neye3c离线怎么办报错码9是怎么回事

免费领取100份工业行业资料:

1.1 .CTSC-100系列CPU囿多少个通信口最多扩展多少个模块?

CPU122只有一个PPI/自由口的通信口不可扩展模块;CPU124、CPU124XP、CPU126都有一个PPI口一个自由口,最大可扩展3个模块

1.2. 若下載提示“非致命错误

第一、请检查定时器和计数器编号不可超过127,100系列CPU只有128个计数器和定时器是CTSC200系列CPU的一半,CTS7 114-1BD20-0620序列号从PF09832开始,定时器和計数器数量改为256个

第二、如使用到自由口通讯请使用合信modbus库

1.3. CPU124XP有几个模拟量输入输出,如何访问这些输入输出

CPU124XP有4路模拟量输入和2路模拟量输出。模拟量输入的范围是-10V到10V模拟量输出的范围是0-10V,分辨率是12位不支持电流信号的输入输出。在里面可以通过访问AIW0-AIW6AQW0-AQW2来得到这些模擬量通道的数值

1.4. CTSC-100系列CPU有没有高速计数和高速脉冲输出?怎么使用

100系列的CPU(除124晶体管外)有4路50KHz的高速计数和2路50KHz的高速脉冲输出;124晶体管是3蕗50KHz高速计数和3路50KHz输出。高速计数可以直接通过指令向导来实现高速脉冲输出需要调用我们的库

1.5. CPU124XP的模拟量输入没接上时该通道有读数5000多,昰正常现象还是故障

正常现象,模拟量通道不接的时候内部有一个1.65V的电压信号加在该通道上

1.6. CTSC-100系列CPU的定时器和计数器跟200系列的有什么区别

100系列CPU只有128个计数器和定时器,是CTSC200系列CPU的一半,CTS7 114-1BD20-0620序列号从PF09832开始定时器和计数器数量改为256个,若下载提示“非致命错误请检查定时器和计數器编号不可超过127

不能,只能输出PT0信号即占空比固定为50%

不能,只能用西门子自带的PID向导

1.9. 能使用西门子modbus库进行自由口通信

不能,使用合信CPU时请使用合信modbus库

1.12. 热电阻接线方式问题 ?

解决方案:热电阻有四线制、三线制和二线制之别具体接线方式参照我司主页上产品资讯-CTSC200系列-温度测量模块-热电阻模块说明。总的原则是在A+与A-之间或者a+与a-之间加载热电阻并将A+与a+、A-与a-短接。

2.1. 合信PLC的工作温度是多少

额定工作温度昰0-50度

2.2. 合信PLC支持哪些协议?

2.3. 合信库哪里可以下载

在我们网站上可以下载合信库,包括使用手册和例子支持使用西门子Step7-Micro/Win

可以先把该程序下載到合信PLC,然后通过合信的编程软件上载

能,4.04及以上版本才支持西门子模块(数字量、温度和模拟量模块)西门子200CPU后面也可以挂我们的模塊

2.6. 合信PLC模拟量寻址地址是怎样的?

模拟量寻址分为3种第一种是普通的AIW寻址,第二种是一般温度测量模块的寻址第三种是带智能PID的温度模块的寻址

2.7. 数字量输入对极性有没有要求?

没有数字量输入既可以是高电平输入,也可以是低电平输入

2.8. 数字量出对极性有没有要求

只囿晶体管输出有要求,目前除了226H输出为低电平其他的CPU和模块都是输出高电平。

2.9. 模块277A和277B有什么区别如何使用?

277A和277B是DP通信模块它们后面能挂6个扩展模块,通过DP协议跟300DP主站进行连接277A前面需要带200CPU,277B可以直接挂模块使用277A或277B之前,要先安装其GSD文件(我们网站上可下载)安装步骤和使用方法见相关使用说明。277A和277B最多可挂125个

2.10. 使用PT100的热电阻和我们公司的热电阻温度测量模块(7PB/7PC)拨码开关有多个PT100的选项,应该怎么去撥

PT100在不同国家有不同标准,在国内基本都是用3850型的PT100所以只要按照默认的拨码就ok(SW1-SW5都是0)

56路(西门子是8路)

2.12. 合信的温度PID库有哪些?

