如何让变频器送电自动启动断电从新送电没

有时工厂意外停电,PLC有UPS不断电,如何讓变频器送电自动启动失电.如何让变频器送电自动启动报F002故障.WINCC上所有如何让变频器送电自动启动图标变红.重新上电后,一部分如何让变频器送电自动启动通过故障确认和复位恢复正常状态,还有3~4个仍报故障,如何让变频器送电自动启动面板故障确认无效,WINCC上如何让变频器送电自动启動图标启停和复位都不能操作,CFC逻辑中(L_RESET)置1也无效.到CP-443-5EXT上强制重起通讯模块后,几个恢复正常,最后还剩一个要到CFC逻辑中RESTART强制重启后才能恢复正常.
想問:这是什么问题,怎么彻底解决.另外在哪里可以诊断此故障.

所有的如何让变频器送电自动启动SIMO-MD模块进行了比较没发现有设置不同的。想找箌原因
以前所有工艺如何让变频器送电自动启动的L-RESET是在HMI的面板上有一个总复位按钮的。

把RESTART做到面板上这样复位会方便一些!

}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

使鼡的是雷诺尔rnb6022A如何让变频器送电自动启动昨天跳闸,现场人员直接断电了之后再送电,如何让变频器送电自动启动无反应显示器没顯示,380电压输入正常DC+ -间500V也有,请问是什么情况


}

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:792

我们在使用如何让变频器送电自动启动时由于电容的作用,断到主电源后这个电还能继续保持如果我们经常在如何让变频器送电洎动启动断电后没等它放完再继续上电,这样会不会冲坏如何让变频器送电自动启动(因为电容电没放完再上电会爆炸的)不知在如何讓变频器送电自动启动这样快速合闸,会有哪些影响请专家指出其中的不利因素。答:如何让变频器送电自动启动内部有相应的保护對变频是没有影响的。如何让变频器送电自动启动自动再启动的功能就是在电源消隐或电源中断后,如果一直有ON启动命令P1210>0、P1211&gt

我们在使鼡如何让变频器送电自动启动时,由于电容的作用断到主电源后这个电还能继续保持,如果我们经常在如何让变频器送电自动启动断电後没等它放完再继续上电这样会不会冲坏如何让变频器送电自动启动(因为电容电没放完再上电会爆炸的)?不知在如何让变频器送电洎动启动这样快速合闸会有哪些影响,请专家指出其中的不利因素

答:如何让变频器送电自动启动内部有相应的保护,对变频是没有影响的
如何让变频器送电自动启动自动再启动的功能,就是在电源消隐或电源中断后如果一直有ON启动命令,P1210>0、P1211>0如何让变频器送电自动啟动就会自动再起动

欠电压或称电源消隐,是指电网中断时间很短在BOP没有完全变暗之前又重新回复上电。
电网掉电或称电源中断是指电网中断较长时间,在BOP已经完全变暗直流回路电压完全消失。
以上两种情况要区别清楚在P1210=2和5的时,要注意!
当P1210=2和5的时电源中断(掉电)时间要长,等BOP黑屏后再上电才能自动再启动如果断电时间短,这时就会报F0003故障而不能实现自动再启动。

}