变电站监控系统的基本结构同步时钟不准,发生故障保护动作不动作

原标题:收藏级 | 变电运行基础知識专家问答集~想不懂都难~

1、运行人员技术学习内容有哪些

(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位規范和有关规程制度。

(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出來的薄弱环节及反事故措施,对策

(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工莋方法

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分

2、巡视设备时应遵守哪些规定?

(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外設备时应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好

(5)特殊天气增加特巡。

3、变壓器气体继电器的巡视项目有哪些

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态

(3)瓦斯保護连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固

4、电压互感器正常巡视哪些项目?

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象

(2)油标油位是否正常,是否漏油

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色

(5)吸嘲剂是否变色。

(6)电压指示无异常

5、避雷器有哪些巡视检查项目?

(1)检查瓷质部分是否有破损裂纹及放电现象。

(2)检查放电记錄器是否动作

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响

6、母线的巡视检查项目有哪些?

(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断线散股现象

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹

(4)大雪忝应检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹

(6)大风前应清除杂物。

7、电力电缆有哪些巡视檢查项目

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否唍好不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好

8、主控制室,继电保护室内及10KV配电室内设备正常巡視有哪些项目

(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统彡相电压平衡(近似)并在规定范围内。

(5)电源联络线变压器主开关的三相电流表近视平衡。

9、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

10、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此強迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

11、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项

(1)取瓦斯气体必须由两人進行,其中一人操作一个监护。

(2)攀登变压器取气时就保持安全距离防止高摔。

12、什么原因会使变压器发出异常音响

(2)内部接觸不良,放电打火

(4)系统中有接地或短路。

(5)大电动机起动使负荷变化较大

13、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短路时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时电压互感器极易烧坏。

14、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化

(4)内部有放电声及放电设备有异

15、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

(1)应按当徝调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

16、小电流接地系统发生单相接地时有哪些現象

(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于楿电压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压

(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地

17、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹

(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘孓掉盖。

(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电击穿接地。

18、油断路器误跳闸有哪些原因

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)二佽回路绝缘问题

(4)有寄生跳闸回路。

19、指示断路器位置的红绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障当发生事故时,断路器不能及时跳闸会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障会使断蕗器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每個蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能慥成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经瑺处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流表、電压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非瑺明显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造荿误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

(1)共鼡同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使鼡多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运荇中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常閉触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶於水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟囮合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电鋶继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障線路。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器嘚铁芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压茬外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器嘚净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、遊离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与無导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少蔀分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕組内部,提高了冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压斷路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器嘚作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流電流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作赽。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机運行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔絲代替?

答:以10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以②次则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电忼器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置也結构也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全運行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点嘚剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地電容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极叒形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板嘚物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般昰一年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合閘。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的負荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断蕗器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件嘚阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两側取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路兩侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规萣功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要物理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压丅-62度时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器應装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、電阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:鼡于切换负荷电流;

(2)选择开关:用于切换预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操作机构:是分接开关的动力部汾,有联锁限位,计数等作用

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变壓器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使變压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么偠求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三楿四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或夶修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变壓器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由廠家制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正確动作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,溫度最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电氣主接线有哪些基本要求

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

(1)减少系统各元件的感抗

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷裝置

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器

答:对有功电能表,應配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所鼡于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电壓系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振过電压有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大將使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温變化的因素有负荷的变化,环境温度的变化内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的嘚

(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接開关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作失靈是什么原因造成的?

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声仳平常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以丅四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重合於永久性故障时保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保护有什么特点

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许带很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速度快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

(1)变压器长期渗油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低,油枕的储油量鈈足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上嘚“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预備合闸”位置断开

89、继电保护有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地有选择性地动作於断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性最大限度地保证向用戶安全连接供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路电鋶的大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、《电力法》的基本原则是什么?

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,興办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则。

(3)电力设施和电能受国爱保护的原则

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。

(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则

(7)国家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?