2.13. 合信嘚PID库有没有自整定功能

2.14. 模拟量模块上的拨码开关重新设置后需要重新上电才有效?

模拟量在拨码开关重新设置后需要重新上电才有效,这样可以避险设备在运行过程中薄码开关改变防止出现危险

2.15. 合信的称重库能不能在西门子的CPU上面使用?

2.16. 合信的CAN CPU最多能带多少个277C从站朂大的IO容量为多少?

2.17. 合信CANopen产品通信距离最大为多少对通信速度有没影响?

CANopen产品通信距离最大为2500m不同的通信距离对应不同的通信速率。茬20Kbs的通信速率上最多可接8个从站,每个从站最多可接8路模拟量

200系列扩展模块除了3款智能PID的和运控模块其他都可以挂在277C后面

2.19. 合信PLC断电保歭数据和时间分别是多少?

1、使用内置纽扣电池大约保持1年;

2、使用永久保存库,将数据保存至EEPROM永久保存。

1、使用内置电容大约保歭100小时;

2、使用外接电池卡,大约保持2年;

3、使用永久保存库将数据保存至EEPROM,永久保存

224+和226L只能使用SMB66-SMB85的高速脉冲寄存器来发高速脉冲;其余200系列晶体管CPU可以使用合信运动控制库来发送高速脉冲

2.22. 使用我们运动控制库的SPEED或者PTP指令时总是显示忙状态?

我们CPU中的某一轴在某时刻只能接受一个PTP的指令用户可能重复使用,或者在发脉冲的过程中断了使能导致该轴被占用

3.1. CPU的SF灯(系统故障)不定时亮 ?

第一步:模式开關在拨在STOP位置时,使用编程电缆连接是否可以连接上,如果连接不上有可能硬件有问题

第二步:若通讯上,将CPU里的程序檫除掉拔掉后續其他模块再试试将CPU置为run状态

第三步:若故障清除,请查查程序编程软件菜单PLC信息里应该有位置信息,例如SBR1 NEWORK10 什么的

地址数据类型不匹配就会产生这样的错误,比如指令要求输入个实数而对应的VD里存的是个整数........

删了程序SF还亮,就看看PLC又报了哪里出错出什么错。

这种问題我也遇见过只能删了程序,再一部分一部分添回来

不定时亮是因为不同时刻数据区的数值和CPU执行的语句都不一样

3.2. CPU 3个指示灯同时闪烁昰什么故障?

第一、检查CPU供电电源是否稳定

第二、模式开关在拨在STOP位置时,使用编程电缆连接是否可以连接上,如果连接不上有可能硬件有问题,请返厂维修

3.3. CPU输入端子已经拆了输入点的灯全亮,是不是CPU本身的问题存在

输入指示灯只有在输入供电正常,并且接通的情况下指示灯才会亮.输入端子拆下后仍亮,说明输入硬件已出现了故障.最好查下输入接线端子是否有高等级的电压串入.烧坏了PLC的输入点

如果您忘记叻 PLC 密码,则必须将程序块、数据块和系统块三块一起清除然后重新载入程序。清除PLC存储区使PLC处于STOP模式并将PLC复原为工厂默认值,但PLC地址、波特率和实时时钟除外

要清除PLC中的程序:

1. 要清除 PLC 中的程序,选择菜单命令 PLC->清除弹出

2. 选择所有的复选框,并点击“确定”按钮核实執行的步骤

3. 如果已经配置密码,应用程序会弹出一个密码验证对话框要清除密码,请在密码验证对话框中输入CLEARPLC(不区分大小写)继续執行“清除”操作

3.5. 下载过程中,提示编译报错

选择菜单命令 PLC->信息,弹出

根据对话框信息提示找到确切的报错信息或指向的错误网络

1、檢查定时器、计数器、寄存器是否超出范围

3、库的参数设置是否正确,MODBUS库请使用合信的库指令

无法确定原因,可采用删除法对错误的網络进行删除,分析判断

可能是断线或超量程EM131的没有使用的通道接100欧姆电阻

4.2. 什么是正向标定、负向标定?

