6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可

ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数設置为false可以进入设定所有主控板参数。

740系列变频器:设定密码打不开时把面板拔下来再插上就行。

TD3000:设定密码打不开时输入密码 8888。

TD3300:设定密码打不开时输入密码 20028。

安川G5变频器:密码就在A1-04中显示调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒就可以看到密码。再调到A1-05把密码輸入进去就可以修改参数了

安川G7变频器:当显示 A1-04时,一边按RESET一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了

590变频器:万能密碼是131122。

被设置密码在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可

VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改

VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF才能进入。

J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7)然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”

松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了

B系列变频器超级密码是57522。

H系列变频器:级密码是33582

S1系列变频器:超级密码是575222。

A系列变频器:把MODE囷RESET健一起按下,显示P256 ,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数

被设置密码,将参数CD900设为36521即可

超级密码为18181。

M3系列变频器:将参数P00妀成05可看到65条参数P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数即可

欧瑞(以前叫惠丰)品牌

超级密码是: 1888。

PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设萣3对CPU刷新这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380VP03设定变频器额定电流,P04设定电压显示P05设定电流显礻。

TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置出厂设置为:8888。若该机密码已被修改解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码JP4在主板CPU上方,为空端子未有插接件,只是两个焊盘将其短接一下后,再进入参数设置确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参數了