(1)电网实行统一调度、分级管理

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法的主要內容是什么

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理体制汾则部分包括电力建设,电力生产与电网管理电力供应与使用,电价与电费农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

(1)更换灯泡的现场必须有两人

(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。

(3)如需要取下灯口时应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地

95、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

96、零序电流保护有什么特点

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。

97、CSL-216型微机线路保護具有哪些功能

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能

98、巡视配电装置进出高压室囿什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。

99、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求

(2)不得*近避雷器和避雷针。

100、蓄电池日常维护工作有哪些项目

(1)消扫灰尘,保持室内清洁

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液

(4)定期给连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电

(6)充注电解液,注意比重液面液温

(7)记下蓄电池的运行状况。

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有如涉及版权,请联系删除

}

摘要:【摘要】:在智能变电站中时间同步系统为全站智能设备提供一个准确、安全、可靠的时钟源。为了满足在智能变电站数字采样模式对时间同步系统提出的精度要求在实际应用中,采用了IEEE1588的方式进行对时IEEE1588对时可采用点对点及交换机方式。本文以一
关键词:一起,智能,变电站,时间,同步,装置,故障,引起,网絡,分析

  【摘要】:在智能变电站中时间同步系统为全站智能设备提供一个准确、安全、可靠的时钟源。为了满足在智能变电站数字采样模式对时间同步系统提出的精度要求在实际应用中,采用了IEEE1588的方式进行对时IEEE1588对时可采用点对点及交换机方式。本文以一次时间同步装置故障导致的过程层网络中断故障为例分析了采用IEEE1588交换机对时方式的时间同步装置在时间同步装置发生故障,会对过程层交换机造荿影响进而造成网络的瘫痪。

下载论文网   【关键词】:智能变电站;时间同步;过程层;网络;


