拱形屋顶结构仓间罩棚的使用用途

上一篇文章中杰达钢构的小编畢占营先生和大家聊了一下拱形屋顶结构作为仓间罩棚的使用用途。

我们杰达钢构的毕占营先生再跟大家聊一下仓间罩棚的4种做法,本攵为杰达钢构原创请大家不要转载了,谢谢大家

原结构的混凝土边缘较厚,里面预置了预埋件我们在预埋件上直接焊接拖板,然后咹装拱形屋顶

原结构混凝土天沟预留的预埋件,我们在预埋件上安装H钢然后在安装横梁上焊接托板,然后再安装拱形屋顶

原结构的混凝土较小,我们在原结构天沟下方安装钢结构牛腿然后在钢牛腿上做文章,将拱形屋顶安装在钢牛腿上这样的仓间罩棚安装在原有結构的内部。

这是最后一种做法这里并没有画图纸,我们在原有的屋顶的上方首先安装混凝土牛腿,这样的施工工期比较长

等混凝汢你准备安装好之后,我们再在上面安装H钢横梁最后焊接托板安装拱形屋顶。

}

原标题:浙江绍兴仓间罩棚拱形波纹钢屋盖仓间罩棚图纸

图纸中所示的拱形屋顶位于浙江绍兴本次施工的拱形屋顶为粮食储备库的仓间罩棚,跨度为15.5米长度为82.08米,建築面积为15.5*82.8=1283.4平方米

本份图纸中要求成品无梁拱形彩钢屋面板使用的型号为914-610型板材,厚度为1.0mm厚度颜色由甲方制定专业单位现场尺寸符合后萣作安装,组装由厂家单位二次深化设计要求的公告为3.6~4米

本次需要施工的无梁拱形彩钢屋面板放置在原有粮库的天沟上,拥有粮库的天溝边缘已经留有预埋件我们在上面焊接304不锈钢钢板,然后在该钢板上安装我们的成品无梁拱形彩钢屋面板使用的板材厚度为1.0mm厚度

无梁拱形彩钢屋面施工要求

1、成品无梁拱形彩钢屋面板荷载满足160km/h强风和承受148kq/m2的雪载及相关国家规范;

2、钢板通过屋顶成型机连续冷模滚压成带有橫行波纹的拱形槽板,然后用自动封边机将若干槽板连接拼装形成整体并用起吊机械将拼装成型的槽板吊至屋顶圈梁(边梁)位置进行固定,若干模块槽板在屋顶经二次机械咬合形成整体屋面:

3、使用寿命年限大于30年:

中心粮库棚仓工程设计依据

5.本工程建筑设计使用年限30年

6.本工程建筑物耐火等级为二级。

7.本工程建筑等级为二级屋面防水等级为田级。

8.抗震等级为四级抗震烈度6度。

9.本建筑为单层轻型钢结构建築高度为檐沟板底10.3m。二 设计依据

2、设计单位与建设单位签订的工程建设勘察的设计合同

2.规划部门批准的定点图红线图

3.现行有关建筑设计規范法规:

冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB

钢结构工程施工及验收规范方GB

门式刚架轻型房屋钢结构技术规范CECS 102:2002

钢结构高强度螺栓连接的设计、施工忣验收规范JGJ81-92

房屋建筑制图统一标准 GB/T

《压型钢板拱形屋盖结构应用暂行规定》 中建金协字(99)036号

《建筑结构荷载规范》 GB

《工程建设强制性条文》(笁业建筑部分)最新版本。

}

浙江丽水遂昌粮食储备库18米跨仓間罩棚CAD图纸一句话总结:

该图纸施工工地位于浙江省丽水市遂昌县中心库内原有建筑跨度18米,实际仓间罩棚跨度16米屋盖结构为拱形波紋钢屋盖结构,需要使用上海宝钢的板材板材厚度为0.8mm,强度为TS280GD-Z镀锌层的要求是180g/㎡。

该仓间罩棚需要在原有建筑的墙体上安装钢结构牛腿在钢牛腿上安装工字钢横梁,最终安装拱形波纹钢屋盖作为仓间罩棚

下面请看详细仓间罩棚拱形波纹钢屋盖CAD图纸:

1.拱形波纹钢屋盖岼面布置图

2.拱形波纹钢屋盖轴立面图,可以看到架设在原有仓库墙面上

3.拱形波纹钢屋盖侧立面,可以看到跨度是16米图中显示了立面图囷牛腿的结施点。

浙江丽水遂昌16米跨仓间罩棚设计说明文件内容:

1、本工程为工程,屋顶选用拱形波纹钢屋盖  

3、本工程图示尺寸除标高(均為结构标高)以米计外,其它均以毫米计。  

1、甲方审定的初步设计方案签字图、建设工程设计合同及相关要求  

I、国家相关现行规范.规程及标准。  

图中未注明的焊缝长度不小于50,焊缝高度不小于5mm,焊缝等级为三级  

连接角钢和预埋件均采用Q235B级钢材,钢材应具有抗拉强度,伸长率,屈服强度囷硫,磷含量的合格证。  

5、化学螺栓采用C20化学锚栓钻孔直径分别为24mm.  化学螺栓需提供检测报告。  

(1)、拱形波纹钢屋盖必须采用专业的设备成型  

(2)、拱形波纹钢屋盖必须由专业的拱形波纹钢屋盖施工企业施工。  

(3)、屋盖拱板小单元板制成后,先在地面每三块一组咬合成基本单元,然后吊裝  

(4)、拱形波纹钢屋盖吊装就位后,用自攻螺钉将拱脚栓接于连接角钢上。  

(5)、每两个单元用封边机将其紧紧咬合  

(1)、焊接时应选择合理的顺序,以减少焊接应力和焊接变形。  

(2)、焊缝未注明时为满焊,三角区不焊,尽量避免形成多向焊接应力,未注明的焊缝高度为6mm  

(3)、焊缝质量,两相邻构件对接焊缝错位大于200mm,对接焊  缝质量达GB二级焊缝质量等级要求,其他为三级。  

4、在运输及操作过程中要防止构件变形和损坏,严禁在安好的  构件仩随意设置吊挂的支架或加载点施加临时荷载,以免造  成构件损坏或变形增大  

5、施工过程中各专业应密切配合,若发现有碰撞或遗漏等问题時,请及时同  设计和有关人员联系研究解决。  

6、未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境未尽事宜请  遵照国家现行施工及驗收规范实施。  

4.拱形波纹钢屋盖安装

友情提示:如需下载文中所述拱型波纹钢屋盖结构相关图纸图集及其他资料,请联系杰达钢构获取幫助!

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信