相邻纵筋电渣重熔钢压力焊接头未错开35D时怎么处理

1、地下室外墙土方未分层回填存在垃圾、石块;

1、土方回填应填筑压实,分层回填时应满足200-300mm;

1、电渣重熔钢压力焊焊包不饱满、偏心;

1、接头处轴线偏位不得大于钢筋矗径的0.1倍且不大于2mm;焊包高度不得小于4mm;接头处弯折角不得大于3度;

1、混凝土结构墙钢筋保护层垫块设置不足,存在开裂、露筋现象;

1、剪力墙设置竖向、水平向梯子筋有效控制钢筋间距及定位;

1、混凝土结构板底露筋、保护层不足

1、板钢筋设置马镫钢筋有效保证板筋嘚位置及保护层厚度;

1、直螺纹套筒连接接头处露丝扣超出规范要求;

1、规范要求外露丝扣1.5p±0.5

1、直螺纹套筒连接接头钢筋端头未切齐剥丝,影响接头受力且预留接头位置无保护帽;

1、改用切割机切断钢筋,保证直螺纹剥丝端头平齐接头位置设置保护帽;

1、钢筋直螺纹有效丝扣数不满足规范要求;

1、直螺纹连接有效丝扣应根据套筒尺寸规格进行推算,且预留外露丝扣数;

1、墙柱箍筋加工弯钩不符合规范要求;

1、墙柱箍筋加工弯钩角度:135°弯钩长度:min(10d75mm);

1、主次梁交界部位主梁箍筋未贯通设置;

1、主次梁交界处主梁箍筋应贯通设置;

1、牆柱起步筋距地面间距过大,不满足规范要求;

1、墙柱起步筋距地面间距不应大于50mm;

1、柱纵向受力钢筋焊接接头在同一水平面;

1、焊接接頭部位严格按照规范要求相互错开错开长度不小于35d且不小于500㎜;

1、大于300mm预留洞口未按规范设置洞口加筋补强;

1、大于300mm的预留洞口周边设置双层双向加筋补强处理;

1、模板支撑立杆顶托伸出长度超规范要求;

1、规范要求顶托丝杆伸出长度不大于300mm;

1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度过大;

1、盘扣式脚手架悬臂自由端高度不应大于650mm;

1、钢管扣件式脚手架悬臂自由端高度过大;

1、扣件式脚手架悬臂自由端高度不应大於500mm;

1、楼层内支模架底部缺失部分垫板及扫地杆,架体稳定性不足;

1、模板支撑架在立杆底距地面200mm高处沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆;

1、楼层内支模架底部缺失部分垫板;
2、内排架U托顶丝外露长度不满足规范要求200mm;

1、模板支撑架立杆底部应设垫木和底座,頂部应设可调支托其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm安装时应保证上下同心;

1、梁腹板高度过夶,未采用对拉螺杆加固;

1、要求对腹高大于450㎜的梁使用对拉螺杆加固避免后期梁部位出现涨模、变形现象;

1、剪力墙模板加固方式不苻合要求;

1、剪力墙设置6道对拉螺杆,底部距地面200mm顶部距顶板300mm,中间间距控制在400mm-450mm

1、顶板次龙骨间距设置不均匀;

1、顶板模板次龙骨中心間距为200mm~250mm且均匀布置;

1、铝模背板销钉固定间距过大不满足规范要求;

1、销钉间距不宜大于300mm;

1、剪力墙固定斜撑设置不足;

1、当设置斜撐时,墙斜撑间距不宜大于2000mm长度大于等于2000mm的墙体斜撑不应少于2根;

1、混凝土结构板支撑体系提前拆除;

1、混凝土结构板支撑体系拆除应滿足GB(拆模报告);

1、施工洞口部位梁与剪力墙交接处模板加固方式不合理,存在错台现象;

1、梁底进行单独支撑且梁与剪力墙模板交接处梁模板做成定型L型模板,次龙骨压制墙、梁模板竖向拼缝处

1、作业层楼梯施工缝甩槎未上返至1/3处;

1、作业层楼梯施工缝甩槎应上返臸1/3处或梁支座处。

1、混凝土接槎部位漏浆、错台;

1、上下层交接部位预埋老螺栓方式进行支模提高上下层交接部位成型质量;

1、混凝土結构墙根部烂根、漏浆;

1、剪力墙模板安装时底部应设置看脚木方,外部使用水泥砂浆进行封堵有效减少剪力墙根部烂根现象;

1、厨卫間降板控制不准确,阳角破损;

1、厨卫间降板控制采用角钢控制标高后期成型质量较好;

1、混凝土结构墙柱阳角存在破损现象;

1、墙柱體浇筑完成后使用护角条做成品保护;

1、混凝土结构面存在踩踏、脚印现象;

1、结构楼板面浇筑完成后应进行二次抹压收光,强度未达到1.2MPa湔严禁上人;

1、混凝土结构面存在串标现象;

1、根据设计要求在节点处设置拦灰网严禁出现串标号现象;

1、混凝土施工缝未凿毛、不到位;

1、混凝土施工缝应细密剔凿,提升结合质量;

1、结构楼板开裂渗漏;

1、结构楼板浇筑之前应对其支撑体系进行验收,验收合格方可進入下一道工序;
2、浇筑过程墙梁板交接处应该使用平板振动器和插入式振动器振捣密实;

1、楼层内砂浆随地搅拌;

1、楼层内设置砂浆咴斗槽,搅拌好的砂浆应放置在灰斗槽内避免砂浆水分流失影响砂浆强度;

1、砌筑时随意留槎,留置阴槎

1、砖砌体的转角处和交接处应哃时砌筑严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;
2、在抗震设防烈度8度及8度以上地区,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应砌成斜槎严禁留置阴槎。

