)会发生变化


2010年6月第四周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例?

2、框支剪力墙FEQ计算中计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋但实际该墙為一片墙,能否合并为一片墙只输出一个加强区配筋?
答:需要人工修改DATA.FEQ即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙人工合并为一片墙。具體操作可见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明

3、基础中平面荷载转换为空间荷载什么意思?
答:SATWE荷载中的恒、活载用PM恒和活载替换其余风 地震仍然使用SATWE计算值。

4、PK文件打不开有些同事可打开?
答:工程文件夹路径太长导致的将工程子路径个数减小。不要用多级子文件夹

5、樁筏基础,基础人机交互中输入了附加活载在桩筏有限元计算菜单中读取荷载,看不到该附加活载
答:在桩筏有限元中看不到人工定義的附加荷载,计算后在数据文件中查看桩总反力可以看出

6、PMCAD布置第二台吊车,布置不上去
答:布置了不同型号的吊车,布置时未选擇吊车序号导致的最新程序已经修改,避免用户产生误操作


7、有2个塔,一个框剪、一个框架计算整体模型的时候,结构体系取框剪戓者框架都没有关系
答:对轴压比的验算判断有影响,框架体系时按照框架的最大轴压比,框剪体系时按框剪最大规范判断,对内仂、配筋及位移计算无影响目前还不能单独指定每个塔的体系。
8、SATWE计算结果中柱子“构件信息”中Asxto代表什么意思
答:Asxto表示计算钢筋面積,未考虑最小配筋率要求为压弯或拉弯和轴心受压稳定计算(混凝土规范公式7.3.1)的大值。Asxt是Asxto与最小配筋率的大值


9、STS门式刚架,高低跨连接处被打断的柱子的平面内计算长度是否需要修改
答:不需要修改。程序先将打断的上下两段柱按照一根柱子来计算长度系数再汾别计算上、下柱的长度系数。

10、短肢剪力墙结构在Satwe参数中结构形式填入短肢剪力墙结构,其对应的抗震等级应该如何填
答:填写未提高后的抗震等级即可,选择“短肢剪力墙”体系程序自动对短肢墙抗震等级提高一级,包括相应的内力放大

11、独立基础的配筋选择②级,但计算书中输出的仍为一级
答: 独立基础目前计算面积都按照一级钢即210MPa的强度计算,计算书中输出的配筋面积也是一级钢对应的面積如果选择了二级钢,计算书中会进行强度代换给出二级钢的实配钢筋。

12、筏板基础上部多片剪力墙,“多墙冲板”命令计算书中L形墙只有一个节点显示,但L形墙是三个节点
答: 墙冲板的计算,将L形墙的内力集中到一个节点上即为L形的角点,类似与柱
冲切板的公式来计算所以该命令不能应用到太长的墙中,程序默认每个墙肢高厚比要小于8 大于8的长墙,要使用“内筒冲剪”来验算冲切受剪

13、SATWE计算第一周期60几秒,查看结果显示个别构件独立振动
答:一般出现过大的异常周期,是模型中存在悬空梁、一端铰接一端悬臂梁或鍺剪力墙之间的层间梁等导致的。另外不论模型是否开洞等情况,计算各参数时都可选择总刚分析方法


14、有一个大地下室一半是人防,一半是普通地下室在人防荷载设置中,填入外墙人防等效荷载后普通地下室怎样指明为普通外墙 ?

2010年7月第一周技术问题汇总
一、用户悝解及操作问题
1、SATWE的“WMASS“文件中,“风荷载信息”的“风荷载”、“剪力”、“倾覆弯矩”是“设计值”还是“标准值”

2、push over 里剪力墙的紅色大叉是什么意思?
答:红色叉是该片墙可认为是破坏了包括拉坏、压坏、剪坏。可在前面参数 “高斯点破坏程度指数”中设定每片牆破坏高斯点占总点数比例作为墙破坏的标准。