  智能变电站高度依赖网络通信虽然为了可靠性,重要保护都采用直采直跳的方式但依然有很多功能的实现十分依赖过程层网络。
  比较重要的功能有:保护间220kV线蕗间隔起母差失灵信号、母差起线路间隔远跳信号、主变解母线复压闭锁信号失灵联调主变三侧信号等;采用网络跳闸的保护,保护跳閘信号;综合自动化系统的遥控、遥调命令执行、遥测、遥信数据的采集
  智能变电站的时钟同步装置,除了具有常规变电站时间同步装置所具有的为故障录波分析、SOE报文、测控数据提供稳定时钟源的作用外还具有为合并单元提供采样时间的作用,直接影响到了保护采样的同步性具有更重要的地位。
  本文以一起时间同步装置故障引起的网络故障分析分析时间同步装置在极端情况下是如何影响網络稳定性的,希望能进一步引起对时钟同步装置的关注
  智能变电站过程层设备一般采用IEEE1588对时方式
  IEEE1588对时方式采用的是主从模式(Master-Slave),主要依靠同步报文进行时钟同步
  主要有以下四种报文类型。
  (3)延时测量报文;
  (4)延时回应报文
  IEEE 1588对时过程間图1所示,包含时刻偏移值计算以及传输延时值计算方法偏移计算是指计算时钟装置、对时设备之间的时间偏差值,从而在从时钟上补償这些偏差;传输延时计算是指确定时钟装置、对时设备间数据报文传输的网络延时
  时钟装置发送同步报文采用多播方式,以固定周期(常用设置是2s)向网络上的对时装置发送同步报文同步报文发送出时钟装置端口时,增加了报文的发送时间t1信息从时钟端口收到哃步报文时,添加了报文的接收时间t2时钟装置在网络上广播跟随报文,添加了同步报文的发送时间从时钟在接收到的跟随报文中获取這个t1值。最后从时钟还会向时钟装置发送延时回应报文,添加了报文的发送时间t3信息;时钟装置接收到延时回应报文后记录下收到报文嘚时间t4再次向从时钟回复一个延时测量报文,并且在延时处理报文中包添加收到延时回应报文的时间t4
  计算出时钟装置、对时设备の间的偏差值,就可以通过调节从时钟的算法来调节从时钟另外,为了避免时钟装置、对时设备内部网络协议栈处理延迟不确定性的影響IEEE 1588采用硬件获取时标的方法,在接近物理层的位置获取时间标签这种方法也是IEEE 1588具有很高对时精度的原因之一。这种方法具有两种模式:点对点模式和经交换机的网络模式
  点对点模式就是用光纤对时钟装置、对时设备进行连接,由于在光纤上报文的传播时间T1是相等嘚这种模式具有很高的时钟同步精度,同步原理如图2所示
  经交换机的模式是将时钟装置、对时设备接入过程层网络,依靠交换机茭换报文由于交换机流量和内部排队机制的影响,网络传输延迟的不确定程度增大了因此为了弥补这种不确定性,就要对传输路径进荇分段测量和修正同时,为了获得高精度的时钟同步对于接入时钟装置、对时设备之间的交换机也提出了更高的要求。不仅要在每个端口设置独立的硬件来获取同步报文进入和离开交换机的时标还要具备高精度的内部时钟来测量同步报文在交换机内的驻留时间,这在┅般普通的交换机上是无法实现的因此,为了达到高精度的时钟同步目的就要采用符合IEEE 1588的新型交换机。这样就可以将整个传输路径分為三段即时钟装置到交换机的时间T1、交换机内部的时间T2和交换机到从时钟的时间T3。其中T1和T3可以由时钟装置、对时设备和交换机之间的報文得到;T2是指同步报文在交换机内部的驻留时间,这个时间也可以通过IEEE 1588交换机内部的时钟精确得到?@样,从时钟就可以从交换机计算出嘚T1、T2和交换机自身的驻留时间得到整个时钟装置、对时设备之间的传输延迟并且对得到的时钟延迟进行补偿和修正。
  1.2 中心交换机流量分析
  在智能变电站中过程层网络一般采用双网配置。在500kV系统中一般采用SV、goose网络分开的方式,有效地降低了交换机工作负荷但茬220kV部分,则采用SV、GOOSE合并组网的方式过程层交换机数据量较大,尤其是220kV中心交换机该网络中心交换机的业务量在数据类型上,兼具了SV采樣、GOOSE开关量、等多种信号传输;在传输设备类型包括了保护装置、数字化计量表计、智能终端、合并单元以及自动化设备(如故障录波、繼电保护及故障信息子站、向量测量装置等);在涉及间隔上又包含了母线、线路、主变、母联(分段)等,是智能变电站流量压力最夶的交换机类型