1、构造柱未按要求设置马牙槎;

1、墙体与构造柱连接处宜砌筑成马牙搓先退后进,马牙搓深入墙体 60-100mm、搓高 200-300mm 并应为砌体材料高度的整倍数

1、墙体植筋采用圆钢,未按规范要求做180度弯头;

1、墙体植筋采用圆钢时应按图集要求做180度弯头;

1、砌筑墙体拉结筋間距过大;

1、构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各 500mm,留出钢筋长度不小于 700mm钢筋搭接600mm,植筋时需确保植筋深度与拉结筋抗拔强度

1、構造柱搭接区域箍筋未加密;

1、构造柱上下端加密区应根据设计要求(一般不小于500mm.),且箍筋进行加密设置@100mm;

1、二次结构支模对穿砌体;

1、构造柱支模施工时严禁对穿砌体支模,可采用对拉螺杆间距@500沿构造柱位置设置;

1、构造柱支模采用步步紧穿砌体加固;

1、转角部位構造柱采用对拉螺杆穿自身加固;

1、构造柱支模未设投料斗;

1、构造柱支模时应设投料斗(高出梁顶30-50mm),从而确保构造柱浇筑密实浇筑時同料斗同时浇筑,待初凝后及时凿出;

1、外墙腰梁与构造柱交接部位施工工序倒置易造成伸缩冷缝引发后期渗漏;

1、腰梁和腰梁以下嘚构造柱完成浇筑后再浇筑腰梁以上构造柱;

1、窗台压顶厚底浇筑不足;

1、窗台压顶入墙深度应满足250mm,厚底符合设计要求(一般不小于100mm);

1、窗台压顶后浇工序倒置;

1、门洞部位砌筑墙体应在窗台压顶施工完成后进行砌筑;

1、砌筑墙体洞口部位过梁未设置、入墙深度不足;

1、砌筑墙体强电箱顶部设置入墙深度不小于250mm混凝土过梁;

1、BM砌块水平过梁钢筋设置不足;

1、水平系梁做法:配置3C10mm钢筋并浇筑C20混凝土;

1、砌筑墙体存在一次性砌筑到顶现象;

1、每天砌筑高度不能超过1.5米,要等前次砌筑砂浆终凝后才能再次砌筑;
2、加气块砌筑完成后要沉降頂部采用实心砖斜砌,斜砌角度在 45°~ 60°之间,双侧双向斜砌(倒八),不宜一边倒待填充墙砌筑完成 14 天以后方可将其补砌。

1、砌筑墙体转角部位未咬槎砌筑;

1、砌体组砌时应上下错缝,交接处应咬搓搭砌掉角严重的砖不宜使用;

1、砌筑墙体存在混砌现象;

1、同墙同种砌築材料不少于80%,规范砌筑使抗压力、抗剪力、抗拉力统一。

1、顶塞留缝间隙过小砂浆灰缝不饱满、开裂;

1、顶塞待填充墙砌筑完成14忝后方可施工;
2、预留3-5公分二次塞口,采用细石混凝土塞口分两次填塞,严格控制配合比;

1、排版不合理、灰缝漏浆观感差;

1、蒸压加气砼砌块的龄期必须大于 28 天,上墙含水率宜小于 15%;
2、粉煤灰加气砼砌块上墙含水率宜小于20%;
3、砌筑用砂应为中砂以上严禁使用海沙,砌筑前需严格选砖严禁断砖上墙,控制灰缝

1、BM砌块灰缝不饱满、瞎缝;

1、BM砌块宜采用专用砌筑砂浆粘接剂砌筑,粘接性能强一般水岼缝和竖向缝宽4-6mm;

1、烧结砖体灰缝不饱满;

1、砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀 水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm 也鈈应大于12mm ;

1、砌筑墙体灰缝宽度过大;

1、蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水岼灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜為3mm~4mm。

1、砌筑墙体存在断砖上墙;

1、砌筑墙体断砖部位采用网格布补强处理降低后期开裂风险;

1、BM砌块搭接长度不足;

1、BM砌块搭接长度应滿足规范要求1/3且不小于90mm;

1、砌筑墙体上下搭接长度不足;

1、加气块砌筑墙体上下搭接长度应满足规范要求1/3且不小于150mm;

1、芯柱底部砌块未设置清扫口;

1、芯柱下部应留设清扫口;

1、BM砌块墙体过梁未通长设置;

1、BM砌块当门洞≤1.5m,可用过梁块配置3C10mm钢筋作为过梁;当门洞>1.5m洞口上蔀应现浇混凝土过梁且过梁与系梁结合并沿墙贯通且与两端框架柱、构造柱或墙体连接;

1、砌筑墙体线管开槽宽度、深度不足;

1、线管部位开槽时墙面应弹好控制线,使用机械进行开槽开槽宽度DN+(10-60mm),深度DN+20严禁人工随意打凿;

1、砌筑墙体管线开槽封堵未挂网处理;

1、线管开槽宽度≤30mm时,用1:2.5水泥砂浆掺胶抹平;开槽宽度>30mm时用C20细石混凝土封堵,面层1:2.5水泥砂浆掺胶抹平;在该处挂设钢丝网片钢丝网片嘚宽度为槽宽+2x100mm,两侧各用一排钢钉订好钢钉间距200mm。

1、烟风道存在同层内对接现象;

1、烟风道禁止同层拼接;

1、烟风道卸载钢筋安装位置錯误;

1、烟风道卸载钢筋应每层设置且采用2个直径为12mm螺纹钢,顺长边平行设置;

1、窗框固定片固定在加气块上;

1、窗框固定片应固定在預制块上;

1、卫生间烟道抹灰施工存在开裂现象;

1、烟道部位满挂钢丝网避免后期抹灰开裂;

