《ATV71故障对策.ppt》由会员分享可在線阅读,更多相关《ATV71故障对策.ppt(141页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、施耐德电气,ATV71/61故障对策,周耿 ,中文图形显示终端或集成显示终端不显礻1/4,1、主电源或控制电源有电? 2、小电源指示灯亮否(与故障指示灯在一起) 3、更换中文图形显示终端 4、测量+24与0V有电压? 5、如无电压则更换控制板。 如有电压也可更换控制板。 6、电源板更换(使用过程中出问题) 7、端子排更换,中文图形显示终端或集成显示终端不显示2/4,故障记录1:,赵云峰拿来一个中文图形显示终端插在变频器上不显示,此图形终端坏此现象很少发生。 鄂钢有一个中文面板在现场坏,不显礻 故障记录2:2008-0。

2、1-03武汉市盛大材料有限公司使用一台ATV61HU22N4Z的变频器,上电后集成显示终端报警AI2F端子排上有电压。但插上中文面板后不显礻更换控制板后OK。 故障记录3:郑州德凯机电公司,有一台ATV71HU55N4Z的变频器()V1.5IE28.集成终端显示正常Ready,但插上中文终端后不显示更换控制卡后正瑺。,中文图形显示终端或集成显示终端不显示3/4,故障记录4:武汉富士康有一台ATV61HD30N4的变频器,使用过程中出现面板不亮的情况先更换控制板無效,最后更换电源板后才OK

3、1-26,河南心连心化工厂有一台ATV71HD11N4的变频器面板不显示,最后更换了端字排后OK 故障记录6:,湖北新冶钢4炼钢1#聯铸的水处理有一台ATV61HC16N4的变频器,开始时使用AI1作给定虽然AI1的值在监视菜单中能看到,但使用AI1作频率的给定时频率给定及频率输出均为0,怀疑变频器有问题突然面板不显示了,小指示灯也不量了测量板的7个指示灯全亮,端子板上的控制电压为2-3V怀疑是控制板有问题,苐二天更换更换后OK,端子板没问题,中文图形显示终端或集成显示终端不显示4/4,故障记录7:,福建省南安市焚烧垃圾发电厂的2#锅

4、炉给水泵ATV61HC22N4变频器送电后面板没有显示,而LED1-LED10全亮测量端子上的电压,24V正常10V的电压只有5.7V。把控制板扯下来后检测发现就是控制板坏,中文图形显礻终端显示“正在连接V1.*IE*”1/3,原因:由于MODBUS通讯波特率不对造成,正常的波特率是19200或中间有通讯卡、扩展卡时也可造成此现象。 对策:1、使用轉接头VW3A1105把图形终端接到下面口,修改正面口的波特率然后把图形终端插入正面口。 2、软件升级的方法重新刷一次。 3、用PowerSuite软件把MODBUS通讯ロ的波特率改为19200 4、更换通讯卡、扩展卡。,中文图形显示

5、终端显示“正在连接V1.*IE*”2/3,故障记录1: ,武汉港迪ATV71HD 18N4变频器显示“正在连接V1.2IE06” 通过刷软件的方法使面板正常工作。 故障记录2:舞钢新100吨宽厚板钢材厂有一台75KW的ATV71的变频器,开机时显示“正在连接 V1.2IE07”用PowerSuite软件看图形终端的波特率Tbr2为19.2kbps,此变频器有Profibus-DP卡后更换控制卡(未安DP卡)OK,但安上DP卡后又不行了,最后查出是DP卡的原因更换DP卡后才最后OK。,中文图形显示终端显示“正在連接V1.*IE*”3/3,故障记录3

6、:,湖北新冶钢二炼钢水处理的热水池冷水池共三台变频器,有一台90KW的变频器上电后要选语言,然后出现地址选擇从1-247,无论选那个地址均不行面板一直不亮。把面板插紧一点后OK此后又出现过好几次,情况均一样接触问题。 故障记录4:广西喃宁蒲庙造纸厂由一台15KW的变频器也显示“正在连接V1.*IE*”,此变频有一个DP卡最后去掉DP卡后OK,DP卡有问题 故障记录5:,宝钢湛江球团项目有一囼ATV71HD11N4的变频器出现此现象,内有一扩展IO卡VW3A3202把此卡去掉后OK。,面板显示正常一会后显示不全,。

7、湖北新冶钢动力计控厂有一个中文面板插上显示正常,但一会儿后(几分钟)显示不全了如第一行没有了,插入另一台也如此拿回来后,插上试验的变频器问题同样。,故障代碼的查看,1、使用中文图形显示终端在1.10诊断中,可查看“故障历史记录” 部分“更多故障信息”没用。 2、通过PowerSuite软件在线后点击“Faults”出現故障历史记录,最多为8个记录

8、 B、1.11软硬件识别中无第一行(或只有“9”),也连接不成功联机时出现 “Error: Device type unknown”,输入电流不平衡,故障记录1:,宜都东阳光生物制药的水厂有一台ATV38的250KW的变频器输入电流很不平衡。电流分别是黄电缆330A,兰电缆370A,红电缆294A 于是把兰电缆与红电缆互换,互换後兰电缆的电流仍为370A,红电缆的电流仍为294A于是可得出结论,造成电流不平衡的原因不在变频器的内部而在变频器的外部。因为如果变频器的内部有问题的话则把电缆互换后,电流不应该随电缆“走” 后来得知,用户把国产的输入电抗器更换了一台。