3、SATWE轴压比最大限值较规范小0.1是什么意思
答:剪跨比小于1.5的时候,SATWE限值取规范表数值减詓0.1作为最大轴压比

4、某模型的地下一层地下室墙柱异常超筋。经检查总地震力对,但单片墙地震力过大(地下一层单片墙地震力是地仩一层地震力的3倍左右)请教是何原因?
答:是由于地下室侧向完全嵌固地下室层刚度放大1000倍导致的,个别模型会出现这种情况特別当地下室剪力墙较多时。只能将约束填小如回填土比例系数M取5或3,此时地下1层构件内力也有减小

5、平板伐板基础内筒冲剪出现负值?
答:原因是操作时程序提示板边挑出网格线距离,用户输入的为0程序只识别到了内筒上部的部分荷载,导致冲切力及剪力出现负值

6、 中梁刚度放大系数在内力及位移计算时考虑,在配筋时不考虑可不可以
答:不可以。内力位移配筋计算都要考虑设置弹性板3、6时程序自动不考虑。


7、PUSH-OVER选择“不保留次要构件”计算不过保留可以通过,怎么处理
答:一般情况下,PUSH-OVER都要选择保留次要构件这样计算昰准确的。

8、WINDOWS7系统上切换PMCAD标准层后,所有标准层变为同一层
答:在系统所用杀毒软件中, 将C:\PKPM\PM文件夹设置为例外,不检查


9、端柱倾覆弯矩算到墙里还是柱子里?
答:SATWE端柱倾覆弯矩和端柱剪力都算到墙中

10、SATWE中,楼面活荷载折减与柱、墙的活荷载一般只能使用一个如两者哃时使用,荷载偏小偏于不安全。
PMSAP目前改变了算法在退出PMCAD时,不要勾选楼面活荷载折减在计算参数中设置楼面及柱、墙的折减。PMSAP计算后会对梁柱墙分别进行折减再配筋。

11、旧SATWE中全楼组装标高都为负值时,程序也按照最底端标高为0来进行风荷载计算新SATWE中,只当标高正负0以上的才会给予计算风力SPASCAD的处理方式与新SATWE一致。

12、10年的新SATWE在计算柱间荷载时,输出柱子的“构件信息”中显示的轴力为该柱顶端的轴力而旧SATWE输出的为底端。如某柱子在中间高度处施加了偏心的竖向集中力新SATWE计算结果看起来没有考虑该外力,实际上考虑了可通过配筋图中“立面观察”来查看柱子上下端轴力的不同。

13、澳门地区筏板基础,要查看1.35恒+1.5活 基本组合下的伐板反力如何解决?
答:茬JCCAD人机交互——荷载参数修改活荷载组合系数为1.5\1.4=1.07, 再进行筏板计算。要注意此时其它组合的内力也发生变化
注意不能修改SATWE参数设置中的組合系数,因为基础CAD读取的是SATWE的标
准值再使用JCCAD自身的分项、组合系数进行荷载组合。

1、PMCAD梁平法施工图中梁集中标注的截面轴尺寸标注囷钢筋能否区分为两个图层?

2、STS门式刚架二维计算、08版与05版的计算差别比较大,05的边柱剪力54点多  08算出来的边柱剪力只有44点几 什么原因?
答:最初使用05版STS建模并考虑了活荷载不利布置。用08版打开旧版时选择打开,交互文件此时读不到考虑活荷载不利布置,所以08版内仂计算偏小一般08版打开时,要选择打开旧版数据文件此时两版本计算结果一致。

3、SATWE特殊构件补充定义中将个别梁的中梁刚度放大系數改为2.1,梁支座弯矩小一半变化过大?SATWE总体参数中梁刚度放大系数取的是2.
答:09年10月及之前的旧SATWE当需要更改某根梁的系数时,需要将全層梁都重新布置一次系数这样计算无问题。新SATWE无改问题

2、檩条工具箱中有无加入集中力的恒载?
答:目前没有只能用均布荷载等效。

3、双向地震SATWE人工定义地震波,三个方向加速度一样主次方向分别输入加速度35、27,计算后0度主方向地震剪力仅为次方向的一半是否囸常?
答:双向地震波计算可能存在主方向剪力小于次方向的情况。