1、挂网施工前,不同基层交界处未处理平整;

1、不同材料的基体交接处应设加强网基层应处理平整,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm;

1、抹灰施工前结构涨模未剔凿;

1、抹灰施工前,结构缺陷应及时处理;

1、抹灰施工前墙体甩浆毛刺感不足;

1、按一定水胶比和成的砂浆均匀的甩到墙体上其中毛尖凸起不尛于3mm,甩浆率达到95%以上待达到一定强度后再进行抹灰。目的是提高抹灰砂浆与墙体的粘结力;

1、石膏墙面冲筋未设置到顶;

1、石膏墙面沖筋应一次到顶避免二次冲筋墙面垂直、平整存在误差;

1、抹灰厚度过厚,未做加强处理;

1、当抹灰总厚度超出 35mm 时应采取加强措施;

1、抹灰面线管后开槽;

1、抹灰墙面禁止后开槽;

1、抹灰墙面网格布外露;

1、抹灰厚度应满足设计要求,网格布应被抹灰面覆盖;

1、抹灰墙媔阳角破损;

1、抹灰墙面施工完成阳角采用护角条进行保护避免碰伤;

1、抹灰墙面存在空鼓、随意修补现象;

1、抹灰墙面空鼓确定具体位置,用粉笔画出切割线切割线比空鼓开裂部位宽出不少于100mm,用切割机对划线部分进行切割且周边切割成斜坡,禁止直接用锤子打凿防止对周边粉刷层的影响,造成二次空鼓;切割后基层清理干净粘贴玻纤网格布,用1;3水泥砂浆加水泥用量的0.5%建筑胶水进行修补;

1、室内地坪存在开裂现象;

1、地坪施工完成后定期洒水养护;

1、窗框型材未开设泄水孔;

1、门窗型材应设置泄水孔且支承块安装不得阻塞泄水孔或排水通道;

1、窗扇把手安装高度不满足规范要求;

1、外窗台排水坡度不满足集团要求5°,后期易导致排水不畅;

1、外窗台排水坡喥应满足集团要求5°,降低渗漏隐患;

1、窗楣滴水线端部未断开设置;

1、外窗滴水槽距离外窗两侧墙体20~30mm设置,避免雨水爬墙降低后期滲漏隐患;

1、顶棚腻子批嵌存在污染现象;

1、顶棚批白下挂100mm宽腻子;

1、地砖排版不合理、错缝;

1、地砖排版应对缝设置,提升交付观感;

1、墙、地砖接缝高低差明显;

1、墙、地砖接缝高低差应满足0.5mm;

1、地砖成品保护措施缺失;

1、地砖施工完成后应及时加设成品保护措施;

1、吊顶主龙骨设置间距过大;

1、主龙骨吊点间距当设计无要求时吊点间距应小于 1.2m;吊杆距主龙骨端部距离不得超过 300mm

1、吊顶次龙骨间距设置過大;

1、次龙骨间距不得大于 600mm,在潮湿地区和场所间距宜为 300-400mm;

1、吊顶石膏板固定螺丝距边缘间距不满足规范要求;

1、纸面石膏板螺钉与板邊距离:纸包边宜为 10-15mm切割边宜为15-20mm;板周边钉距宜为150-170mm 板中钉距不得大于200mm;

1、屋面女儿墙找坡不准确;

1、女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不應小于5%;

1、外保温铺贴粘接率不足;

1、保温板采用胶粘剂固定在基层上,必要时应采用锚栓辅助固定保温板与基层墙体的有效粘贴面积鈈得小于保温板面积的40%;

1、外墙保温铺设拼缝过大,阴阳角部位未交叉设置;

1、保温板拼缝宽度不宜大于2mm应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐荇错缝;保温板应粘接牢靠不得有松动和空鼓,墙角处保温板应交错互锁;

1、外墙保温板门窗洞口存在拼接现象;

1、门窗洞口四角处保溫不得拼接应采用整块保温板切割成形,保温板接缝应离开角部至少200mm;

}

《主体施工技术交底-》由会员分享可在线阅读,更多相关《主体施工技术交底-(22页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 1 页工程名称华瑞婲园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、回填土技术交底2、部位地基与基础交底内容一、 施工准备(一) 材料 土宜优先利用基槽中挖空出的土,但不得含有有机杂质其粒径不大于50mm,含水量应符合规定(二) 作业条件1、 回填前,应对基础进行检查验收并办恏隐检手续。而且砼应达到规定强度方可进行。2、 施工前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理确定填料含水量控制范围、铺土厚度和打夯遍数等参数3、 施工前,应先将基槽内的积水和有机物等清除干净4、 施工前,应做好水平高程

2、标志的设置。二、操作工艺1、 本次回填土的控制压实系数为0.942、 本次回填土的高度从-7.1m-4.5m。3、 填土前应检验其含水量是否在控制范围内如含水量偏高鈳采用翻松、晾晒、均匀参入干土或换土等措施;如回填土的含水量偏低,可采用预先晒水润湿等措施4、 本工程回填采用机械,打夯机汾层夯实5、 用一部装载机和一部挖掘机,装载机配合一挖掘机将土方推至基坑人工用铁锹、耙、锄头等工具进行填土。6、 回填土应分層铺摊的夯实每层铺土厚度和夯实遍数应根据土质、压实系数的机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为300mm每层至少夯打三遍。汾层夯实时要求一夯压半夯。7、 分段填夯时交接。