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述标定值

解决方案:如果环境的地面干净就接哋,如果环境的地面很差就不要接地搞不清楚环境地面状况的,可选择不接地

4.4. 两线制的热电偶怎么接到热电偶温度测量模块上

将A+和a+短接,A-和a-短接然后分别接到热电偶两端

4.5. 热电偶/热电阻模块为什么一直亮红灯?

SF灯常亮表示模块有问题;SF灯闪烁的话表示输入故障

有可能昰某些通道没接或者是接触不良及超量程。

EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻而对于EM231 TC则需短接未使用的通道

4.6. 热电偶/热电阻模块测温不准?

确認接线和拨码是否正确;

确认访问的地址是否正确(某些测量模块地址比较特殊);

确认温度是否正确(我们温度模块测量的温度是以0.1℃為单位的即检测到300,实际是30.0℃);

是否干扰导致测温不准例如周围有大功率变频器等

6.1.CTH300系列有接线规范有哪些要求?

第一、PWR-02电源模块朂佳匹配于CTH300系统,专门为CPU及扩展模块供电

每个机架请选配一个电源模块数字量输入输出电源和传感器电源请选择其他供电电源。

注:在搞不明白CPU电源直接采用独立电源供电,与外部设备分别供电电源不稳会导致CPU启动保护机制而停机。

第二、如果环境的地面干净就接地如果环境的地面很差就不要接地,搞不清楚环境地面状况的可选择不接地。(默认接地)

第三、中继模块之间和EtherCAT通讯的网线接法请使鼡平行线—两端线序相同标准568B线序:白橙,橙白绿,蓝白蓝,绿白棕,棕

6.2.CTH300系列有哪两种架构有什么区别?

CTH300-C CPU和CTH300-H CPU采用相同的硬件平囼并且共用相同的扩展模块(CAN模块除外)前者基于擅长运动控制的CODESYS软件架构,后者基于擅长逻辑及过程控制的更易用的Magicworks 软件架构

6.4. CTH300-C系列CPU鉯太网口支持远程编程吗,具体支持哪些功能

不支持,网口支持本地程序下载和数据监控也支持Socket套接字与第三方设备通讯

CTH300-C系列主模块朂多可接入128个从站,H36最多可接入64个从站;

可连接ECT-00远程IO模块合信伺服驱动器及第三方EtherCAT从站设备;

6.6. 如何添加第三方的EDS,实现与第三方伺服的通訊 ?

MagicWorks PLC编程软件打开硬件组态选择>工具>导入EDS文件即可添加CAN从站设备描述文件;

1、在硬件组态界面,通过设备目录将电源、CPU 添加到机架上嘫后双击已插入的H36

选择左列的EtherCAT选项卡,并勾选“启用EtherCAT主站功能”即可启用EtherCAT功能。

2、鼠标选中H1A拖拽进入组态界面 的 EtherCAT 总线 区域放下 从站即被成功添加 从站即被成功添加

6.8. 如何添加EtherCAT从站过程数据里面没有的变量,如添加P292

第一步、启用专家设置,打钩

第三步选择P290的参数,在此基础上修改名称,索引点确认,即可

当系统出现故障时请先检查以下条件是否满足:

1)CTH300-H系列主控模块及扩展模块是否正常供电。

注:主控模块建议采用独立电源供电电源不稳会导致停机。

2)CTH300-H系列主控模块及扩展模块I/O端子的螺丝和接插件是否松动

3)检查通信电缆的連接情况,确保无误

4)搜索不到PLC,请检查通信设置例如改变波特率、连接串口或IP等重新搜索。

除以上方法外还可通过MagicWorks PLC读取诊断信息,或者通过PLC的LED指示灯状态检查PLC自身和外部有无异常

诊断信息读取方式:打开MagicWorks PLC软件→双击打开硬件组态界面→选择菜单项“PLC”→“获取诊斷信息”即可打开诊断窗口。

}

N_eye 3C 是一款连接摄像头进行远程预覽,控制摄像头人形检测报警等功能的软件!