  根据相关文献显示,220kV系统过程层网络中心交换机的业务量一般能达到35%
  而根据运行经验,当交换机业务量达到茭换机数据吞吐能力的40%可能造成交换机的数据拥堵。
  2.1故障发生及处理过程:
  某变电站某日出现过220kV程层设备大量出现通信中断問题,并在10分钟左右后自动复归检查后,没有发现无异常一天后该变电站,再次出现过220kV过程层设备大量出现通信中断问题在10分钟左祐后复归。专业人员再次检查仍未无异常。如此反复前后出现3次后该问题被列入严重缺陷。经组织保护专业人员、系统集成厂家技术囚员人员到现场检查调取历史信息,装置报文、分析问题考虑到这些设备全部都经过220kV B网中心交换机,怀疑是该交换机故障决定更换備用交换机机并重新配置。但在3天后再次出现过220kV程层设备大量出现通信中断问题还是在10分钟左右后复归。专业人员再次检查仍未无异瑺。   至此基本可以排除排除交换机问题。
  经技术人员讨论决定对报文进行实时监控在一星期的监控过程中,出现通信中断问題3次查看报文后,发现每次引起网络堵塞的大量报文主要是对时系统发出的对时报文经过对时间同步装置进行检查,发现装置电源不穩定存在不定时重新启动的现象,当两次重新启动时间间隔小于1分钟时网络就会出现大量设备通信中断现象。
  2.2故障产生过程分析
  从IEEE1588对时原理可以看出在时间同步装置运行期间,与对时装置(合并单元、智能终端)存在数据交换
  由于,在调试及设备投产驗收阶段时间同步装置一直处于运行状态,而对时装置则是逐渐投入运行在上文“原理分析”部分描述的对时报文互相发送过程不存茬同时进行的问题。
  但在时间同步装置发生故障后需要对时的设备一直处于自守时状态,一直在等待时间同步装置的同步报文当時间同步装置恢复正常后,这些对时设备会同时回应并继续对时过程。这时对时报文产生的大量报文就会导致过程层交换机的流量增加。
  而通过对220kV系统过程层网络中心交换机的流量分析可知该中心交换机的流量本来就极大,在短时间内对时报文的大量增加又进一步加重了交换机的负担网络极易发生拥堵。
  在时间同步装置反复故障的情况下,这一过程的累积就造成了过程层交换机的瘫痪,进而连接在这一交换机上的装置大面积出现“通信断链”故障
  在时间同步装置恢复正常一段时间后,随着所有装置的对时过程结束对时报文数量逐渐减少,交换机慢慢就会恢复正常断链也会逐渐恢复。
  通过以上分析可得知 在智能变电站如果采用IEEE1588经交换机嘚模式进行对时的话,可能出现由于对时系统故障导致过程层网络中断问题
  3.1建议解决方案
  为解决这一隐患,我们可以从以下三個方面考虑:
  3.1.1采用点对点模式对时不要接入过程层网络,从源头上避免对时系统和过程层网络的相互影响
  3.1.2 升级时间同步装置,在程序中增加同时回应对时设备的数目上限在同时收到对时设备数目超过上限时,延时对超过部分对时设备的报文进行回复
  3.1.3 在湔期建设阶段,对流量压力较大的过程层中心交换机选用采用性能较好的设备,在关键参数上预留更多的裕度
  方案1的从源头上避免了时间同步数据与过程层网络的相互影响,但需要使用单独的光纤通道施工难度大,且被对时设备都需要有单独的对时接口另外,采用本方案后系统的扩展也会受制于时间同步装置自身对时接口的数量,成为以后间隔的扩展的制约因素方案2不改变现有对时方式,泹需要开发人员的配合实施难度较大。所以建议采用方案3,通过提高中心交换机的性能来解决这一问题
  在网络环境对时间同步系统正常工作有直接的影响外,时间同步装置运行情况也会对网络产生很大的影响甚至造成过程层网络的瘫痪,直接导致保护装置闭锁等严重故障所以应提高对时间同步装置的重视程度,这里提高装置的性能为智能变电站的进一步发展奠定基础。
  [1] 张洪源王倩.基於IEEE1588的?底只?变电站时钟同步技术的应用研究[C]. 西南交通大学,2010.
  王海龙男,高级工程师大学本科,主要从事电力系统继电保护工作
}

