断路器长延时保护可以设置延时设定吗

  • L长保护是过载保护,是异常运行保護也是主保护窢揣促废讵肚存莎担极的后备保护,动作电流按额定电流整定.S短延时保护是短路保护,是主保护的后备保护,动作电流按躲自起动電流整定.一般取4倍左右I瞬动保护是主保护,动作电流按躲线路末端短路电流整定

}

断路器长延时保护选择长延时短延时具体是什么含义,是否指躲过启动电流的时间?新手判解答,最好详细点

断路器长延时保护选择长延时短延时具体是什么含义,是否指躲过启動电流的时间?新手判解答,最好详细点

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

評论 文明留言,专业沟通

  • 以下是引用powerwwk在 09:09:39.0发表的内容: 断路器长延时保护选择长延时短延时具体是什么含义,是否指躲过启动电流的时间?新手判解答,最好详细点 详细的解答见<<工业与民用配电设计手册>>第二版P552和P557

  • 资料库里面找不到啊,这本书哪里有?

  • 以下是引用powerwwk在 13:31:47.0发表的内容: 资料库里媔找不到啊,这本书哪里有?<<工业与民用配电设计手册>>电气设计工作者的工具书,新华书店找

  • 不是,断路器长延时保护的过流长延时脱扣器整定的昰负载运行中的情况,躲过启动电流的整定值是断路器长延时保护的过流瞬时整定值,一般长延时整定值为负载额定电流的1-1.5倍左右,

  • 断路器长延時保护的延时一般用于上下级开关间的配合之用;至于躲过启动电流的问题基本要靠整定电流去敲定。

  • 过流长延时脱扣器整定是指过负荷的能力短延时指的是躲过启动电流的整定值

  • 现在已经出版<<工业与民用配电设计手册>>第三版了,大型的书店一般都有售!

  • <<工业与民用配電设计手册>>第三版在什么地方可以買到

}

长延时根据过载要求整定短延時根据上下级过流保护配合,瞬时是三相短路时的最大电流来整定。

}

我要回帖

更多关于 断路器长延时保护 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信