plc控制系统的常见故障及处理方法

PLC 过程控制常见故障分析及维护
为叻延长PLC 控制系统的寿命在系统设计和生产使用中要对该系统的设备消耗、设
备故障发生点有较明白的估计,也就是说要知道整个系统哪些部件最容易出故障,以便采
取措施本文将对PLC 过程控制系统故障分布规律进行分析。
为了延长PLC 控制系统的寿命在系统设计和生产使鼡中要对该系统的设备消耗、元器件设
备故障发生点有较明白的估计,也就是说要知道整个系统哪些部件最容易出故障,以便采
取措施现以我厂特种水泥1 号线的PLC 过程控制系统为例,对PLC 过程控制系统故障分布
规律进行分析希望能对PLC 过程控制系统的系统设计和U 常维护有所幫助。
系统故障一般指整个生产控制系统失效的总和它又可分为PLC 故障和现场生产控制设备故
障两部分。PLC 系统包括中央处理器、主机箱、擴展机箱、I/O 模块及相关的网络和外部设
备现场生产控制设备包括I/O 端口和现场控制检测设备,如、、阀门、电
2.系统的故障统计及分析處理
2.1 我厂特种水泥1 号线过程控制系统简介
2000 年该系统改造时采用日本二菱公司的A2 系列PIC 为核心组成的PLC 过程控制系统
该系统有2 个集中控制室:窯尾控制室和窑头控制室,其中窑头控制室为主站;2 个现场工
作站:窑尾生料自动配料工作站和窑尾成球盘自动加水成球工作站;2 个电视監控系统:预
热器进口下料监控和窑头电视看火现场工作站是独立的微机自动控制系统,它与主站只进
行模拟量的通讯和开关量的联锁主站与从站间采用帧同步全双工通讯方式:
该系统运行近3 年来PLC 故障统计如表1。
现场控制设备故障统计如表2
经统计系统故障共计126 次,其ΦPLC 的故障比例约为4.7%现场部分故障比例约为95.3
%,:对照其他PLC 过程控制系统的故障数据并考虑该系统运行时间不是很长,该比例比
較接近一般PLC 过程控制系统的故障分布规律有一定的普遍性。一般来讲PIC 部分的故障
比例约为5%现场控制设备的故障比例约为95%。
PLC 过程控淛系统故障分布的估计
2.3 系统故障分析及处理
PLC 主机系统最容易发生故障的地方一般在电源系统和通讯网络系统电源在连续工作、散
热中,電压和电流的波动冲击是不可避免的通讯及网络受外部干扰的可能性大,外部环境
是造成通讯外部设备故障的最大因素之一系统的损壞主要由于现在PLC 多为插件结
构,长期使用插拔模块会造成局部印刷板或底板、接插件接口等处的总线损坏在空气温度
变化、湿度变化的影响下,总线的塑料老化、印刷线路的老化、接触点的氧化等都是系统总
线损耗的原因所以在系统设计和处理系统故障的时候要考虑到涳气、尘埃、紫外线等因素
对设备的破坏。目前PLC 的主存储器大多采用可擦写ROM其使用寿命除了主要与制作工艺
相关外,还和底板的供电、CPU 模块工艺水平有关而PLC 的中央处理器目前都采用高性能
的处理芯片,故障率已经大大下降对于PLC 主机系统的故障的预防及处理主要是提高集中
控制室的管理水平,加装降温措施定期除尘,使PLC 的外部环境符合其安装运行要求;同
时在系统维修时严格按照操作规程进行操作,谨防人为的对主机系统造成损害
PLC 最大的薄弱环节在I/O 端口。PLC 的技术优势在于其I/O 端口在主机系统的技术水
平相差无几的情况下,I/O 模块是体现PLC 性能的关键部件因此它也是PLC 损坏中的突
出环节。要减少I/O 模块的故障就要减少外部各种干扰对其影响首先要按照其使用的偠
求进行使用,不可随意减少其外部保护设备其次分析主要的干扰因素,对主要干扰源要进
在整个过程控制系统中最容易发生故障地点茬现场表2 列出了现场中最容易出故障的几个
1)第一类故障点(也是故障最多的地点)在继电器、接触器。如该生产线PLC 控制系统的日常
维护中備件消耗量最大的为各类继电器或。主要原因除产品本身外就是现
场环境比较恶劣,接触器触点易打火或氧化然后发热变形直至不能使用。在该生产线上所
有现场的控制箱都是选用密闭性较好的盘柜其内部元器件较其他采用敞开式盘柜内元器件
的使用寿命明显要长。所以减少此类故障应尽量选用高性能继电器改善元器件使用环境,
减少更换的频率以减少其对系统运行的影响。
2)第二类故障多发点在閥门或闸板这一类的设备上因为这类设备的关键执行部位,相对的
位移一般较大或者要经过电气转换等几个步骤才能完成阀门或闸板嘚位置转换,或者利用
电动执行机构推拉阀门或闸板的位置转换机械、电气、液压等各环节稍有不到位就会产生
误差或故障。长期使用缺乏维护机械、电气失灵是故障产生的主要原因,因此在系统运行
时要加强对此类设备的巡检发现问题及时处理。我厂对此类设备建竝了严格的点检制度
经常检查阀门是否变形,执行机构是否灵活可用控制器是否有效等,很好地保证了整个控
3)第三类故障点可能发生茬开关、极限位置、保护和现场操作上的一些元件或设备上
其原因可能是因为长期磨损,也可能是长期不用而锈蚀老化如该生产线窑尾料球储库上的
布料行走车来回移动频繁,而且现场粉尘较大所以接近开关触点出现变形、氧化、粉尘堵
塞等从而导致触点接触不好或機构动作不灵
敏。对于这类设备故障的处理主要体现在定期维护使设备时刻处于完好状态。对于限位开
关尤其是重型设备上的限位开关除了定期外还要在设计的过程中加入多重的保护措
4)第四类故障点可能发生在PLC 系统中的子设备,如接线盒、线端子、螺栓螺母等处这类
故障产生的原因除了设备本身的制作工艺原因外还和安装工艺有关,如有人认为电线和螺钉

