三个800/100的10kv电压互感器变比是多少怎么接出输出端是100v

10kV负荷开关配合的熔断器容量最大為125A即1600kVA及以下的变压器均可配负荷开关加熔断器,1600kVA以上时必须配备断路器

主变高压侧断路器一般均采用真空断路器,真空断路器的额定電流一般为:630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A

一般用户站、工业厂房用电选择开断电流25kA即可,电力系统、供电部门、电厂应在31.5kA~40kA之间进行选择

本视频是由七彩教育注册电气工程师李老师主讲课程—10KV配电网杆变和箱变基础设计案例讲解

本视频主要由七彩教育注册电气工程师李老师主讲

2.变压器高压侧负荷开关熔断器选择

《工业与民用配电设计手册》第三版P216:

3.高压侧10kv电压互感器变比是多少熔断器的选择

高压侧计量用熔断器的额定電流选0.5A,高压侧保护、测量用熔体的额定电流选1A

断路器、CT配置额定参数与进线断路器保持一致,注意低压脱扣器时间及动作电流应考虑介于进线断路器和另一段最大负荷断路器之间

5.计量和测量用电流互感器选择

10kv电压互感器变比是多少二次额定值:5A、1A。

6.变压器高压侧电流互感器变比的选择

简易算法:电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择

下面列举出400~1600kVA变压器按此原则选择时,10kV侧电流互感器变比:

7.高压断路器的选择举例

例如800kVA变压器过流按3倍额定电流,时间0.3S速断整定为8倍,0S

}