各位大侠们昨天有一台安川H1000安〣变频器故障代码报警UV3怎么处理,容量约75KW以上
在检查时发现内部接触器SC-N5[93](富士)线圈电阻在10兆欧姆,不知道是否正常求解决!!!!
內部接触器SC-N5[93]故障报警,换个新的
对: 候鸟在飞 内部接触器SC-N5[93]故障报警,换个新的 内容的回复!
内部接触器SC-N5[93]故障报警,是主触点接触不良電压第还是有其他的检测回路?
内部接触器SC-N5[93](富士)线圈电阻在10兆欧姆外接24VDC电源驱动时触点能闭合,检测触点闭合后触点电阻0.3欧姆觸点用砂纸修磨后安装。恢复试机电流在235A持续升高做自学习后正常,带负载运行正常
75KW负载电流235A?你用的多少V的电压?
版权声明:该资源内容由用户上傳如若侵权请选择举报
在自动化控制领域,电机的驱动方式都采用安川变频器故障代码而安川H1000安川变频器故障代码是我们采用最多的┅种安川变频器故障代码,它的参数快速设置及故障诊断处理对我们设备维护人员及其重要
您会向同学/朋友/同事推荐我们的CSDN下载吗?
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。