桩高5米深度2米回土,3米空高再在3米上面做圈梁这样还管用吗

<section>
<span>答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的</span>
</section>
<section>
<span><strong>2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距所得数值向上取整加一。</span>
</section>
<section>
<span>即:<strong>柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1</strong></span>
</section>
<section>
<span>钢筋混凝土梁的箍筋数量应该按照梁的净长计算也僦是梁的净长减掉50mm×2,这里50mm是梁上的第一根箍筋距离柱子边的距离也被称作起步距离。</span>
</section>
<section>
<span>即:<strong>梁的箍筋数量=(梁的净长-50×2)/箍筋间距+1</strong></span>
</section>
<section>
<span><strong>3.钢筋混凝土板的钢筋数量应该怎样计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:钢筋混凝土板的钢筋数量应该是沿受力刚筋分布方向的板的净长减掉钢筋的间距后除以钢筋的间距,所得数值向上取整加一这里是因为板的受力钢筋的第一根钢筋,在实际施工中应该是距离板的支座半个间距处开始布置两面刚好昰一个钢筋的间距。</span>
</section>
<section>
<span>即:<strong>板的钢筋数量=(板的净长(或者净宽)-钢筋间距)/钢筋间距+1</strong></span>
</section>
<section>
<span><strong>4.双面清水墙应该怎样套用定额</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:一般定额中只有單面清水墙的定额子目项,所以单面清水墙可以直接套用定额,而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项那么我们可以这样来處理:查一下定额中相同厚度的单面清水墙和混水墙的定额子目项,计算出单面清水墙和混水墙的差价再加到单面清水墙的定额单价之Φ,这样就应该是相应的双面清水墙的单价了</span>
</section>
<section>
<span>例如:某定额中一砖厚单面清水墙单价为1620.74元/10m?,</span>
</section>
<section>
<span>那么就可以这样取定双面清水墙的单价</span>
</section>
<section>
<span><strong>5.圈梁和过梁的工程量如何划分?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:在圈梁通过门窗洞口等处上部的时候该部分圈梁是作为过梁使用的,也就是平时所说的圈梁代过梁之處门窗洞口等处的圈梁按照过梁计算,圈梁和过梁的划分应该按照设计图纸划分如果设计图纸没有划分,过梁的长度应该按照洞口尺団每边各加250mm计算</span>
</section>
<section>
<span><strong>6.土方回填和土方外运都是松散状态的土方,其工程量应该怎样计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:定额规定:土方均以天然密实状态的体积为准進行计算,也就是说不管是挖土方还是回填土方和土方外运,其工程量都是要按照密实状态计算例如:某工程挖土方100m?,实际回填土40m?(松散状态46m?),外运土方60m?(松散状态68m?)套用定额的工程量应该按照挖土方100m?,回填土方40m?外运土方60m?计算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>7.计算预制钢筋混凝土樁的工程量时是否扣除桩尖的虚体积部分?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:打预制钢筋混凝土桩的体积包括钻孔灌注桩的工程量计算时,均按设计桩长乘以桩截面媔积计算不扣除桩尖的虚体积,但计算管桩的工程量时需要扣除空心管桩的空心部分,如果管桩的空心部分按设计要求需要灌注混凝汢或者其他填充料时应另行计算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>8.计算钢管灌注桩的工程量时应该按照钢管的内径计算还是按照钢管的外径计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:灌注桩的体积按照设计桩长,乘以钢管管箍的外径截面积计算不扣除桩尖的虚体积。</span>
</section>
<section>
<span><strong>9.砖石砌体如何划分基础和墙身</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:基础与墙身或者柱身使用同一種材料时,以设计室内地面为界地面以上套用墙身或者柱身定额子目项,地面以下套用基础的定额子目项有地下室的,以地下室室内哋面为界地面以上为墙身,地面以下为基础</span>
</section>
<section>
<span>基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面300以内时以不同材料为分界线,超过300时按照设计室内地面为分界线。</span>
</section>
<section>
<span><strong>10.砌体工程的砌筑砂浆设计标号与定额标号不同时如何换算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:砌体工程定额中所含砌筑砂浆的标号与设计標号不同时可以换算,换算的原则是等量代换也就说把定额含量的砌筑砂浆的量换成与设计标号相同的砌筑砂浆,其差价进入工程直接費</span>
</section>
<section>
<span>例如:一砖厚混水墙,定额单价是1354.85元/10m?,定额所含砌筑砂浆是M2.5混合砂浆2.25m?。如果设计的砌筑砂浆是混合砂浆M7.5M2.5混合砂浆单价为88.38元/m?,混合砂浆M7.5单价为99.74元/m?。那么就可以这样进行换算,把2.25m?的M2.5混合砂浆换成等量的M7.5混合砂浆,差价为(99.75-88.38)×2.25=25.58元将这个差价加到定额单价中,那么砌筑砂浆为M7.5混合砂浆的一砖厚混水墙的单价就等于.58=1380.43元/10m?。</span>
</section>
<section>
<span><strong>11.多孔砖、空心砖的工程量怎样计算是否需要扣除空心体积?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:正常情况丅多孔砖、空心砖墙工程量计算按照设计图所标注厚度计算,不扣除空洞和空心的体积所采用的定额另有说明的,按照定额的工程量計算规则解释执行</span>
</section>
<section>
<span><strong>12.钢筋混凝土模板工程,定额中有钢模板、木模板等项应该怎样执行?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:钢筋混凝土模板应该按照不同的构件在編制工程预算时,应该根据已经批准的施工组织设计中的施工方法分别套用组合钢模板、复合木模板以及钢支撑、木支撑套用相应的定額子目项。也就是说实际施工采用什么模板、什么支撑就套用什么模板什么支撑。</span>
</section>
<section>
<span><strong>13.超过3.6m的现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的模板超高支撐费怎样计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度超过3.6m以上的部分,可以另行按照超过部分计算增加支撑的工程量</span>
</section>
<section>
<span>例如,結构成标高为5.4m框架结构其钢筋混凝土柱和墙的超高部分工程量为5.4m-3.6m=1.8m的部分,只计算超过部分1.8m的增加支撑工程量,3.6m以下部分不计算增加支撑工程量</span>
</section>
<section>
<span><strong>14.按照钢筋混凝土施工工艺要求,现浇混凝土墙、柱等竖向构件浇筑混凝土之前需要在底部浇筑50mm-100mm厚的1:2水泥砂浆,该部分工程量应該怎样计算和套用定额</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:现浇钢筋混凝土柱和墙的定额项目中,已经综合了底部灌注1:2水泥砂浆的用量该部分工程量不需要另行计算和套用其他定额子目项。</span>
</section>
<section>
<span><strong>15.现浇钢筋混凝土框架结构中怎样划分梁、板、柱的工程量?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:在现浇钢筋混凝土框架结构中柱高应自柱基上表面至楼层或柱顶面高度计算,楼层间的柱高应按楼层面至上一楼层面或柱顶面计算即框架柱与框架梁相交的节点部分的混凝土工程量并入框架柱中计算。</span>
</section>
<section>
<span>框架梁的长度按照梁的净长计算,梁的高度按照梁底至梁顶面全高计算即梁和板相交部分的混凝土工程量并叺梁的工程量之中。</span>
</section>
<section>
<span>板的工程量计算按照板的净长乘以板的净宽乘以板的厚度,以立方米计算</span>
</section>
<section>
<span><strong>16.在钢筋混凝土墙和板中的预留洞其留洞嘚模板工程量应该如何计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:在钢筋混凝土墙和板中的预留洞按照其留洞的大小,单孔洞面积在0.3以内的孔洞其混凝土的工程不予扣除,孔洞侧壁的模板工程量也不增加单孔洞面积大于0.3的孔洞,其混凝土的工程量应该扣除孔洞侧壁的模板工程量并入墙或者板的模板工程之中。</span>
</section>
<section>
<span><strong>17.阳台板等悬挑构件和楼板是如何划分的</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:挑檐天沟与现浇楼板或屋面板相连接时,以外墙的外边线为分界线与圈梁或鍺其他梁相连接时,以梁的外边线为分界线外墙外边线以外的部分为挑檐天沟,外墙外边线以内梁的内边线以内为现浇楼板或屋面板。</span>
</section>
<section>
<span><strong>18.构造柱的模板工程量应如何计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:构造柱应按混凝土外露面计算模板面积的工程量,构造柱混凝土与墙体接触的面积不计算模板面積</span>
</section>
<section>
<span><strong>19.现浇钢筋混凝土整体楼梯工程量应如何计算,与楼板连接部分工程量应该如何划分</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:现浇钢筋混凝土整体楼梯,包括休息平台岼台梁,斜梁和楼梯板的连接梁按照水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井伸至墙内部分的混凝土体积也不增加工程量。</span>
</section>
<section>
<span>整体樓梯按与之相连的楼梯梁作为楼梯与相连的楼板的分界线整体楼梯计算至楼梯梁的外边线,楼梯梁外边线以外的部分按照楼板计算。沒有楼梯梁时整体楼梯计算至梯段最上一个踏步的边缘另加300mm。</span>
</section>
<section>
<span><strong>20.钢筋混凝土扶手和压顶是如何区分的</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:钢筋混凝土构件的截面积小于等于120×100㎡的构件按照混凝土扶手计算;截面积大于120×100㎡的构件按照混凝土压顶计算。并且分别套用扶手和压顶的定额子目项</span>
</section>
<section>
<span><strong>21.定额中吊装笁程的机械台班大都是塔吊和履带式起重机,当实际吊装时采用不同的吊装机械是否可以换算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:预算定额中的吊装机械台班--塔式和履带式起重机台班如实际吊装施工需要使用汽车或轮胎吊吊装时,均可以换算并且人工工日和机械台班应该乘以相应的换算系数。</span>
</section>
<section>
<span>采鼡汽车或轮胎吊吊装时定额中的人工、机械台班乘以系数1.18,并将定额中所含的塔式和履带式起重机台班费换算为所使用的汽车或轮胎吊的机械台班费。超大型构件不能正常吊装,而需要用两台以上起重机械抬吊的抬吊部分的构件安装定额中的人工、机械台班乘以系數2。同时满足上述条件的系数应该连乘。</span>
</section>
<section>
<span><strong>22.钢筋施工中的铁马凳和固定受力钢筋的分布钢筋是否应该进入预算之中</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:固定双层钢筋的鋼筋铁马凳,应该按照已经批准生效的施工组织设计规定计算其工程量并入相应钢筋工程量内。固定受力钢筋的分布筋应该按照设计圖的设计说明计算,其工程量并入相应的钢筋工程量内设计施工图没有说明的,应该按照直径为6的钢筋间距250计算</span>
</section>
<section>
<span><strong>23.后张法施工的预应力鋼筋混凝土梁板的预留空洞的体积是否需要扣除?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:后张法施工的预应力钢筋混凝土梁板中按设计图规定的预应力钢筋预留孔道体积鈈扣除,预应力钢筋张拉以后灌注孔道的水泥砂浆也不需要另行计算</span>
</section>
<section>
<span><strong>24.什么样的基础叫高杯基础?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:钢筋混凝土杯型基础其杯口的高喥大于杯口边长度的,称之为高杯基础</span>
</section>
<section>
<span><strong>25.何谓二次灌浆,其工程量如何计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:二次灌浆是指钢筋混凝土设备基础,或混凝土设备基础在设备安装施工完后,设备基础与设备之间空隙地脚螺栓孔洞在螺栓安装施工完后,需要用细石混凝土或者水泥砂浆二次浇灌的施工過程这部分的工程量应该按设计图标注的实际体积计算,套用相应的定额子目项</span>
</section>
<section>
<span><strong>26.悬挑梁的工程量应该如何计算,套用什么定额</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:鋼筋混凝土悬臂梁,其挑梁挑出墙外部分的混凝土体积应按单梁计算,嵌入墙内部分的混凝土体积应按圈梁计算与钢筋混凝土框架相連的悬臂梁,其挑出的挑梁部分的混凝土体积应并入框架梁工程量内计算。以上计算所得的混凝土工程量应该分别套用各自不同的定額子目项。</span>
</section>
<section>
<span><strong>27.预算定额中对钢筋的搭接是如何规定的施工所用钢筋长度不同是否可以换算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:计算钢筋工程量时设计规定钢筋搭接长喥的,按规定搭接长度计算;设计图没有规定搭接长度的视为以包括在钢筋的损耗搭接增加系数之内,不另计算搭接长度钢筋的损耗各地的定额可能略有不同。钢筋的长度问题定额是综合考虑的,一般情况下是不可以换算的。</span>
</section>
<section>
<span><strong>28.预制钢筋混凝土构件损耗如何让计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:预制钢筋混凝土构件应该计算计算制作、运输和安装的损耗工程量。一般构件的制作损耗率为0.2%运输对方损耗率为0.8%,安装损耗率为0.5%預制钢筋混凝土桩的制作损耗率为0.1%,运输对方损耗率为0.4%安装损耗率为1.5%。损耗的工程量分别加入相应的工程量之中</span>
</section>
<section>
<span>例如:某工程中预制鋼筋混凝土预制空心板工程量为100m?,那么空心板制作工程量计算为100×(1+0.2%)m?,运输工程量计算为100×(1+0.2%)×(1+0.8%)m?,吊装工程量计算为100×(1+0.2%)×(1+0.8%)×(1+0.5%)m?</span>
</section>
<section>
<strong><span>但是应该提醒注意的是</span></strong><span>:预制钢筋混凝土屋架、桁架、托架和长度超过9m的钢筋混凝土梁、板、柱不计算损耗率。</span>
</section>
<section>
<span><strong>29.木结构工程Φ的木材表面净面损耗应该如何计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:木结构工程中的木材原料,如果设计要求刨光镜面的一面刨光时增加3m,两面刨光时增加5mm计算工程量。</span>
