可以,但是需要注意的是接头错开率必须大于等于50%建议如果是开挖基坑破除桩头以后直接搭接焊就可以了,只要满足搭接长度20D单面.如果还没有下放钢筋笼,只是在钢筋加工场内時,可以在钢筋笼尾端加长,前提是顶部钢筋长度够.你如果机械连接的话尾端和头端都没有套丝,加工成型的钢筋笼你再怎么套丝
桩钢筋伸入承囼伸入承台长度不足,一般是采用加焊钢筋的方法处理.桩钢筋伸入承台一般考虑是35D,如果不足,分为二种情况:1、钢筋可见,且焊.一般是用加焊钢筋嘚方法来处理.2、如果钢筋埋在混凝土里面看不到,那就要凿开混凝土再焊接钢筋了,用接桩的方法处理.
1、一般来桩基钢筋与承台钢筋是不直接連接的,桩基钢筋伸入承台砼内有要求的,就是要满足最小锚固长度,最小锚固长度与砼等级、钢筋直径是否大于25mm、结构等级等有关的.2、桩基钢筋与承台钢筋如果连接的话,那就是防雷接地的要求了,要用一级钢去绑焊,焊缝要饱满,长度要够等符合防雷接地要求就行了.
可以,但是需要注意嘚是接头错开率必须大于等于50% 建议如果是开挖基坑破除桩头以后直接搭接焊就可以了,只要满足搭接长度20D单面. 如果还没有下放钢筋笼,只是在鋼筋加工场内时,可以在钢筋笼尾端加长,前提是顶部钢筋长度够.
锚固长度为La或LaE
1、50CM以内:钢筋已经伸入承台内(一般满足45d),不存在接钢筋问题;2、50CM以上:將桩头钢筋凿至70~80cm长,间隔截去一根钢筋,截取的钢筋预留长度必须满足10d的焊缝长度(或不截取而直接焊,但相邻的钢筋焊接错开大于50cm以上也可),间隔焊接钢筋,错开大于50cm就OK啦!这样同一个截面只有50%焊接.再看看别人怎么说的.
解:一般接头距弯折处大于10d;梁接头位置见16G101-1P84等说明,柱见63页.
《建筑桩基技术規范》JGJ94-2008规定: 桩嵌入承台内的长度,对中等直径的桩不宜小于50mm,对于大直径桩不宜小于100mm.
1、钻孔灌注桩桩头钢筋锚固长度不够,不是普遍规律,也不是普遍现象;2、出现桩端留出长度不够35d(或Lab)的错, 应该自己检查原因,看图错误致下料短了、或成孔超深、或钢筋笼就位过深插进沉渣到了地基土里等等.网友没参加施工怎么回答?