看过《PLC的常见故障及处理方法之过程控制常见故障分析及维护》的人还看了以下文章

}

提高可靠性的六项措施让您了解适中的温度,适当的环境湿度环境污染,合理的安装和接线正确的接地线,安全保护当您做PLC控制系统。一系列必要的软件措施可鉯改善三菱plc控制系统以下小编为您分享六项措施,提高PLC控制系统的可靠性

首先,一个合适的工作环境

每个制造商都对PLC的环境温度有一萣的规定通常,PLC允许的环境温度约为0~55°C因此,在安装过程中请勿在PLC下放置大量发热元件; PLC周围必须有足够的通风和散热空间;不要将PLC直接安装在阳光下或靠近加热设备,如加热加热器和大功率电源。安装PLC的地方有通风窗帘如果控制柜温度过高,应在机柜内安装风扇鉯强制通风。

PLC工作环境的相对湿度一般小于85℃以确保PLC的绝缘性能。湿度过高也会影响模拟输入/输出设备的精度因此,PLC不能安装在引起冷凝或雨水的地方

不建议将PLC安装在有大量污染物(如灰尘,油烟铁粉等),蜡烛燃烧气体和易燃气体的地方特别是在有腐蚀性气体嘚地方,这可能会导致腐蚀元件和印刷电路板如果只能安装在这样的地方,可以在温度允许的条件下关闭PLC;或者PLC可以安装在气密性高的控淛室内并安装空气净化装置。

安装PLC的控制柜应远离振动和冲击强烈的地方特别是连续频繁的振动。如有必要采取适当措施减轻振动囷冲击的影响,以免造成布线或插件松动

PLC应远离强干扰源,如大功率晶闸管器件高频设备和大型电源设备。同时PLC还应远离强电磁场囷强放射源,以及易受强静电影响的场所

电源是干扰进入PLC的主要方式。 PLC系统有两种类型的电源:外部电源和内部电源

外部电源用于驱動PLC输出设备(负载)并提供输入信号,也称为用户电源同一PLC的外部电源可能有多种规格。外部电源的容量和性能由输出设备和PLC的输入电蕗决定由于PLC的I / O电路具有滤波和隔离功能,因此外部电源对PLC性能影响很小因此,对外部电源的要求不高

内部电源是PLC的工作电源,即PLC内蔀电路的工作电源其性能直接影响PLC的可靠性。因此为了确保PLC的正常运行,对内部电源的要求很高通用PLC的内部电源使用开关稳压器电源或稳压电源,初级侧带有低通滤波器

在强干扰或高可靠性要求的情况下,屏蔽系统应用于为PLC系统供电也可以在隔离变压器的次级侧串联LC滤波器电路。同时在安装过程中还应注意以下问题:

2)系统的电源线应足够厚,以减少大容量设备启动引起的线路压降;

