汇川无显示的原因及处理方法
键盤与控制板连线不正常所致 | 检查键盘与控制板的连线是否正常 | |
1、 整流模块损坏小机器请换机。
2、 缓冲坏对于小功率变频器,更换整机对于大功率变频器,更换缓冲电阻板3、 损坏。 |
||
1、30KW以下为驱动板损坏;换机 2、37KW以上霍尔损坏,更换霍尔 |
||
ERR09(欠压故障) | ||
上电报ERR23(对地短路故障) | 电机或者电机线缆绝缘失效导致对地短路 |
若确定变频器输出端不接线时仍报故障,则变频器损坏 若变频器本身没有故障,则請排除变频器到电机之间或电机本身的故障 |
控制板与驱动板之间的连线松动, | 请排除由于连线松动造成的问题 | |
控制板芯片或者DSP板上有芯爿损坏 | 更换损坏的控制板或驱动板(与DSP板一体) | |
上电正常,按运行键就复位“HC” |
作为易损件之一该器件更换比较容易。 |
|
2、 MD300控制板16P排线沒有接好显示888883、 3、MD300控制板与键盘的两个RJ45插座及两个插座之间的通讯连接线故障 |
||
外引操作面板操作不正常或显示混乱 | ||
一上电制动电阻就发红發热 | 确认用户电源电压如果高于我们手册上限定的值,则需要调整输入电压 | |
由于外围线路原因造成的制动管短接而使制动管损坏。 | ||
75G以忣上功率段变频器上电无显示 | 外接直流电抗器端子P、+开路 | 电抗器没有接入或电抗器直流电抗器损坏。接好直流电抗器 | 出厂时有短接片接于P、+端子。接入直流电抗器时将此短接片拆掉 |
DI端子都不能用时或者有时好用有时不好用 | 一般是控制板上OP与+24V的短路片松动导致 | ||
大功率机器在V/F控制时易报过流 | 将F3-11(震荡抑制增益)加大,一般在30~60 | ||
变频器运行一段时间后报E014(模块过热) | 载频设置太高,风道堵塞或者风扇损坏 |
降低载频或者清理风道,或者更换损坏风扇 |
|
闭环矢量控制时,电机在蠕动而且报过流 | 变频器没有收到反馈信号PG卡或旋转编码器故障或接线原因 | 更换PG卡或旋转编码器。 | |
变频器工作在矢量模式下在轻载时报过电流故障 | 矢量控制对电机的参数有一定的依赖性。出厂默认的电機参数无法适应所有电机对于一些特殊电机,必须进行完整自调谐获得正确电机参数。 |