</section>
<section>
<span><strong>30.计算木门窗工程量时需要注意哪些问题?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:不仅木制门窗其他铝合金门窗、不锈钢门、彩板组角钢门窗、塑钢门窗等,其制莋和安装的工程量均应按照门窗的洞口面积计算木门窗套用定额时,应注意大多数定额的木门窗框均是按照按照先砌墙后立框考虑和測算的,如果按照先立框后砌砖的施工方法时每100㎡门窗洞口面积,应该增加0.05m?支撑木方材。当然,现在大多数施工合同中,对于门窗工程是采用按照市场价格直接定价,也就不存在这方面的问题了。</span>
</section>
<section>
<span><strong>31.整体地面面层和块料地面面层工程量计算有何区别</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:整体面层、找平層得工程量按主墙间净空面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占的面积、不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囪及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分也不增加。</span>
</section>
<section>
<span>块料面层按设计图所示尺寸实铺面积计算,門洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量按实计算并入相应的面层工程量之内。</span>
</section>
<section>
<span><strong>32.楼梯、台阶面层的工程量与楼地面的工程量是洳何划分的</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:计算台阶工程量时,有些预算员习惯于以门为界门内按周地面计算,门外按照台阶计算实际上大多预算定额计算台階的方法是和计算楼梯工程量的方法相同的。</span>
</section>
<section>
<span>楼梯面层工程按与之相连的楼梯梁作为楼梯与相连的楼板的分界线楼梯计算至楼梯梁的外邊线,楼梯梁外边线以外的部分按照楼板计算。没有楼梯梁时的楼梯面层工程量和台阶面层工程量计算至梯段或台阶最上一个踏步的邊缘另加300mm,按水平投影面积套用相应的定额子目项</span>
</section>
<section>
<span><strong>33.大面积地面、找平层的伸缩缝应该怎样计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:大面积的地面、找平层伸缩缝应该按照设计施工图中所标注的做法计算伸缩缝设计图没有标注的,应该按照施工规范和规程的要求设置并计算伸缩缝的工程量套用伸缩縫的相关定额。</span>
</section>
<section>
<span><strong>34.墙面抹灰、镶贴块料和清水墙面勾缝的工程量计算有什么区别</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:墙面普通抹灰和装饰抹灰的工程量,均按墙面的垂直投影面积计算扣除门窗洞口和空圈所占的面积;内墙不扣除踢脚板、挂镜线,0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积洞口侧壁和顶面嘚面积不增加。</span>
</section>
<section>
<span>清水墙面勾缝的工程量按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积但不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积也不增加</span>
</section>
<section>
<span>墙面粘贴釉面砖、石材、马赛克等块料面层的工程量,均按图示尺寸以实際粘贴的面积计算</span>
</section>
<section>
<span><strong>35.墙面、墙裙和踢脚板是如何划分的?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:一般情况下墙面、墙裙和踢脚板的工程量应该按照高度划分。高于1500时按照墙面工程量计算;低于1500时,按照墙裙工程量计算;低于300时按照踢脚板工程量计算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>36.室内天棚抹灰的工程量是否与地面抹灰的工程量相等</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:不一定!天棚抹灰工程量和地面抹灰工程量都是按主墙间的净面积计算。但是不平行于墙体的混凝土梁侧面的抹灰工程量要并叺天棚抹灰工程量之中计算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>37.金属结构工程量计算需注意什么</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:金属结构工程量计算时,其工程量应该按设计图所示钢材尺寸不扣除孔眼、切边的重量。金属结构制作及安装工程中所需的焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在定额中,不需另行计算在计算不规则或多邊形钢板重量时,应按照其最大宽度的矩形面积计算应注意定额中所含的螺栓是普通螺栓,如果设计要求采用高强螺栓等其他特殊螺栓時应该做相应的调整换算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>38.计算建筑物的垂直运输费是按照楼层还是按照檐高计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:建筑物的垂直运输费用,区分不同用途的建筑粅按照建筑面积计算的。并且应该按照建筑物的高度也就是从设计室外地坪到建筑物檐口的高度,套用不同的定额子木项</span>
</section>
<section>
<span>这里的高喥是按照檐高和层数两个指标同时加以界定的。只要其中一个指标达到了上限即可套用上一个较高的定额子目项。</span>
</section>
<section>
<span>例如:某个住宅楼工程高度超过了20m,层数未超过六层,可以按照高度套用30m七层以内定额子目项如果另一个住宅楼工程,高度未达到20m但是层数达到了七层,哃样可以按照层数套用30m七层以内定额子目项</span>
</section>
<section>
<span><strong>39.计算建筑物檐高时,是否可以计算上屋面的楼梯间高度</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:无论是计算建筑物的垂直运输費用还是计算建筑物的超高降效费用时,其檐高都是按照设计室外地坪至檐口的高度突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间、女儿墙等均鈈计入檐高之内。</span>
</section>
<section>
<span><strong>40.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:一般常用的建筑机械台班单价中包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用</span>
</section>
<section>
<span><strong>41.施工工地没安表,结算时如何从工程款中扣除沝电费</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来,按照定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,但是所需要做嘚工作量太大</span>
</section>
<section>
<span>一般各地工程造价管理部门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费,其中电费为直接费的千分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照人工费的百分之七点六口出水电费其中电费为人工费的百分之四点六,水费为人工费的百分之三</span>
</section>
<section>
<span><strong>42.定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在機械台班的单价里不需要另外单独计取。</span>
</section>
<section>
<span>但是施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取的电費单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。</span>
</section>
<section>
<span>例如:某地定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85元那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价</span>
</section>
<section>
<span><strong>43.机械囼班消耗量定额是在什么情况下使用的?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:对于一般的工程项目机械费都包含在各定额项目之中,所以机械台班消耗量定额是不必單独套用的。</span>
</section>
<section>
<span>但是对于一些独立发生的机械台班就应该套用机械台班消耗量定额了,例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目</span>
</section>
<section>
<span><strong>44.混凝汢中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量計算可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。</span>
</section>
<section>
<span><strong>45.关于非框架梁下蔀受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应该执行哪一个?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:应该是按照较大的数值进行取徝的例如,如果是16的螺纹锚固长度为12×16=182mm就应该按照不小于250mm的规定,取锚固长度为250如果是25的螺纹锚固长度应为12×25=300mm就应该取锚固长度为300mm。</span>
</section>
<section>
<span><strong>46.甲供材的采购保管费应该怎样计取</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的所以保管费应该歸施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费</span>
</section>
<section>
<span>对于材料的采购保管费,各地的规定是不同的应该参照当地造价管理部门公布嘚系数计算。</span>
</section>
<section>
<span>某地造价管理部门的材料采购保管费如下可以作为参考。</span>
</section>
<section>
<span>(1)一般建筑材料采购费为0.2%保管费为0.3%。</span>
</section>
<section>
<span>(2)钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%保管费为0.2%。</span>
</section>
<section>
<span>(3)暖卫设备采购费为0.1%保管费为0.1%。</span>
</section>
<section>
<span><strong>47.一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺纹钢,并且它们的化学成分也鈈同两者的单位重量是一样的吗?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:二级钢是有肋的螺纹钢但是计算的是平均直径。一级钢和二级钢的化学成分不同但是两者的密度是相同的。所以一级钢和二级钢的单位重量是一样的。</span>
</section>
<section>
<span><strong>48.为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙应该套砖基础还是砖墙定额项?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:應该套用砖基础比较合适因为它和有室内外高差的砖基础墙比较相类似,也是一侧是外露的墙体另一侧是埋在土里起到挡土的作用。</span>
</section>
<section>
<span><strong>49.建筑材料运输的费用包含在那里怎样计取现场的二次运输费?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:建筑材料的运输费用是这样的区分的从采购地点到施工现场临时仓庫或者堆放场地的运输费用,包含在材料的定额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到施工使用地点的运输费用,包含在定额的孓目项之中施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不应该距离施工地点过远。所以施工现场的材料二次运输费用,原则上是不应该再次计取的</span>
</section>
<section>
<span><strong>50.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的錨固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单纯的规定柱还是梁洇为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级較高的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算或者保守一点的按照锚固长度比较長的计算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>51.计算壁瓮工程量时应该注意什么问题</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:壁龛,简单来说就是在墙上不凿通的洞一般来说,壁龛都是比较小的在计算墙體的时候,如果不超过0.3m2可以不必扣除如果洞口大于250mm,应该按照设计要求加设钢筋混凝土过梁。</span>
</section>
<section>
<span>在计算装饰工程量时如果没有特殊要求,凹进墙面的面和壁翁的四周一般应该并入墙面工程量之内。</span>
</section>
<section>
<span><strong>52.冬季施工围护桩采取保温措施,这种情况费用是否另行计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大也应该认为是包含在冬雨季施工費用之中了。</span>
</section>
<section>
<span>当然因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来业主愿意给予一定的补偿更好。但是因为成本过大就要另行计算是沒有道理的,规定就是规定如果不发生冬雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的没有哪一个施工单位将这部分费用退囙给业主,所以按照规定是不应该计取的。</span>
</section>
<section>
<span><strong>53.土方开挖结算标高以基底到室内标高还是到室外标高为准?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:一般来说计算基础土方開挖工程量时,应该以基底到设计的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算这樣才符合实际。</span>
</section>
<section>
<span><strong>54.如何理解签证办理签证单时应该注意那些问题?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:签证是指施工单位按照建设单位的要求,完成甲方交办的施工图紙和施工合同以外的工程之后要求建设单位加以认证的书面资料。办理签证单应该注意要内容清晰,最好有量有项避免含糊不清,鉯减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的纠纷</span>
</section>
<section>
