现场机械、电气接线检查

在系统仩电之前要进行外围接线的检查将控制柜动力线再次拧紧

)安全回路导通,若部分安全回路未装则需选择短接以下回路:

)门锁回路导通工作可靠:若门锁未装则需选择短接以下回路:

)若带自动救援功能但未装

若上、下开关架未装需短接控制柜接线板

)若随行电缆未装則需短接

是否正常不正常则调整主电源相续,否则报

热保护连接线接通或短接

)机械部分安装到位:门刀地崁间隙符合标准;

井道顺畅無伸出物和孔洞;轿厢内无人

编码器反馈的脉冲信号是系统实现精准控制的重要保证调试之前要着重检查。

)编码器安装稳固接线可靠。

)编码器信号线与强电回路分槽布置也可使用金属软管独立,防止干扰

)编码器连线最好直接从编码器引入控制柜,若连线不够長需要接线,则延长部分也应该用屏蔽线并且与编

码器原线的连接最好用烙铁焊接。

)编码器屏蔽层要求在控制器一端接地可靠

系統上电之前要检查用户电源。

用户电源各相间电压应在380V±15%以内每相不平衡度不大于

,且总开关不能带漏电保护器

)检查下列端子与接地端子

之间的电阻是否无穷大如果偏小请立即检查

安全、门锁、检修回路端子与

检查电梯所有电气部件的接地端子与控制柜电源进线

接地端子之间的电阻是否尽可能小

主机自学习前给密码参数

参数查看变频器功率等级如:

}
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)

TA获得超过2179个认可

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

一.问:为什么上电后主控板一矗显示 888

答:上电后主控板一直显示 888 是因为程序初始化不成功导致。
1.断电待放电完全后重新上电;
2.检查主控板 J9 J10 是否同时有跳线;

二.问:为什么外招板连接好后还是不显示?
答:因为外招通讯错误所导致检查参数 F5-33,F5-33 bit0=1;

三.问:为什么检修运行时外招板还是只显示楼層而不显示检修标志及方向箭头
答:因为外招通讯错误所导致。

四.问:为什么从检修切换到正常电梯不返平层立刻开门?
1. 检查当電梯在非门区时门区信号是否已经有效;
2. 当没有使用门区信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置请取消,设

五.问:为什么自动救援投入后不返平层而直接开门
答:因为门区信号错误。
1. 检查当电梯在非门区时门区信号是否已经有效;
2. 当没有使用门區信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置请取消,设置 F5-02=00

六.问:为什么消防返基后不开门?
答:开门到位信号错误
通过 F5-35 監控开门到位信号工作是否正常,1:C 在开门到位后亮
1. 如果信号不正常,请检查开门到位参数设置 F5-25 (除使用 TD3200 门机控制器外,使用其他型号门机控制器时F5-25 都应该设置为 64) 。
2. 开门到位接线是否已经接到门机
3. 开门到位后门机是否可以输出开门到位信号。 (可以通过门機控制器监控其信号或者使用工具测量)。

七.问:为什么电梯在没有任何指令的情况下不停地每层跑

八.问:为什么井道自学习后,系统从检修退出到正常后直接运行到基站且外招灭。
答:可以通过 F5-35 监控消防信号或者锁梯信号有进入消防或者锁梯的可能。

九.问:为什么抱闸回路的整流桥容易损坏
答:由于抱闸释放时反向冲击,导致整流桥损坏可以在抱闸线圈上加装吸收装置:详细接法及规格:

十.问:为什么电梯运行过程严重抖动?
1. 检查机械安装是否有问题如导靴是否太紧;
3. 重新进行电机自学习。

十一. 问: 为什么平层精度鈈好?
1. 检查平层插板安装位置;
2. 参照手册参数说明部分 F4-00

十二. 问: 为什么平层时好时不好,忽上忽下?
答:在保证平层感应器安装位置正确的情況下:
1. 重新进行电机自学习;
2. 如果是同步电机更换编码器,重新进行电机自学习;
3. 如果是异步电机可以尝试减小空载电流 F1-10 的值箌 80%。

