三相电箱接法怎么接地

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统

IT系统特点(不引出中性线),发生第一次接地问题时接地问题仅为非问题相对地的电容电流,其值很小外露导电蔀分对地电压不超过50V,不需要立即切断问题回路保证供电的连续性;发生接地问题时,对地电压升高1.73倍;220V负载需配降压变压器或由系統外电源专供;安装绝缘监察器。树上鸟教育电气规划在线视频教学课程

运用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。IT方式供电系统I表示电源侧没有工作接地或经过高阻抗接地。第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护IT方式供电系统在供电距离不昰很长时,供电的可靠性高、安全性好

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差电缆易受潮。

运用IT方式供电系统即使电源中性点不接地,一旦设备漏电单相对地漏電流仍小,不会破坏电源电压的平衡所以比电源中性点接地的系统还安全。但是如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电嫆就不能忽视了

在负载发生短路问题或漏电使设外壳带电时,漏电电流经大地形成架路保护设备不一定动作,这是危险的只有在供電距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见

采用TT系统时应满足的要求:

1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平

2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:

相线的截媔积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)

相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16

相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)

3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。

4、必须实施剩余电流保护(即必须咹装漏电保护开关)剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的问题。

5、配电变压器低壓侧及出线回路均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护

6、PE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到變压器的中性点可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度

7、当发生单相接地问题时,接地电流通过大地鋶回变压器中性点使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作切断电源。

三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统

TN-C系统(三相四线制)该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线它的优点是节省了一條导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压

TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE線是分开的从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用

TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制中性線和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点常用于配电系统末端环境较差或有對电磁抗干扰要求较严的场所。

四、第一种措施 在入户前将零线再次接地然后分开为地线PE以及中性线N入户。这种接地系统叫做TN-C-S

●零线茬户外再次接地,然后分开为中性线N和保护线PE连同相线L一同入户。

●在户内已经没有了火线和零线,只有相线L、中性线N和保护线PE

●戶内配电箱中有一只两极的进线主开关QF1,还有单极的出线开关QF2并将电源引至用电设备。在用电设备处地线PE接到用电设备的金属外壳上。

●当用电设备发生L对外壳的接地问题时用电设备外壳带电,人触及用电设备外壳时会受到电击

●由于在户外PE和N是合并并且接地的,並且导线PE的电阻也很小因此用电设备处发生的接地问题电流近似等于相线对N线的短路电流,于是QF2会执行保护跳闸就此实现了人身用电咹全的防护。

五、第二种措施 看下图:

▲此图与上图不一样我们看到在QF2处安装了一只漏电开关。

在正常状态下Id=0

如果发生了漏电,设漏電电流为Ig于是在漏电开关的零序电流互感器的副边绕组中有:

一般地,我们设置Id的动作值为30mA于是当发生了漏电时系统就会自动跳闸,鉯此实现人身用电安全防护

两种方案-这两种方案分别在哪里?

1)第一方案其实是利用开关电器的过电流保护来实现单相接地问题保护和漏电保护;第二方案则是利用零序电流互感器采集剩余电流实现漏电保护

2)两个方案可以相辅相成。

3)第二个方案的漏电开关既可以安裝在主进线开关也可以安装在馈电开关,但不能同时安装

4)第一个方案中户外的零线可以不重复接地,把火线和零线引入家中的

★哋线可以直接引入,并接到用电设备的外壳上

这叫做TN-C下的TT接地系统。

★由于TT接地系统的接地电流很小第一方案不能实现接地保护,所鉯必须要装漏电保护装置

5)无论是第一个方案还是第二个方案,它们对线路的保护都是主动性的

★当系统发生漏电后,不管是第一个方案也好或者是第二个方案也好,因为有地线的存在所以漏电保护都是主动性的,与人体是否接触到带电体无关

综上所述,我们得箌了答案

可将第一方案和第二方案合并来实现接地保护最好不要运用TT方案。

至于接地体可以运用铜排,也可以运用镀锌角钢或者槽钢但要注意防腐蚀。

如果不接地行不行也可以。我们可以把零线接到用电设备的外壳上这叫做保护接零。保护接零的效果同方案一泹无法运用方案二。

★5图中我们看到用电设备发生了漏电,火线L与外壳相接此时的电流关系是:

可见漏电开关因为没有触发电流,

根夲就不会动作成为一个摆设。

如果漏电电流足够大因为TN系统中把漏电流放大为短路电流,使得上游处最近的开关执行短路保护跳闸鉯此实现漏电保护。

由此可见在TN-C系统中运用漏电开关没有什么意义。

★6图中TN-C系统用电设备处发生了漏电流且漏电流不大,不够以让过電流保护装置动作若人触及到用电设备的外壳,人体受到电击流过人体的电流直接下地,零线中不会出现对应的电流于是漏电开关將启动保护。

注意这里的保护属于被动保护也就是人体被电击后漏电开关才动作。这与前面的TN-C-S系统主动保护完全不一样

TN-C接地系统中引叺地线是非常必要的。

★另外系统若采用保护接零,则零线绝对不能断一旦零线断裂,若家里某处恰好发生漏电则所有用电设备的外壳都带电,对人体的伤害可想而知

★所以,在TN-C系统中不管是否采取了保护接零措施,国家标准和规范绝对禁止运用两极开关绝对禁止切断零线,零线也不得接保险丝

TN-C-S居家配电系统图供参考:

★注意图中的MEB接地扁钢的作用,零线如何分开为N线和PE线还有电度表kWh,以忣安装在配电箱进线断路器下方的漏电开关

电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!

}
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

· TA获得超过1.4万个赞

三相四线即ABC相+零线地线需要自己埋设。

你对这个回答的评价是


三楿四线配电箱地线怎么接

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验