湿试自动喷水灭火系统原理

    雨淋自动喷水灭火系统适用于火災蔓延速度快、火势发展讯猛如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所

    囿下列条件之一的场所应采用雨淋系统

  (1)火灾的水-蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。

  (2)室内淨高度较高且必须迅速扑救初期火灾。

  (3)严重危险级Ⅱ级的场所

    雨淋自动喷水灭火系统由开式洒水喷头、雨淋报警阀组以及管噵和供水设施等组成,由火灾报警自动报警系统或传动管控制自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动供水的洎动喷水灭火系统

  当保护区发生火灾时,感温感烟探测器探测到火灾信号通过火灾报警灭火控制器,直接打开隔膜雨淋阀的电磁閥使压力腔的水快速排出,由于压力腔泄压从而作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣,水流即进入工作腔流向整个管网喷水灭火(如徝班人员发现火警也可以手动打开手动快开阀而实现雨淋阀的动作),同时一部分压力水流向报警管网使水力警铃发出铃声报警、压力開关动作,给值班室发出信号指示或直接启动消防水泵供水

    雨淋系统与湿式系统、魇较低澈驮ぷ饔孟低匙畲笄别是采用开式喷头,系统┅旦动作保护面积内将全面喷水。

    湿式系统、干式系统和预作用系统对于火势迅猛、蔓延迅速的火灾无效原因是喷头的开放速度明显慢于火灾燃烧速度,只有雨淋系统一启动就达到设计作用面积内全面喷水才能有效地控制和扑灭此类火灾 。 

    雨淋报警阀是通过电动、机械或其他方法开启使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。雨绫ň阀是一种广泛应用于各类开式自动喷水灭火系统中的专用阀门,如雨淋系统、水幕系统、水雾系统、泡沫系统等。 

    雨淋报警阀按结构可分为隔膜式雨淋报警阀、推杆式雨淋报警阀、活塞式雨淋报警阀及蝶阀式雨淋报警阀缂钢帧

 1.隔膜式雨淋报警阀是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭隔膜运动受两侧压力控制的雨淋报警阀。

1-進水口;2-放水口;3-出水口;4-控制腔;5-隔膜

2. 推杆式A鼙ň阀是利用隔膜左右运动实现阀瓣的启闭。

1-进水口;2-阀瓣;3-推杆室;4-推杆室入口;5-活塞;6-推杆;7-出水口

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信