十三. 问:电梯在端站时无论正常还是检修都无法运行抱闸可以打开,几秒后报编码器故
2. 重新进行电机自学习有必要时进行无负载電机自学习。

十四. 问:电机带负载自学习不成功
答:拿掉电机上的负载,重新进行电机自学习

十五. 问:按检修上行,电梯上行;按检修下行电梯上行,怎么样解决
答:请参考调试手册参数解释部分 F2-10。

十六. 问:通过参数 F4-03 监控编码器脉冲电梯上行时,脉冲减小而电梯下行时脉冲却
答:请参考调试手册参数解释部分 F2-10。

十七.问:电梯运行到端站时突然减速然后以返平层速度运行到门区。
答:检查端站的 1 级强迫减速开关当电梯运行到 1 级强迫后,开关应该保持断开的状
态如果因为开关没有被压到位而出现再次闭合,电梯会突然减速

十八. 问:模拟量称重传感器安装后,但 F8-05 没有数值
1.检查接线是否正确(24V-Ai-M,红-褐-黑) ;
2.检查称重传感器到磁钢片的距离空载时应该茬 25~35mm;
3.尝试用磁钢片的另外一面对准传感器。

十九. 问:同步机使用 SinCos 编码器启动存在倒溜或者启动太猛

二十.问:异步机电梯高速时震荡,减速时震荡大报 E06 故障,且平层不好
答:设定异步机空载电流设置为 40%的额定电流解决。

二十一. 问:轿厢上偶尔会有静电
1.请检查轿廂上带电器件接地线是否接好,如:门机轿厢照明,风扇等等;
2.请检查轿顶接线箱到控制柜的接地线是否接好(随行电缆)

二十二.问:上电后显示 E35 故障。
答:当系统没有层高数据时上电后显示 E35。
井道自学习后E35 将自动消失。

二十三.问:电梯关门启动运行时或者運行过程中突然开门
答:可以尝试断开门机控制器电源,判断问题是由机械原因引起还是电气原因引起
1.如果断开门机控制器电源后還是发生,可以确认机械原因引起排除机械问题;
2.如果断开门机控制器电源后不再发生,可以确认是由电气原因导致请尝试将照明囙路主开关

答:当变频器识别到的电流大于过流点时报过流故障。
1.检查变频器输出侧运行接触器是否正常;
2.检查动力线是有表层破損,是否有对地短路的可能性连线是否牢靠;
3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;
4.检查电机内部是否短路或搭地;
5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路;
6. 检查电机参数是否与铭牌相符;
7. 重新进行电机参数自学习;
8. 检查抱闸在报故障前是否已持续打开,是否完全打开;
9. 检查是否有机械上的卡死;
10.检查平衡系数是否正确;
11.检查编码器相关接线是否正确可靠
异步电机可尝试开环运行,仳较电流以判断编码器是否工作正常;
12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;
13.检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;
14.检查编码器安装是否可靠旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;
15.检查在非 UPS 运行的状态下是否 UPS 反馈是否有效了; (E02)
16.检查加、减速度是否过大; (E02、E03)

二十五.问:过电压故障 E05,E06E07。
答:380V 变频器直流母线电压大于 800V 时报过压故障;220V 变频器直流母线电压大于 400V 时报过压故障
1.检查输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;
2.检查平衡系数电机两侧偅量是否相差过大;
3.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象接线是否牢靠;
4.测量制动电阻阻值是否与制动电阻铭牌相符;
5.如果使用能量回馈装置,检查能量回馈装置是否使用正确

二十六. 问:编码器信号校验异常 E17。
答:E17 是在使用 Sincos 编码器的情况下ABCD 相校验故障。请检查:
1. 检查编码器是否正常;
2. 检查编码器接线是否可靠正常;
3. 检查 PG 卡连线是否正确;
4. 控制柜和主机接地是否良好

二十七. 问:电机洎学习故障 E19.
1.检查电机参数输入是否正确;
3.检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确;
4.当进行无负载自学习时检查抱闸是否咑开;
5. 同步机进行带负载自学习时, 请确保在电机自学习结束后再松开检修运行按钮;
6.同步机带负载自学习不成功时请尝试经行无負载自学习。

二十八.问:编码器故障 E20、E38
答:1.同步机 F1-00 是否设定正确;
2.检查 F0-00 设置是否为闭环控制;
4.检查是否有编码器脉冲输入(通过 F4-03 監控) ;
5.编码器脉冲方向错误(通过 F4-03 监控上行时 F4-03 增大,下行时减小) ;
6.检查运行中是否有机械上的卡死;
7.检查运行中抱闸是否已咑开;
8.同步机情况下检查编码器角度是否正确,尝试重新经行电机自学习

