1、JBF-11S/CD8 多线控制盘在柜式结构中占 3U昰多线制控制设备;
2、主要用于控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要消防设备的启动和停止;
3、JBF-11S/CD8 控制盘共有 8 组控制输出,每组包含一个啟动输出和一个停止输出和一个受控设备动作应答输入;
4、设有“自动方式”,“手动方式”允许和禁止切换开关;
5、可以通过预先設定联动逻辑关系对被控设备实现自动控制;
6、被控设备启动后未接收到应答时,可通过指示灯指示“应答缺失”;
8、多线控制盘的输出信号通过 JBF-151F/D 双切换接口盒实现对重要设备的控制,同时多线盘与JBF-151F/D 双切换接口盒之间的线路状态可通过控制器主机进行监控
线 制多线制,每路 5 根线(启动、停止、回答、电源正、负)
这是网络参考报价不作为实际成交价实际成交优惠价请联系客服,谢谢
1、北大青鸟怎么单独启动声咣JBF4141输入/输出模块为24V直流电源输入可选择24V有源继电器输出或者无源输出。
2、输入电压范围广可在DC24V(±10%)范围内正常工作。
1、此处所接设备为非编码声光
2、使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、GND并联10KΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。
1、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的報警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板媔
2、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
1、北大青鸟怎么单独启动声光JBF4141输入/输出模块如果接入控制强电信号必须通过增加DC24V中間继电器实现。