3)当PLC输入电蕗使用外部直流电源时Zui使用稳压电源确保输入信号正确。否则PLC可能会收到错误信号

提高PLC控制系统可靠性的六项措施

PLC不能安装在高压电器和高压电源线附近,也不能与高压电器安装在同一控制柜内机柜中的PLC应远离高压电源线,两者之间的距离应大于200mm

1)I / O线,电源线和其怹控制线应分开布线尽量不要将它们放在同一个线路插槽中。

2)AC线和DC线输入线和输出线分离良好。

3)开关量和模拟I / O线zui分开分开对于傳输模拟信号的I / O线,使用屏蔽线屏蔽线的屏蔽层应在一端接地。

4)PLC基本单元和扩展单元之间传输的信号小频率高,容易受到干扰它鈈能与其他电缆一起埋在同一线槽中。

5)PLC I / O电路接线时必须使用压接端子或单股,不宜使用多股直接连接PLC端子否则容易产生火花。

6)安裝在与PLC相同的控制柜中虽然它不是由PLC控制的电感元件,但它也应与RC或二极管灭弧电路并联

良好的接地是PLC安全可靠运行的重要条件。为叻抑制干扰PLC通常单独接地,并且它们各自的接地装置与其他装置分开使用也可以使用公共接地,但是禁止使用如图6-37c所示的串联接地方法因为这种接地方法会产生PLC和设备之间的电位差。

PLC的接地线应尽可能短以使接地点尽可能靠近PLC。同时接地电阻应小于100Ω,接地线的横截面应大于2mm2。

此外PLC的CPU单元必须接地。如果使用I / O扩展单元等则CPU单元应具有公共接地体,并且任何单元的保护接地对地的电阻不应超过100Ω。

第四必要的安全保护环节

当PLC输出设备短路时,为了避免损坏PLC的内部输出组件应在PLC的外部输出回路中安装保险丝以进行短路保护。 Zui佷适合在每个负载的循环中安装保险丝

除了确保程序中电路的互锁关系外,还应在PLC的外部接线中采取硬件联锁措施以确保系统安全可靠运行,如电机正反转控制以及接触器KM1和KM2应该正常关闭。点在PLC外部互锁当不同电机或设备之间存在互锁要求时,Zui还在PLC外部执行硬件互鎖使用PLC外部的硬件执行互锁和互锁,这是PLC控制系统中的常见做法

3.失去压力保护和紧急停止措施

PLC外部负载的电源线应具有电压保护。在臨时电源故障后恢复供电时如果不按“启动”按钮,则无法启动PLC的外部负载这种接线方法的另一个功能是,在特殊情况下需要紧急停圵时按下“停止”按钮可以切断负载电源,与PLC无关

有时,硬件措施不一定完全消除干扰的影响采用一定的软件配合措施,对提高PLC控淛系统的抗干扰能力和可靠性起到了很好的作用

1.消除切换输入信号抖动

在实际应用中,当某些开关输入信号打开时由于外部干扰导致開关导通时会出现“抖动”现象。这种现象通常不受继电器系统中继电器的电磁惯性的影响然而,在PLC系统中由于PLC的扫描速度快,扫描周期比实际的继电器操作时间短得多因此抖动信号可能是由PLC检测到的,导致错误的结果因此,必须处理某些“抖动”信号以确保系统囸常运行

a)抖动现象的影响b)消除抖动的方法

PLC的可靠性非常高,具有完善的自诊断功能如果PLC发生故障,自诊断程序可以很容易地找到故障原因然后在消除后恢复正常工作。

大量的工程实践表明PLC外部输入输出设备的故障率远远高于PLC本身的故障率。在这些设备发生故障後PLC通常无法检测到它,这可能导致故障扩大直到强电保护设备运行。它只会停止有时会导致设备和人身事故。关机后需要花费大量时间才能找到故障。为了及时发现故障PLC会在事故发生前自动停止并报警。为了便于故障查找和提高维护效率PLC程序可用于实现故障的洎诊断和自我处理。

现代PLC具有大量的软件资源例如,FX2N系列PLC有数千个辅助继电器数百个定时器和计数器。它们具有相当大的余量可用於故障检测。

(1)延时检测机械设备在每个步骤中动作所需的时间通常是恒定的即使变化不是太大,因此可以使用这些时间作为参考输絀输出信号当动作开始时,PLC和相应的外部执行器A计时器启动并且计时器的设定值比正常情况下的动作持续时间大约20英寸。例如如果致动器(例如电动机)在正常条件下运行50秒,则其驱动的部件使限位开关动作并发出动作结束信号。如果执行器的工作时间超过60s(即对應定时器的设定时间)则PLC未接收到动作结束信号,定时器延时的常开触点接通信号停止正常周期。该程序启动报警和故障显示程序,使操作人员和维护人员能够快速识别故障类型及时采取措施消除故障。

