220v定频空调变频压缩机改定频接线的三个端子阻值分别是5.7 5.8 11.5正常吗

通信电路由室内机和室外机主板兩个部分单元电路组成并且在实际维修中该电路的故障率比较高,因此单设--节进行详细说明

第三章变频空调器单元电路对比和通信电蕗

通信电路由室内机和室外机主板两个部分单元电路组成,并且在实际维修中该电路的故障率比较高因此单设--节进行详细说明。

一、电蕗数据和专用电源形式

室内机(副机)、室外机(主机)之间的通信数据均由16个字节组成每个字节由1组8位二进制编码构成。室内机和室外机进行通信时首字节先发送1个代表开始识别码的字节,然后依次发送第1~16字节数据信息最后发送1个结束识别码字节,至此完成1次通信每组通信数据见表3-1。

2.通信电路数据编码规则

第3字节为命令参数见图3-22, 由“要求对方接收参数的命令”和“向对方传输参数的命令”两个部分组荿在8位编码中,高4位是要求对方接收参数的命令低4位是向对方传输参数的命令,高4位和低4位可以自由组合

参数内容见表3-2,第4~15字节分別可表示12项参数内容每1个字节主、副机所表示的内容略有差别。

图3-23为通信电路简图PC1为室外机发送光耦合器,PC2为室 外机接收光耦合器RC1為室内机发送光耦合器,RC2为室内机接收光耦合器

变频空调器一般采用单通道半双工异步串行通信方式,室内机和室外机之间通过以二进淛编码形式组成的数据组进行各种数据信号的传递半双工的含义为室内机向室外机发送信号时,室外机只能接收而不能同时也发送信號。同理当室外机向室内机发送信号的同时,室内机也只能接收信号

空调器通电后,室内机和室外机主板就会自动进行通信按照既萣的通信规则,用脉冲序列的形式将各自的电路状况发送给对方收到对方的正常信息后,室内机和室外机电路均处于待机状态当进行開机操作时,室内机CPU把预置的各项工作参数及开机指令送到RC1的输入端通过通信电路进行传输;室外机PC2输入端收到开机指令及工作参数内容後,由输出端将序列脉冲信息送给室外机的CPU整机开机,按照预定的参数运行室外机CPU在接收到信息5oms后输出反馈信息到PC1的输入端,通过通信电路传输到室内机的RC2输入端RC2输 出端将室外机传来的各项运行状况参数送至室内机的CPU,根据收集到的整机运行状况参数确定下一步对整機的控制

由于室内机和室外机之间相互传递的通信信息,产生于各自的CPU其信号幅度<5V。而室内机与室外机的距离比较远如果直接用此信号进行室内机和室外机的信号传输,很难保证信号传输的可靠度因此在变频空调器中,通信电路一般都采用单独的电源供电供电电壓海信空调器多数使用直流24V (美的空调器使用-24V、格力空调器使用56V、海尔空调器使用140V),通信电路采用光耦合器传送信号通信电路电源与室内機和室外机的主板上电源完全分开,形成独立的回路

通信电路的作用是室内机主板CPU和室外机主板CPU交换信息,根据常见的通信电路专用电源的设计位置和电压值可以分为3种

(1)直流24V、设在室内机主板

目前变频空调器中通信电路最常见的设计形式,是通信电路电源为直流24V,见图3-24設计在室内机主板,一 般使用4引脚光耦合器

(2)直流56V、设在室外机主板通常应用在格力品牌的变频空调器中,通信电路电源为直流56V见图3-33,设茬室外机主板,一般使用4引脚光耦合器

(3)直流140V、 设在室外机主板

通常见于早期的交流变频空调器或海尔品牌的变频空调器,见图3-25通信电蕗电源为直流140V,设在室外机主板并且较多使用6引脚光耦合器。

二、海信通信电路工作原理

本小节以海信KFR-26GW/11BP交流变频空调器为基础简单介紹通信电路的组成和工作原理。

(1)室内机电路和室外机电路

完整的通信电路由室内机主板CPU、室内机通信电路、室内外机连接线、室外机主板CPU、室外机通信电路组成

见图3-26,室内机主板CPU的作用是产生通信信号该信号通过通信电路传送至室外机主板CPU,同时接收由室外机主板CPU反馈嘚通信信号并做处理;室外机主板CPU的作用与室内机主板CPU相同也是发送和接收通信信号。

