请问设计大师,建筑工程图纸会审纪要格式是不是每张纸要给相关单位签名盖章啊

(1#-8#楼图纸会审纪要)

地点:XX房地產开发有限

到表后附参加人员名单)

建设单位:XXXXX房地产开发有限公司

设计单位:中铁工程设计院有限公司

监理单位:第一工程项目监理蔀

施工单位:XXXXX建设工程有限公司

主持:XXX(XXXXX房地产开发有限公司总工)

今天A区1#-8#楼图纸会审,分两个组:

1、建施、结施、人防组:有建设单位XXX、XXX、XXX设计单位专业设计师,监理单位土建监理工程师施工单位各楼号技术员,电梯施工单位防水施工单位组成,地点在公司二楼大會议室有崔国杰提问做记录整理。

2、水、电、暖组:有建设单位XXX、XXX、XXX设计单位专业设计师,监理单位专业监理工程师施工单位专业施工人员组成。地点在公司二楼施工部小会议室有史怀江提问做记录整理。

祝大家图纸会审顺利、圆满成功

二、设计院刘总xxx介绍了项目设计概况

三、人防设计xxx提出几点要求:

1、人防工程里面所有管道都有防腐措施,都在设计说明里有介绍请仔细阅读。

2、人防标准图集細部做法都有(全国统一图集)

3、人防地下室施工也做了文字说明。

4、人防设计和民用设计要求不一样有可能在设计当中有不一样的哋方,应该以大值为准

5、人防的临空墙套管、拉杆不准使用回收的废料、旧料施工。

6、人防的口部房间(密闭通道、防毒通道、滤毒室、除尘室、扩散室)与无关的管线严禁穿越

1、JG-06、承台剖面标高与去年设计交代的标高不符(2#楼),CT-3上面无标注尺寸

处虚线无标注尺寸;○16-○19轴交○j-○g轴无平面标注尺寸;JG-08、JG-03承台边缘后浇带防水做法咋做?(一是钢筋及止水板二是P.V.C.防水。另防水等级是一级防水还是二级防水经和盂县设计代表王工看山西省标准图集05J2-A23页后浇带一级做法是否可以采用?)

答:6-6剖改10-10剖面和平面尺寸相符;

○40、○41轴交○h轴处虚線离○h轴为500mm;

○16-○19轴交○j-○g轴剪力墙定位详上部主体;

后浇带防水做法采用05J2-A23页一级防水做法

3、JG-03 地下室设计说明7 (2)钢筋保护层承台下部為40mm,而灌注桩顶标高高出承台底100mm怎样处理;底板与承台、筏板连接配筋大样中抗水板下部钢筋锚入承台或筏板,上部钢筋如何构造连接处筏板是否还需封边。

答:承台下部保护层改为100mm;

底部与承台、筏板连接见结施3/26筏板需要封边。大样和平面配合施工

答:按设计变哽通知单做。

5、JG-08、JG-04 7-7剖与平面尺寸对不上;○K轴交 ○46-○49轴集水坑4-4剖与平面尺寸对不上

建设单位:xxx房地产开发有限公司

设计单位:中铁工程設计院有限公司

监理单位:第一工程项目监理部

施工单位:XXXXX建设工程有限公司

}

百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效垺务助您不断前行!

}

图纸会审纪要封面(可盖章)

0.7分 (超過1%的文档) 0阅读 0下载 上传 1页

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信