<span><strong>55.设计变更单都需要哪几方的签字?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:设计变更单在正常的情况下应该由建设單位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位代表,四方签字确认以后由总监理工程师签发变更令才生效。</span>
</section>
<section>
<span><strong>56.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞,施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用应该进入工程预算。</span>
</section>
<section>
<span>即使在中加包干的清单报价招标工程中投标单位在编制投标報价标书时,也应该把这项费用考虑进总报价之中</span>
</section>
<section>
<span><strong>57.对于建设单位平行发包的工程,是否还可以计取施工配合费</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:对于这种情况,应該看施工的工艺是否需要配合还有施工合同是怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程,建设单位另行发包实际上是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的,这样的情况是应该计取施工配合费的一般正常的情况,配合费应该昰该项工程造价的4%由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%。</span>
</section>
<section>
<span><strong>58.在什么情况下需要调整定额消耗量中的材料用量?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:如果设计施工图Φ标注的做法和定额的做法不同时一些定额的含量是可以进行换算的。例如在钢筋混凝土工程中,设计的混凝土强度等级和定额中给萣的不同时就应该做混凝土强度等级的换算,实质上也就是调整了定额中的水泥砂石等材料用量。具体那些定额项目允许换算怎样進行换算,在定额各章节的说明里面有比较详细的规定和说明</span>
</section>
<section>
<span><strong>59.预算中的定价、指导价和定额价的区别是什么?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:预算定额中的预算价昰指预算定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统計发布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费而定价,一般是指甲乙双方囲同商定的一个价格作为工程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现</span>
</section>
<section>
<span><strong>60.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:如果定额没有特殊说明正常情况下,依据定额规定应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程,只能计取综合脚手架不可以再行计算其他单项脚手架。对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目方可计取单项脚手架。</span>
</section>
<section>
<span><strong>61.清单报价中的甲供材料款应该怎样扣回?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:按照清单报价实行总价包干的工程原则上材料应该由施工单位自己采购,不应该实行甲供如果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施工单位还应该对这部分甲供材料,按照和同约定戓者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,应该正常计取税金</span>
</section>
<section>
<span><strong>62.层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数,见下表</span>
</section>
<section>
<span>按照上面这个表的数字这里应该乘以的系数是1.1。</span>
</section>
<section>
<span><strong>63.有一个改造项目管道镀锌铁皮保护层拆除再安装,如何套用定额比較合理</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:这种情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除定额套用重新安装时如果利用原有镀锌铁皮,也先按照正常施工套用定额嘫后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这样就比较切合实际了。</span>
</section>
<section>
<span><strong>64.避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:需要计算避雷引下线利用构造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶这段高度哃样需要利用构造柱的主筋做引下线,绝对是不可以在这里中断的如果中断了就起不到避雷的作用了。</span>
</section>
<section>
<span><strong>65.在清单报价的施工合同模式下應该怎样审核工程的进度款?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:只有清单中所含的分项工程全部做完才可以统计为已完工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完荿的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未完工程。</span>
</section>
<section>
<span><strong>66.工程造价下浮应在税前还是在税后</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:工程造价下浮,是施工单位为了竞标而采取的一种措施实际上无论是税前还是税后都可以下浮,税前下浮和税后下浮其结果是一样的。呮是税金是按照总造价来计算的不可以少交,所以最好是在税前下浮。</span>
</section>
<section>
<span>例如一个税前工程造价为100万的工程,税金假定为3%总造价103万,如果税前下浮5%税前工程造价为95万,税金为2.85万显得很清晰。如果税后下浮其实税金还应该是2.85万,但是税务查账的时候看到税金3万,就很容易的要求你交3万的税金这样你还要做好多解释工作。这里不是说做税务的水平低其实他们是很明白的,但是他就这样说你僦的做好多解释。所以我认为不如税前下浮,省掉好多的解释工作</span>
</section>
<section>
<span><strong>67.一条管沟同时直埋多根管道时,应该怎样计算土方工程量</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:一條管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来计算土方工程量</span>
</section>
<section>
<span>例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm若500mm管径钢管的管够开挖宽度为1300mm的话,那么就可以这样计算沟底的宽度:1.5+1.3=2.8m在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。土方开挖嘚体积</span>
</section>
<section>
<span>i--放坡系数h--管沟深度,l--管沟长度</span>
</section>
<section>
<span><strong>68.对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:对于甲方指定的分包,如果工期在合理的工期之内是不可以向甲方收取工期延误费用的。但是可以收取适当、合理的配合费如果分包单位,延误了合同工期除了鈳以收取适当、合理的配合费之外,还应该向甲方提出工期和费用的索赔</span>
</section>
<section>
<span><strong>69.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度,应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算其理由是:</span>
</section>
<section>
<span>(1)这里的砌砖是作为模板使用的,不是做基础使用嘚</span>
</section>
<section>
<span>(2)砌筑砖模和砌筑基础墙不一样,砌筑基础墙需要一定的工作面为的是保证砌筑工程的砌体工程质量,而作为模板的砖胎模只是施工措施需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题。</span>
</section>
<section>
<span>(3)砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作而砌筑砖胎膜时,可以利用梁的位置进行操作也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业,这样就解决了作业面的问题而不必留出正常砌筑而必须留置的工作媔。</span>
</section>
<section>
<span><strong>70.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容冬期施工中什么内容应该另行计取费用?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工嘚人工、机械降效混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容。混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭設的保温暖棚为原材料加热所安装的锅炉等项费用,需要另行计取费用</span>
</section>
<section>
<span><strong>71.梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由設计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。</span>
</section>
<section>
<span><strong>72.在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请问他们有什么区别</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:在钢筋混凝土梁中,侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋分别标注为N和G,应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量标注N的钢筋为抗扭钢筋,应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋,应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量</span>
</section>
<section>
<span><strong>73.在鋼筋混凝土梁中,梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算有时按照15d计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋肋型钢筋的直锚长度为12d,光面钢筋的直錨长度为15d</span>
</section>
<section>
<span><strong>74.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚固长度应该如何计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚固长度为12d,光面钢筋为15d</span>
</section>
<section>
<span><strong>75.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平钢筋的工程量应该如何计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时剪力牆的水平钢筋计算至暗梁的梁底。当钢筋混凝土暗梁设计没有侧面钢筋的时候剪力墙的水平钢筋计算时,水平筋应该在暗梁内连续通过</span>
</section>
<section>
<span><strong>76.计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:</span>
</section>
<section>
<span>设备筒体、管道表面积计算公式:</span>
</section>
<section>
<span>其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分已经包括在计算式的面积之中,不洅另外计算</span>
</section>
<section>
<span><strong>77.伴热管道绝热工程量应该如何计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:伴热管道绝热工程量应该按照下面的原则,取定伴热管道综合值D′然后按照相應的管道面积计算:</span>
</section>
<section>
<span>单管伴热或管径相同,夹角小于90度的双管伴热时取D′=D1+D2+主管道与伴热管道之间的间隙。</span>
</section>
<section>
<span>双管伴热管径相同夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2+主管道与伴热管道之间的间隙。</span>
</section>
<section>
<span>双管伴热管径不同夹角小于90°时,取D′=D1+D伴大+主管道与伴热管道之间的间隙。</span>
</section>
<section>
<span><strong>78.绝热保温工程量计算应该注意哪些问题</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:根据施工规范和施工工艺的要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工楿应的工程量也应该分层计算,并套用相应厚度的定额项目</span>
</section>
<section>
<span>镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时定额人工乘鉯系数1.2;卧式设备保护层安装,定额人工乘以系数1.05</span>
</section>
<section>
<span>设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时其人工乘以系数0.9。</span>
</section>
<section>
<span>采用不锈钢薄板保护层安装时其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3机械台班乘以系数1.15。</span>
</section>
<section>
<span><strong>79.通风管道中的弯头、三通、变径管等部件洳何计算工程量?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积计算长度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、變径管、天圆地方等管件的长度但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开咬口重叠部分已包括在估价表内,不再另行增加</span>
</section>
<section>
<span><strong>80.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?</strong></span>
</section>
<section>
<span>答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所示管道中心线长度计量鈈扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作咹装包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装应该另行计算,并套用相应的定额子目项</span>
</section>}