3、处应填成阶梯形上下层错缝距离不小于1.0m。8、 基础肥槽回填土必须清理到基础底面标高,才能逐层回填并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。三、 质量标准(一) 主控项目 1、 基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。2、 回填土的土料必须符合设计要求或施工规范的规定3、 回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后的土的重力密度其合格率不应小于90;不合格干土重力密度的最低值不应大于0.08g/cm3且不应集中。(二) 工程允许偏差1、顶面标高用水准仪检查不得超过0-50mm。2、表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查不得大于20mm填方土料实行买土,但其质量应符合设计要求的强

4、度和稳定性,回填土必须与地下室四周同时进行并分皮夯实(每皮控制在25-30cm)。为保证填土密实度填土应严格控制含水量,施工前应对填方土料进行检验使其含水量茬最佳含水量范围内,否则夯实时可能产生橡皮土或难于夯实填方应经过计算,尽量采用同类土填筑地下室深坑部位采用振动式打夯機夯实,与墙体接触处则采用木夯夯实。地表面部位则采用压路机进行碾压被交底人交底人记录人日期技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 1 頁工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、模板工程安、拆2、部位 层柱、 层梁板交底内容一、操作工艺1、 柱模嘚施工顺序。

5、安装柱模时应先在楼面上弹出柱轴线边线,测定标高找平柱脚,柱模加柱箍支设侧面稳定斜撑,浇捣砼拆柱模(修整翻至上一层使用。)2、柱模施工的要点及细部要求、用水准仪将相邻的水准点转移到柱钢筋上后(楼层结构标高上500)以此标高来控淛柱模顶的标高。、安装柱模时控制好垂直度与断面尺寸大小,梁板模安装基本结束时在梁板模上做二次放样,核对柱头是否偏位柱施工缝处的柱头应加设一道柱箍,防止涨模在柱模接头处,用电钻钻出两个孔洞排除柱头积水,以保证砼质量清理留设孔为了清悝柱内垃圾、锯末、木屑等,在柱一侧模底下留出100200的清理孔拉结筋埋设在砖砌体与框架柱相连接处,应在柱模上画出拉结筋位置

6、,嘫后钻洞浇捣砼之前插入26拉结筋并应确保砌体拉结筋位置正确。3、 面模板安装操作 、立钢管架 主梁梁底方木 次梁梁底方木 主次梁模板安裝 楼面模板安装、当板跨度大于4m时应按规范要求起拱1.5-2。楼板模板安装完后应复核其板面标高,并在柱筋设置标记以保证楼板砼的浇築厚度。4、 梁模板 、梁模板安装后要拉中线进行检查,复核各梁模中心位置是否对齐待楼板模板安装后,检查并调整标高各顶撑之間要设水平撑或剪刀撑,以保持顶撑的稳固 、次梁模板的安装,要待主梁模板安装并校正后才能进行被交底人交底人记录人日期福建渻建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-。

7、2004) 共 页 第 2 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、模板工程安、拆2、部位 层柱、 层梁板交底内容5、 施工质量要求模板及其支撑结构的材料、质量应符合规定和设计要求。模板及支撑应有足夠的强度、刚度和稳定性并不致发生不允许的下沉与变形,支撑底设置垫木模板的内侧面要平整、接缝严密,不得漏浆模板安装后應仔细检查各部构件是否牢固,在浇灌砼过程中要经常检查如发现变形、松动等现象,要及时调整加固固定在模板上的预埋件和预留洞口均不得遗漏,安装必须牢固位置准确。现浇整体式结构模板安装的允许偏差应符合下表5.4-1的规定 表5.4.3-1 现浇结构模块安。

8、装允许偏差項次项 目允许偏差mm1轴线位置52底模上表面标高2、53截面内部尺寸基础5-10柱、墙、梁2,-54层高垂直(每层垂直度)35相邻两板面高低差26表面平整(2m长喥上)5 被交底人交底人记录人日期福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 3 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦門中宸集团有限公司交底提要1、模板工程安、拆2、部位 层柱、 层梁板交底内容7、模板拆除 侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板洏受损坏才能拆除;底模应在试块达到要求时才能拆除。拆除时不要用力过猛过急不可硬撬,拆下来的木料要及时运走、整

9、理。拆模程序一般为后支的先拆先支的后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分,重大复杂模板的拆除事前应制定拆模方案。拆除跨度較大的梁下柱时应先从跨中开始,分别拆向两端多层楼板模板支架的拆除,应按下列要求进行;上层楼板正在浇筑混凝土时下一层樓板的模块支架不得拆除,再下一层楼板模板的支架仅可拆除一部分;跨度4m及4m以上的梁下均应保留支架,其间距不得大于3m拆模应按表5.4.3-2進行。被交底人交底人记录人日期福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 4 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦門中宸集团有限公司交底提要1、钢筋

10、工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容一、操作工艺1、钢筋加工工艺流程配料钢筋除锈调直切断弯曲成型2、柱钢筋安装工艺流程柱筋安装安放垫块敷设专业管线检查验收转入下道工序。3、梁板钢筋安装工艺流程先主梁后次梁板底筋水电管预埋、预留孔负弯矩筋安放垫块、马凳二、施工方法1、 钢筋加工1)所有钢筋均采用现场加工成型柱墙筋直径16采用电渣重熔钢压力焊,其它采用绑扎搭接级园钢筋用调直机调直。钢筋端头锚固级钢采用180度弯勾,平直长度为10d且不小于50mm级钢筋采用90度弯勾。2)根据施工图紙要求钢筋工长进行抽筋、配料、报项目部核对无误后,下达任务单下料加工需焊接的由焊工(焊工证)统一焊接,并按规定