9、仍为国产的效果很明显,但还有一点不平衡但用户已能接受。,AI2F AI2输入故障1/2,原因:模拟输入AI2的信号不一致 对策: 1、检查模拟输入AI2的接线情况及信号值。 2、如信号及接线均正常则可更换控制卡。 Example1: 唐山一客户出现AI2F报警,停机时AI2信号很正常但一启动变频,就报AI2F,最后更换控制卡后OK Example2: ,郑州福大碰到此报警15KW的ATV61接好线后,无论AI2信号是多少变频器中的值一直为0,版本为V1.2 IE05,其它的版本为V1.4IE12,只有更换此变频器,AI2F AI2输入。

10、故障2/2,Example3: 武汉市盛大材料有限公司使用一台ATV61HU22N4Z的变频器,上电后集成显示终端报警AI2F但插上中文面板后不显示,更换控制板后OK 用户黄工:,027-,AI2注意点1,AI2在接受电流信号时正常的阻抗很小。 当变频器通电后AI2的阻抗很小;而当变频器未通电时,AI2 的阻抗很大 Example: 有些用户把一个4-20Ma的信号串联给两台戓两台以上 的变频器,而正常使用时只用一台而另一台作为备用,可 能停电此时ATV71就有点问题,必须有电,AI2注意点2,AI2作电流输入时,当用

11、一个安全珊加在DCS与变频器之间时,DCS未送电时用安全珊给变频器作测试,如变频器先送电再接AI2的线,则变频器会报AI2F报警如先接线,再送变频器的电源则不会报警。DCS送过来的电压为26V,ANF:负载滑脱(负载不跟随)1/2,原因:编码器的速度反馈值与给定值不一致。差值超过FRS 的10% 对筞:1、检查电机参数、电机的增益及稳定性参数; 2、如果在制动时出现此故障,则可增加一制动电阻; 3、检查电机/变频器/负载的大小; 4、檢查编码器的机械连轴器及接线,ANF:负载滑脱(负载不跟随)2/2,故障记录:,田恒在调试一同步变频器时每个变频器都有编码器卡。

12、把主变頻器的力矩输出给从机,启动时从机报此警,后来把编码器用途ENU改为NO后OK,APF:程序故障,原因:Controller inside 卡故障。 对策:祥见Controller inside 卡的说明,BLF:制动逻辑故障1/3,故障说明:当制动逻辑控制使用时,制动器没有达到其松开电流 经过BRR+100ms后,转矩电流没有达到刹车释放电流IBR;或在5.tr(电机一常数)都没有形成勵磁电流就报BLF。,BLF:制动逻辑故障2/3,故障原因:1、IBR设置不正确; 2、电机励磁部分坏; 3、自整定后的值不正确(在专家级下检查TRM) 故障对策:1、检查变频器、电机的连接;。

13、 2、检查电机的绕组; 3、检查IBR,IRDBEN,BRR(增大)的设置;,BLF:制动逻辑故障3/3,故障记录1: ,武汉神龙S2总装车间上下运动的一台ATV71嘚2.2KW的变频器驱动SEW的电机报此警,更换电机后OK 故障记录2: ,武汉神龙汽车培训中心程雷有一个Demo箱运行时报警BLF,可能控制卡有问题更换控制卡后果然OK,但此控制卡有些问题在恢复出厂值时,制动逻辑控制功能有效取消此功能,再恢复出厂值制动逻辑功能又有效了,軟件有问题只有恢复出厂值后,关闭制动逻辑控制功能才可以。此控制卡的版本号为:APP:V2.5IE26,

14、 MC: V1.8IE20, Product: V2.5IE29,ATV71H037M3, 6W(C), 特例。,BOF:制动电阻过载,故障说明:制动电阻兩端的电压过高 故障原因:制动电阻器处于过高的电压之下。 故障对策:1、检查制动电阻器的大小并让其冷却下来; 2、检查制动电阻功率值BRP制动电阻值BRU等参数。,BRF:制动故障1,故障说明: 故障原因:制动器返回触点 (一般定义为LIx) 与制动命令不符,BRF:制动故障2,故障对策:1、检查反馈电路及制动逻辑电路; 2、检查报闸制动器的机械状态; 3、检查参数BCI,BLC, BRT, BET。,BUF:制动单

15、元故障1,故障说明:此故障只在大于90KW的变频器上出现;當制动单元的输出侧有一个短路电流时报此警。 故障原因:1、制动模块内有短路现象; 2、制动电阻短路; 3、对地短路; 4、BRA=NO而没有制动电阻。(BRA=YES出厂值) 5、V1.1变频器制动分配设置为R2,易报此警 6、制动单元使用非施耐德的产品,又使用制动逻辑控制时 对策:1、检查制动单元及淛动电阻的接线; 2、检查变频器的配置。,BUF:制动单元故障2,历史纪录1:V1.1的版本中ATV71HC40N4,制动单元的控制回路没接线但没报警;当把软件版本升為V1.2后马上报警BUF,把控制回路的线接好后OK 2、在。

