地脚梁一立方600号的脚在水泥里6包达到

灰斗在预先搭好的钢平台上组对焊接后用50T吊车吊装就位。组对时用钢盘尺、弹簧称法测量对角线偏差上口对角线尺寸偏差不大于6mm,下口对角线偏差不大于3mm

(1)各立柱间距和跨距偏差分别为间距和跨距的1/1000,最大值不大于±5mm

(2)立柱与水平面应垂直,其垂直度为立柱高度的1/1000最大值不应大于8mm。

(3)各竝柱顶部偏差不大于±3mm

(1)顶梁安装时,保证相邻两顶梁之间纵向中心线的间距±5mm以内而且两梁互相平行,对角线偏差小于6mm

(2)顶梁安装在立柱上,顶梁位置找正后与柱顶板进行连续焊接,焊缝应牢固

按安装图及侧板编号正确布置侧板,调整好位置板板之间间隙留2mm作为焊接间隙,安装焊接后板平面要平直,平面度在10mm以内侧板内壁间距偏差不大于±10mm。

壳体安装后对内部通道净室各部尺寸,铨面测量校正然后确认合格。

分布板安装垂直度偏差最大不超过10mm横向间距控制在±2mm以内,纵向间距偏差不大于±5mm

振打锤轴安装水平喥为0.2mm/m。有中间联轴器的两轴中心线应一致同轴度为0.5mm,振打传动轴与锤应在同一轴线上,同轴度为3mm。分布板安装调整后将所有螺栓做止转点焊。

}

> 高大模板支架专项施工方案编制指南

高大模板支架专项施工方案编制指南第一章工程概况

第三章本方案支模架设计范围及特点

第一节本方案支模架设计范围

第二节本方案支模架特点

第一节管理体系及项目部组成

第二节材料、设备、劳动力组织

第五节混凝土浇捣施工部署

第五章支模架形式选用及设计

1、支撑架施工荷载取值

3、支撑架搭设参数汇总表

4、不同形式支撑架连接方式

5、特殊部位的处理措施

6、与周围结构拉结措施

}

我要回帖

更多关于 脚在水泥里 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信