变频空调器室内机和室外机共有4根连接线见图3-27, 莋用分别是: 1号L为相线2号N为零线,3号为地线4号S为通信线。

L与N之间为交流220V电压由室内机输出为室外机供电,此时N为零线;S(本处实例为SI)与N为室内机和室外机的通信电路提供回路S为通信信号引线,此时N为通信电路专用电源(直流24V)的负极因此N有双重作用,既为交流220V的零线又为通信电路直流24V电压的负极,所以在接线时室内机接线端子上L与N和室外机接线端子应相同不能接反,否则通信电路不能构成回路造成通信故障。

图3-28为海信KFR-26GW/11BP通信电路原理图从图中可知,室内机CPU的(42)脚为发送引脚(41) 脚为接收引脚,PC1为发送光耦合器PC2 为接收光耦合器;室外机CPU的(23) 脚為发送引脚,(22) 脚为接收引脚PCo2为发送光耦合器,PCo3为接收光耦合器

(1)直流24V电压形成电路

通信电路电源使用专用的直流24V电压,见图3-29 设在室内機主板,电源电压中相线L由电阻R1o降压、D6整流、C6滤波、R13分压在稳压管D11 (稳压值24V)两端形成直流24V电压,为通信电路供电N为直流24V电源的负极。

海信KFR-26GW/11BP通信电路信号流程和格力KFR-32GW/ ( 32556 )FNDe-3通信电路信号流程基本相同为避免重复,可参见格力通信电路信号流程

三、格力通信电路工作原理

本小节鉯格力KFR- 32GW/ (32556) FNDe-3直流变频空调器为例,详细介绍通信电路的组成、工作原理、信号流程等

完整的通信电路由室内机主板CPU、室内机通信电路、室内外机连接线、室外机主板CPU和室外机通信电路组成。

(1)室内机主板和室外机主板

通信电路见图3-30室内机主板CPU (位于主板反面)的作用是产生通信信號,该信号通过通信电路传送至室外机主板CPU同时接收由室外机主板CPU反馈的通信信号并做处理;室外机主板CPU的作用与室内机主板CPU相同,也是發送和接收通信信号

变频空调器室内机和室外机共有4根连接线,见图3-31 作用分别是: 1号N (1) 蓝色线为零线N,2号黑色线为通信线COM, 3号棕色线为相线L地线直接固定在外壳铁皮。

L端与N端接交流220V电压由室内机输出为室外机供电,此时N为零线;COM与N为室内机和室外机的通信电路提供回路COM为通信线,此时N为通信电路专用电源(直流56V)的负极因此N有双重作用。

在接线时室内机主板L端与N端和室外机接线端子应相同不能接反,否则通信电路不能构成回路造成通信故障。

图3-31室内外机连接线

2.直流56V电压形成电路

图3-32为通信电路原理图从图中可知,室内机CPU的(31)脚为发送引脚U4为发送光耦合器,(30) 脚为接收引脚U3为接收光耦合器;室外机CPU的(34)脚为发送引脚,U132为发送光耦合器(40) 脚为接收引脚,U131为接收光耦合器

通信电蕗电源使用专用的直流56V电压,见图3-33 设在室外机主板。电源电压相线L由电阻R1311和R1312降压D134整流,C0520滤波R136分压,在稳压管ZD134(稳压值56V)两端形成直流56V电壓为通信电路供电,N为直流56V电压的负极

室内机和室外机的通信数据由编码组成,室内机和室外机的CPU在处理时,均会将数据转换为高电岼1或低电平o的数值并发给对方(例如编码为101011),再由对方的CPU根据编码翻译出室外机或室内机的参数信息(假如翻译结果为室内管温为10°C变频压縮机改定频接线当前运行频率为75Hz),共同对整机进行控制

一旦室外机出现异常状况,在相应的字节中就会出现与故障内容相对应的编码内嫆通过通信电路传送至室内机CPU,室内机CPU针对故障内容立即发出相应的控制指令整机电路就会出现相应的保护动作。同样当室内机电蕗检测到

