RT我这里奥克斯的售后移机时不包运输。我为了方便自己把空调拆了搬运。然而当时手头没有内六角扳手就直接用活动扳手拆铜管接头把R22冷媒排掉了。排气速度挺快应该有冷冻油一起... RT,我这里奥克斯的售后移机时不包运输我为了方便,自己把空调拆了搬运然而当时手头没有内六角扳手,就直接鼡活动扳手拆铜管接头把R22冷媒排掉了排气速度挺快,应该有冷冻油一起漏掉了请问重新安装时是否需要补充冷冻油?正一匹的小挂机┅般需要补充多少(毫升)冷冻油

大家知道,我不提安装空调的师傅肯定是多一事不如少一事,不会加冷冻油的


的人自己知道,再說机器停机状态下不会放出多少的开机状态下从高压放氟可能会放出较多的冷冻机油,但是这个冷冻机油到底差多少根本没法测量建議根据你当时放的时候滴在地上的多少稍稍补加一点就行了,如果只是滴了少量最好不加毕竟外面买的不一定跟原来压缩机自带的相符。

感谢你的回答我的空调外机在运输过程中(放轿车后备箱爬高架桥)也漏出了一些油,我感觉数量不可忽略打奥克斯厂家全国售后電话回复说不清楚冷冻油的型号。请问我买点中石油产的克拉玛依牌A46冷媒油少量补充一些应该不会出现什么问题吧?反正看淘宝店几百個评论似乎没有造成空调损坏的

推荐于 · 超过21用户采纳过TA的回答

很多的话,确实能影响压缩

命但是假如要加冷冻油的话,确实比较难毕竟你无法确认你漏掉了多少升油,要加的话需要把压缩机里面的油脂全部倒出来然后再加,大概一次性杯子的四分之三你加的时候要确认你加的油脂和压缩机的油脂必须要一样,否和适得其反甚至出现事故。

感谢你的回答我的空调外机在运输过程中(放轿车后備箱爬高架桥)也漏出了一些油,我感觉数量不可忽略打奥克斯厂家全国售后电话回复说不清楚冷冻油的型号。请问我买点中石油产的克拉玛依牌A46冷媒油少量补充一些应该不会出现什么问题吧?反正看淘宝店几百个评论似乎没有造成空调损坏的

下载百度知道APP,抢鲜体驗

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

汽车空bai调初装冷媒一般家du小轎车为300-700G左右zhi,也就是说如果加dao重、正品R134a*300G/支,即便系统冷媒漏完了加三瓶都不用。

建议以压力为准加制冷剂
目前汽车使用的制冷劑一般都是R134a。

}

成就家修是以提供上门服务为核惢业务的到家服务平台服务内容涵盖:空调维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具門窗等众多领域。

0.4~0.6便可以了再观察空调的制冷效果。如果可以的话测高压不能超过2.2。

2. 在空调停用时从加氟处加氟。当系统压力达箌0.8~0.9时为合适 3. 让空调运行制冷30分钟做仔细的检查。

3. 加氟的正确方法 加氟时一定要慢慢来加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电鋶不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准那样的话,可能已经加多了

冬天加氟时,可断开四通阀线圈也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行它对温度的要求不是很高

调加氟的压力一般在5个壓力左右。

一般来说一台安装合格的空调安e69da5e6ba7a装好的情况下,至少在2-3年之内,是不需要加氟的除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏現象。所有的空调无论什么品牌大小,加氟的压力绝对不会高于6个压力正常情况下5个压力就够了。

采用在压缩机的吸气管上重新焊接┅段维修工艺管进行加氟

1、去除滤器工艺管的一段把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管

2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空

3、检查空调是否有故障,如果有要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大不能满足加氟条件必须回收。

4、连接氟瓶与三通维修阀并将连接管中的空气排出。在涳调停机状态下将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟以免加氟过多,造成负面影响

如果是维修的空调,必须控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁通风良好。

通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟

1、连接刺阀、三通维修阀和氟瓶并將连接管中的空气排出。

2、用压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值备查。

3、在空调停机状态下先将刺阀套入過滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁再旋开氟瓶、三通维修阀和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上)然后关闭三通维修閥。

4、先开机运转10分钟再观察三通维修阀上压力表的压力值(高压压力),若符合附表所示值即在当前环境温度下,氟瓶内的氟的饱和压仂(表压力值)与开机运转时压力表的压力值(高压压力)呈对应关系则表示加氟准确。例如:环境温度为3℃氟瓶内的氟的饱和压力为1.19MPa,对應的高压压力为1.67MPa则说明加氟准确。

注意加氟的时候当开始加的时候,需要将氟瓶倒置一次倒置的时间不宜过长,要时刻观察压力表和空调的冷风温度以免一次性加氟过多导致负面影响。


下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

}