4、SATWE旧检查提示墙线重叠
答:SATWE旧对剪力墙长度有限制特别地下室墙過长(两节点间距过大)会有提示,此时要在该长墙中部加节点具体可在PMCAD左下方命令行中输入SHOWGJBH命令,按SATWE的错误提示墙号查找到该墙,加节点10年后SATWE无该限制。

5、选择常规桩基无地质资料,多个桩承台弹性地基梁模型,但某个桩反力超限时加桩,再计算后本承台不超但其他邻近承台桩反力反而超,什么原因
答:改前荷载的是对的,修改后的荷载错了解决办法:进入交互输入先删除荷载再读取荷载,进入有限元计算即可

6、  门式刚架基础施工图如何出
答:门式刚架可以计算独立基础及配筋,但没有施工图还不能接力JCCAD绘图。即使不设基础在门刚计算中也会输出用于基础计算的柱底内力。


7、顶层门式刚架下层混凝土框架,门式刚架柱子与下层混凝土柱固接还昰铰接
答:使用SATWE计算,一般可以将门式刚架柱设置为下端铰接,在特殊构件补充定义中

8、框架结构,SATWE计算本层与上层受剪承载力比徝为0.5为何较小?
答:模型中存在大量跨越三层的越层柱中间越层柱子受力较小,配筋明显小于上层导致该情况。但实际上三层柱子鈳能采用同一配筋楼层受剪承载力比会比较接近。

9、PMCAD中输入的柱间荷载SATWE各层恒载简图中看不到
答:10年版SATWE各层恒载活载简图未显示 柱间荷载,但SATWE给予计算了计算结果是考虑了,可以使用

10、选择广东地区,层间位移角比大于1但总信息WMASS.OUT中该层没有乘以1.15的放大系数?
答:目前这种情况需要人工到SATWE参数“调整信息”中指定薄弱层号再进行SATWE计算。计算后可在各层内力标准值文本文件WWNL.OUT中看到放大前后的构件地震内力标准值

11、基础CAD读取上部荷载有无考虑偶然偏心对应的地震力?

12、框架梁箍筋加密与非加密区一致什么原因?
答:出现该情况可能有三个原因:剪力小,两者都为构造配筋;梁长较短,两端加密区重合;两者都取的为剪扭箍筋

13、两平行剪力墙之间的梁(梁轴线垂直于牆轴线),是否进行0.2Q的调整
答:目前SATWE中,该类型梁默认为非连梁与框架梁一样也进行了0.2Q的调整。

2010年7月第三周结构技术问题汇总
1、砌体結构7度,层高加到6m墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示什么原因?
答:初次使用砌体模块时可能将墙体材料定义荿了混凝土墙,改了砖墙即可

2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因 
答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条最大肢距为200mm, 300-50=250除以200=1.25,至少要配3肢箍程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢50是两个保护层厚度。

3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩
答:未考虑平面外弯矩。考虑了只受轴力时按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算

4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20而双偏压配筋为20和10,差别过大什么原因?
答:新SATWE计算双偏压时先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水岼边90度转角时B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求

5、PMCAD退出时提礻PMSRWDATA出错。楼层逻辑关系混乱
答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高且两层平面位置也一样。

6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载

7、SATWE计算混凝土柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限为什么?
答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小于1.5限值再减0.05,相当于减去0.1.目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的Hh为柱截面高度。

8、砌体中有部分混凝土构件時如何计算混凝土构件的内力及配筋?
答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”设定风荷载和地震信息、砌体材料、容重等用SATWE计算,结果中输出混凝土构件的配筋砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。

9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件来修改高层建筑的风荷载?
答:暂时不能只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。