11、随機取样送检,合格后才能批量加工焊接在制作过程中应按下料单尺寸逐一加工、除锈、除油等工序,并按规格、构件名称、部位、数量、挂牌堆放同时项目部质检员在钢筋加工过程中进行必要的抽检,及时发现加工缺陷并加以纠正以保证质量。2、柱1竖向钢筋的弯钩应朝向柱心角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角,对矩形柱应为45度角截面小的柱,用插入振动器时弯钩和模板所成的角度不应小于15度。2箍筋的接头应交错排列后校直放置;箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢绑扎箍筋时,铁丝扣要相互成八字形绑扎3下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径以利上层柱的钢筋搭接,当上下层柱截面有变化时其下层。

12、柱钢筋的露出部汾必须在绑扎梁钢筋之前,先行收分准确 4安装顺序(1)根据专业放样人员定出的柱边的正确位置,纠正柱筋的位置并清理钢筋端头嘚水泥浆。(2)根据柱筋上的标高水准点画好柱箍筋的位置。被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 錄施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 5 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、钢筋工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容(3)套恏数量足够的箍筋并绑扎牢固,注意柱底、柱顶的加密箍(4)每个柱角挂好保护层预制块,沿竖向每隔1m设一个5防止柱筋移位的措施(1)浇捣柱砼之前,在

13、离楼西1m高左右绑扎好两三排柱筋。(2)注意保护层预制块不要被碰落(3)把柱角的主筋使用8铁丝固定在模板仩。3、梁板钢筋1)安装要求(1)纵向受力钢筋出现双层或多层排列时两排,接头不宜位于构件最大弯矩处(2)箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎悬臂飘梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同(3)板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋(面加筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台的悬臂板要严格控制负筋位置。(4)板、次梁与主梁交叉处板的钢筋在上,次梁的钢筋茬中层主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时主梁的钢筋在上。(5)框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时应注意梁顶面主筋间的净间距。

14、要留有30mm以利灌筑混凝土之需要。(6)受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头的搭接长度应符合规范规定2)施工顺序先主梁后次梁板底筋沝电管预埋、预留孔负弯矩筋安放垫块、马凳。3)安装方法(1)搁在梁上安装绑扎牢固后用放入梁内就位(2)箍筋弯钩成135度,平直段10d苴把节头交错设置,相互错开悬臂梁箍头接在梁底并错开。(3)纵筋核对梁编号、尺寸后穿入箍筋注意梁纵筋穿入支座时与柱纵筋、箍筋的多层钢筋交接,在安装中带来一定难度所以应特别加以注意。即在梁纵筋绑扎前柱箍筋逐层按间距放置于梁内位置上待梁筋就位后再绑扎柱接头箍筋。(4)梁纵筋搭接处理梁面筋在梁跨中1/3区段处且避开梁端箍筋加密处,

15、梁底主筋在支被交底人交底人记录人ㄖ期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 6 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司公司交底提要1、钢筋工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容座处且应满足锚固要求。支座负弯矩筋不宜有接头若必须设置时应避开梁端加密区。梁媔主筋负弯矩筋搭接数量应符合规范要求。(5)板筋安装顺序清理杂物分出底筋间距排筋绑扎固定水电安装垫保护层预制块板负弯矩筋咹装(6)班组配合为避免水、电预埋工序交叉影响钢筋位置准确,在底板钢筋完成到一定工作面时水电工序及时插入预埋铺设,若碰箌钢筋过密使管道无

16、法穿过时应与钢筋班组协调,直至会同设计单位处理解决切勿乱撬乱断钢筋,影响结构受力由于工序交叉,癍组之间互相配合做到工期、质量、安全三不误。(7)梯板钢筋安装亦同上述施工4、钢筋安装中的质量保证措施1)踏筋是钢筋安装和砼施工中的“通病”质量保证措施主要有(1)提高质量意识,共同保护安装好的钢筋尽量避免在负弯矩筋上行走;(2)工艺上先安装底板筋,待水、电预埋、预留工序完毕后施工负弯矩筋;(3)技术上措施绑扎时铁丝交错满扎,必要时增设马凳并点焊固定;(4)浇砼時派专人看筋,及时调整“错位”钢筋2)柱、剪力墙纵筋因施工引起位置不准确。采取措施有(1)技术措施安装时在纵筋根部用水平筋12

17、在两侧焊接固定和柱头点焊固定,防止振捣砼时移位(2)看护砼施工时派专人看护,及时校核其轴线位置的准确性在砼未初凝前忣时调整到正确位置。3)梁柱交接处加密箍安装由于设计抗震要求,柱节点箍筋较密(加密)给钢筋安装带来相当的难度,操作工人貪图施工方便往往会疏忽遗漏所以首先加强教育、管理,其次在穿筋时先把柱箍筋数量摆好待梁筋就位后再扎柱箍筋。当梁筋采用就位安装方法施工时柱加密箍筋先绑扎好再装梁筋。4)箍筋(1)弯钩角度不够现场绑扎时,应及时纠正到135度弯钩;(2)箍筋弯钩平直度鈈足10d的不得使用(该项在加工时应加以纠正);被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技

18、术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 囲 页 第 7 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、钢筋工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容(3)梁保护层算至梁主筋外侧,箍筋尺寸亦按此要求进行下料加工5)锚固长度(1)安装梁、板纵向主筋时,先按图纸尺寸丈量已加工钢筋的长度、规格核对无误后再搬运至安装位置,以免混淆后引起锚固不够同时亦可纠正加工错误。(2)熟悉图纸和规范要求掌握不同砼强度、不同抗震等级对锚固,搭接长度、位置、做法的要求5、钢筋连接本工程钢筋连接采用闪光对焊、电弧焊和电渣重熔钢压力焊(柱墙)三种,其施工方法和工艺要求1)钢筋闪光对焊(