异常时,室内机CPU也会及时发出相对应的控制指令至室外机CPU以采取相应的保护措施。

本机室内机CPU为5V供电高电平为直流5V,室外机CPU為3.3V供电高电平为3.3V,低电平均为oV

室内机和室外机CPU传送数据时为同相设计,即室外机CPU发送高电平信号时室内机CPU接收也同样为高电平信号,室外机CPU发送低电平信号时室内机CPU接收也同样为低电平信号。

(1)室外机发送高电平信号室内机接收信号

通信电路处于室外机发送、室内機接收时,见图3-34室内机CPU发送信号(31)脚首先输出5V高电平电压经电阻R35送至晶体管Q12基极B,电压为o.7V,集电极C和发射极E导通U4初级侧②脚发光二极管负極接地,5V电压经电阻R17、U4初级发光二极管和地构成回路初级侧两端电压为1.1V,使得次级侧光敏晶体管集电极④脚和发射极③脚导通为室外機CPU发送通信信号提供先决条件。

室外机CPU (34) 脚发送高电平信号时输出电压3.3V经电阻R1315送至晶体管Q132基极,电压为o.7V 集电极和发射极导通,3.3V电压经电阻R1316、U132初级发光二极管、Q132 集电极、Q132发射极和地构成回路U132 初级侧两端电压为1.1V,使得次级侧集电极和发射极导通整个通信回路闭合,流程如丅:通信电源56V-→U132的④脚集电极-→U132的③脚发射极-→U131的①脚发光二极管正极-→U131的②脚发光二极管负极-→电阻R138-→二极管D133-室内外机连接线-→室内机主板X11端子(COM-OUT) - →D1-→R18-→R10-→U4的④脚-→U4的③脚-→U3的①脚→U3的②脚-→N端构成回路使得U3初级侧两端的电压为1.1V,次级侧④-③脚导通三极管Q3基极电压约为0.1V,集电极和发射极截止5V电压经电阻R75和R14,为CPU接收信号(30) 脚供电为高电平约5V,和室外机CPU发送信号(34)脚的高电平相同实现了室外机CPU发送高电平信號,室内机CPU接收高电平信号的过程

(2)室外机CPU发送低电平信号,室内机CPU接收信号

见图3-35当室外机CPU (34)脚发送低电平信号时,输出电压为oVQ132基极电壓也为oV,集电极和发射极截止U132的②脚 负极不能接地,因此3.3V电压经R1316不能构成回路U132的初级侧①-②脚电压为oV,次级侧④-③脚截止U132的③脚电壓为oV,此时通信回路断开使得室内机主板U3初级侧两端电压为oV,次级侧④-③脚截止5V电压经R13、R19为Q3基极供电,电压为o.7V集电极和发射极导通,CPU接收信号(30)脚经R14、Q3集电极、Q3发射极接地为低电平oV,和室外机发送信号(34) 脚的低电平相同实现了室外机CPU发送低电平信号,室内机CPU接收低电岼信号的过程

(3)室内机CPU发送高电平信号,室外机CPU接收信号

通信电路处于室内机发送、室外机接收时见图3-36, 室外机CPU发送信号(34)脚首先输出3.3V高電平电压经R1315送至Q132基极,电压为o.7V 集电极和发射极导通,U132初级侧②脚发光二极管负极接地3.3V电压经R1316、U132初级发光二极管和地构成回路,初级側两端电压为1.1V使得次级侧④脚和③脚导通,为室内机CPU发送通信信号提供了先决条件

脚发送高电平信号时,输出电压5V经R35送至Q12基极电压為o.7V,集电极和发射极导通5V电压经电阻R17、U4初级发光二极管、Q12集电极、Q12发射极和地构成回路,U4初级侧两端电压为1.1V次级侧④脚集电极和③脚發射极导通,整个通信回路闭合使得室外机接收光耦合器U131初级侧两端的电压为1.1V,次级侧④-③脚导通Q131基极电压为oV,集电极和发射极截止,3.3V電压经R132和R131为CPU接收信号(40) 脚供电为高电平约3.3V,和室内机CPU发送信号(31) 脚的高电平相同,实现了室内机CPU发送高电平信号室外机CPU接收高电平信号的过程。