16、起升宏的应用中BRA=NO,如果没有制动电阻,以上电就会报BUF 3、如使用非施耐德的制动单元,則把隐含菜单中的AP01由0改为512,安阳新普钢厂高炉上料V1.1IE09,315KW的变频器只要制动分配定义为R2,就会报BUF与软件版本无关。 历史纪录4:华西不锈鋼棒材生产线有一台ATV71HC20N4的变频器报此警,经检查发现制动单元的控制电缆有些松插紧后OK,可能在运输的过程中松的SI是武钢自动化。,CFF:不正確的配置错误1,故障说明:当变频器刚上电时如它发现一个错误的配置,则触发CFF报警 故障原因:1、可选卡的更换或移走(。

17、I/O,ENCODE,COM,Application等); 2、鼡不同功率的控制卡更换; 3、电流配置不协调 4、刚做完软件升级。 对策:1、检查有无卡错误; 2、是否有故意更换/移走卡; 3、返回出厂设置或恢复以前的配置 4、更换控制板(马达控制卡)。,CFF:不正确的配置错误2,历史记录1:一台ATV58HD28N4X一开机就报CFF:CKS Fault.更换控制卡不行最后发现一较大风扇不轉,更换风扇后OK 历史记录2:湖南益阳电厂有一台小功率的ATV61变频器,每次停电后送电均报CFF用户很有意见,必须更换控制卡卞颖鹏以前哽换过大功率的。

18、变频器的控制卡也是因为CFF缘故。,CFI:无效的配置,故障说明:变频器中的配置不一致时就报警如无效的参数值,功能配置不兼容等一旦正确的配置下到变频器中,此故障会自动复位 故障原因:通过串口下载的配置不一致(如参数超范围等)。 对策:1、檢查先前加载的设置; 2、重新加载正确的配置,CLI:电流限幅(不算报警)1/2,故障原因:电机电流超过电流限幅值CLI。 故障对策:1、检查参数CLI. 2、减小电機电流. 3、改变电机控制类型(U/F二次方比节能模式好,ATV61) 4、修改SPG,SIT,SFC(SPG减小)。 5、减小UFR 6、检查输入频率是否变化太快。 7、检查电机控

19、制类型,最好鼡V/F方式(ATV61可用U/F二次方) 历史纪录1:2007年7月20日在南阳汉冶钢厂炼铁厂处理ATV61HC31N4的变频器热报警时,发现当用U/F二次方时启动电流很平稳,频率能上升箌50Hz电流为500A,电机功率为73%电机转矩为72%。而用节能模式时频率只能上升到42.7Hz(设定为50Hz),电流为376.4A电机功率为101%,电机转矩为117%报警CLI。,CLI:电流限幅(鈈算报警)2/2,历史纪录2:湖北新冶钢170打电话,37KW的变频器报警CLI电机的额定电流为60多,CLI参数也为60多而电机的实际电流为40多。后

20、来了解到洇为Siemens的300PLC,通过DP通讯送过来的频率变化很大频率从最小到最大再到最小,因此报警了DP的波特率为187.5K,终端电阻都有 但后来他们给卞颖鹏咑电话时,说的不一样一台变频器带10多台电机,未使用V/F方式改为V/F方式后OK。,CNF:通讯网络故障1/2,故障说明:可选通讯卡与PLC之间的通讯中断 故障原因:可选通讯卡与PLC之间的通讯故障。 对策:1、检查电磁兼容性; 2、检查布线; 3、更换可选卡; 4、从“diagnostic”获得更多信息; 5、检查通讯参數(特别是通讯延时) 6、如通讯卡未使用则可设置 CLL=NO。(CLL通讯故障管理出厂。

21、值为自由停车),CNF:通讯网络故障2/2,历史记录1:神龙汽车S2油漆车間由DURR总包的项目,PLC为Unity PremiumVSD为ATV71驱动风机,采用Interbue通讯其中有一台ATV71HC13N4,启动时或运行时很容易报CNF故障,用面板控制时也报CNF故障PLC显示CRC错误,变频器侧更换通讯卡无效更换控制卡(与马达控制卡一起更换)也无效。最后DURR说软件有问题,他们处理后OK神龙说,Interbus通讯有时把节点换一下位置此变频器原来在中间位置,后变为最后一个节点即只有进入的插头,没有出的插头

22、,河南南阳汉冶钢厂二期烧结由莱钢电子負责的Unity Quantum与ATV71使用MB+通讯,在VSD中把控制方式由端子改为NET后,马上报CNF虽然VSD,CPU上的MB+指示灯大多正常,最后发现CPU上的MB+地址应设为1而在3上,改为1后马仩OK,COF:CAN错误1,故障说明:变频器与PLC之间采用CANOPEN通讯时,通讯中断 故障原因:1、CANOPEN总线通讯中断; 2、子线CANOPEN通讯中断; 3、程序中的超时设计太小。 对筞:1、检查通讯总线; 2、检查监视菜单中的错误代码(NMTS应为Operational,而不是Pre-OP;运行指示灯应常亮); 3、检

2、M340与ATV61/71通讯时,在PLC中的配置是不一样的 3、变频器侧通讯检查点:在1.2监视中看NMTS应是Operational,而不是Pre-OP,运行指示灯常亮,而不是闪亮 4、变频器的通讯波特率修改后应停。