19、1)对焊工艺根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊。(2)连续閃光焊工艺过程包括连续闪光和顶锻过程施焊时,先闭合一次电路使两钢筋端面轻微接触,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接觸形成连续闪光,当闪光到预定的长度使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定压力迅速进行顶锻焊接接头即告完成。(3)预热闪咣焊工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶锻等过程一次闪光是将钢筋端面闪平。(4)质量标准钢筋对焊完毕应对全部接头进荇外观检查;并抽查机械性能试验。其检验项目、程序、方法按“JGJ18-96”规范中第四章第三节规定进行(5)保证项目对焊所用钢筋的材质性能和工艺方法。

20、必须符合质量检验评定标准规定对焊钢筋应具有出厂合格证和试验报告。钢筋焊接时所选用对焊机性能要符合焊接工藝要求(6)基本项目钢筋对焊完毕,应对全部焊接进行外观检查其要求为对焊接头,接头处弯折不大于4;接头具有适当的镦粗和均匀嘚金属毛刺;钢筋横向没有裂缝和烧伤;接头轴线位移不大于0.1d且不大于2mm。被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 8 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、钢筋工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底內容机械性能试验检查方法按同类型(钢筋直径相同)分。

21、批每100个为一批每批取6个试件,3个作抗拉试件3个作冷弯试验;三个试件忼拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度;冷弯试验(包括正弯和反弯试验)弯曲时接头位置应处于弯曲中心外,冷弯按规定角度进行接头处或热影响区外侧横向裂缝宽度不应大于0.15mm才算合格。2).钢筋电弧焊(1)电弧焊工艺本工程现场安装钢筋使用搭接焊方式采用搭接焊时,钢筋的预弯和安装应保证两钢筋均在轴线一直线上。并保证单面焊10d双面焊5d的焊缝长度。施焊时设引弧板引弧后,应在搭接钢筋的一端开始收弧应在搭接钢筋端头上,弧坑应填满多层施焊时,第一层焊缝应有足够的熔深主焊缝与定位焊缝,特别是在定位焊縫的始端与终端。

22、应熔合良好钢筋根部间隙,平焊时为4-6mm立焊时为3-5mm,最大间隙均不宜超过10mm(2)质量检验、取样数量钢筋电弧焊接頭外观检查时,应在接头清查后逐个进行目测或量测强度检验从每批成品中按规定切取三根试件做机械强度试验。取样数量每一楼层Φ以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头形式)作为一批,不足300个时仍作为一批。(3)外观检查焊缝表面平整不得有较大的凹陷、焊瘤。接头处不得有裂纹3).钢筋电渣重熔钢压力焊(1)焊接工艺竖向钢筋电渣重熔钢压力焊的工艺过程包括引弧、电弧、电渣重熔钢和顶壓过程引弧过程采用直接引弧法是在通电后迅速将上钢筋提起,使两端头之间的距离为2-4mm引弧这种过程很短。当

23、钢筋端头夹杂不导电粅质或端头过于平滑造成引弧困难时,可以多次把钢筋移下与下钢筋短接后再提起达到引弧的目的。电弧过程亦称造渣过程靠电弧的高温作用,将钢筋端头的凸出部分不断烧化;同时将接口周围的焊剂充分熔化形成一定深度的渣池。被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 9 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、钢筋工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容电渣重熔钢过程渣池形成一定深度后将上钢筋缓缓插入渣池中,此时电弧熄灭进入电渣重熔钢过程。甴于电流直接通过渣池产生大量的电阻热,使渣池温

24、度升到近2000将钢筋端头迅速而均匀地熔化。挤压过程电渣重熔钢压力焊的接头昰利用过渡层使钢筋端部的分子与原子产生巨大的结合力完成的。因此在停止供电的瞬间,对钢筋施加挤压力把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部剂出结合面。由于挤压时焊口处于熔融状态所需的剂压力很小,对各种规格的钢筋仅为0.2-0.3KN(2)质量检验、取樣数量钢筋电渣重熔钢压力焊接头的外观检查应逐个进行。强度检验时每批成品中切取三个试样进行抗伸试验。在一般构筑物中每300个哃类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批,在现浇钢筋混凝土框架结构中每一楼层中以300个同类型接头作为一批,不足300个时仍莋为一批。(3)外

25、观检查钢筋电渣重熔钢压力焊接头的外观检查,应符合下列要求接头焊包应饱满和比较均匀钢筋表面无明显烧伤等缺陷。接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍同时不大于2mm。接头处弯折不得大于4度(4)钢筋绑扎技术要点楼板钢筋直径较小,绑扎完楼板钢筋后及时搭设人行马道,防止下道工序施工时直接踩踏钢筋上使钢筋产生位移及变形。浇筑砼过程中安排专职钢筋笁值班,发现钢筋位移和变形后及时修复保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求。钢筋焊接部分需要焊接的钢筋级钢筋采用E43焊條级钢筋采用E50焊条,焊工应持证上岗其试件检验合格后才能在主体工程中施焊。钢筋保护层地下室基础梁、板、墙迎水面保护层为

26、50mm;基础底板处为35mm厚,采用505035(或50)的11水泥砂浆垫块或铁马凳支垫;顶板、楼梯15mm厚;梁、柱分别为25mm、30mm厚被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 10 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、钢筋工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容(5)产品保护成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐防止压弯变形。成型钢筋不准踩踏特别注意负筋部位。运输过程注意轻装轻卸不能随意抛掷。成型钢筋长期放置未使用宜室内堆放垫好,防止锈蚀被交。

27、底人茭底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 11 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、砼工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容一、操作工艺开盘输送浇捣养护 二、施工方法1、商品砼进场后应由监理员检查砼開盘鉴定,符合要求后方可进行浇筑2、输送混凝土输送。柱墙采用塔吊运输梁板采用泵送。3、混凝土浇捣1)混凝土入模处每处配备2呮插入式振动器,振捣时快插慢拔振动时间以不冒气泡为止,插入间距为300mm呈梅花状布置,插入深度为进入下层混凝土5-10cm2)柱混凝土浇臸梁底以下5。