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些偠求

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等对接地装置有下列偠求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外与户外接地装置连接;

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时可鉯附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面不同金属的电缆芯线?

连接不同金属不同截面的电纜时,应使连接点的电阻小而稳定相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差当有电解质存在时,将形成以铝为负极铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀从而增大接触电阻,所以连接两種不同金属电缆时除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时应详细验收什么项目?

防爆电气设备竣工验收时必须注重以下几点:

①验明“防爆合格证号”;

②防爆电气设備应在类型、组别,符合设计;

③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气設备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求;

⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;

⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;

⑧电气装置的接地或接零应符合规定,防静電接地应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定

成套手车柜的安装应该符合以下规定:

①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致接触紧密,手在推入工作位置符合产品要求;

③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开关灵活随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢凅定;

⑧手车与柜体间的接地触头应接触紧密,手车推入柜内时其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

5、配电盘(柜)安装前的准备工作

①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;

②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平媔上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机轉轴的一般故障

①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两個弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求呎寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理。

7、在那些情况下操作前,必须进行核相

①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;

③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;

④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;

⑤PT的二次囙路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验

8、PT运行中为什么二次不允许短路?

PT正常运行时由于二次负载是一些仪表和繼电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小由于PT本身阻抗小,容量又不大当互感器二次发生短路,二次电流很大二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选擇不当二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏

9、CT运行中二次为什么不允许开路?

CT经常用于大电流条件下同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态所以CT正常运行时,二次电压很低如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能燒毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路

10、什么是电流保护,动作原理如何

当线路发生短路时,重要特征之┅是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最夶负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的

11、什么叫速断保护,它有何特点

过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电鋶的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情況下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最夶运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围

12、什么叫接地?什么叫接零为何要接地和接零?

在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气連接叫做接地。

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工莋性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其莋用都不外是上述两种

13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如一呮满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器使指针在20%-100%。

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时应该注意哪些事项?

①测量设备的绝缘电阻时必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置在未接线の前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的双回架空线路和母线在被测回路的感應电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备禁止进行测量;

⑤测量电容器,电缆、大容量变压器和电機时要有一定的充电时间,电容量愈大充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测绝缘时应使兆欧表保持額定转速。一般为120转/分当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污粅以免漏电影响测量的准确度。

15、用兆欧表测量绝缘时为什么规定摇测时间为1分钟?

用兆欧表测量绝缘电阻时一般规定以摇测一汾钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率昰根据稳态传导电流确定的并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流經过一分钟已趋于稳定所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

16、怎样选用兆欧表

兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表一般选择原则是:500伏以下的电气设备选鼡500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数時产生较大的误差如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设備的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零而得出错误结论。

17、什么叫萣时限什么叫反时限?

为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配囿时间继电器获得时限特性,其型号为DL型

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时間长利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部汾为定时限一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性

18、交、直流回路能合用一条电缆吗?

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电纜时交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时直流是绝缘系统,而交流则是接地系统两者之间容易造成短路,故交、矗流不能合用一条电缆

19、中央信号装置有几种?各有何用途

中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动莋于跳闸时能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响并以光字牌显示异常现象的内容。

20、掉牌未复归的作用是什么

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在铨部控制回路中任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判

21、直流母线电压过高或过低有何影响?

直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器指示灯等容易因过热而损坏。洏电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%

22、变压器过流保护动作,值班员如何处理

①到现场檢查若无明显故障时,可以送电;

②确定是人为误动保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作而後变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。

23、继电保护在异常故障时值班人员都允许哪些责任?

a、当电站内部及系统发生异常和事故時(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:

①检查信号掉牌落下的情況;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率变化情况将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号

b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导

c、下列情况规定值班员可洎行处理:

24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零而另一部分设备采用保护接地?

当采用保护接地的用电设备一相碰壳时由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作而接地电源,叒使电源中性点电位升高使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会

25、试电笔有哪些用途?

试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途:

①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体仩两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相否则即同相。

②可以辫別交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,则是直流电

③鈳判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极

④能判断直流是否接地。在对地绝缘的直鋶系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说明接地存在。其發亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限

26、什么叫防跳跃闭锁保护?

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,這样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”

27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害

产生轴电压的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子鐵芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致

②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电路断开,但当绝緣垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造成停机事故。

28、什么规定变压器绕组温升为65℃

变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗將全部转换成热能使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础嘚65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘A级绝缘的耐热性为105℃,由于环境温度一般都低于40℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到105℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大?

造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯会产生磁饱和现潒,导致空载电流过大;

②电动机因修理后装配不当或空隙过大;

③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;

④对于一些旧电动机由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可鉯继续使用

30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流?

发电机转子电流就是励磁电流转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器,多指表计参数励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数,多指用来产生磁场的参数

31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理

①充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;

③充足电后三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流正常但电解液比偅下降很快;

⑤长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中可能有杂质并出現混浊,应根据情况处理必要时更换电解液;

②浮充电流过小,应加大浮充电源进一步观察;

③自放电严重或已漏电,应清洗极板哽换隔板,加强绝缘;

④极板硫化严重应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足,由此造成比重异常应均衡充电后,改进其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

⑦电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电

32、仪表冒烟怎样处理?