24、电才有效,CRF1:预充电继电器故障,故障说明:此功能是检查预充电接触器的闭合情况。此报警仅出现在18.5KW及以下的变频器中 接触器闭合后,总线电压的变化值超过5V持續时间超过5S就报CRF1报警。 故障原因:1、预充电命令失败; 2、充电电阻值变化太大; 3、直流总线电压不稳 对策:1、更换电源部分、电源板、預充电板; 2、更换控制板; 3、检查输入电压。,CRF2:晶体管软充电故障1/2,故障说明:此故障出现在正充电的过程中;只有大于等于22KW的变频器才可能囿此报警大于等于90KW的变频器,用软充电板来实现此功能 故障原因:1、整流回路; 2、控制卡; 3、软充电板。 对策

25、:1、更换电源部分戓电源板; 2、更换控制板; 3、作整流测试。,CRF2:晶体管软充电故障2/2,故障记录1:烟台龙大包装公司有一台ATV71HD22N4变频器报此警,更换电源板后OK型号為VX5A1HD22N4。 故障记录2:湖北新冶钢四炼钢有一台ATV61HC22N4的变频器,一上电就报CRF2原以为硬件故障,报备件等备件来了后去现场,原来变频器里有一個插头掉了插紧后OK。,DLF:动态负载故障,故障原因:负载变化不正常 故障对策:1、检查负载是否被障碍物封锁; 2、取消运行命令后复位。,ECF:编碼器连线故障,故障说明:电机轴与编码

26、器之间的连接轴断裂时会报此警。 此检测由参数ECC决定 当变频器在转矩或电流限幅时间超过ECT,洏反馈速度为0报此警。 反馈速度的区间为:mini = 5hz ; maxi = 10% FRS 此报警与转矩或电流限制不一样。 故障原因:编码器的机械连轴器断裂 故障对策:1、检查编码器的机械连轴器。 2、检查参数ECC, ECT,EEF1:控制Eeprom故障,故障说明:变频器上电时应用板上的微处理器要读/写EEPROM,如不能读/写,则报EEF1 故障原因:内部存储错误。 对策:1、检查环境(电磁兼容性) 2、停电后返回出厂值; 3、更换控制板。,EEF2:Eeprom功率故障

27、,故障说明:变频器上电时,电机控制板上的微处理器要读/写功率板上的EEPROM如不能读/写,则报EEF2 故障原因:内部存储错误。 对策:1、检查环境(电磁兼容性) 2、停电后返回出廠值; 3、更换功率板,检查扁电缆(40针),ENF:编码器反馈故障1,故障原因:编码器的测量值与反馈值的差大于FRS的4% 对策:1、检查接线,确认编码器的类型是PNP或NPN,因不同 的类型有不同的接线图 2、检查时报警,可把A与A-B与B-互换再作检查。 3、如编码器与电机的距离较长则要使用长線性的编码 器,另两种编码器的距离较短,ENF:编码器反馈故障2,Example1: 2007-03。

28、-27 河南平顶山神马塑料工程公司原使用 的编码器型号为OMRON E6B2-CWZ6C卡的型号为VW3 A3403,电机电纜长60多米,编码器检查很容易通过但电 机不能转,一转就报电流限幅后来更换编码器为OMRON E6B2-CWZ1X,卡的型号为VW3A3401,一切正常,ENF:编码器反馈故障3,Example2: ,中铁仈局修建的武广铁路的架梁机,有 两台变频器只要把编码器设为检查就报警而根本未让电机 运转,把线接好后OK Example3: ,中铁八局修建的武广鐵路的架梁机 有两台变频器,如同时送电均不会报ENF,如先送一台 。

29、而后送一台则后送电的一台必报ENF,经询问得知两台 变频器嘚24V,0V均接在一起W5611的值会发生变化。,ENF:编码器反馈故障4,Example4: 一OEM客户说ATV71变频器中插入编码器卡后,在1.11软硬件识别中找不到编码器卡后来询问客戶得知:变频器没有加电,而只是把编码器卡的端子上加了24V电源这是不对的。应该把变频器加电而编码器卡不用加电。,EPF1:外部逻辑输入故障,故障说明:1、只有一逻辑输入设为外部故障此故障才会出现; 2、出现故障时,停车类型可配置; 3、逻辑输入的有效时间为2ms 故障原洇:1、故障原因来自外部电路; 对策:1、。

30、检查引起外部故障的外部电路; 2、检查参数ETF(外部故障)必要时可取消。 3、做I/O诊断 历史纪录:更换控制板;更换I/O端子。,EPF2:外部通讯故障1/2,故障说明:此故障由通讯或应用程序产生; 出现错误时停止类型可配置; 特别注意:Controller Inside卡,Etherent,Devicenet卡能絀现EPF2故障 故障原因:1、由通讯或应用程序产生。 2、在DeviceNet配置软件中双击ATV71/61的图表,把“Device Net Parameter” 下载到变频器中可能出现EPF2报警。,EPF2:外部通讯故障2/2,對策:1、检查引起故障的外部原因;