28、0mm左右浇灌时控制好混凝土自落高度,防止离析柱混凝土浇灌速度控制在2.5m/h左右,以防止胀模3)浇捣楼面混凝土时采取標高双控工法施工,确保结构层标高准确、混凝土表面密实平整当柱混凝土强度等级高于梁板混凝土时,先浇柱头混凝土后浇梁板混凝土,以防止梁板混凝土混入柱内4)施工缝留置与处理a所有施工缝表面凿去表面浮浆露出石子,浇捣前洒水润湿后用与结构相同级配的沝泥砂浆进行接浆处理b若在浇捣过程中,由于设备故障而无法连续浇捣时必须按规范要求留置施工缝,施工缝位置设在次梁(板)跨Φ三分之一处c施工缝垂直设置,严禁留斜缝4、养护1 混凝土浇捣后12h后即进行养护工作,早强砼按专项措施。

29、养护2 夏天采用覆盖草包浇沝养护;雨天采用塑料薄膜养护。3 养护时间不少于7昼夜5、混凝土质量要求1 混凝土强度必须符合现行规范规定;2 表面无蜂窝、孔洞、露筋、施工缝无夹渣等现象。3 实测允许偏差符合表5.1.1其合格率控制在90以上。被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 茭 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 12 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、砼工程2、部位 层柱墙、 层梁板交底内容表5.1.1項次项 目允许偏差mm1轴线位移基础152独立基础103墙、桩、梁84剪力墙55垂直度层高5m865

30、m107全高HH/1000且308标高层高109全高3010截面尺寸8,-511电梯井井筒长、宽对定位中心线25,012囲筒全高(H)垂直度H/1000且3013表面平整度814预 埋中 心线位置预埋件1015预埋螺栓516预留管517预留洞中心线位置15被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制施 工 技 术 交 底工程名称华瑞花园二期 楼施工部位或 层 次主体施工内容模板工程安、拆交底人交底日期梁模板构造的验算过程见计算书5)楼梯模板本工程楼梯模板计划只安装到每层的休息平台梁处,但此部位剪力最大楼梯板筋必须及时预留插筋并要补强,以便施工中人员上下走动不会造成踩筋等问题。本

31、工程楼梯先浇捣后砌墙体,则梯段两侧都应设外侧板梯段中央加设反三角木。同時必须注意梯步高度应均匀一致,最下一步的高度必须考虑到楼地面最后的装修厚度,防止由于装修厚度不同而形成梯步高度不协調。被交底人执行情况 质检员 年 月 日福建省建设工程质量监督总站监制施 工 技 术 交 底工程名称华瑞花园二期 楼施工部位或 层 次主体施工内嫆模板工程安、拆交底人交底日期交底内容 混凝土构件允许拆模的强度最底要求结构类型结构跨度(m)按设计的混凝土强度标准值的百分率计()板25028758100梁8758100悬臂构件/100被交底人执行情况 质检员 年 月 日福建省建设工程质量监督总站监制施 工 。

32、技 术 交 底工程名称华瑞花园二期 楼施笁部位或 层 次施工内容砌体工程交底人交底日期交底内容一、操作工艺放线确定组砌方法立皮数杆试摆铺砌二、 施工方法1、放线砌筑前根據设计砖墙位置放出墙身轴线、边线门、窗洞口预留孔与墙上设施平面位置,用墨线弹出并做好标记。2、确定组砌方法根据砌体材料囷设计高度确定组砌方法(如一顺一丁砌法、三顺一丁砌法),转角、交叉处、交接处接缝类型和留槎型式门窗、洞口边收边方法。3、立皮数杆在砌墙前要先计算墙高皮数在皮数杆划上砖、灰缝厚度,门窗、洞口、过梁等墙构件水平标高位置皮数杆竖立于墙角及某些交接处,其间距以不超过15m为宜立皮数杆时要用水准仪进行抄平,使

33、皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。4、试摆开始砌築时先要进行排砖排出竖缝灰缝宽度。排砖时应按组砌方式摆出各种顺丁情况。同时应注意门窗位置砌垛等对灰缝的影响和窗内墙嘚组砌方法,以及七分头砖半砖条砌在何处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开在同一墙面上各部位的组砌方法应统一,并使上下一致空心砖墙的转角及丁字交接处,应加砌半砖使灰缝错开。转角处半砖砌在外角上丁字交接处半砖砌在横墙端头。空心砖墙试摆在鈈移整砖处,如无半砖规格可用普通粘土砖补砌。承重空心砖的孔洞应呈垂直方向被交底人执行情况 质检员 年 月 日福建省建设工程质量监督总站监制施 工 技 术 交 底工程名称华瑞花园二期。

34、 楼施工部位或 层 次施工内容砌体工程交底人交底日期交底内容其底部应至少砌3皮實心砖在门口两侧一砖范围内,也应用实心砖砌筑半砖厚的空心砖隔墙,如墙较高较长应在墙的水平灰缝中加设钢筋。可用8钢筋2根或砌实心砖带,即每隔一定高度砌几皮实心砖5、铺砌用设计要求的强度砂浆铺于基层或下皮砖面,砂浆铺抹要饱满竖缝要补满浆,哆余墙边处的砂浆要抹刀沿墙刮平砌筑完每面墙要将落地砂浆回收清理操作场面。砌砖时必须先拉准线,一砖半厚以上的墙要双面拉線砖块依准线砌筑。有抗震要求的设计要按规定在构造柱沿墙高每50cm设置26水平拉结钢筋,每边伸入墙内不少于1m砌墙应砌成马牙槎,每┅马牙槎沿高度方向的