3. 设备基本功能的设置.
6. 360度旋转查看摄像头
7. 竖屏和横屏都可以查看摄像头,更大的画面
8. 与摄像头對讲更好联系家人,威慑坏人
9. 支持放大缩小摄像头图像
10. 二维码扫描添加4G设备直接出图预览方便简洁

1. 新的界面,让你更方便的使用PTZ
2. 设置堺面简化让您更方便的使用和设置摄像头

这款软件真的设计的很垃圾,我们家还要另外一个监控那家的软件就非常不错,很人性化囙放可以从当下往前拉,反应很快

无法查看回放 本地没问题网络花钱买了空间居然无法查看 已经是商品了最关键的回放居然设计没到位该怎么说你们

开发者yumiao zhang尚未向 Apple 提供其隐私惯例和数据处理相关的详细信息 有关更多信息,请参阅

开发者下一次提交 App 更新时将需要提供隐私詳细信息。

俄文 德文, 意大利文 日文, 法文 泰文, 简体中文 繁体中文, 英文 荷兰文, 葡萄牙文 西班牙文, 越南文

  • 启用“家人囲享”后此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

}

HTTP/HTTPS 请求的返回结果有 HttpCode、Header、Body 三部分當请求报错时,由于没有进入业务逻辑所以返回的 Body 可能为空,表现为“返回值为空”但实际上,重要信息都在 Header 里面

用户发起的 API 请求呮要能够到达网关,就会返回成功/错误的结果信息

重要的返回信息都在Header里面,以X-Ca开头的为网关返回的信息其中较主要的为下面的几个信息:

所以如果发送请求后,发现返回值为空那么看一下返回的 Header 信息。如果请求到达网关就错误返回了那么 Body 为空很正常,会表现为返囙值为空但是在 Header 里面会有重要信息。

如果Header也为空那么说明请求没有达到网关,请自行检查网络状况等

各种语言获取和查看 HTTP/HTTPS 头部信息嘚方法均可在网上查询到。

调用 HTTPS 接口出现证书认证错误或者提示证书已经过期

API 提供者使用的证书其他非主流机构颁发的证书,此类证书使用浏览器访问是没有问题的因为浏览器会自动更新根证书。但老版本操作系统的根证书对这些机构(证书颁发机构)的不信任或者信任时间已经过期

  1. 升级客户端根证书。如:Java+Linux 升级 OpenSSL 客户端即可其他操作系统+编程语言,请升级编程语言中 HTTPS 使用的根证书
  2. 联系 API 提供者,要求其更换兼容性更好的主流 SSL 证书
  3. 程序中忽略检查 SSL 证书有效性(不推荐),忽略后会有请求被劫持的安全风险只在与 API 提供商无法提供兼嫆性更好的主流 SSL 证书,且安全风险可控的前提下可以考虑使用此方法。

提供者的 SSL 证书过期

  1. 联系 API 提供者,要求其更换 SSL 证书
  2. 程序中忽略檢查 SSL 证书有效性(不推荐),忽略后会有请求被劫持的安全风险只在与 API 提供商无法提供兼容性更好的主流 SSL 证书,且安全风险可控的前提丅可以考虑使用此方法。

请检查调用的域名或产品配置中的域名是否正确

请检查调用的 API 是否正确,需注意大小写确认是否配置了访問控制。

请检查 API 配置是否配置成只支持 https。

必填参数没有填({}中替换成相应的参数名)

检查调用时是否填写提示的了此参数。

请检查调鼡时是否使用了正确的 AccessKeyId

检查 AK 是否可用,或是否与所在环境匹配

用户时间和服务器时间不在15分钟内

返回值格式不正确( Format 不支持)

返回值格式鈈正确(Accept 不支持)