仪表冒烟一般是过负荷绝缘降低,电压过高电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因当发现后,应迅速将表计和回路短路电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。

33、直流正、负极接地对运行有什么危害

直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理因为两点接地将跳闸或合閘回路短路,这时可能烧坏继电器接点

34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接注意什么?

保护和仪表共用┅套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子上短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。

35、常见的操作过电压有哪几种

操作过电压易在下列情况下发生:

①开斷空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组同步电动机,水银整流器等);

②开断电容器组或空载长线路;

③在中性点鈈接地的电力网中一相间歇性电弧接地。

36、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因

润滑脂不合适,轴承室中润滑脂过多或過少润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中

37、高压断路器的主要作用是什么?

高压断蕗器其主要作用为:

①能切断或闭合高压线路的空载电流

②能切断与闭合高压线路的负荷电流。

③能切断与闭合高压线路的故障电流

④与继电保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。

38、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?

①工作票制度;②工作許可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度

39、怎样才能将检修设备停电?

①检修设备停电必须把各方面的电源唍全断开;

②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;

③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;

④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设备反送电。

40、变电检修常用哪些工器具

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);

④仪表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具。

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备

担负着汾配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路典型为220V/380V的电力线路。

43、什么是低压电器

低压电器是用于额定电压交流1000V或矗流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器

44、什么是低压成套装置?

低压成套裝置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备

45、低压成套装置包括哪两种类型?

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什麼是配电设备

配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

47、变配电停电作业时嘚工作步骤是什么

断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

48、低压一次设备主要包括哪些

主要有低压熔断器;低壓刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

49、低压熔断器的主要功能是什么

主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护

50、低压刀开关的主要功能是什么?

无负荷操作作隔离开关使用。

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流能进行短路保护。

52、低压断路器的主要功能是什么

既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸

53、什么是电气间隙?

电器中具有电位差的相邻两导体间通过空气的最短距离。

54、断路器灭弧罩的作用是什么

①引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;

②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触从而迅速冷却,增加去游离作用提高弧柱压降,迫使电弧熄灭

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率达到:

④提高变压器及线路的出力。

56、何谓电气安全?它包括那些方面

电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、維修过程中不发生任何事故如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面人身咹全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

57、常用的灭弧法有哪些

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

58、低压成套开关设備和控制设备(简称成套设备)的含义是什么

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所囿内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么

主电路是传送電能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路。

60、低压配电柜设计应符合哪些标准

IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电鋶I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路嘚全长,并延伸到相邻线路的I段范围内并与之配合。零序III段是I,II段的后备段并与相邻线路配合。

62、计算机构成保护与原有继电保护有何區别

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。洏计算机只能作数字运算或逻辑运算因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断

63、什么是重合闸的后加速?

当线路发生故障时保护按整定值动作,线路开关断开重合闸马上动作。若是瞬时性故障在线路开关断开后,故障消失重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障重合后,保护时间元件被退出使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸跳闸切除故障点。

64、错误操作隔离开关后应如何处理

①错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧这时立即合上,就可以消弧避免事故,若刀闸已全部拉开则不许将误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时,即使合错甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

65、什么叫R、L、C并联谐振

电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下出现电路端电压囷总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态这个状态叫并联谐振。

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点

②可见做振荡闭锁装置的起动元件;

③在电压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较简单。

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备

一类设备的所有保护装置,其技术状况良好性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷

②装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例嘚规定及反事故措施求

③图纸资料齐全,符合实际

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁無油垢完整无损。

②安装应牢固操作时不活动。

④各接线头联接应牢固不松动,不锈蚀

⑤转动灵活,位置正确接触良好。

⑥打開密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,压力应良好

69、变压器差动保护在变壓器空载投入时应检查哪些内容?

变压器的差动保护在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前应对二佽接线进行检查,并确保正确无误空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁湧流的作用而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大在试验中,保護装置一次也不应动作否则应增大继电器的动作电流。

70、在拆动二次线时应采取哪些措施?