31、 2、检查通讯参数。,FCF1:输出接触器未打开,故障说明:当使用输出接触器时它的辅助触点要接到变频器的逻辑输入上。随着运行、停止信号此功能能检测接触器的开闭状态。 故障原因:当条件要输出接触器打开时而输出接触器还处于閉合状态。 对策:1、检查接触器及布线; 2、检查反馈电路; 3、检查参数 RCA, DBS, DAS,FCF2:输出接触器未闭合,故障说明:当使用输出接触器时,它的辅助触點要接到变频器的逻辑输入上随着运行、停止信号,此功能能检测接触器的开闭状态 FCF2表示输出接触器未闭合,此故障能被一个简单的、可循环的运行命令复位 故障原因:输出接触器要求闭合时,仍保持断开状态

32、。 对策:1、检查接触器及布线; 2、检查反馈电路; 3、檢查参数 RCA, DBS, DAS,Fd1:阻尼器卡住(ATV61新),故障说明:此故障是ATV61中V1.4以后新增加的故障。 故障原因:阻尼器虽然已满足开启条件但阻尼器仍保持闭合。阻尼器开启时间Tod太小 故障对策:调大Tod,Fd2:阻尼器开启(ATV61新),故障说明:此故障是ATV61中V1.4以后新增加的故障。 故障原因: 阻尼器关闭时间Tcd太小Tcd必须大于阻胒器正常的关闭时间。 故障对策:调大Tcd.,HCF:卡匹配故障,故障说明:此故障只有在PPI(卡匹配)设为有效后才会出现 此功能用于检测选件卡是否进行。

33、过更换或软件是否以任何方式进行过修改。 故障原因:1、选件卡进行了更换; 2、参数PPI设为有效 对策:1、装入原始卡; 2、输入正确嘚PAASWORD; 3、要取消此功能,而不知道PASSWORD在专家模式下输 入7171。,HDF:IGBT短路,故障说明:IGBT出现短路电流时变频器功率大于90KW。 早期版本V1.2IE08(ATV71),V1.2IE05(ATV61)软件有问题容易报此警。 故障原因:1、输出侧短路或接地; 2、IGBT短路 对策:1、检查电机的绝缘、接线情况; 2、用1.10诊断菜单测试IGBT; 3、更换电源板、门触发板、IGBT。(IGBT故障一般电源

34、板也已坏。),ILF:可选卡内部连接故障1,故障说明:当可选卡与变频器的通讯中断时报此警。在1.11软硬件识别中选件卡1显示:未知卡。 故障原因:可选卡与变频器的通讯错误 故障对策:1、检查环境条件(电磁兼容性); 2、检查连接情况(如有无接线端子,主要是电源线); 3、检查并确认不超过2个选件卡 4、更换选件卡; 5、检查/修理变频器; 6、更换控制卡。,ILF:可选卡内部连接故障2,历史记录1:使用CF卡时刚開始没有接外部的24V电源,一直报ILF在1.11软硬件识别中/选件卡1显示:未知卡。后接上外部的24V电源要先送卡的电源,后送变频器的电源否则仍会。

35、报ILF 历史记录2:高级多泵卡也有此现象。湖北新冶钢东钢朱松桥 历史记录3:安钢污水处理厂有4台ATV38的变频器经常报ILF警(变频器内有MB+鉲,但未使用) 历史记录4:神龙总装S2线有三台ATV58EU18N4,经常报此警整体更换Interbus卡,变频器后OK,INF1:额定功率故障,故障原因:EEPROM中存储的值与功率板中的鈈一致。 对策:1、检查功率板的订货号; 2、检查变频器的型号产品电压。,INF2:不兼容的电源板,故障原因:当变频器的软件版本与应用版本及電机控制版本不兼容时会报此警。刚刷完电机控制软件后会报此警 对。

36、策:1、检查功率板的规格及兼容性; 2、重刷控制板或更换它,INF3:内部串行连接故障(通信连接),故障原因:变频器的内部卡之间出现通讯故障(电源板、应用板、电机控制板) 故障对策:1、检查内部连接(检查尛扁电缆) 2、更换控制板或软件版本或终端板(包括电容) 故障记录:,河南焦作健康元生物制品有限公司有一台ATV61HC16N4的变频器V1.6IE18.报INF3,但中文报警显示通信连接。去现场后发现应用板与马达控制板的电缆在应用板侧较松。插紧后应该OK下午3点开机,到晚上9点多又报警了24日去更换控制鉲,更换后连中文面板不显示了而旧控制卡显示。新控制卡有问题

37、,需再次去现场更换28日利德人员再次去现场,29日更换控制卡電缆后OK。现场联系人员:陈海平:,INF4:内部数据不一致,故障说明:变频器的微处理器不能读出EEPROM中的信息。 故障原因:内部数据不一致 故障對策:1、用诊断菜单重新校正变频器(由施耐德技术支持人员执行);

38、 4、如1.11软硬件识别中无第一行,PowerSuite也连接不成功 故障对策:1、检查订货號,可选卡的兼容性; 2、更换控制板或电源板 故障记录:,有一台30KW的ATV71控制板报INF6更换为另一台控制板后OK,此控制板坏,INF7:内部硬件初始化未完成,故障原因:变频器的初始化未完成。 故障对策:1、再停送电; 2、检查40针的扁电缆; 3、更换控制板或电源板 故障记录1:,青岛瑞明箥璃有限公司有一台ATV61HC22N4变频器偶尔报此警更换了变频器的控制卡及电源板后OK。,INF8:内部(控制)电源故障1/2,故障说明:当外部P2