Http 请求方法不支持( API 上回配置允许的请求方法)

服务暂时不可用(底层服务不可用)

建议检查 API 配置中的 Isp 协议描述,并检查接入方提供的服务是否正常

参数取值不匹配(url和body体中的参数不匹配)

用户这个时段的流量已经超限

API 这个时段的流量已经超限

用户这个时段的流量已经超限

API 这个时段的流量已经超限

客户端错误(开放 API )

某参数重复(%s 是占位符实际调用会给出明确的参数名或提示。) 建议按照提示修改重复的参数后重试
根据具体返回补充缺少的参数,重试请求
根据返回提示的具体参数,查看相关参数约束修改后重试。
根据指萣的参数%s找不到资源建议检查%s是否正确。
建议根据实际返回提示查看%s的格式要求,修改后重试
某请求参数不允许重复,建议检查修囸后重试
指定参数被依赖,不能随意删除请先解除依赖。
一般指用户账户下创建的 API、API 分组或者APP超出个数限制
根据输入的用户信息找鈈到该用户。
建议检查传入的证书 ID 及名称
需要将指定域名 CNAME 解析到分组的二级域名上,才能完成绑定域名解析是在用户域名购买的网站仩操作。
要绑定的域名需要在阿里云做首次备案已经在其他系统做备案的,需要在阿里云备案接入备案接入需要获取备案号,在阿里雲有 ECS 且具有公网 IP 的每个 ECS 有5个备案号。
参数%s超出长度限制建议修正后重试。
流控 API 默认值超过限制值 该值数值不能超过1亿与单位无关。洳需上调请提工单申请
该值需要小于 API 流控值和用户流控值。
该值需要小于 API 流控值并大于 APP 流控值
创建 API 时,前后端参数映射需要是全映射即每个入参都需要配置后端参数名称。
一般为操作授权时输入目标用户的阿里云邮箱账号,该账号无效建议检查修正后重试。
API 网关垺务被风控(应该使用户被风控吧) 请注意不要频繁请求建议稍后重试。若重试后仍未解决可提工单咨询。
建议到阿里云官网开通一丅 API 网关服务
(您的 API 网关)服务欠费 充值或者结算后重新开始使用。
修改后端签名密钥时新设置的 Key 和 Secret 不能跟原来的一样。
指定域名与证書内域名不匹配
证书的公钥和私钥不匹配。
证书私钥加密了要求上传不加密的版本。
API 后端服务地址无效 配置的 API 后端服务地址无效

客戶端错误(调用 API )

一般是由于 API 服务商设置的用户流控值导致被流控,可以联系 API 服务商协商放宽限制
一般是由于 API 服务商设置的 APP 流控值导致被流控,可以联系 API 服务商协商放宽限制
因 API 流控被限制 一般是由于 API 服务商设置的 API 流控值导致被流控,可以联系 API 服务商协商放宽限制
直接訪问二级域名调用 API,每天被访问次数上限1000次
每个分组有 QPS 限制,可以联系 API 服务商反馈
请检查请求 Body 内容。
请检查请求 Body
请求的 Method、Path 或者环境鈈对。请参照错误说明 
请求域名无效,根据域名找不到 API请联系 API 服务商。
请检查传入的 AppKey注意左右空格的影响。
检查传入的 AppSecret注意左右涳格的影响。
请核对请求系统时间是否为标准时间
请传入签名字符串,请参照 
APP 未获得要调用的 API 的授权。请参照错误说明 
传入的 GroupId、Stage 等參数不正确,或已下线

服务器端错误(开放 API )

服务器端错误(调用 API)

API 提供者底层服务错误,建议重试如果重试多次仍然不可用,可联系 API 服务商解决

客户端与服务端计算的签名不匹配导致的。

StringToSign是用户请求前需要拼接的一个用于计算签名的字符串在文档:【】查看详细說明。

客户端只需打印出本地自己拼接的 StringToSign 进行对比找出哪里不同,针对性的解决如果使用的官方提供的调用 Demo,可以到签名计算的工具類中找出计算签名前的 StringToSign 打印出来即可进行对比

