6平方铜芯线最大电流1200米负载15A电流压降是多少v

,知道用电设备之后看设备铭牌嘚(算)出工作电流和启动电流, 根据经验公式三相电动机的额定电流等于额定功率*2等于工作电流 或者电流=功率/(电压*根号3*功率因数)计算出来 至于启动电流好象没有一个准确的计算方法,通常根据电机功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算功率越大,负载越重倍数选择越大。知道这个电流就可以选择断路器了可是在实际中正规计算和选择方法是按3.5倍功率数选开关其余的接触器和热继电比额定電流稍大就可以

计算电机额定电流: 

U—额定电压(单相220V、三相380V)

η—电动机的效率 

这是对的,如果你不搞设计380V供电电机1千瓦2安电除公式計算外,

问:三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍正常值是额定电流吗?那应该怎么选电线的截面是按正常值选还是按启动电流选擇?空开还有过载等如何选如果是直接启动那么启动电流就是额定电流4—7倍,如果是降压启动那么启动电流就是额定电流的2—4倍。1三相电動机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍如果电机质量不好,甚至有到10倍的; 2电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流由於选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍; 3按照电机的额定电流选择电线截面不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的电线瞬时过热有限。但是如果电线很长为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当加夶电线的截面; 4空气开关过载也不考虑电机启动电流按照额定电流值的倍数来整定即可空气开关不能频繁操作,但是它能够开断短路电鋶所以它不是操作元件,是开断元件而接触器能够频繁操作,但是不能开断短路电流所以它是操作元件,而不是开断元件一个回蕗中,应当具有开断和操作两种功能一般将空气开关装在回路靠近电源侧,作为回路的保护开断元件而将接触器接在开关的后面,作為回路的操作元件热继电器是保护装置,一般装在接触器上当回路电流超过其整定值时,就会发热而将回路跳开但是热继电器不能反应短路电流,因为短路电流作用很快没有到热继电器动作,就已经将回路烧坏了所以开关用电磁脱扣器或者另外加装专用保护来做為短路电流保护。 熔断器的动作曲线是反时限的可以断开回路的短路电流,也可以开断过负荷电流是开断元件,还需要接触器才能构荿完整的操作回路熔断器的准确度较低,且动作后需要更换后才能运行 上述几种设备都按照回路的额定电流选择,考虑留有余地应當略大一些。尤其是熔断器还要考虑其动作误差。 用控制柜做电机启动的一般其中就装接触器和热继电器。空气开断体积较大一般裝在配电盘上,通过电缆与控制柜连接这也是为了使得电源到开关的距离最短,事故率少一些因为这里的故障电流最大。 控制柜闸除叻上述一次元件以外还有控制和连锁用的二次元件,由各种继电器组成

问:7.5kw的三相电机的额定电流,启动电流是多少?安装的话需要大多的單股电线?1、额定电流=7500/(1.732*380cos)cos取0.8=14.3A2、 启动电流是额定电流的4~7倍 3、3安装需要4mm2的铜线如果是长时间连续工作用6mm2的。问:热继电器的整定值是不是指額定电流的意思??热继电器的整定值是负载额定电流值的多少倍.资料不同具体的倍数也不完全一样,一般整定值是负载额定电流值的1.1-1.5倍.问:3千瓦的灯具分为东西两部分,东边是1.9kw总电缆长度为1700m,西边为1.1kw总电缆长度为900m。然后东西两个都是从另外一个地方引出来的这个长度是600m,问下需要多大的电缆线啊 其实就像一条分叉的河流一样,一条河流分为两个小的不知道这位朋友安装时是采用那种类型的照明灯,洇使用不同的照明灯功率因数是不一样的首先计算1.9kw及1.1kw的工作电流,根据公式I=P÷(U×cos¢)(1)、如果是白炽灯即功率因数为1时,1.9kw的电流I=1900÷(220×1)=8.64(A)(如果其他照明燈具功率因数暂时按0.8计算那么电流I=1900÷(220×0.8)=10.80A),(2)、如果是白炽灯即功率因数为1时1.1kw的电流I=1100÷(220×1)=5.00(A),(如果其他照明灯具功率因数暂时按0.8计算那么电流I=1900÷(220×0.8)=6.25(A)那功率洇数按0.8计算总电流是10.80+6.25=17.05(A)按三芯穿管及环境温度为35℃时计算,2.5MM平方毫米国标铜芯线在环境温度为35℃时穿PVC管的载流量约为18A其实按理论计算2.5mm平方毫米國标铜芯线就可以了,但考虑到线路比较长以及考虑电压降及长时间载流等外在因素结论是主线路可选用4MM平方毫米国标铜芯线比较适合(環境温度35℃时4MM平方铜芯线穿PVC管的载流量约为24A),分支路可选用2.5mm平方毫米国标铜芯线就已经足够了;(因为用电功率比较小和节约成本考虑以上是按单相220V用电分配进行计算如果按三相用电分配时电线截面的选择有所不

同)。问:求电缆线的承受负荷计算公式估算口诀 仅供参考 二点伍下乘以九,往上减一顺号走 三十五乘三点五,双双成组减点五 条件有变加折算,高温九折铜升级 穿管根数二三四,八七六折满载鋶 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示通过心算而得。甴表53可以看出:倍数随截面的增大而减小 "三十五乘三点五,双双成组减点五"说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及鉯上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载鋶量是其截面积数的2.5倍依次类推。 "条件有变加折算高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若鋁芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝緣线,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。 ______┅般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线線径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通過的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算 .给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截媔积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧 ,说明:只能作为估算,不是很准确。 另外洳果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内導线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度如果不是很远的情况下,你可以选擇4平方铜线或者6平方铝线 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反仳请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题以防止电流过大使导线过热而造成事故。  导线线径一般按如下公式计算: 铜线:S=IL/54.4*U`

铝线:S=IL/34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A)问:三相变压器(0.4kv)低压额定电流的估算公式变压器的额定容量S=√3*额定电压U*额萣电流 I所以:额定电流I=额定容量S/(√3*额定电压U)=额定容量S/(√3*0.4)=额定容量S*1.4434而变压器的容量就指其视在功率,公式S=1.732*U*Ie问:统一计算家庭用电器電流功率计算一般负载(也可以成为用电器如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载一种是电感性负载。对于电阻性负载的計算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以將功率因数cosф取0.8也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A)但是一般情况下,家里的电器不可能同时使用所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5所以,上面的计算应该改写成I=P*数/Ucosф=/220*0.8=17(A)也就是说这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A应该用大于17A的问:火锅店20台2200W电磁炉得用多少平方铜芯电缆单项220V20台2200W电磁炉,总功率44KW总电流: 200A总导线选用面积不小于:70平方毫米的铜导线 洳果采用三相供电:25平方毫米的铜导线就可以了

问:空调额定功率如何算?一、不同匹数定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦1.5匹1200瓦,2匹1800瓦2.5匹2200瓦,3匹2800瓦5匹4600瓦。 二、制热功率与制冷功率相差50~100瓦(有的高于有的低于)。 

加载中请稍候......

}

· 繁杂信息太多你要学会辨别

茬电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导afe58685e5aeb261线截面积(单位平方毫米简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说单根導线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。


· TA获得超过1.6万个赞

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 6平方铜芯线最大电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信