}

第四章建筑结构图例及符号

折断線0.25b 断开界线

波浪线0.25b 断开界线

二、结构平面图应按下图的规定采用正投影法绘制特殊情

况下也可采用仰视投影绘制

用正投影法绘制预制楼板结构平面图

三、桁架式结构的几何图可用单线图表示,杆件的轴线长度尺

对称杆件几何轴尺寸标注标注方法

四、结构平面图中索引剖视詳图、断面详图编号顺序表示方法

结构平面图中索引剖视详图、断面详图编号顺序表示方法

在同一张图纸中相同比例的各图样,应选用楿同的线宽组

绘图时根据图样的用途被绘物体的复杂程度,应选用表中的常用比例特殊

情况下也可选用可用比例。

图名结构平面图基礎平面图

圈梁平面图总图中管沟、

六、钢筋的一般表示方法

2、预应力钢筋表示方法

预应力钢筋或钢绞线后弦法预应力钢筋段面无粘结预應力钢筋断面

张拉端锚具固定端锚具锚具的端视图可动连接件固定连接件

一行相同的刚筋网平面图

用文字注明焊接网或绑扎网片

4、普通钢筋种类、符号和强度标准值

7、钢筋在平面、立面、剖(断)面中的表示方法应符合下列规定:

(1)钢筋在平面图中的配置应按图所示的方法表示。当钢筋筋注的位置不够时可采用引出线标注。引出线标注钢筋的斜短划线应为中实线或细实线

)当构件布置较简单时,结构岼面布置图可与板配筋平面图合并绘制

钢筋在楼板配筋图中的表示方法

(3)平面图中的钢筋配置较复杂时,可按表及图的方法绘制

楼板配筋较复杂的表示方法

)钢筋在梁纵、横断面图中的配置,应按图所示的方法表示

梁纵、横断面图中钢筋表示方法

(5)构件配筋中箍筋的长度轴尺寸标注,应指箍筋的里皮轴尺寸标注弯起钢筋的高度轴尺寸标注应指钢筋的外皮轴尺寸标注。

(6)钢筋的简化表示方法

当構件对称时采用详图绘制构件中的钢筋网片可按图的方法用一半或1/4表示。

7、钢筋混凝土构件配筋较简单时宜按下列规定绘制配筋平面圖:(1)独立基础宜按图的规定在平面模板图左下角,绘出波浪线绘出钢筋

并标注钢筋的直径、间距等。

(2)其他构件宜按下图的规定茬某一部位绘出波浪线绘出钢筋并标注钢

8、对称的混凝土构件,宜按下图的规定在同一图样中一半表示模板另一

构件中配筋简化表示方法

七、预埋件、预留孔洞的表示方法

(1)在混凝土构件上设置预埋件时,可按下图的规定在平面图或立面图上

表示引出线指向预埋件,并标注预埋件的代号

(2)在混凝土构件的正、反面同一位置均设置相同的预埋件时,可按下图的规定引出线为一条实线和一条虚线并指向预埋件同时在引出横线上标注预埋

同一位置正、反面预埋件相同的表示方法

(3)在混凝土构件的正、反面同一位置设置编号不同的預埋件时,可按下图的规定引一条实线和一条虚线并指向预埋件引出横线上标注正面预埋件代

号,引出横线下标注反面预埋件代号

同┅位置正、反面预埋件不相同的表示方法

(4)在构件上设置预留孔、洞或预埋套管时,可按下图的规定在平面或断面图中表示引出线指姠预留(埋)位置,引出横线上方标注预留孔、洞的轴尺寸标注预埋套管的外径。横线下方标注孔、洞(套管)的中心标高或底标高

預留孔、洞及预埋套管的表示方法

八、常用型钢的图例符号

九.孔、螺栓和铆钉的表示方法

1、单面焊缝的标注方法应符合下列规定:

(1)、当箭头指向焊缝所在的一面时,应将图形符号和轴尺寸标注标注在横线的上方;当箭头指向焊缝所在另一面(相对应的那面)时应按丅图的规

定执行,将图形符号和轴尺寸标注标注在横线的下方

(2)、表示环绕工作件周围的焊缝时,应按图的规定执行其围焊焊缝符號为圆圈,绘在引出线的转折处并标注焊角轴尺寸标注

2、双面焊缝的标注,应在横线的上、下都标注符号和轴尺寸标注上方表示箭头┅面的符号和轴尺寸标注,下面表示另一面的符号和轴尺寸标注;当两面的焊缝轴尺寸标注相同时只需在横线上方标注焊缝的符号和轴呎寸标注。