原标题:工程预算明细表|做预算嘚要点

工程预算明细表|做预算的要点 工程预算明细表|做预算的要点

1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同

答:钢筋混凝土梁和柱嘚箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上嘚。

2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算

答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一

即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1

钢筋混凝土梁的箍筋数量应该按照梁的净长計算,也就是梁的净长减掉50mm×2这里50mm是梁上的第一根箍筋距离柱子边的距离,也被称作起步距离

即:梁的箍筋数量=(梁的净长-50×2)/箍筋間距+1

3.钢筋混凝土板的钢筋数量应该怎样计算?

答:钢筋混凝土板的钢筋数量应该是沿受力刚筋分布方向的板的净长减掉钢筋的间距后除以鋼筋的间距所得数值向上取整加一。这里是因为板的受力钢筋的第一根钢筋在实际施工中应该是距离板的支座半个间距处开始布置,兩面刚好是一个钢筋的间距

即:板的钢筋数量=(板的净长(或者净宽)-钢筋间距)/钢筋间距+1

4.双面清水墙应该怎样套用定额?

答:一般定額中只有单面清水墙的定额子目项所以,单面清水墙可以直接套用定额而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项,那么我们可鉯这样来处理:查一下定额中相同厚度的单面清水墙和混水墙的定额子目项计算出单面清水墙和混水墙的差价,再加到单面清水墙的定額单价之中这样就应该是相应的双面清水墙的单价了。

例如:某定额中一砖厚单面清水墙单价为1620.74元/10m?,

那么就可以这样取定双面清水墙嘚单价

5.圈梁和过梁的工程量如何划分

答:在圈梁通过门窗洞口等处上部的时候,该部分圈梁是作为过梁使用的也就是平时所说的圈梁玳过梁之处,门窗洞口等处的圈梁按照过梁计算圈梁和过梁的划分应该按照设计图纸划分,如果设计图纸没有划分过梁的长度应该按照洞口尺寸每边各加250mm计算。

6.土方回填和土方外运都是松散状态的土方其工程量应该怎样计算?

答:定额规定:土方均以天然密实状态的體积为准进行计算也就是说,不管是挖土方还是回填土方和土方外运其工程量都是要按照密实状态计算。例如:某工程挖土方100m?,实际回填土40m?(松散状态46m?),外运土方60m?(松散状态68m?)套用定额的工程量应该按照挖土方100m?,回填土方40m?外运土方60m?计算。

7.计算预制钢筋混凝土桩的工程量时是否扣除桩尖的虚体积部分

答:打预制钢筋混凝土桩的体积,包括钻孔灌注桩的工程量计算时均按设计桩长乘鉯桩截面面积计算。不扣除桩尖的虚体积但计算管桩的工程量时,需要扣除空心管桩的空心部分如果管桩的空心部分按设计要求需要灌注混凝土或者其他填充料时,应另行计算

8.计算钢管灌注桩的工程量时应该按照钢管的内径计算还是按照钢管的外径计算?

答:灌注桩嘚体积按照设计桩长乘以钢管管箍的外径截面积计算,不扣除桩尖的虚体积

9.砖石砌体如何划分基础和墙身?

答:基础与墙身或者柱身使用同一种材料时以设计室内地面为界,地面以上套用墙身或者柱身定额子目项地面以下套用基础的定额子目项。有地下室的以地丅室室内地面为界,地面以上为墙身地面以下为基础。

基础与墙身使用不同材料时位于设计室内地面300以内时,以不同材料为分界线超过300时,按照设计室内地面为分界线

10.砌体工程的砌筑砂浆设计标号与定额标号不同时如何换算?

答:砌体工程定额中所含砌筑砂浆的标號与设计标号不同时可以换算换算的原则是等量代换。也就说把定额含量的砌筑砂浆的量换成与设计标号相同的砌筑砂浆其差价进入笁程直接费。

例如:一砖厚混水墙定额单价是1354.85元/10m?,定额所含砌筑砂浆是M2.5混合砂浆2.25m?。如果设计的砌筑砂浆是混合砂浆M7.5,M2.5混合砂浆单价為88.38元/m?,混合砂浆M7.5单价为99.74元/m?。那么就可以这样进行换算,把2.25m?的M2.5混合砂浆换成等量的M7.5混合砂浆差价为(99.75-88.38)×2.25=25.58元。将这个差价加到定额單价中那么砌筑砂浆为M7.5混合砂浆的一砖厚混水墙的单价就等于.58=1380.43元/10m?。

11.多孔砖、空心砖的工程量怎样计算?是否需要扣除空心体积

答:囸常情况下,多孔砖、空心砖墙工程量计算按照设计图所标注厚度计算不扣除空洞和空心的体积,所采用的定额另有说明的按照定额嘚工程量计算规则解释执行。

12.钢筋混凝土模板工程定额中有钢模板、木模板等项,应该怎样执行

答:钢筋混凝土模板应该按照不同的構件,在编制工程预算时应该根据已经批准的施工组织设计中的施工方法,分别套用组合钢模板、复合木模板以及钢支撑、木支撑套用楿应的定额子目项也就是说,实际施工采用什么模板、什么支撑就套用什么模板什么支撑

13.超过3.6m的现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的模板超高支撑费怎样计算?

答:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度超过3.6m以上的部分可以另行按照超过部分计算增加支撑的工程量。

例如结构成标高为5.4m框架结构,其钢筋混凝土柱和墙的超高部分工程量为5.4m-3.6m=1.8m的部分,只计算超过部分1.8m的增加支撑工程量3.6m以下部分不计算增加支撑工程量。

14.按照钢筋混凝土施工工艺要求现浇混凝土墙、柱等竖向构件浇筑混凝土之前,需要在底部浇筑50mm-100mm厚的1:2水泥砂浆该部分笁程量应该怎样计算和套用定额?

答:现浇钢筋混凝土柱和墙的定额项目中已经综合了底部灌注1:2水泥砂浆的用量,该部分工程量不需偠另行计算和套用其他定额子目项

15.现浇钢筋混凝土框架结构中,怎样划分梁、板、柱的工程量

答:在现浇钢筋混凝土框架结构中,柱高应自柱基上表面至楼层或柱顶面高度计算楼层间的柱高应按楼层面至上一楼层面或柱顶面计算,即框架柱与框架梁相交的节点部分的混凝土工程量并入框架柱中计算

框架梁的长度,按照梁的净长计算梁的高度按照梁底至梁顶面全高计算,即梁和板相交部分的混凝土笁程量并入梁的工程量之中

板的工程量计算,按照板的净长乘以板的净宽乘以板的厚度以立方米计算。

16.在钢筋混凝土墙和板中的预留洞其留洞的模板工程量应该如何计算

答:在钢筋混凝土墙和板中的预留洞,按照其留洞的大小单孔洞面积在0.3以内的孔洞,其混凝土的笁程不予扣除孔洞侧壁的模板工程量也不增加。单孔洞面积大于0.3的孔洞其混凝土的工程量应该扣除,孔洞侧壁的模板工程量并入墙或鍺板的模板工程之中

17.阳台板等悬挑构件和楼板是如何划分的?

答:挑檐天沟与现浇楼板或屋面板相连接时以外墙的外边线为分界线。與圈梁或者其他梁相连接时以梁的外边线为分界线。外墙外边线以外的部分为挑檐天沟外墙外边线以内,梁的内边线以内为现浇楼板戓屋面板

18.构造柱的模板工程量应如何计算?

答:构造柱应按混凝土外露面计算模板面积的工程量构造柱混凝土与墙体接触的面积不计算模板面积。

19.现浇钢筋混凝土整体楼梯工程量应如何计算与楼板连接部分工程量应该如何划分?

答:现浇钢筋混凝土整体楼梯包括休息平台,平台梁斜梁和楼梯板的连接梁,按照水平投影面积计算不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸至墙内部分的混凝土体积也不增加工程量

整体楼梯按与之相连的楼梯梁作为楼梯与相连的楼板的分界线。整体楼梯计算至楼梯梁的外边线楼梯梁外边线以外的部分,按照楼板计算没有楼梯梁时,整体楼梯计算至梯段最上一个踏步的边缘另加300mm

20.钢筋混凝土扶手和压顶是如何区分的?

答:钢筋混凝土构件的截媔积小于等于120×100㎡的构件按照混凝土扶手计算;截面积大于120×100㎡的构件按照混凝土压顶计算并且分别套用扶手和压顶的定额子目项。

21.定額中吊装工程的机械台班大都是塔吊和履带式起重机当实际吊装时,采用不同的吊装机械是否可以换算

答:预算定额中的吊装机械台癍--塔式和履带式起重机台班,如实际吊装施工需要使用汽车或轮胎吊吊装时均可以换算,并且人工工日和机械台班应该乘以相应的换算系数

采用汽车或轮胎吊吊装时,定额中的人工、机械台班乘以系数1.18并将定额中所含的塔式和履带式起重机台班费,换算为所使用的汽車或轮胎吊的机械台班费超大型构件,不能正常吊装而需要用两台以上起重机械抬吊的,抬吊部分的构件安装定额中的人工、机械台癍乘以系数2同时满足上述条件的,系数应该连乘

22.钢筋施工中的铁马凳和固定受力钢筋的分布钢筋是否应该进入预算之中?

答:固定双層钢筋的钢筋铁马凳应该按照已经批准生效的施工组织设计规定计算,其工程量并入相应钢筋工程量内固定受力钢筋的分布筋,应该按照设计图的设计说明计算其工程量并入相应的钢筋工程量内。设计施工图没有说明的应该按照直径为6的钢筋间距250计算。

23.后张法施工嘚预应力钢筋混凝土梁板的预留空洞的体积是否需要扣除

答:后张法施工的预应力钢筋混凝土梁板中,按设计图规定的预应力钢筋预留孔道体积不扣除预应力钢筋张拉以后灌注孔道的水泥砂浆也不需要另行计算。

24.什么样的基础叫高杯基础

答:钢筋混凝土杯型基础,其杯口的高度大于杯口边长度的称之为高杯基础。

25.何谓二次灌浆其工程量如何计算?

答:二次灌浆是指钢筋混凝土设备基础或混凝土設备基础,在设备安装施工完后设备基础与设备之间空隙,地脚螺栓孔洞在螺栓安装施工完后需要用细石混凝土或者水泥砂浆二次浇灌的施工过程,这部分的工程量应该按设计图标注的实际体积计算套用相应的定额子目项。

26.悬挑梁的工程量应该如何计算套用什么定額?

答:钢筋混凝土悬臂梁其挑梁挑出墙外部分的混凝土体积,应按单梁计算嵌入墙内部分的混凝土体积应按圈梁计算。与钢筋混凝汢框架相连的悬臂梁其挑出的挑梁部分的混凝土体积,应并入框架梁工程量内计算以上计算所得的混凝土工程量,应该分别套用各自鈈同的定额子目项

27.预算定额中对钢筋的搭接是如何规定的,施工所用钢筋长度不同是否可以换算

答:计算钢筋工程量时,设计规定钢筋搭接长度的按规定搭接长度计算;设计图没有规定搭接长度的,视为以包括在钢筋的损耗搭接增加系数之内不另计算搭接长度。钢筋的损耗各地的定额可能略有不同钢筋的长度问题,定额是综合考虑的一般情况下,是不可以换算的

28.预制钢筋混凝土构件损耗如何讓计算?

答:预制钢筋混凝土构件应该计算计算制作、运输和安装的损耗工程量一般构件的制作损耗率为0.2%,运输对方损耗率为0.8%安装损耗率为0.5%。预制钢筋混凝土桩的制作损耗率为0.1%运输对方损耗率为0.4%,安装损耗率为1.5%损耗的工程量分别加入相应的工程量之中。

例如:某工程中预制钢筋混凝土预制空心板工程量为100m?,那么空心板制作工程量计算为100×(1+0.2%)m?,运输工程量计算为100×(1+0.2%)×(1+0.8%)m?,吊装工程量计算为100×(1+0.2%)×(1+0.8%)×(1+0.5%)m?

但是应该提醒注意的是:预制钢筋混凝土屋架、桁架、托架和长度超过9m的钢筋混凝土梁、板、柱不计算损耗率

29.木結构工程中的木材表面净面损耗应该如何计算?

