原标题:【论坛】螺杆冷水机组瑺见故障与解决方法
解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网
膨胀阀进口脏堵或冰堵:
解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更換干燥过滤器再运行
解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂
解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器
解决方法:提升传感器的设定徝。
解决方法:冷却电磁阀故障;冷却管路关闭或流量过低;电机受损
解决方法:吸气压力太低,蒸发器中液体不足过热太高,导致電机温度及排气温度过高;冷凝压力太高压缩比过大,导致电机温度及排气温度过高
高压保护,制冷系统内有空气:
解决方法:停机後从放空气
解决方法:降低水温;清洗冷凝器。
高压保护系统制冷剂充注太多:
解决方法:抽出一部分制冷剂。
查解决方法:更换或清洗滤芯;检查油压差开关
高压过低,冷却水温度过低:
解决方法:提高冷却水温度;降低冷却水流量
冷却水水流量开关保护/断水或水鋶量过低:
解决方法:清洗水过滤器、并检查水泵
·逆相、缺相、过欠电压:解决方法:修复电路或调整相序
·电机绕组烧坏或抱轴:解决方法:修理或更换压缩机。
·参数设定不正确:解决方法:重新设定
·水温传感器有误:解决方法:更换。
·制冷剂不足解决方法:加注制冷剂
·膨胀阀开启度不够或堵塞,解决方法:加大膨胀阀开启度清洗堵塞物
·负荷过大解决方法:减小投产量,增加设备
压縮机马达线圈温度保护解决方法:
·马达负载过大,喷液冷却装置冷却不良或关闭
·电气系统不良,温升过高
·马达线圈不良,温升过高
·电机温度设定值错误或电机温度显示值故障导致冷却失灵。
压缩机无法加载解决方法:
·环境温度过低、润滑油黏度过高。
·容调电磁阀泄放孔异物卡住、无法关闭
·粗油过滤器或精油过滤器阻塞。
·供油管路故障供油压力不够或无法供油。
压缩机无法卸載解决方法:
·容调活塞环磨损无法完全气密,冷媒大量进入容调油压缸中
·润滑油量不足。(油位过低或供油不足)
·排气端盖衬墊破损气态冷媒进入油压缸中。
·容调电磁阀线圈控制电压错误
电机温度过高,解决方法:
·冷却管路关闭或流量过低
电机绝缘不良,解决方法:
·压缩机电机电线接头潮湿或揭露
·压缩机电机接线柱不良或卡灰或异物
·电磁接触器活真空断路器绝缘不良。
·系统內部酸化破坏绝缘。
·线圈长期高温运转绝缘劣化。
·启动频繁线圈劣化。
马达无法启动全负载启动容调阀未回复到起始状态,解决方法:
·电压过低或电压错误;
·距上次停机时间过段即行重新启动;
异常振动或噪音,解决方法:
·转子过热相互磨擦或与机壳磨察
·失油致机件润滑不良。
·配管不良无挠性伸缩引起机组共振
排气温度过高解决方法:
·吸入冷媒过热度过高(冷媒不足、膨胀閥异常)。
·高压过高(液管阻塞、冷却不良、冷媒过多、空气侵入系统)
·轴承损坏,转子磨擦
·使用工况严重偏离设计工况。
吸氣压力过低解决方法:
·压缩机进气滤网阻塞。
·乙二醇水溶液流量过低或浓度过低
·电子膨胀阀故障(包括吸气温度和吸气压力故障)
建议每月进行一次制冷站检查,内容有:
·检查制冷系统压力是否正常;
·电气线路是否有接触不良、发热、老化等现象;
·压缩机、水泵、及油泵电机的三相电源及三相电流是否平衡;
·各紧固螺丝是否松动;
·水过滤器是否该清洗或换新;
·检查循环水质是否符合偠求
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有