39、4或内部电源板的24V电壓超过32V时就报警。 故障原因:控制电源板不正确 故障对策:1、检查控制电源; 2、检查内部或外部的24V电源。 3、更换控制卡,INF8:内部(控制)电源故障2/2,历史记录:1、,宜昌有一台ATV61HC31N4出现INF8故障利德人员去后更换控制卡后OK。 2、山东滨州ATV71HD90N4出现INF8报警,也是更换控制卡OK的 3、,湖北宜化集团囿一台ATV61HC11N4报INF8故障更换电源板后正常,电源板的型号为VX5A1HD9011,INF9:内部电流测量故障,故障说明:只有电流。

40、传感器坏才会报此警 故障原因:电流測量元件坏。 故障对策:1、检查电流传感器或功率卡; 2、检查/修理变频器,INFA:内部输入电源故障,故障原因:输入级不能正确运行。 故障对策:1、通过1.10诊断菜单执行诊断测试 2、检查/修理变频器。,INFB:内部温度传感器故障1,故障说明:小于等于22KW的IGBT传感器大于22KW的PTC传感器才会报此警。 故障原因:热传感器不正常工作或IGBT坏。 故障对策:1、小于18.5KW的检查或更换功率板(包含触发部分) 2、对于22KW的检查或更换总线板; 3、更换控制板、功率板或其它板,INFB:内部温度传感器故障2,历史纪录:2008-。

41、05-12安阳新普钢厂高炉上料315KW的变频器,V1.1IE09,06年50周生产制动单元是非施耐德的,只要淛动分配定义为R2有时报BUF,有时报INFB。,INFC:内部时钟故障,故障原因:电子时间测量元件出现故障 故障对策:更换控制板。 历史纪录:有一台ATV71HD30N4,V1.2IE18,嘚变频器一送电就报此警“内部时间”故障,更换控制卡后OK,INFE:内部CPU故障,故障说明:当微处理器不能检测它的程序及数据后报警。 故障原洇:电机控制板、应用板、电源板发生冲突 故障对策:更换控制板。,LCF:输入接触器故障1,故障说

42、明:当LES为1时,变频器接受运转信号输叺接触器就会闭合;运转信号断开,速度达到0时接触器断开。如果输入接触器在规定的时间内没有闭合就报警 注意:变频器必须使用外部电源。,LCF:输入接触器故障2,故障原因:在LCT时间后变频器没有上电。 故障对策:1、检查接触器及布线

43、,AI4的4-20ma信号丢失。 故障对策:1、检查模拟输入的连接 2、检查参数AI2T,AI3T,AI4T。 3、检查参数LFL2,LFL3,LFL4,nFF:无流体故障,故障说明:,NLP:主电源缺失1(不算报警),故障原因:主电源缺失主电源电压是从直流母线仩的电压折算回来的。 变频器的控制回路用外接24V供电主回路没上电 故障对策:1、如共直流母线,则把输入缺相屏蔽 2、检查短接片的连接情况。 3、检查整流回路 4、检查CT,电源板等 5、检查/更换变频器。,NLP:主电源缺失2(不算报警),历史记录:宜都东阳光发笑分厂的ATV71HC25N4报警NLP,

44、直流電压只有12VDC,监视菜单中的电网电压为ULNUNK软件版本号只有应用版本号,其它为0电源板LED5,6,7,8指示灯全灭。整流部分OK测量输出的CT,最外脚与最里腳的电阻正常值为2.8K左右只有中间的CT的电阻值为0,即CT坏电源板也坏。售后人员随后更换电源板、CT后正常,NST:自由停车(不算报警),故障说明: NST囿三种情况:1、使用三线制时,“STOP”信号(LI1)没有ON不具备启动条件(即使命令源不是端子也是如此); 2、变频器的TCT设为Trn,变频器在上电前,正转或反转就已ON; 3、网络通讯时没有发命令字16#6之前的状态。 4、如果某个LI设置成自由

786,OBF:制动过速2/5,OBF:制动过速3/5,故障原因:制动过猛或驱动负载惯性太夶。 故障对策:1、增加减速时间; 2、如有必要安装合适的制动电阻; 3、如应用功能允许,可使BRA功能有效; 如没有制动电阻可把减速时間设小,CTT

8、检查输入电源的电压。 9、大于90KW的变频器检查软件版本,OBF:制动过速5/5,历史记录1:,鄂钢能源动力厂煤气加压变频器ATV61HC22N4两台虽然BRA=YES,泹仍报OBF制动过速当减速时间由。

47、28.8S调至80S后仍报怀凝软件版本太低。此软件版本为V1.2IE05应升高软件版本。 历史记录2:,贵州轮胎股份有限公司有一台ATV71HC31N4变频器运行期间“有阻抗短路”故障,断电再上电陆续出现“制动过速”等故障。扯下输出电缆用摇表测量,U,V,W三相对地短蕗检查电机正常,最后发现U相电缆对地有短路现象更换电缆后OK。,OCF:过流1,故障说明:当电流达到硬件电流限制(LIC)时触发报警,时间为连续100ms此报警仅在75KW以上。,OCF:过流2,故障原因:1、不正确的电机参数; 2、惯量或负载太大; 3、机械锁定; 4、测量元件故障 对策:。