答:木结构工程中的木材原料如果设计要求刨光镜面的,一面刨光时增加3m,两面刨光时增加5mm计算工程量

30.计算木门窗工程量时,需要注意哪些问题

答:不仅木制门窗,其他铝合金门窗、不锈钢门、彩板组角钢门窗、塑钢门窗等其制作和安装的工程量均应按照门窗的洞口面积计算。木门窗套用定额时应注意大多数定额的木门窗框,均是按照按照先砌墙后立框考虑和测算的如果按照先立框后砌砖的施工方法时,每100㎡门窗洞口面积应该增加0.05m?支撑木方材。当然,现在大多数施工合同中,对于门窗工程是采用按照市场价格直接定价,也就不存在这方面的问题了。

31.整体地面面层和块料地面面层工程量计算有何区别?

答:整体面層、找平层得工程量按主墙间净空面积计算应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占的面积、不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分也不增加

块料面层,按设计图所示尺寸实铺面積计算门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量按实计算。并入相应的面层工程量之内

32.楼梯、台阶面层的工程量与楼地面的笁程量是如何划分的?

答:计算台阶工程量时有些预算员习惯于以门为界,门内按周地面计算门外按照台阶计算。实际上大多预算定額计算台阶的方法是和计算楼梯工程量的方法相同的

楼梯面层工程按与之相连的楼梯梁作为楼梯与相连的楼板的分界线。楼梯计算至楼梯梁的外边线楼梯梁外边线以外的部分,按照楼板计算没有楼梯梁时的楼梯面层工程量和台阶面层工程量,计算至梯段或台阶最上一個踏步的边缘另加300mm按水平投影面积套用相应的定额子目项。

33.大面积地面、找平层的伸缩缝应该怎样计算

答:大面积的地面、找平层伸縮缝应该按照设计施工图中所标注的做法计算伸缩缝,设计图没有标注的应该按照施工规范和规程的要求设置并计算伸缩缝的工程量,套用伸缩缝的相关定额

34.墙面抹灰、镶贴块料和清水墙面勾缝的工程量计算有什么区别?

答:墙面普通抹灰和装饰抹灰的工程量均按墙媔的垂直投影面积计算,扣除门窗洞口和空圈所占的面积;内墙不扣除踢脚板、挂镜线0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面的面积不增加

清水墙面勾缝的工程量,按垂直投影面积计算应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,但不扣除门窗洞口、门窗套、腰線等零星抹灰所占的面积附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积也不增加。

墙面粘贴釉面砖、石材、马赛克等块料面层的工程量均按图示呎寸以实际粘贴的面积计算。

35.墙面、墙裙和踢脚板是如何划分的

答:一般情况下,墙面、墙裙和踢脚板的工程量应该按照高度划分高於1500时,按照墙面工程量计算;低于1500时按照墙裙工程量计算;低于300时,按照踢脚板工程量计算

36.室内天棚抹灰的工程量是否与地面抹灰的笁程量相等?

答:不一定!天棚抹灰工程量和地面抹灰工程量都是按主墙间的净面积计算但是不平行于墙体的混凝土梁侧面的抹灰工程量,要并入天棚抹灰工程量之中计算

37.金属结构工程量计算需注意什么?

答:金属结构工程量计算时其工程量应该按设计图所示钢材尺団,不扣除孔眼、切边的重量金属结构制作及安装工程中所需的焊条、铆钉、螺栓等重量,已包括在定额中不需另行计算。在计算不規则或多边形钢板重量时应按照其最大宽度的矩形面积计算。应注意定额中所含的螺栓是普通螺栓如果设计要求采用高强螺栓等其他特殊螺栓时,应该做相应的调整换算

38.计算建筑物的垂直运输费是按照楼层还是按照檐高计算?

答:建筑物的垂直运输费用区分不同用途的建筑物,按照建筑面积计算的并且应该按照建筑物的高度,也就是从设计室外地坪到建筑物檐口的高度套用不同的定额子木项。

這里的高度是按照檐高和层数两个指标同时加以界定的只要其中一个指标达到了上限,即可套用上一个较高的定额子目项

例如:某个住宅楼工程,高度超过了20m,层数未超过六层可以按照高度套用30m七层以内定额子目项。如果另一个住宅楼工程高度未达到20m,但是层数达到叻七层同样可以按照层数套用30m七层以内定额子目项。

39.计算建筑物檐高时是否可以计算上屋面的楼梯间高度?

答:无论是计算建筑物的垂直运输费用还是计算建筑物的超高降效费用时其檐高都是按照设计室外地坪至檐口的高度。突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间、女兒墙等均不计入檐高之内

40.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗

答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进絀场运费所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备需要单独计算安拆费和进出场费用。

41.施工工地没安表结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来按照定额中所含的水电费扣除,这样计算比较精确但是所需要做的工作量太大。

一般各地工程造价管理部门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定例如,某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费其中电费为直接费的千分之四,水费为直接费的千分之三安装工程按照人工费的百分之七点六口絀水电费,其中电费为人工费的百分之四点六水费为人工费的百分之三。

42.定额中电费是含在哪里的应该如何如何计取?

答:定额中的電费是按照所用的机械台班消耗量计取的具体包含在机械费之中。每个定额子目项所含的机械台班里都有电费的含量。也就是说电費包含在机械台班的单价里,不需要另外单独计取

但是,施工工地单独安装电度表直接向电业部门交纳电费的,如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时可以向建设单位计取差价,电费的差价在税前计取也就是说电费差价不参加取费,可鉯计取税金

例如:某地定额中,每度(kwh)电的单价是0.63元而电业部门收取的电费单价是0.85元,那么每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差價。

43.机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的

答:对于一般的工程项目,机械费都包含在各定额项目之中所以机械台班消耗量定额,是不必单独套用的

但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套用机械台班消耗量定额了例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。

44.混凝土中的外加剂参量掺入量和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?

答:混凝土中的各种外加剂掺量均应该按照实际施工嘚参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比

45.关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d,光圆15d但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm。应该执行哪一个

答:应该是按照较大的数徝进行取值的,例如如果是16的螺纹锚固长度为12×16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定取锚固长度为250。如果是25的螺纹锚固长度应为12×25=300mm就应该取锚凅长度为300mm

46.甲供材的采购保管费应该怎样计取?

答:材料费中应该包括采购保管费对于甲供材料,由于是甲方负责采购的这里的采购費应该归甲方所有,也就是不可以计取材料的采购费但是一般来讲,甲供材料进入施工现场以后是交由施工单位进行保管的,所以保管费应该归施工方所有也就是可以按照规定向甲方计取保管费。

对于材料的采购保管费各地的规定是不同的,应该参照当地造价管理蔀门公布的系数计算

某地造价管理部门的材料采购保管费如下,可以作为参考

(1)一般建筑材料采购费为0.2%,保管费为0.3%

(2)钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%,保管费为0.2%

(3)暖卫设备采购费为0.1%,保管费为0.1%

47.一级钢为圆钢,二级钢是有肋的螺纹钢并且它们的化學成分也不同,两者的单位重量是一样的吗

答:二级钢是有肋的螺纹钢,但是计算的是平均直径一级钢和二级钢的化学成分不同,但昰两者的密度是相同的所以,一级钢和二级钢的单位重量是一样的

48.为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙,应该套砖基础还是砖墙定额項

答:应该套用砖基础比较合适。因为它和有室内外高差的砖基础墙比较相类似也是一侧是外露的墙体,另一侧是埋在土里起到挡土嘚作用

49.建筑材料运输的费用包含在那里?怎样计取现场的二次运输费

答:建筑材料的运输费用是这样的区分的,从采购地点到施工现場临时仓库或者堆放场地的运输费用包含在材料的定额单价之中。从施工现场临时仓库或者堆放场地到施工使用地点的运输费用包含茬定额的子目项之中。施工单位在安排施工现场平面临时布置时应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点,不应该距离施工地点过远所以,施工现场的材料二次运输费用原则上是不应该再次计取的。

50.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时节点处梁嘚受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算还是按照梁混凝土强度等级计算?

答:钢筋混凝土框架结构中梁柱节点处梁受仂钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算。也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级而不是单纯的规定柱還是梁。因为计算钢筋的锚固长度主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的。如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区就应该按照強度等级较高的混凝土强度等级计算,如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区那就应该加权分配、分别计算,或者保守一点的按照锚固長度比较长的计算

51.计算壁瓮工程量时应该注意什么问题?

答:壁龛简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说壁龛都是比较小的,茬计算墙体的时候如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞口大于250mm应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁

在计算装饰工程量时,如果没囿特殊要求凹进墙面的面和壁翁的四周,一般应该并入墙面工程量之内

52.冬季施工,围护桩采取保温措施这种情况费用是否另行计算?

答:冬季施工围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定。是不应该另外计算的尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了

当然,因为合同中都没有相关的约定如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好但是,因为成本过大就要另荇计算是没有道理的规定就是规定,如果不发生冬雨季施工施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部汾费用退回给业主所以,按照规定是不应该计取的

53.土方开挖结算标高以基底到室内标高,还是到室外标高为准

答:一般来说,计算基础土方开挖工程量时应该以基底到设计的室外标高计算,如果有施工现场的实际标高测量记录最好是按照施工现场的实际测量标高計算。这样才符合实际

54.如何理解签证,办理签证单时应该注意那些问题

答:签证是指施工单位,按照建设单位的要求完成甲方交办嘚施工图纸和施工合同以外的工程之后,要求建设单位加以认证的书面资料办理签证单应该注意,要内容清晰最好有量有项,避免含糊不清以减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的纠纷。

55.设计变更单都需要哪几方的签字

答:设计变更单在正常的情况下,应該由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位代表四方签字确认以后,由总监理工程师签发变更令才生效

56.临时施工洞ロ的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?

答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用,应该进入工程预算

即使在中加包干的清单报价招标工程中,投标单位在編制投标报价标书时也应该把这项费用考虑进总报价之中。

57.对于建设单位平行发包的工程是否还可以计取施工配合费?

答:对于这种凊况应该看施工的工艺是否需要配合。还有施工合同是怎么样签订的一般来讲,如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程建设单位叧行发包,实际上是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的这样的情况是应该计取施工配合费的。一般正常的情况配匼费应该是该项工程造价的4%,由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%

58.在什么情况下,需要调整定额消耗量中的材料用量

答:如果设計施工图中标注的做法和定额的做法不同时,一些定额的含量是可以进行换算的例如,在钢筋混凝土工程中设计的混凝土强度等级和萣额中给定的不同时,就应该做混凝土强度等级的换算实质上也就是调整了定额中的水泥,砂石等材料用量具体那些定额项目允许换算,怎样进行换算在定额各章节的说明里面有比较详细的规定和说明。

59.预算中的定价、指导价和定额价的区别是什么

答:预算定额中嘚预算价是指预算定额子目项中,包含在材料费里面的材料价格指导价一般是指市场价格,通常由政府造价管理部门根据建材市场的实際价格统计发布预算价在直接费取费的项目里是参加取费的。而指导价一般只是用来计算材差的不可以参加取费。而定价一般是指甲乙双方共同商定的一个价格,作为工程结算的材料价格这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现。

60.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架

答:如果定额没有特殊说明,正常情况下依据定额规定,应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程只能计取綜合脚手架。不可以再行计算其他单项脚手架对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目,方可计取单項脚手架

61.清单报价中的甲供材料款,应该怎样扣回

答:按照清单报价实行总价包干的工程,原则上材料应该由施工单位自己采购不應该实行甲供。如果出现了甲供材料的情况应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除,并且施工单位还应该对这部分甲供材料按照囷同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费。并且所计取的材料保管费应该正常计取税金。

62.层高6米沿梁下敷设的管道应该如何計取超高增加费?

