安川h1000安川变频器故障代码恢复出厂设置

各位大侠们昨天有一台安川H1000安〣变频器故障代码报警UV3怎么处理,容量约75KW以上

在检查时发现内部接触器SC-N5[93](富士)线圈电阻在10兆欧姆,不知道是否正常求解决!!!!

內部接触器SC-N5[93]故障报警,换个新的

对: 候鸟在飞 内部接触器SC-N5[93]故障报警,换个新的 内容的回复!


内部接触器SC-N5[93]故障报警,是主触点接触不良電压第还是有其他的检测回路?

内部接触器SC-N5[93](富士)线圈电阻在10兆欧姆外接24VDC电源驱动时触点能闭合,检测触点闭合后触点电阻0.3欧姆觸点用砂纸修磨后安装。恢复试机电流在235A持续升高做自学习后正常,带负载运行正常

75KW负载电流235A?你用的多少V的电压?

}