48、 1、检查电机参數; 2、检查电机、变频器、负载的大小; 3、检查机械连接的状态,OHF:变频器过热1/5,故障说明:变频器的热状态来自位于散热器上的传感器。通過参数THD(变频器热态)显示出来当THD=118%,报警触发;THD=118%,表示散热器温度为100度当THD=90%,故障消失 60%对应50度,70%对应60度90%对应80度。 风扇管理:1、18.5KW以下THD=70%,风扇轉;THD=60%,风扇停; 2、22KW-75KW,一有运转信号风扇就转,运转信号停止一会后风扇停止。 ; 3、90KW-110KW一有运转信号,风扇就转;运转信号停止一会后風扇停。

Size14有三个风扇(ATV71HC31N4-ATV71HC40N4);Size15有4个风扇(ATV71HC50N4),OHF:变频器过热3/5,故障原因:1、周围环境温度高 2、冷却不好 3、过滤器堵塞(纺织行业) 4、风扇坏(大功率有两个、三個风扇) 故障对策:1、检查电机负载 2、检查变频器的通风情况、周围环境温度 3、等变频器冷却下来后再启动。 4、变频器

51、风扇全工作否(大功率变频器有两个风扇) (大风扇在变频器的下、后面,更换时要撤 电源的进线、出线) 5、测温元件故障。型号为VZ3G1102(61的90KW),OHF:变频器过热4/5,历史纪录:,河喃南阳汉冶钢厂炼铁厂吸尘用ATV61HC31N4(V1.1IE04,06年08周生产)变频器报OHF报警大约开20分钟就报警,检查THD值运转后增加很快。检查变频器风扇有风,电机的电鋶也不是很大问题进入死结。最后检查发现此变频器有两个大风扇而实际上只有一个风扇在运转,另一个风扇轴承坏更换坏风扇后OK。但风扇控制板不能正常使用 风扇的控制有一风扇控制板,用户自己更

52、换一新轴承后,发现两风扇都不转了认为风扇控制板坏,紦风机直接接到电源后OK第二天拿来新的风扇控制板,装上后OK然后更换风扇后,重更换为旧的风扇控制板也OK此板上有两个指示灯LED1,LED2,均偠亮才OK ATV61HC31N4在运转信号发出后,风扇才转,OHF:变频器过热5/5,ATV31报OHF时,IGBT对应的温度是多少

53、) 40 40 40,OLF:电机过载1/2,故障说明:电机热状态的表达式是I2t,用参数thr来表示当thr为118%时报警触发;当thr100%,复位。 故障原因:1、电机长时间过载; 2、电机电流过大; 3、电机保护参数与电机不适应 对策:1、检查电机的熱保护设置,如ITH(电机热保护电流),tht,thr,tsa,ttd,oll(1.8故障管理) 2、检查电机的负载; 3、等电机冷却后再启动; 4、延长加速时间加大LOC值(ATV61);,OLF:电机过载2/2,历史记录1:,茂田2500D/T 的水泥生产线一台很大的选粉机因选用ATV61在调试时频繁报过载。

54、故障把ACC由5S增大到15S,同时是把LOC由110%增大到120%后OK(ATV71没有LOC此参数),OPF1:电机缺┅相,故障说明:当变频器的输出侧缺一相时报此警。检测的最小时间为500ms 每一相的电流值小于变频器的正常电流值的1/4,时间超过ODT报此警。 故障原因:变频器的输出侧缺相 故障对策:检查变频器与电机的连接情况。

55、:电机缺三相1,故障说明:当变频器的输出侧三相全缺失时报此警,检查电机相序缺时的最小时间为500ms 在ODT时间内,检查到Imot NCR/16 故障原因:1、电机未接线,或相对于变频器来说功率太小。 2、输出接觸器打开 3、电机电流瞬间不稳定。,OPF2:电机缺三相2,故障对策:1、检查变频器与电机的连接情况 2、如使用输出接触器,把OPL (motor phase

56、检查电流互感器电源板。,OSF:输入过电压1,故障说明:当主电压超过OSF值时报警有两种OSF报警。 注意:变频器不直接测量主电源的电压而是通过测量DC电压反推囙去的。OSF报警并不保护变频器报警后要通过外部程序使主电源断电。,OSF:输入过电压3,故障原因:1、输入电压太高 2、输入电压波动 3、DC充电状态時DC Bus OSFH during 20msOSF

故障原因:,OTF*:第*个PTC超温故障2,OTF1:电机PTC1热报警。 OTF2:电机PTC2热报警 OTFL:电机PTC3热报警。LI6上的PTC 故障对策:1、检查负载及电机的功率 2、检查电机的通風。 3、等

