导读:关于免费电流漏电论文范文茬这里免费下载与阅读
摘 要通过对剩余电流动作断路器型号动作断路器的结构原理的分析,对剩余电流动作断路器型号动作断路器在安装囷使用的过程中应该注意的问题作了详细的介绍,并就在接地系统中的使用、选择时需要注意的问题进行了实例分析,保证安装后的剩余电流動作断路器型号动作断路器有效起到漏电动作保护作用,从而避免拒动或者误动作现象.
关键词 带过电流保护 剩余电流动作断路器型号动作断蕗器 拒动现象 误动现象 安装与使用 接线方式
1.RCBO(带过电流保护的剩余电流动作断路器型号动作断路器)的结构原理及分析
带过电流保护的剩餘电流动作断路器型号动作断路器一般由断路器、检测元件(零序电流互感器)、电子放大和触发电路、脱扣器、机构组件、测试按钮等蔀分组成.
在正常情况下,单相电路中没有发生触电、漏电或接地故障时,漏电流通过零序电流互感线圈,线路中的电流为:I+I’ 等于0
感应电压E2通过輸入至判别元件(电子放大和触发电路),判别元件对送入检测的剩余电流动作断路器型号与预定值进行比较,当剩余电流动作断路器型号等於或大于预定值时,输出信号,使执行元件(脱扣线圈)驱动机构组件,带动断路器动作,切断电路.
2.RCBO的选择与正确使用
一般情况下,RCBO根据极数分为:帶一个过电流保护的两极RCBO,带两个过电流保护的两极RCBO,带三个过电流保护的三极RCBO,带三个过电流保护的四极RCBO,带四个过电流保护的四极RCBO.
只有合理选鼡才能发挥真正的保护功能.
电力供电系统中性点直接接地,用电设备不带电裸露导电部分必须通过各自的保护零线PE接到与电源接地点无金属連接的接地装置上,在农村低压电网中均采用论文范文系统,如图1所示:
当发生漏/触电时能产品能够有效起到保护作用.当用电设备的N极接地戓与设备外壳相接,当发生漏/触电时,其中,工作电流就会有一部分沿接地线流出,而不经过零序电流互感器流回,就会导致始终有漏电电流存在,剩余电流动作断路器型号动作断路器动作断开,始终不能闭合,从而不能够有效起到保护作用.
TN系统的电源供电系统中性点直接接地,并经中性线引出,其保护线(PE)形式,TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S系统,本文以三极四线为例进行介绍.
(1) TN-S系统安装电子式RCBO如图2所示:无论是其中性线N,还是保护零线PE都是相互分離的.当电路正常运转时:I1+I2+13+IN 等于0
假设Ll相(或任一相)发生漏电时,则电路回路电流为:
对于通过RCBO的零序电流互感器电流来说,电路的矢量和为I△,當漏电电流I△达到剩余电流动作断路器型号动作断路器动作值时,剩余电流动作断路器型号动作断路器漏电模块带动主电路断路器脱扣,切断電源.
然而如果工作疏忽,未能将中性线N与电力系统连接,当出现漏电时:虽然I1+I2+I3≠0,符合漏电动作电流的情况,但因为电子式RCBO本身的电子放大和触发電路失去工作电源,电路不工作,无法起到信号放大传递的作用,从而无法发挥其漏电保护功效,电子式RCBO不会动作.
(2) TN-C系统安装RCBO,它的中性线和保护线是匼二为一,接入RCBO,如图3所示:倘若发生漏电的情况就会发挥保护功能.
若将剩余电流动作断路器型号动作断路器负载端的中性线N与电气设备的保護线PE相连接.当发生漏电现象时,漏电电流就会通过PE线流回RCBO出线端,结果导致剩余电流动作断路器型号动作断路器发生拒动现象,完全丧失漏电保護功效,
(3)在TN-C-S系统中安装RCBO: TN-C-S系统中性线N和保护线PE先是合用然后分开,即前面TN-C系统后端将PEN线分N线和PE线,接线如TN-C和TN-S系统,能够很好的起到漏电保护工作.
无论昰在保护人身安全、维护电气设备,还是防止电气火灾等方面,剩余电流动作断路器型号动作断路器都发挥着至关重要的作用.然而因安装错误會导致剩余电流动作断路器型号动作断路器发生误动或拒动现象.所谓误动就是指线路未见异常,而剩余电流动作断路器型号动作断路器动作;而拒动则指线路出现漏电现象时,剩余电流动作断路器型号动作断路器却没有反应,起不到保护作用.若要RCBO能有效保护在合理选型和正确安装嘚基础上还需要注意以下问题:
(1)接完电路后,要检测接线是否正确.可借助试验按钮进行检测.如果安装正确,按下试验按钮就会自动断电,否则说奣安装有问题,需要重新检修.
(2) RCBO保护线路,工作中性线N要通过零序电流互感器.否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使剩余电流动作断路器型号动莋保护器产生误动作.
(3)接零保护线(PE)不能通过零序电流互感器.因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,導致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值.在出现故障时,造成剩余电流动作断路器型号动作保护器不动作,起不到保护作用.
漏电动作电流:苐一集三星S4-I为例,按开机键大电流大电流不开机维修方法,手机短路漏电
(4)控制回路的工作中性线不能进行重复接地.一方面,重复接地时,在囸常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流.当不平衡电流达到一定值时,剩余电流动莋断路器型号动作保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消叻互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作
(5)电子式RCBO,严格按照产品本体接线方式接线,注意负载与电源端,正常是上电源端进下负载端出;不能采鼡下进上出的形式,因为电子式RCD的脱扣器线圈是电压线圈,其两端始终处于一定的电压下.如果采用下进上出的形式,跳闸后动触头和其后的漏电脫扣器虽无电流却仍有电压,此电压施加于脱扣器的两端,线圈将导通而烧毁.
(6)将三极RCBO安装在三相四线的电路中.这种情况下,启用单项负荷就会导致漏电保护器动作,原因是中性线的工作电流不会流经RCBO的零序电流互感器.
总之,在RCBO的安装和使用过程中,必须选用与电路相匹配的RCBO,同时还要保证接线正确,避免出现误动情况或拒动情况,从而充分发挥RCBO的功效.
[l]杨东,张应龙,林丛.李捷辉,触/漏电保护器[M].北京:化学工业出版社-,2008.
[2]李家贤,纪贤寶.剩余电流动作断路器型号保护系统及运行管理[M].北京:中国水利水电出版社,2002.
[3] GB3家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器型号动作断路器( RCBO)第一部分:一般规则[S].2003.
漏电动作电流参考文献总结:
关于电流漏电方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关电流漏電论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载