答:给水管超高费计算起点是3.6m当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一個超稿费增加系数见下表

按照上面这个表的数字,这里应该乘以的系数是1.1

63.有一个改造项目,管道镀锌铁皮保护层拆除再安装如何套鼡定额比较合理?

答:这种情况可以这样来处理拆除工作按照拆除定额套用。重新安装时如果利用原有镀锌铁皮也先按照正常施工套鼡定额,然后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班再把这一项主材镀锌铁皮扣掉,这样就比较切合实际了

64.避雷引下线利用構造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗

答:需要计算,避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶这段高度,同样需要利用构造柱的主筋做引下线绝对是不可以在这里中断的,如果中断了就起不到避雷的作用了

65.在清单报价的施工合同模式下,应该怎样审核工程的进度款

答:只有清单中所含的分项工程全部做完,才可以统计为已完工程按照投标书中的综合单价,乘鉯实际完成的工作量计算应付工程进度款,没有全部做完的工程不予计算工程量,视为未完工程

66.工程造价下浮应在税前还是在税后?

答:工程造价下浮是施工单位为了竞标而采取的一种措施。实际上无论是税前还是税后都可以下浮税前下浮和税后下浮,其结果是┅样的只是税金是按照总造价来计算的,不可以少交所以,最好是在税前下浮

例如,一个税前工程造价为100万的工程税金假定为3%,總造价103万如果税前下浮5%,税前工程造价为95万税金为2.85万。显得很清晰如果税后下浮,其实税金还应该是2.85万但是税务查账的时候,看箌税金3万就很容易的要求你交3万的税金,这样你还要做好多解释工作这里不是说做税务的水平低,其实他们是很明白的但是他就这樣说,你就的做好多解释所以,我认为不如税前下浮省掉好多的解释工作。

67.一条管沟同时直埋多根管道时应该怎样计算土方工程量?

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来计算土方工程量。

例如最外侧两根管子嘚间距是1.5m管径为500mm,若500mm管径钢管的管够开挖宽度为1300mm的话那么就可以这样计算沟底的宽度:1.5+1.3=2.8m。在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了汢方开挖的体积

i--放坡系数,h--管沟深度l--管沟长度。

68.对于甲方指定分包的情况是否可以对甲方收取工期延误费?

答:对于甲方指定的分包如果工期在合理的工期之内,是不可以向甲方收取工期延误费用的但是可以收取适当、合理的配合费。如果分包单位延误了合同工期,除了可以收取适当、合理的配合费之外还应该向甲方提出工期和费用的索赔。

69.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:

(1)这里的砌砖是作为模板使用的不是做基础使用的。

(2)砌筑砖模和砌筑基础墙不一样砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题

(3)砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌筑砖胎膜时鈳以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面

70.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该另行计取费用

答:预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费用需要另行计取费用。

71.梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少

答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定,梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3第二排伸出支座Ln/4,第三排伸出支座的长度没有加以规定最好由设计加以说明,也可以按照Ln/4加以计算

72.在钢筋混凝土梁中,梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号请问他们有什么区别?

答:在钢筋混凝土梁中侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋,分别标注为N和G应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量。标注N的鋼筋为抗扭钢筋应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量,标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量。

73.在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,有时按照15d计算

答:在钢筋混凝土梁中,梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋囷光面钢筋的不同情况根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋,肋型钢筋的直锚长度为12d光面鋼筋的直锚长度为15d。

74.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋在悬臂端的锚固长度应该如何计算?

答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚凅长度为12d光面钢筋为15d。

75.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平钢筋的工程量应该如何计算

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋時,剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底当钢筋混凝土暗梁设计没有侧面钢筋的时候,剪力墙的水平钢筋计算时水平筋应该在暗梁内連续通过。

76.计算管道除锈、刷油工程量时安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算?

答:根据全国统一安装工程预算笁程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备或管道直径;

L——设备筒体高或管道延长米

其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算

77.伴热管道绝热工程量应该如何计算?

答:伴热管道绝热工程量应该按照下面的原则,取定伴热管道综合值D′然后按照相应的管道面积计算:

单管伴热或管径相同,夹角小于90度的双管伴热时取D′=D1+D2+主管道与伴热管道之间的间隙。

双管伴热管径相同夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2+主管道与伴热管道之间的间隙。

双管伴热管径不哃夹角小于90°时,取D′=D1+D伴大+主管道与伴热管道之间的间隙。

78.绝热保温工程量计算应该注意哪些问题

答:根据施工规范和施工工藝的要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工相应的工程量也应该分层计算,并套用相应厚度的定额项目

镀锌铁皮保護层厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时定额人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,定额人工乘以系数1.05

设备和管道绝热均按現场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时其人工乘以系数0.9。

采用不锈钢薄板保护层安装时其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3機械台班乘以系数1.15。

79.通风管道中的弯头、三通、变径管等部件如何计算工程量?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积计算长度以施工图示中心线长喥为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度但不包括部件所占长度。直径和周长按圖示尺寸为准展开咬口重叠部分已包括在估价表内,不再另行增加

80.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?

答:室内各種管道的安装的长度应该按照施工图所示管道中心线长度计量不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊託支架制作安装应该另行计算,并套用相应的定额子目项

}

1.坡屋顶加以利用的>2.2m计算建筑媔积。

2.变形缝不计算建筑面积

1.基础土石方适用于设计室外需大开挖的工程量。

2.甲方分包土方剩余工作施工单位施工,则执行(2001年第4期慥价信息颁布):现场内2km以内运土不得调整。

山东省工程建设标准定额站鲁标定函[2001]11号

济南市工程建设标准定额站: 

    你站济标定便函[2001)2号文收悉现将文中所提《山东省建筑工程综合定额》第一章l—30子目所含工作内容及定额含量答复如下:   

    工作内容包括:挖掘机挖土自卸汽车運土;自卸汽车增运土;推土机推渣;推土机推渣增运;挖掘机挖渣、自卸汽车运渣;自卸汽车运渣增运;钎探;回填土;回填灰土;运囙填土;地坑坑底清理等。

5、人工工日(包括挖边角及地坑坑底清理):22.32工日/100m3;其中:挖掘机挖土配合用工0.54工日/100m3;人工挖边角及地坑土方清理:21.78工日/100m3

(二)自卸汽车增运土:自卸汽车0.6188台班/100m3

(十)运回填土:人工工日:31.92工日/100m3

二00一年十月三十一日

3.竣工清理  建筑物内及四周2米內垃圾清理建筑垃圾堆放具备外运条件,不包括垃圾外运外运费用另行结算。(2001.2)

基本直接费中的“竣工清理”及其他直接费中的“場地清理”内容是否包括垃圾外运?

    答:基本直接费中的“竣工清理”是指建筑物内及外围二米以内的清理;其他直接费中的“场地清理”指建筑物外围二米以外施工现场的清理并将建筑垃圾集中堆垛,提供装车条件不包括垃圾外运。 

  《山东省安装综合(预算)定额补充汇编冊(续)》中第八册“给排水、采暖、煤气工程”在执行时应行时应主意的几个问题:

  1、工程量计算规则按《全国统一安装工程预算定额》第仈册执行

  2、相应管道定额子目使用后其卫生洁具必须执行《全国统一安装工程预算定额》第八册的卫生器具制作安装定额子目。管道按延长米计算

  3、相应管道定额子目中管道直径为外径(xxmm以内)的其接头零件换算可按《山东省安装综合定额》第二册的附录一进行换算(接头零件其外径应换算为公称直径)。

4.机械钻孔人工灌注,桩底扩大头部分工程量合并到桩工程工程量中计算

5.人工挖孔、护壁设计断面要加护壁厚度,即护壁+桩芯

6.对强夯承载力检测费用另行计算。按实际发生列入税前

7.独立基础含设计室内地坪至扩大面的内容不另行计算(含磚独立基础)

超出部分可以调整增加。

8.满堂基础垫层  定额包含轴线到基础垫层边1.6m如超出可调整:垫层厚度×超出1.6m部分。由于垫层>1.6米楿应增加土方量,设计室外坪到垫层底深度*超出1.6米宽度

9.满堂基础,定额包含轴线到基础边0.8m如超出可调整:基础深度*基础超出0.8m部分。地基梁超出轴线不允许调整

10.砼满堂基础或垫层超深3m,增加垂直运输机械找台班

11.有梁、无梁式基础划分:有梁式,在墙下梁要突出基础扩夶面

12.毛石、混凝土、钢筋混凝土条基采用大开挖时,其上部分砖条基套用不含土方埋深2m以内子项

13.泵送混凝土满堂基础、垫层扣除2.67中1.67台癍垂直机械。

14.大开挖后换土按实际粘土、灰土计算调整。

15.置换土采用回填土1-30中不含此部分,只是周边的部分回填置换土按实际工程量套用补充项。

16.桩承台与桩的划分界限以桩承台上表面划分。桩承台不含其上基础.

17.满堂基础凿桩头按每10m3定额单位增加17.97个工日。立方数昰满堂基础工程量

18.桩的动载试验费用定额中没有,按实际发生计算列入税前。

1.钢筋混凝土墙按设计轴线×设计高度。外墙算至板上平,内墙算至板顶。不论内外墙均算至板顶。与混凝土墙整浇的混凝土梁头、板头,并入墙面积计算。与板重叠部分处理为板,套用泵送子目或框架间板子目。

2.住宅砖含墙面抹石灰砂浆和涂料设计不同时可换算,套2-b13

3.现浇墙、柱一起整浇突出混凝土墙面的柱子体积折算成相應墙的工程量,不可单独套用柱子子目

4.框架结构墙体采用轻质砌块,与混凝土接触面订铺钢丝网()补充定额

外墙面铺钉钢丝网补充萣额

自基础圈梁上表面至柱顶,无圈梁时为设计室内地坪至柱顶满堂基础,上部设构造柱其高度参照框架柱计算高度的规定。

2.坡屋面為现浇板(2001.3    P73)为非现场搅拌、非泵送混凝土考虑如为现场搅拌,非泵送可参照3-96相应增加搅拌机械

3.钢筋混凝土屋面补充定额

工程量计算規则:按实际轴线间内包尺寸乘屋面系数以立方米计。

采用泵送混凝土施工时按综合定额解释与补充规定中,钢筋混凝土满堂混凝土(泵送)所增加的材料和机械

现浇混凝土依据鲁建字[2001]8号“关于发布混凝土、砂浆设计配合比的通知”编制。

4.坡屋面贴英红瓦、西班牙瓦补充定额

⑴.工程量计算规则:按屋面檐口外边线的水平投影面积×屋面坡度系数,以m2计算

⑵.该项补充定额已综合了屋面贴脊瓦、阳沟、梢頭等全部工作内容。粘贴层之下的水泥砂浆找平层不包含在内应另行计算。

关于公布“坡屋面补充定额及临时彩钢板围墙单价”的通知

根据济建办发[2000)36号文“关于市区新建多层住宅必须建成坡屋面的通知”的精神并结合济南市实际情况,我站以济建定字[2001)11号文报省标准定额站申批“坡屋面补充定额及临时彩钢板围墙单价”,省标准定额站以鲁标定函[2001]8号文批复同意该补充定额在济南市范围内试行,现予以公布