(4)室内机CPU发送低电平信号室外机CPU接收信号

见图3-37,当室内机CPU (31) 脚发送低电平信号时输出电压为oV,Q12 基极电压也为oV,集电极和发射极截止U4的②脚负极不能接地,因此5V电压经R17不能构成回路U4的初级侧①-②脚电压为oV,次级侧④-③脚截止U4的③脚电压为oV,此时通信回路断开使得室外机主板U131初级侧两端电压为oV,次级侧④-③脚截止3.3V电压经R134、R133为Q131基极供电,电压为o.7V 集电极和发射极导通,CPU接收信号(40)脚经R131、Q131集电极、Q131发射极接地为低电平oV,和室内机发送信号(31)脚的低电平相同实现了室内机CPU发送低电平信号,室外机CPU接收低电平信号的过程

室内机和室外机CPU输絀的通信信号均为脉冲电压,通常在o~5V之间变化光耦合器初级发光二极管的电压也是时有时无,有电压时次级光敏晶体管导通无电压时佽级光敏晶体管截止,通信电路由于光耦合器次级光敏晶体管的导通与截止工作时也是时而闭合时而断开,因而通信电路工作电压为跳動变化的电压

测量通信电路电压时,使用万用表直流电压档黑表笔接N (1)号端子,红表笔接2号COM端子根据图3-23的通信电路简图,可得出以下結果

室外机发送光耦合器U132次级光敏晶体管截止,室内机发送光耦合器U4次级光敏晶体管导通直流56V通信电压断开,此时N与COM端子电压为oV

U132次級导通,U4次级截止此时N与COM端子之间的电压为直流56V。根据以上结果得出的结论是:测量通信电路电压即N与COM端子间电压理论的通信电压变化范围为oV~28V~56V,但是实际测量时由于光耦合器次级光敏晶体管导通与截止的转换频率非常快,见图3-38万用表显示值通常在6V~27V~ 51V之间循环跳动变化。

}
华宝定频空调接线图华宝32定频内機配格力32外机变频压缩机改定频接线和外风扇都正常,就是一个四通阀接线华宝内机出线NL1L2L3另外有外机感温探头接线,外机不带感温探頭... 华宝定频空调接线图华宝32定频内机配格力32外机,变频压缩机改定频接线和外风扇都正常就是一个四通阀接线,华宝内机出线N L1 L2 L3另外有外机感温探头接线外机不带感温探头。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案

}

本书以丰富的图示结合简明的文芓详细介绍了传统定频空调器和新型节能变频空调器(含使用新型制冷剂的空调器)的基本原理、检修工具及使用方法、拆解方法、部件认识与检测、维修工艺、维修检修思路、检修方法、典型示例,以及空调器安装和移机的方法
本书适合初学、自学空调器维修人员阅讀,也适合部分空调器维修、售后服务人员用作提高知识与技能水平的读物还可以作为职业院校制冷与空调器等相关专业师生的参考书。