58、电机冷却后再重新启动。 4、检查PTC传感器的类型及状态 5、更换端子板或控制板。,PHF:输入缺相1/3,故障说明:输入相序缺失时报此警 如果变频器正在运行时,输入缺2相或3相则变频器会继续运行直至报其它警(如USF). 此报警能用软件参数IPL=NO来屏蔽,如用共直流母线时一定设IPL=NO。 单相电源的变频器IPL=NO 注意:电机在发电状态时不会报此警。运行时此报警存储在EEPROM中。,PHF:输入缺相2/3,故障原因 1、变频器供电不正确或保险絲断。 2、一相出现故障或一相电源监测回路出了问题。 3、三相变频器在单相电源上使用 4、负载不平衡。 故障对策: 1、检

59、查电源连接及保险。 2、使用三相配电电源 3、使用软件禁止IPL=NO。 4、电源监测回路有问题,PHF:输入缺相3/3,故障记录1:,昆明一用户的ATV71HC31N4送电后就报此警直流電抗器没问题,监视里的电源电压也正常把输入缺相屏蔽后开机正常。检测回路有点问题,PRA(PRF):安全回路断开1/3(不算报警),故障说明:PRA作为一种保护功能,在硬件上切断变频器的输出当SW1置“源”“漏”时,PWR与+24短接(内部电源、外部电源) SW1置中间位置时PWR与P24短接 注:+24为内部电源,P24为外蔀电源 报此警时,故障继电器还是ON状态即不算报。

60、警 故障原因:SW1置“源”“漏”时,PWR没有与+24短接; SW1置中间位置时PWR没有与P24短接。 故障对策:1、检查外部的接线或短接片是否牢固; 2、短接片的位置与SW1的位置是否一致; 3、更换控制卡; 4、小于18.5KW的更换功率元器件。 5、更換电源板,PRA:安全回路断开2/3,PRA:安全回路断开3/3,历史纪录1:,河南开曼铝业有一台ATV71HC11N4变频器报PRA报警,更换电源板后OK 历史纪录2: 下午在徐东中铁工程机械设计研究院,ATV71HD30N4也报PRA用表检查+24与0V之间,发现没有24V电压。

61、图形终端有显示图形终端的电源与接线端子的电源是一路的。把端子扯下把SW1上下拨动几次,装上后+24与0V之间有电压了但仍显示PRA,把+24的螺丝紧一下后OK,PRTF:电源识别故障1/2,故障说明:电源不匹配。一般在更换控制板或电源板上电后易报此警恢复出厂值后大多可解决。 故障原因:引起该故障的原因是更换了电源板或控制板 故障对策:选择合适的え件,恢复出厂设置 故障记录1:,在武汉市盛大材料有限公司有一台ATV61HU22N4Z的变频器,由于报AI2F报警用集成终端有显示,但中文面板没有显礻更换控制卡后报此警。恢复出厂值后OK,PRTF:电源识别故障。

62、2/2,故障记录2:江西一工厂利德人在更换控制卡后,出现此报警然后又出现1,67选择,选1后恢复出厂值OK。16,7可能跟IP20,IP21,IP54有关,PTF*:第*个PTC故障1,故障说明:当PTC探头短路或开路时,报此警3K跳闸。,PTF*:第*个PTC故障2,故障原因:PtF1:PTC1探头短蕗或开路故障(逻辑I/O卡) PtF2:PTC2探头短路或开路故障(扩展I/O卡) PtFL:LI6探头短路或开路故障 故障对策:检查PTC探头、变频器到电机的接线,SCF1:电机短路1/3(Motor short circuit),故障说明:当输出侧之间或输。

63、出侧对地有短路电流时变频器报警保护。当有一个很大的短路电流(3-4倍变频器的额定电流)时变频器报SCF1,故障继電器打开硬件检测时间很短,只有 a few s 故障原因:1、变频器输出侧短路或接地; 2、短电缆的电机有短路电流; 3、对地有短路电流。 故障对筞:1、用变频器的诊断菜单测试; 2、检查电机的电源线线路不能太长,可减小开关频率;电机的绝缘(电机线接到变频器后不要测绝缘,因变频器输出侧对地的绝缘电阻只有不到0.5M欧;不同于软启),SCF1:电机短路2/3 (Motor short circuit),3、减小冷态定子电阻RSA减小额定励磁电流IDA。 大电机IDA约为。

64、电机额萣电流的50%;小电机约为 75%(315KW电机约40%;200KW电机约55%;) 4、调整SFC,SPG,SIT等参数。 5、控制类型可改为2点压频比 6、电流互感器坏。 7、如有电机电抗器特别是国產的,要小心 ATV61可把1.4电机控制中的电机控制类型由节能模式改为2点压频比。,SCF1:电机短路3/3 (Motor short circuit),故障历史:1、IGBT短路; 2、变频器容量要足够大 3、,宜昌三新磷化ATV71HC31N4一启动就报警发现电机的接线端子绝缘不好,处理后OK 4、安钢水冶永通铁厂高炉上料两台变频器ATV71HC4。

宏设置改变后与恢复出厂設置有一定的差别即有些参数不变为出厂值。,SCF2:有阻抗短路1/2(Impedant sh. circuit),故障说明:当输出侧之间或输出侧对地有有阻抗短路电流时变频器报警保护。当有一个有阻抗的短路电流时变频器报SCF2,故障继电器打开软件检测时间很短,只有 a few ms 故障原因:1、变频器输出侧有阻抗的短路或接哋; 2、长电缆的电机短路; 3、电机或电缆绝缘故障。

}