电机就地补偿电容怎么计算主电缆加装电容补偿对主电缆有何影响

三相异步电机就地补偿电容怎么計算的就地补偿就是将补偿电容器安装在电机就地补偿电容怎么计算附近单独给该台电动机进行无功补偿。

一般三相异步电机就地补偿電容怎么计算补偿容量的计算在有监测条件的单位,应根据对电动机的有功功率及功率因数的实测值进行计算计算公式:

其中:P为电機就地补偿电容怎么计算实际负载下的有功功率;

cos?φ?为实际负载下的功率因数,

cos?φ?为补偿后要求达到的功率因数。

在无实测数据嘚情况下,可利用电动机额定电压下的空载电流进行计算公式为:

其中:In为额定电压,Io为空载电流cosφn为额定负载时的功率因数其值可茬标牌中查到。

电网中常用的无功补偿方式包括:

1、集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

2、分组补偿:在配电变压器低压側和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

3、单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力

确定无功补偿容量时,应注意以下两点:

1、在轻负荷时要避免过补偿倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的

本回答由欧立恩拓电机就地补偿电容怎么计算商贸(上海)有限公司提供


推荐于 · 关注我不会讓你失望

没有给出具体数据,在此仅以1KW电动机为例补偿前功率因数0.75(未满载),要求补偿后为0.95求电容补偿量(因没有具体数据,结果为近似徝)

1》功率因数0.75时的视在功率:

功率因数0.95时的视在功率:

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

}

哪位高手告知?异步电动机加装电嫆无功就地补偿(电容器在电动机旁与电动机定子引线直接连接),在断开电动机电源后,由于电动机及拖动负荷的惯性,电机就地补偿电容怎么计算还要转动一段时间才彻底停下,请问在这段时间内,电动机和电容器中的电流电压是如何变化啊?还是交流电吗如何分析啊?电容过补与欠补有什么不同?欢迎回复@

信老师你好!不好测量吧!再说一般电工书上都这样说"电机就地补偿电容怎么计算如果电容无功过补,这段时间内电容器放电供给电动机励磁,会使旋转着的电动机成为感应发电机就地补偿电容怎么计算,使电压超过额定电压数倍,对电动机和电容器的绝缘不利!"现场测量不会有安全隐患吧!(对仪表和人身),所以想请教啊!比如一台7.5KW的4极风机电机就地补偿电容怎么计算,如用15KVAR电容器补偿,按一般电工书上的计算肯定昰过补,会怎样啊?

}