二十九.问:平层信号异常 E22.
答:平层、门区信号粘连或者斷开
1. 检查上下平层、门区参数设置是否与实际感应器使用相一致;
2. 检查平层感应器安装及平层插板是否到位,平层插板在水平方向需偠达到或越
过平层感应器上的红色标志

三十.问:电梯位置异常故障 E30.
1. 电梯运行过程中编码器反馈的位置异常,请检查编码器回路;
2. 電梯运行过程中平层信号出现粘连情况;
3. 电梯运行过程中出现较大的钢丝绳打滑导致电梯位置异常;
4. 电梯自动运行过程中, 超过 F9-02 所設定的时间范围仍未收到平层感应器信号

三十一.问:电梯速度异常故障 E33.
答:电梯自动运行时的实际速度超过最大运行速度的 1.15 倍,低速檢修运行的速度超
过设定速度的 1.2 倍或者自动运行过程中检修信号动作都会产生 E33 故障。
1.检查电机参数设置是否正确;
2.检查编码器回路包括电缆连接,是否受干扰等;
3.检查编码器角度 F1-06 及 F1-08 是否正确检查编码器电缆连接,可以尝试重
4.电梯一启动即报 E33 故障

三十二.问:電梯井道自学习故障 E35.
答:运行接触器未吸合即报 35 号故障检查:
1.下一极强迫减速是否有效;
3.检修开关是否能在检修状态并能够检修运行;
运行接触器刚吸合即报 35 故障:
检查检修开关是否在检修状态如果不是检修状态立刻报 35 故障;
遇到第一个平层位置时报 35 故障:
(1.F4-03 上行時是否增加,下行减小如果不是,请参考 F2-10 修改;
(2.平层感应器信号有闪动请检查插板是否安装到位;
运行过程中报 35 故障:
91.检查运荇是否超时,运行时间超过时间保护 F9-02仍没有收到平层信号,一
(2.学到的楼层距离小于 50cm 立刻报故障此种情况,请检查这一层的插板安裝
(3.最大楼层 F6-00 设定太小,与实际不符;

(1.上一级强迫减速有效且到门区时判断所学习到的楼层数与 F6-00、F6-01 所设
(2.检查是否有平层插板没有安装到位导致检测到的插板数量与 F6-00、F6-01 所设
(3.学出来的提升高度总高小于 50cm 时报此故障;
上点检测插板长度为 0 则报此故障;

三十三.問:运行接触器反馈故障 E36.
答:运行接触器和电机热敏保护采用常闭串联后输入到 X6 点。
1. 运行前热敏保护开关断开后报 E36 故障检查是否是热敏保护动作;
2. 运行前运行接触器反馈点应保持闭合;运行时,运行接触器反馈触点断开X6点有效。

三十四.问:抱闸反馈异常故障 E37.
答:菢闸输出与反馈信号不一致时报 E37 故障抱闸接触器反馈常闭点串联后出入到X7。
1. 检查抱闸线圈及反馈触点是否正常;
2. 检查抱闸线圈控制電路电源是否正常;
3. 检查 X7 点参数(F5-07)设置是否正确;
4. 检查抱闸接触器及其反馈触点动作是否正常

三十五. 问:为什么总报 E53 故障
1,检测箌开门到位后门锁输入点还是通。门锁可能被短接
2检查 FE-33=34 开门到位信号已经有效了,但还会照样输出开门信号的
A, 开门到位接线有问题
B, 測试把设置 FE-33=32 看是否能正常开门。如果不开门接线有问题或者 F5-25 设置也有问题。
C, 补充说明:因为设置了 FE-33=34 后开门到位保持,如果设置 F5-25 开门到位有问题也照样开门
D, 电梯一启动就报 E53 ,说明开门到位接线和 F5-25 菜单设定不一致,认为检测到限位已经有效门锁通(认为被短接) 。

三十六. 問为什么一上电后一运行就报 E17 故障或有飞车现象
答:电梯可以正常运行但下电后再次上电运行就报 E17 故障。
原因是编码器角度上电后校验鈈通过
上电后,系统从 F1-07 中读取编码器角度数据(就是下电时存储的 FA-03 数据)同时通过 C、D 的电压情况读取当前编码器的角度数据;如果两鍺相差不大,则使用 F1-07 的数据如果相差超过 30 度,则系统选择通过 CD 电压判断出的角度如果校验过程中受干扰或线缆问题,系统报 E17 以及飞车凊况都是系统内部的编码器角度与实际角度偏差太大造成的。

}