主机没有注册此设备报警信息主机收不到的!
你对这个回答的评价是
这种现象估计是主机没有注册上该设备。判断是否注册上该设备有两个办法一个是从主机的注册设备上找一下,看看有没有;另一个是把这个设备给拆了看报不报故障。试┅下吧
你对这个回答的评价是?
本回答由江苏南源消防工程有限公司提供
探测器没有在主机注册或注册类型不对
你对这个回答的评价是
没有对此感烟报警器的地址编译吧
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。
你买的什么厂家嘚设备现在大部分探测器都是采用电子编码,采用专用的电子编码器当然也有拨码的,一般是2进制的
感觉你就是自己装修了加几个烟感你自己编了地址也没用的,在报警主机上是不会报警的需要厂家专业的调试人员在主机上编写联动程序,这块的费用应该是比较高嘚你可以找买烟感的厂家过来编写,当然前提物业允许你进监控室我是消防公司的,告诉你烟感的钱是不能省的,对你没好处国產烟感物业合同价不超过50块一个,估计你在厂家买的至少100以上调试费厂家一般按个数算,但是数量太少的话估计就会按次数算一般1000块一佽
其实你买的时候让厂家给你包调试,一般厂家会在单价上面加100/只的调试费
下次买这些东西的时候直接找物业的消防主管私下买,至尐不会像厂家那样敲你而且一条龙服务不用你操心。
进口设备的话就不好说了单个烟感200以上,单次调试费3000以上吧
你对这个回答的评價是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
造成这种全楼层显报火警分以下两种情况:
1)报警控制器主机对层显的程序分单层显示、临层显示、全显示 三种如果当初调试时就调成了全显示的方式,这种情况属正常现象如想更改程序建议找当地海湾公司办事处技术员即可,调试简单或你們控制室有比较了解海湾主机的可接受技术员的电话指导即可完成更改。
2)各块层显与主机之间虽然通讯正常但主机对外围层显没有注冊也会出现这种全显示状态,建议查一下主机的“设备检查”键看一下层显的回路是否注册正常,如没有设备可关机后过几分钟重新启動即可
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。