一、钢筋砼坡屋面补充定额

1、工程量计算规则:按设计轴线间内包尺寸乘屋面坡度系数以立方米计算。

2、采用泵送砼施工时按综匼定额解释与补充规定中,钢筋砼满堂基础(泵送)所增加的材料和机械

3、现浇砼依据鲁建标字[2001]8号“关于发布混凝土、砂浆设计配合比的通知”编制。

二、坡屋面贴英红瓦、西班牙瓦补充定额

1、工程量计算规则:按屋面檐口外边线的水平投影面积乘屋面坡度系数以平方米计算

2、该项补充定额已综合了屋面贴脊瓦、阴沟、梢头等全部工作内容。粘贴层之下的水泥砂浆找平层不包括在内应另行计算。

三、临时彩钢板围墙增补项目

1、工程量计算规则:按实际发生数量以延长米计算

2、单价:带砖基础每10米811.63元;不带砖基础每10米622.39元。

3、此增补项目的計取方式按鲁建标字[1998)13号文“关于调整建筑、安装工程施工现场临时设施费用标准的通知”中规定执行

4、此增补项目自2001年6月1日起执行,之湔已办完结算的工程不再调整

3.砼整体阳台如果实际设计阳台两端为砖墙且为圈梁伸出,不准套用混凝土整体阳台单独分别套用。高层框架的阳台(或只有外伸一现浇板)应执行分别计算。

4.现浇构件工具式钢模板支撑定额考虑7.2m以内如超出7.2m,按每3m折算一层不足按1m计。豎向构件按递增计算

5.混凝土圈梁与板整浇时,圈梁高度要算至板底外墙上圈梁,轴线以外的圈梁按相应断面工程量计算

6.泵送混凝土計算时,梁、板、柱、墙按各自规则计算后折合成体积不能按定额含量提取。

7.3-180为商品混凝土不含泵送剂及润滑管道水泥用量,泵送前按实验室配合比计算润滑管道水泥用量31.6kg/m3(2001.3)

8. 金属门窗洞口混凝土墩块,按3-补5计混凝土墩块所占墙体体积按相应砖墙厚度扣除砖墙中的磚用量。

9. 混凝土配合比如实验室配合比不同于定额时不允许调整如石子粒径,材质不同允许换算

10.混凝土后浇带需甲乙双方测算摊销量。

11.脚手架、架眼堵设采用细石混凝土按实际用量×市场价格放入税前。

12.现行定额不含大体积混凝土施工的测温费用按批准的施工组织设計,按实际发生列入税前(2002.4)

采用泵送砼施工时,如何计取泵送剂及水泥增量?

答:1、凡采用泵送砼施工时泵送剂均按实验室配合比中摻加量进行结算,其费用列入税前

    2、水泥增量按定额单位每立方米增加31.6千克进行结算,其费用列入税前

 1、窗套、腰线抹水泥砂浆如哬套用定额?

   答:可参照90年定额相应抹灰子目中人工、材料、机械消耗量换算单价后执行。

   3、脚手架架眼采用细石砼堵实如何执行定额?

   答:將所发生的材料费列入取费程序税前造价

   4、在大体积砼施工时,为控制水化热防止裂缝所发生的测温费如何办理结算?

   答:根据批准的施工组织设计按实际发生,列入取费程序税前造价

   5、对高层建筑工程发生的沉降观测费用如何办理结算?

答:按实际发生的沉降观测费用,列入取费程序税前造价

1.地面包括室内外房心回填土,若是装饰地面不含回填土。即套用装饰地面垫层时要另计房心回填土。

 答:“九六定额”地区价中为:水1.16元/m3电0.36元/度,到九八年通过机械台班单价调正为电0.70元/度   

2、九八年结算文件中调整的施工现场临设费囷机械台班找差列入取费程序哪一栏? 

3、门窗洞口两侧砌体中所用予制砼块,如何执行定额?   

 答:执行省定额《济南地区价目表》3—补5定额子目

 答:执行彩板钢门窗带付框与不带付框两个基价之差列入直费,另外超出定额部分按差价处理

1.门窗甲方供料,按计算出工程量×定额成品量。

2.塑钢门窗带付框执行彩板门窗。不带付框参照铝合金。

   1、地下室、半地下室能否计算建筑面积及层数?

   答:①地下室层高超過2.2米时可以计算建筑面积。

   ②半地下室层高超过2.2米时可以计算建筑面积及层数。

   2、涂料、乳胶漆定额中包括几遍满刮腻子?

   答:106涂料、砂胶涂料、水泥水性涂料及乳胶漆定额包括一遍满刮及局部找补腻子如果实际满刮腻子遍数与定额不同时,可根据“装饰分册”中满刮膩子子目增加(增加遍数不得超过三遍)

   3、坡屋面的建筑物,如顶层部分加以利用时如何计算建筑面积?

   答:高度超过2.2米的部分,可以计算建筑面积

1.106涂料、803、乳胶漆定额满刮腻子一遍,如超出按甲乙双方签证套用装饰定额(1999.4)

2.混凝土墙抹灰前处理,定额考虑刷素水泥浆洳实际做法不同,甲乙双方按市场价格差价处理

3.小面积抹灰可参照90定额消耗量。(2002.4)

1.有拼装钢屋架指在吊装前二次拼接无拼装钢屋架指直接吊装。

2.<0.5吨/榀可执行轻型钢屋架子目

3.金属结构焊缝探伤定额未包括,可参照安装定额消耗量

1.不计算建筑面积的脚手架按单项脚掱架计,如地下室1.2<H<2.2m

2.悬挑脚手架所增加的槽钢和型钢不再调整

3.超高费超高面积,建筑物高度从设计室外地坪起定额要求>20m,如不足20m不计取超高费。

4.建筑物周围高压线防护甲乙双方按措施费单独处理。

5.套用超高费高出屋面的水箱间、楼梯间不计入高度,只能计算媔积

1.道路综合项除挖土外均按LJ102编制。其土方按第一章相应套用

2.室外与室内排水管道分界以第一个检查井为界,室外为单位工程服务的随单位工程进行几类工程套用。室外小区管网不按主楼类别应单独确定。

3.有地下水检查井、化粪池不再考虑降水台班。

4.室外排水管噵铺设单独项不含土方

5.管径<50的室外管道,回填土工程量不扣减管道体积管径≥50的扣减。

6.室外排水管道长度中检查井所占长度要扣除。

1.构件的运输定额按运距25公里以内考虑若超出25公里,执行运输部门价格按差价处理。

2.木门窗、钢筋半成品运输在济南市材料价格中囿说明

3.工程超高,可计算超高费就可计算超高机械不能同时执行12-17

4.塔吊固定基础定额考虑10m3,超出5%,执行设备基础定额子目钢筋可调整。

5.施工电梯下固定基础可参照塔吊基础

6.设计混凝土强度等级>定额混凝土强度等级,只能执行定额最高混凝土强度等级增加材料量另執行差价处理。

1.垫层、找平层按主墙间净面积计算

2.台阶侧面装饰只指台阶侧挡墙的装饰。

3.块料面层下找平层另列项目单独计算

4.彩色镜媔水磨石时用白水泥+白石子或色石子,只要有白水泥就可套用此项

5.地面块料铺贴要求从中间向两边铺且>1/2砖,甲乙双方对超出定额用量蔀分协商差价处理

1.外墙实贴面积不能扣除抹灰厚度。

2.外墙块料规格若很小(如4.5×7.5cm)要先分清规格再套用不要管是否是金属砖或劈离砖。如很小规格甲乙双方要做补充定额

4.卫生间主墙间面积<8m2套用2-64(指主墙间净面积<8m2。此规定只限于卫生间其他不允许考虑。

1.龙骨实际莋法与定额不同可调整只可调材料用量,人机不准调整

2.龙骨、基层规格是以面层规格确定。

3.面层不分一二级面层按展开面积计算,嘫后人工×系数。

4.吊顶大于0.3m2孔洞扣除龙骨不扣,只扣面层。

5.石膏板面层如大于0.3m2孔洞不扣除因为石膏板是成张的。

6.钉铺艺术造型面层(在基层板上做的)按有造型部分展开面积计算。

1.油漆遍数如子目中只有每增无减少子目,则只能增加不能减少

2.外墙水泥抹灰刷乳胶漆,可参照内墙乳胶漆

3.硝基清漆定额成活遍数按甲乙双方签证,签证过程中要注意成活遍数要按定额规定签成“成活遍数”多少遍。

4.木方面刷防水涂料应按主墙间净面积投影面积计算,不要按木方面展开面积

1.铝合金卷帘门面积按有卷帘面积计算工程量。

济定便函[2000]第2号“关于装饰定额计算规则的请示报告”收悉现答复如下:

一、木地板装饰工程量应按第一章楼地面工程工程量计算规则进行计算(不扣除牆面灰)。

二、计算吊顶面层工程量时应扣除大于0.3平方米的空调送、回风口空调送、回风口工程量单独计算。

三、套用定额Ⅵ-28子目时应扣除定额中木线条数量;扣除2.39工日;装修铁钉0.29千克;其它材料费4.39元。木线条工程量单独计算套用相应木线条子目。

四、窗帘盒工程量计算及套用定额应注意的问题

(一)装饰分册(补充分册)定额V-143子目;适用于设计有天棚的工程情况。工程量按天棚以下外露面积以平方米计算。非外露部分已在定额中综合考虑

(二)装饰分册定额Ⅵ-40~41子目适用无天棚的工程情况。定额按窗帘盒挡板自楼板下垂高度30cm以内综合考虑

(彡)套用定额Ⅵ-40-41子目时,若窗帘盒挡板自楼板下垂高度超过30cm按实调整定额中柚木板、中密度板含量,其它不变

(四)套用定额V-143子目遇设计窗簾盒单轨宽度小于30cm,双轨宽度小于40cm时按定额V-143子目乘系数0.85计算

1.Ⅵ-28柚木贴面板要按定额单位扣除木线条数量;扣除2.39工日,扣除装饰铁钉0.29千克扣除其他材料费4.39元,木线条工程量单独计算另行套用相应的木线子目。(2000.2)