第1章了解空调器的制冷和制热原理
1.1空调器的制冷原理及制冷循环过程
1.2空调器的制热原理及制热循环过程
第2章维修空调器的工具器材
2.1维修涳调器的工具
2.2维修空调器的常用耗材和配件
第3章空调器维修涉及的管道加工
3.1掌握空调器维修涉及的管道加工
3.2掌握维修空调器所需的气焊方法
复习检测题第2篇定频空调器维修篇第4章拆卸定频空调器认识与检测
4.1拆卸室外机的机壳,熟悉内部结构
4.1.1分体式空调器的拆卸技巧
4.1.2拆卸室外机的机壳观察内部结构、
各部件的安装位置及连接关系
4.2室外机各部件的拆卸、认识与检测
4.2.1接线端子和电容器的拆卸、认识
4.2.2变频压缩机妀定频接线的拆卸、认识与检测
4.2.3四通换向阀组件的拆卸、认识与
4.2.4轴流风扇叶的拆卸、认识与
4.2.5室外风机及支架的拆卸、认识与
4.2.6室外热交换器、干燥过滤器、单向阀、
毛细管、截止阀的拆卸与认识
4.3分体壁挂式空调器室内机各部件的
4.3.1空气过滤网的拆卸、认识与
4.3.2机壳的拆卸及热交换器等相关部件
4.3.3排水槽和出风格栅组件的拆卸、
4.3.4电气部分(分布在室内机组的
右侧)的拆卸及相关部件认识
4.4分体柜式空调器制冷制热部件的拆卸
4.4.1汾体柜式空调器室外机的分解、
4.4.2分体柜式空调器室内机的分解和
第5章定频空调器的电控系统原理及
5.1定频空调器电控系统的组成
5.2定频壁挂式涳调器的整机供电部分
5.2.1定频壁挂式空调器的整机供电
5.2.2典型电路解释
5.2.3整机供电电路元件的认识与
5.3微处理器及其正常工作的三个条件
5.3.1微处理器簡介
目录空调器维修一学就会第2版5.3.2微处理器三要素电路原理图与
5.3.3微处理器三要素电路关键元器件
5.4微处理器的输入电路
5.4.1红外遥控信号的接收、传送
5.4.2传感器输入电路
5.4.3应急开关(按钮)的输入电路
5.4.4过电流保护电路
5.5微处理器的输出电路
5.5.1变频压缩机改定频接线、室外风机、四通阀、
5.5.2步进电動机的控制电路
5.5.3室内风机的控制电路
5.5.4辅助电加热控制电路
5.6分体柜式空调器的电控系统
5.6.1柜机的电控系统板介绍
5.6.2柜机中用交流接触器控制变频壓缩机改定频接线
第6章空调器的检漏、抽真空和充注
6.2.1低压单侧抽真空
6.2.2高低压双侧抽真空
6.4R410A制冷系统的检漏、抽真空、
6.4.2R410A制冷系统的检漏、抽真涳和
第7章空调器的安装和移机
7.1安装空调器的管路设置
7.1.1认真阅读安装使用说明书
7.1.2空调器安装的管路设置注意
7.2.1分体壁挂式空调器室内机的
7.2.3安装室内机组
7.2.4分体柜式空调器室内机的安装
7.3.1一般安装位置
7.3.3室内、外机的管路连接
7.3.4排出室内机及室内、外机连接管
7.5新型空调器的安装
第8章定频空調器的检修方法和检修
8.1空调器的常用检修方法
8.1.1空调器的通用检测方法
8.1.2空调器电控系统常用检测方法
8.2定频空调器的检修思路和检修步骤
第9章萣频空调器的故障检修实例
9.1定频空调器的电气控制部分检修
9.2空调器通用代换板的使用
9.2.1认识空调器通用代换板
9.2.2空调器通用代换板代换原板的
9.3萣频空调器制冷系统的检修实例
9.3.1制冷效果差的检修实例
9.3.2变频压缩机改定频接线机械故障的检修实例
9.3.3制冷正常但在制热模式下不制热
9.3.4排水管檢修实例第3篇变频空调器维修篇第10章变频空调器维修基础
10.1变频空调器的基本概念
10.2变频空调器的基本原理
10.2.1电动机变频调速的方法
10.2.2变频空调器控制系统组成
10.2.3交流变频调速的基本原理
10.2.4直流变频调速的基本原理
10.2.5交流变频空调器和直流变频
10.3变频空调器的拆卸和部件的认识与
10.3.1室外机拆卸忣部件认识
10.3.2认识电子膨胀阀
10.3.3认识各类传感器
10.3.5认识直流变频变频压缩机改定频接线
10.3.6拆卸直流风扇电动机
10.4室内机的拆卸及相关部件认识
第11章变頻空调器控制电路及
11.1变频空调器室内机电路
11.2室内机与室外机之间的通信电路
11.2.3通信电路的检测与元器件
11.3.1市电电压检测电路
11.3.4CPU、变频模块和变频壓缩机改定频接线电路
第12章变频空调器常见故障的检修
12.1变频空调器的检修特点
12.1.1变频空调器与定频空调器检修的
12.1.2将变频空调器设为定频运转嘚
12.1.3变频空调器的故障代码
12.1.4变频空调器检修的注意事项
12.2变频空调器常见故障的检修思路
第13章变频空调器常见故障的检修
附录复习检测题参考答案