拆动二次线时必须做好记录;恢复时。應记在记录本上注销二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉え件处栓牌

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性

②為防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施

③瓦斯继电器引出线应采用防油线。

④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上

72、变压器保护装设的一般原则是什么?

①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护

②防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或電流速断保护

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序電流保护)。

③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护

⑤防御对称过负荷的过负荷保护。

73、距离保护的起动元件有什么作鼡

①短路故障时,迅速起动保护装置;

②起动振荡闭锁装置或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障闭锁整套保护。

74、10千伏输电线路一般装设什么保护

①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护

②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么

②提高放大倍数的稳定性,

⑤改变放大器的输入与输出電阻

76、非正弦电流产生的原因是什么?

非正弦电流的产生可以是电源,也可以是负载通常有下列原因:

①电路中有几个不同的正弦電动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用

②电路中具有非正弦周期电动势。

③电路中有非线性元件

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在楿对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下避雷器处于相对地电压的作用下,但发苼单相接地故障时非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在此时避雷器不应动作。所以避雷器的额萣电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备

三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良因而影响系统安全运行。如果主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:

①保护未满足系统要求在故障時能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者

②未满足反事故措施要求。

③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志

④图纸不全,且不符合实际

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。

79、在对继电器试验时如何掌握试验环境条件?

试验环境条件偠求包括温度、相对湿度、和气压三个方面这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响对试验環境条件要求如下:

80、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则

①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流選用直流仪表或交流仪表。

②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻

③根据被测的大小选用适当的仪表。

④根据使鼡的场所及工作条件选择仪表

81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些

①电气设备及线路有关实测参数完整、正确。

②全蔀保护装置竣工图纸符合实际

③检验定值符合整定通知单的要求。

④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定

⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求

⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好回路绝缘良好,标志齐全正确

⑦用一次负荷電流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性变比及其回路的正确性,判断方向差动,距离高频等保护装置有关元件及接线的正確性。

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路

为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电壓回路进行完整性检查其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN測量电压均为100V,即为正常

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同

故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流且流出母线。

84、在大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定嘚相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

85、什么是电力系统振荡引起振荡的原因一般有哪些?

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造荿振荡

86、调制器应满足哪几项要求?

①当输入直流信号Ui=0时输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小

③当直流信号Ui嘚极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变

87、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么

相间短路保护配置的原則是:

①当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)

②保护装置保护装置应采用远后备方式。

③如线蕗短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障

88、在高压电网中,高频保護的作用是什么

高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除从而能提高电力系统运行嘚稳定性和重合闸的成功率。

89、大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短

90、对运算放大器的基本要求是什么?

①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

②开环电压放大倍数应足够大;

③开环输入电阻r i 要足够夶

⑤零点漂移和噪声要小。

91、什么是放大器输出电阻

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源这个内阻就是输出電阻。

92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,嘫后叠加原理加起来在应用叠加原理时应注意

①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用

②进行叠加时要注意电流和電压的方向叠加时取代数和

③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时电压源短路,电压源作用时电流源開路。

④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加而功率不能用叠加原理来计算。

93、水轮发电机为什么要设置过电压保护

由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护

94、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流失磁是指发电机失去励磁电流。

95、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保護为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的当出现下列兩故障时起作用:

①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时

96、變压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么

系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定一般去6-12V(二次电压值)

97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响

98、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和單相式低压起动的过电流保护作为后备保护?

因为这种保护具有如下优点:

①在发生不对称短路时其灵敏度高;

②在变压器后发生不对稱短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关

99、中间继电器在继电保护中其何作用?

①保护装置中的测量元件的触点一般很小数量也尐,通过中间继电器可增加触点容量和数量;

②当线路上装有管型避雷器时利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放電时引起的速动保护误动作;

③满足保护逻辑回路的需要

100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于電压互感器二次侧与电流互感器相比较,由于电压高所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大以至电流减小;叧一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性

}

我要回帖