(2)逻辑错误检测当系统正常运行时PLC输入输出信号和内部信號(如辅助继电器的状态)有一定的关系。如果发生异常逻辑信号则表示发生了故障。 因此,您可以编写一些常见故障的异常逻辑关系一旦异常逻辑关系为ON,您应该遵循该错误例如,在机械运动期间存在两个限位开关动作。这两个信号不会同时打开如果它们同時打开,则表示至少有一个限位开关卡住应停止处理。

一些干扰是可以预测的例如,PLC的输出命令使致动器(例如高功率电动机和电磁鐵)起作用通常伴有诸如火花和电弧的干扰信号。它们产生的干扰信号可能导致PLC接收不正确的信息 。在容易发生这些干扰的时候可鉯通过软件阻止PLC的一些输入信号,并且在干扰易发期过去之后取消阻塞

第六,使用冗余系统或热备系统

一些控制系统(例如化学纸张,冶金核电站等)需要极高的可靠性。如果控制系统出现故障停产或设备损坏将造成巨大的经济损失。因此仅通过提高PLC控制系统的鈳靠性就不可能满足要求。在需要极高可靠性的大型系统中通常使用冗余系统或热备用系统来有效地解决上述问题。

所谓的冗余系统意菋着系统中存在冗余部分系统不能正常工作,但是如果系统出现故障这个冗余部分可以立即更换故障部分并保持系统运行一般。冗余系统通常是由两组相同硬件组成的控制系统(例如CPU模块)的重要部分当一组失败时,它立即由另一组控制是否使用两个相同的I / O模块取決于系统的可靠性要求。

两组CPU模块使用相同的程序并行工作其中一组是主CPU模块,另一组是备用CPU模块系统正常运行时,备用CPU模块的输出被禁用主CPU模块控制系统的运行。同时主CPU模块通过冗余处理单元(RPU)连续刷新I / O映像寄存器和备用CPU模块的其他寄存器。主CPU模块发出故障信息后RPU在一到三个扫描周期内将控制功能切换到备用CPU。 I / O系统的切换也由RPU完成

a)冗余系统b)热备系统

尽管有两个CPU模块同时运行一个程序,泹热备用系统的结构比冗余系统简单但没有冗余处理单元RPU。系统的两个CPU模块的切换由主CPU模块通过通信端口与备用CPU模块通信来执行两组CPU通过通信接口连接在一起。当系统出现故障时主CPU通知备用CPU并实现切换,切换过程通常很慢

}

  PLC具有通用性强、使用方便、適应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点可以预料:在工业控制领域中,PLC控制技术的应用必将形成世界潮流今天小编就來讨论一下,工控PLC的常见故障及维修技巧

  CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元并作相应处理。

  02 存储器异常:

  存储器异常报警时如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再現故障这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器

  03 输入/输出单元异常、扩展单元异常:

  发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态确定故障发生的某单元之后,再更换单元

  04 不执行程序:

  一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查当输叺LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障再配合万用表检查。如果输出电压不正常就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无顯示时则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。

  (2) 程序执行检查是通过写入器上的监视器检查当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等)或是运算部分出现故障。

  (3)输出检查可用输出LED指示灯识别当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障或是外部负载系统出現了故障。

  另外由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上有的接于1/0单元上)。所以根据LED判断的故障范围也有差别。

  05 部分程序不执行:

  检查方法与前项相同

  但是如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障这時应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间《输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行

  06 电源的短时掉电,程序内容也会消失:

  (1) 这时除了检查电池还要进行下述检查

  (2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动PLC中设囿初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查

  (3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致

  (4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致

  先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片

  08 电源重新投入或复位后动作停止:

  这种故障可认为是噪声干擾或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。還要检查电缆和连接器的插入状态

  09 变频器对PLC模拟量的干扰:

  在自动化控制系统中,变频器的使用越来越广泛变频器对PLC模拟量幹扰问题也凸显出来。下面举一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法

  现象说明:西门子PLC中AO点發出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器无法控制变频器启动。

  1疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号信号是囸常的!

  2,开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题换了一台同型号变频器,问题仍然如此

  3,用一台手持式信号发射器做4-20mA輸出信号源输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。

  4由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。

  5为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了

  6,据此断定问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。

  相信不少自控工程师在调试系统的时候都曾经遇到变频器对PLC模拟量干扰的问题因此,笔者在此分享一下自己的系统调试心得

  在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:

  1.PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置且PLC的供电应该选擇隔离变压器;

  2.动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;

  3.无论是模拟信号输入还是模拟信号输出模拟量通道一律使用信号隔离模块;

  4.PLC程序里做软件滤波设计;

  5.信号地与动力地分开设计。

  做好以上五点变频器对PLC模拟量干扰的问题,即可迎刃而解

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信