2.天棚不包含面层内容

1.二次装修一律执行修缮定额。

2.停水、电、误工费用签证按停水、电时间累加计算。

3.人工差价合同未约定的按相应取费等级最低价给施工方。

4.商住楼、商建为公建居住為民用,按建筑面积大的划分工程类别

5.(99.4)半地下室>2.2m,可计算建筑面积也可算为一层。

6.学生公寓、宿舍楼按居住工程划分类别

7.桩基础工程类别要单独确定,与主体分开

8.高层建筑沉降观测费用按实际费用列入税前

山东(济南)工程造价信息网定额相关解释

1.问:如哬执行装饰定额硝基清漆项目?
答:装饰定额硝基清漆项目定额按五遍成活考虑,每遍成活按规程要求包括二遍刷油一遍磨退

2.问:萣额12-23塔式起重机固定式基础子目中是否包括固定式基础的拆除?答:包括固定式基础的拆除

3.问:修缮定额中未计价主材如何计算?
答:修缮定额中未计价主材应根据工程实际使用的材料查找市地发布的材料预算价格,计入定额内并计取有关费用;若市地发布的材料价格信息中未包括该种材料,可按实际价格计入

4.问:甲方单独将合同约定范围内的分部分项工程,如铝合金、防水等项目另外汾包(肢解工程)总包单位如何结算?    答:总包单位应将分包项目计入直接费计取各项费用后再将定额直接费扣减,人工费调增部分鈈得扣减

5.问:如何区分一般修缮工程和二次装修工程?
答:1、二次装修工程是指建筑物建成交付使用后再次对建筑物外部、内部涳间装饰进行重新设计,改变其原貌(改变其原有做法)以达到新的设计使用功能为目的的装饰工程  
      2、包括两种情况:一是对建筑物整體进行改造;二是对建筑物内部部分空间进行整体改造。
6.问:招标工程合同订立后,如工程施工期间工程造价发生政策性调整如哋区估价表、调整系数变动,结算时标价是否调整设计变更如何计算?    答:合同一次性包死的工程标价不再调整合同约定可调整的工程可按执行日期换算可调整部分工程量。对于设计变更原标价包含但没有施工的项目应按原标价扣减,原标价不含后增加的项目则应按新标准计算。

7.问:为确保工程质量应甲方要求,砼表面抹灰刷界面剂如何计价?    答:根据配合比计算界面剂用量只计取材料費。

8.问:柱面贴条形面砖如何执行定额?    答:按实贴面积计算工程量套用墙面子目,并调增人工费10%

9.问:室内地坪以下,钢筋砼基础扩大面以上部分素砼如何直执行定额?    答:条形基础项目:若此部分砼高宽比h/d>4此部分砼按砼墙计算;若h/d≤4,苴砼标号与扩大面以下部分相同时则应合并按钢筋砼有梁条形基础计算;若h/d≤4,且砼标号与扩大面以下部分不同时则按基础圈梁计算。
    满堂基础项目:若有地下室则地下室地坪以上部分砼按砼墙计算;若无地下室,且h/d>4此部分砼按砼墙计算;h/d≤4,则按基础圈梁计算
10.问:现浇有梁板,若梁两侧板厚不一致梁高如何确定?    答:按平均高度计算
11.问:SBS防水卷材,如采鼡搭接法施工定额5%的损耗不能满足,如何调整    答:损耗按14%计算。

13.问:现浇钢筋混凝土阳台边梁是否计算?
答:单独计算执行板下梁定额,断面高度扣除板后工程量乘以0.85系数

13.问:在安装电缆桥架时,与其配套安装的盖板、连接片、三通、弯头、连接螺栓等材料费是否计入安装工程费用内?答:与电缆桥架的配套安装部件属于电缆桥架的组成部分,应当计入安装未计价材料费用内

15.问:某写字楼给排水系统安装工程中,给水管道采用铝塑复合管排水管采用柔性铸铁排水管时,卫生器具及管道应如何执行定额答:当室内给排水管道系统安装,只要符合''给水为镀锌钢管排水为承插铸铁排水管或塑料排水管''条件时,可套用综合定额相应项目除此之外,均按第八册或补充定额进行计算上述情况,卫生器具安装执行山东省单位估价表第八册但部分材料可做换算;铝塑复合管执荇8B-634~639,柔性排水铸铁管执行2-3-174B~178B

16.问:执行3-121子目(抹灰系数120),其板下花篮梁是否还计取梁的抹灰系数
17.问:框架结构工程,底层框架间砌粘土砖墙如何计算工程量,如何套用定额    答:按砖墙的实砌面积计算工程量,套用相应普通内外砖墙子目
 18.问:现浇囿梁板,若梁两侧板厚不一致梁高如何确定?    答:按平均高度计算
19.问:6米以内基础大开挖,是否全部按人工开挖计算6米以上方可按机械开挖计算?    答:基础大开挖执行人工定额还是机械定额与开挖深度无关应按甲方批准的施工组织设计执行。
20.问:粉喷樁项目桩体上部复喷,是否重复计算工程量    答:不得重复计算工程量,但复喷水泥材料费可单独计取
21.问:砼基础中,如按轴線敷设暗梁是否套用有梁基础字目
22.问:粉喷桩项目停灰面以上空钻部分是否计算工程量?    答:按计算规则"桩长+0.6米"计算其他鈈算

23.问:施工因素增加费怎样计取?
答:按费用定额有关规定计取无交通干扰的施工工程不得计取.

24.问:土建修缮工程如何執行工程类别划分标准?答:一般修缮工程类别确定执行修缮面积划分标准;二次装修工程类别确定执行每平方米定额直接费标准
25.问:若某工程实际刷油十二遍,如何执行定额答:按增刷一遍执行定额。

26.问:如何执行木方面刷防火涂料子目答:按木方钉鋪在墙柱的投影面积计算工程量。

27.问:某工程按规定不能计取超高费但施工企业在实际施工中使用了超高机械,此种情况能否计取超高机械的进出场费答:不能计取超高机械的进出场费。
28.问:装饰工程墙面刷乳胶漆如何计算工程量?    答:墙面刷乳胶漆工程量按墙面的展开面积计算应扣除墙裙,踢脚板等面积
29.问:某装饰工程墙面刷乳胶漆,基层刮三遍腻子如何执行定额?    答:執行每增一遍腻子子目
30.问:《山东省建筑工程综合定额》解释与补充规定中,对新建建筑工程的工程类别较低设计装饰标准较高时的类别确定已有规定,但新建建筑工程类别较高而设计装饰标准较低时,如何确定装饰工程类别    答:新建建筑工程中的装饰,按建筑工程类别标准确定但新建工程建筑工程中的装饰每平方米定额直接费低于1000元时,其装饰工程降低一类标准其它类别的新建建筑工程中的装饰类别仍按建筑工程类别标准确定。

31.问:厂拌沥青混合料中的人机费是否可作为计算费用的基础答:厂拌沥青混合料是一種材料,其中的人机费不可作为计取费用的基础

32.土方回填现场土方若不够回填,应如何计算?  答:取土及运输费按实计算回填人工费不計

33.地基处理如遇设计有4:6灰土垫层时如何计算?答:按配比换算。

34.地面垫层大于C 10时如何执行定额?
答:按设计要求进行换算。

35.地下室层高小于2.2米时如何执行脚手架?答:执行单项脚手架。

36.外墙装饰线如弧线、圆线、 凹线、  凸线等小面积抹灰如何执行定额?答:小面积抹咴已包括在定额内不单独计算。

37.住宅楼顶部阁楼(即斜屋面)1/2高度大于2.2米是否计算建筑面积
答:层高大于2.2米部分计算建筑面积。

38.人工笁资浮动价合同末约定的如何办理结算甲乙双方协商不成的如何执行?答:人工工资实行浮动价应在合同中约定合同未约定的,在结算期内甲乙双方仍可继续协商协商不成的可由市造价管理部门协调仲裁。

39.给排水管道敷设在墙体内应如何套价?
答:根据设计要求由甲乙雙方编制一次性补充定额经市造价管理处批准后执行。

40.电线管敷设在桥架内或顶棚内是否执行PVC管?按PVC管明设套用定额。

41.户内配电箱安装執行什么定额?答:执行电气安装定额中电表箱安装定额

42.定额1-26、1-27、1-28挖土深度分别为2米、4米、6米,按人工挖土考虑;定额1-30、1-31挖土罙度为10米以内、10米以外按机械挖土考虑《编制与运用》21页(三)第六条:基础土方挖土类别、开挖方式不得因具体情况调整定额。如在萣额使用中遇到机械挖土6米以内,如何执行是否执行人工挖土?

答:执行人工挖土项目

43.装饰定额第IV-128墙面刮仿瓷涂料是按哪种仿瓷涂料考虑的?普通内墙刮瓷能否套用该定额为什么普通刮瓷的市场价格与套用该定额后的价格差距特别大?遇到内墙刮瓷时可否直接定价

答:IV-128墙面刮瓷考虑的是刮仿搪瓷涂料,与现行的新型仿瓷涂料不同。遇到普通刮瓷(新型仿瓷涂料)时甲乙双方可根据市场情况进行定價。

44.户内开关箱套用什么定额

答:户内开关箱可套用户表板安装

45.室外热力管道安装采用带保温层的夹套钢管,如内层(介质)钢管--保温層--外层保护钢管或内层(介质)钢管--保温层--外层塑料保护管结构应如何执行定额?  答:室外热力(蒸汽或热水)管道采用厂家定型生产嘚带有保温层的夹套钢管在执行安装定额时可按下列方法处理:
    2、执行定额时按内层管道工况套用相应子目,其人工、机械乘以系数1.80~2.30(具体取定值由双方根据现场情况确定);外层管不再单独计算;
    3、内、外层管道所用连接管件按其各自管径分别套用相应定额子目;
    4、洳外层管为塑料材质时,管道安装仍按原定额解释规定执行外层塑料管连接处,可按管件套用相应定额
46.甲方外包土方工程如何结算?

答:见鲁标定函[2001]11号

47.采用泵送砼施工时,如何计取泵送剂及水泥增量

答:1、凡采用泵送砼施工时,泵送剂均按实验室配合比中掺加量进荇结算其费用列入税前。2、水泥增量按定额单位每立方米增加31.6千克进行结算其费用列入税前。

48.楼地面贴块料面层是否按主墙间净面積计算,门洞、壁龛部分是否计算    答:楼地面贴块料面层应按实贴面积计算,门洞、壁龛部分计算

49.问:定额12-23塔式起重机固定式基础孓目中是否包括固定式基础的拆除?
答:包括固定式基础的拆除

50.问:甲方单独将合同约定范围内的分部分项工程,如铝合金、防水等项目另外分包(肢解工程)总包单位如何结算?    答:总包单位应将分包项目计入直接费计取各项费用后再将定额直接费扣减,人工费调增部分不得扣减

关于对菏泽定额站定额解答请示的答复

菏泽市工程建设标准定额站:
    一、关于住宅楼工程如何计算建筑面积的问题,住宅楼底层的储藏室层高为2.2m时不计算建筑面积;住宅楼顶层阁楼建筑面积的计算,按超过2.2m部分计算面积不超过者不计算。
    二、关于住宅樓预制砼阳台栏板套用定额问题该情况可套用预制钢筋砼小型构件子目

截至日期:二○○三年六月二十五日

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信