3、3个和3个以上的焊件相互焊接的焊缝不得作为双面焊缝标注。其

焊缝符号和轴尺寸标注应分别标注

3个及以上焊件的焊缝标紸方法

4、相互焊接的两个焊件中,当只有一个焊件带坡口时(如单面V

形)引出线箭头必须指向带坡口的焊件。

一个焊件带坡口的焊缝标紸方法

5、相互焊接的2个焊件当为单面带双边不对称坡口焊缝时,应按下图的规定引出线箭头应指向较大坡口的焊件。

不对称坡口焊缝嘚标注方法

6、当焊缝分布不规则时在标注焊缝符号的同时,可按下图的规定

宜在焊缝处加中实线(表示可见焊缝),或加细栅线(表礻不可见焊缝)

7、相同焊缝符号应按下列方法表示。

(1)在同一图形上当焊缝形式、断面轴尺寸标注和辅助要求均相同时,应按下图嘚规定可只选择一处标注焊缝的符号和轴尺寸标注,并加注“相同焊缝符号”相同焊缝符号为3/4

圆弧,绘在引出线的转折处

(2)在同┅图形上,当有数种相同的焊缝时宜按下图的规定,可按焊缝分类编号标注在同一类焊缝中可选择一处标注焊缝符号和轴尺寸标注。汾类编号采用大写的拉丁字母

8、需要在施工现场进行焊接的焊件焊缝应按下图的规定标注“现场焊缝”

符号。现场焊缝符号为涂黑的三角形旗号绘在引出线的转折处。

9、当需要标注的焊缝能够用文字表述清楚时也可采用文字表达的方式。

10、建筑钢结构常用焊缝符号及苻号轴尺寸标注应符合下表的规定

建筑钢结构常用焊缝符号及符号轴尺寸标注

1、两构件的两条很近的重心线,应按下图的规定在交汇处將其各自向外错

两构件重心不重合的表示方法

2、弯曲构件的轴尺寸标注应按下图的规定沿其弧度的曲线标注弧的轴线长度

弯曲构件轴尺団标注的标注方法

3、切割的板材,应按下图的规定标注各线段的长度及位置

切割板材轴尺寸标注的标注方法

4、不等边角钢的构件,应按丅图的规定标注出角钢一肢的轴尺寸标注

节点轴尺寸标注及不等边角钢的标注方法

5、节点轴尺寸标注,应按上、下图的规定注明节点板的轴尺寸标注和各杆件螺栓孔中

心或中心距,以及杆件端部至几何中心线交点的距离

6、双型钢组合截面的构件,应按下图的规定注明綴板的数量及轴尺寸标注引出横线上方标注缀板的数量及缀板的宽度、厚度,引出横线下方标注缀板的长度尺

7、非焊接的节点板应按丅图的规定注明节点板的轴尺寸标注和螺栓孔中心与几何中心线交点的距离。

非焊接节点板轴尺寸标注的标注方法

十二、复杂节点详图的汾解索引

1、从结构平面图或立面图引出的节点详图较为复杂时可按图a 的规定,将图b

的复杂节点分解成多个简化的节点详图进行索引

a 复雜节点详图的索引b 分解为简化节点详图的索引

2、由复杂节点详图分解的多个简化节点详图有部分或全部相同时,可按下

图的规定简化化注索引

节点详图分解索引的简化标注

十四、常用构件代号表序号

53约束边缘暗柱YAZ 69钢筋骨架G 54约束边缘翼墙柱YYZ 70柱间支撑ZC 55约束边缘转角墙柱YJZ 71垂直支撐CC 56剪力墙墙身Q 72水平支撑SC 续表


}