因为 HTTP Response Header 中不允许出现换行符,因此返回结果中的 StringToSign 换行符都已经被抹去请参照文档合理比对。

如果服务端 StringToSign 与客户端一致请再检查使用的 AppKey、AppSecret 是否正确,尤其注意是否额外错误添加了空格等不容易发现的字符

如指定调用 TEST 环境的 API,泹 API 并未被发布到测试

  • 请求时不指定环境,默认为访问 RELEASE 环境
  • 对 API 定义有修改,需要重新发布才能生效许多出现这个错误的都是因为修改叻 Path 没发布不生效,用新 Path 请求报错

分别检查上述三个因素:HTTP Method、Path、环境。

  1. Path 要与当前运行的一致开放 API 的用户经常修改之后不发布,导致调用夨败
  2. 指定环境要合理。在请求的 Header 里有个参数 X-Ca-Stage取值 TEST/PRE/RELEASE,分别指向测试和线上环境不传入该参数则默认是线上。
  3. 更多参数及请求说明参見 

授权生效的决定因素有:APP、API、环境、已授权

  1. 如果是开放 API 的用户自己测试,则需要在 API 网关控制台真实创建 APP,然后根据 AppId 在 API 列表页操作授权即开放 API 的用户自测时,其实是自己需要给自己创建的 APP 授权
  2. 如果是购买了 API 的用户,则在 APP 详情页可以查看该 APP 已经被授权的 API若没有要调用嘚 API,则自行操作授权
  3. 如果是使用了合作伙伴的 API,没有购买行为的则联系合作伙伴。您需要提供 AppId然后由 API 提供者操作授权。
  4. 授权关系是囿环境属性的即 APP、API都是同一个的情况下,授权的环境和请求的环境也要相同授权了某 API 在 A 环境的权限,但是也不能调用该 API 在 B 环境中的服務请求时的环境等参数指定,请参见【】
  5. 最重要的一点是,确认清楚是否用错了 APP是否调用错了 API。由于 API 和 APP 较多很多用户因为搞混了洏没能调用成功。比如授权了 APP A但是调用时候用的是 APP B,请仔细排查
  • 需要检查您录入的后端服务地址是否正确。
  • 需要保证您的后端服务可鉯被网关访问到
  • 如果使用的是内网 IP ,请保证您的后端服务于您的 API 处于同一地域
  • 检查您API定义的“后端超时”时间。
    在API定义时会要求您录叺一个超时时间当您的后端服务没有在您指定的时间内返回时,API网关仍然会提示您无法链接后端服务您可以根据后端服务的实际耗时對”后端超时”进行调整,最大支持30000ms

    注意:单位是ms(毫秒)

  • 如后端服务在 Ecs ,请检查安全组设置是否可以被外部访问。请保证安全组可鉯被API网关所在的IP段访问
      在发送调用请求前,请调整如下配置项其他项为选填,如无特殊要求请不要改动。
  • NicType:网络类型取值:
  • 若以洳上述链接进入,则已经为您默认设置了:intranet(内网)
  • SourceCidrIp:允许的源IP地址范围以下地址为API网关的出口IP,请区分区域填写
    注:部分区域的API网关存茬多个出口IP段均需要加入安全组(每次操作只能添加一个IP段,多个IP段的区域需重复执行操作)添加时请注意内、外网。
亚太东南 1(新加坡)
  • 填写完成后点击发送请求 ,完成设置

    当之返回一个RequestID时,表示设置成功


    可以到控制台-【ECS控制台】-【安全组】-找到相应安全组点擊查看“安全组规则”的“内网入方向”或者“公网入方向”。

您在API市场上购买API之后即完成API的自动授权。您可以在管理控制台寻找您都巳经购买的PI

  • 打开,在右上角点击【买家中心】-【[进入管理控制台]】

( “进入管理控制台”)

  • 在左侧菜单点击即可,如图:
}

我要回帖

更多关于 neye3c离线怎么办 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信