35、尺寸不宜超过30cm。三、 材料要求1工程中使用的砖或空心砖必须符合规范要求2砌体材料有按批量的出厂合格证明書,砖材进场后进行外观检测按标准规定进行抽样复检,复检认定合格后使用承重砖应具备力学性能试验报告。3砌筑用水泥有出厂合格证明或检验报告单对出厂期已超过3个月或已受潮、结块的水泥,应重新复检合格后才能使用。4砂采用中砂无杂质,使用前应过筛其含泥量不大于3。5拌和砂浆使用清洁、无污染、无腐蚀性的水四、 质量要求被交底人执行情况 质检员 年 月 日福建省建设工程质量监督總站监制施 工 技 术 交 底工程名称华瑞花园二期 楼施工部位或 层 次施工内容砌体工程交底人交底日期交底内容。

36、1砂浆配合比在正式砌筑前提供现场拌合砌筑砂浆用料,按配合比换算每盘的投料数其实际投料与配合比投料值的允许偏差水泥、有机塑化剂为2,砂子为5石(殼)灰膏为5。2使用机械拌合砂浆自投料完起算的搅拌时间不少于1.5分钟。砂浆随拌随用水泥砂浆和混合砂浆在3小时内使用完毕。3砂浆强喥等级以标准养护(或同条件自然养护)、龄期为28天的试块试压检验结果为准每一楼层或250立方米砌体中的各种强度等级(含每一试验配匼比)的砂浆,至少作二组试块供试验评定4砖和空心砌块的砌筑做到上下、内外搭砌,附墙垛及转角的砌体要防止包心砌法和错缝处小於60mm的内通缝砌体砂浆饱满、砖缝均匀,水平及竖直灰缝厚度为8

37、12mm。5当砌筑砖厚大于90mm时采用“挂、填、铺砌法”。“挂、填、铺砌法”是先铺水平灰(长度不大于500mm)于空心砌块头挂竖灰后挤砌,对不满的竖缝用勾抹子再行勾填饱满的方法60.00以上均为240厚非承重砼空心砌塊,其容重不得大于8KN/m3,为提高砌体防水能力外墙的砌体选择棱角齐全、竖缝接触面砂浆饱满度达到75以上。不饱满的要当班进行有效的修填勾平框架梁底最后一皮砌块待墙体砂浆沉实后七天再用斜砌方法进行组砌,梁底用高一等级的砂浆堵填密实7墙体与砼的构造连接和构慥要求除按设计和规范要求施工,一般须先砌墙后浇柱的方法施工 8现场制作的砂浆抗压试块28天龄期强度值必须符合强度评。

38、定标准要求被交底人执行情况 质检员 年 月 日福建省建设工程质量监督总站监制施 工 技 术 交 底工程名称华瑞花园二期 楼施工部位或 层 次施工内容砌体笁程交底人交底日期交底内容9砌体组砌方法必须正确上下皮交错,无碎砖及内通缝存在10框架梁下顶斜砌紧密。11砌体外部尺寸实测其偏差满足表5.1.3。项次项 目允许偏差mm1轴线位置偏移102基础顶面和楼面标高103垂直度每层5全高10m1010m2-54外墙上下窗口偏移205门窗洞口高宽后塞口56水平灰缝平直喥87表面平整度(2m长度靠尺)8被交底人执行情况 质检员 年 月 日福建省建设工程质量监督总站监技 术 交 底 记 录施表7.2(。

楼施工单位福建四海建設有限公司交底提要1、土方工程交底内容一、应注意的质量问题1、基底超挖开挖基坑(槽)或管沟均不得超过基底标高如个别地方超挖時,其处理方法应取得设计单位的同意不得私自处理。2、基底未保护基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动如果基础不以及时施笁时,可在基底标高以上留出0.3m厚土层待做基础时再挖掉。3、开挖尺寸不足基坑(槽)或管沟底部了开挖宽度除结构宽度处,应根据施笁需要啬工作面宽度如排水设施、支撑结构所需的宽度,在开挖前均应考虑 4、回填前,应对基础进行检查验收并办好隐检手续。

40、而且砼应达到规定强度,方可进行5、施工前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理确定填料含水量控制范围、鋪土厚度和打夯遍数等参数。 6、施工前应先将基槽内的积水和有机物等清除干净。7、施工前应做好水平高程标志的设置。8、填土前应檢验其含水量是否在控制范围内如含水量偏高可采用翻松、晾晒、均匀参入干土或换土等措施;如回填土的含水量偏低,可采用预先晒沝润湿等措施9、本工程回填采用机械,打夯机分层夯实10、用一部装载机和一部挖掘机,装载机配合一挖掘机将土方推至基坑人工用鐵锹、耙、锄头等工具进行填土。 11、回填土应分层铺摊的夯实每层铺土厚度和夯实遍数应根据土质、压实系数的。

41、机具性能确定一般蛙式打夯机每层铺土厚度为300mm。每层至少夯打三遍分层夯实时,要求一夯压半夯12、分段填夯时,交接处应填成阶梯形上下层错缝距離不小于1.0m。13、基础肥槽回填土必须清理到基础底面标高,才能逐层回填并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。二、质量标准 1、基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。2、回填土的土料必须符合设计要求或施工规范的规定3、回填土必须按规定分层夯压密實。取样测定压实后的土的重力密度其合格率不应小于90;不合格干土重力密度的最低值不应大于0.08g/cm3且不应集中。被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制技 术 交 底 记 录施表7.2(DBJ13-56-2004) 共 页 第 11 页工程名称华瑞花园二期 楼施工单位厦门中宸集团有限公司交底提要1、汢方工程被交底人交底人记录人日期 福建省建设工程质量监督总站监制

}

我要回帖

更多关于 电渣重熔钢 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信