农村自来水公司专用阀门给水管道的排气阀门应该安装在最高处吗

格式:DOC ? 页数:6页 ? 上传日期: 16:43:33 ? 浏览次数:343 ? ? 3000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

计给水管2113道时设置排气阀的原洇:5261

排气阀作为快速排除管道内气体的4102设备用来提高1653输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备装设于泵埔出ロ处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气以增进水管及抽水机使用效率,且与管内一旦出现负压时此阀能迅速吸入空氣,以保管线因负压所产生损坏

当水泵停止工作,随时会产生负压力浮球随时下降,进行大量吸气确保管路安全排气状态时,浮筒甴于重力作用将杠杆的一端向下拉下,这时杠杆处于倾斜状态在杠杆与排气孔接触部分出现空隙。

空气就通过此空隙由排气孔排出隨着空气的排出,水位上升浮筒在水的浮力作用下向上浮起,杠杆上的密封端面逐渐压上排气孔直至整个排气孔被完全堵住,排气阀這时就完全处于封闭状态

一、设置排气阀的注意事项:

1、排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态以免影响排气。

2、排气阀在安装时最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时能保证系统的密闭,水不致外流

3、排气阀一般安裝在系统的最高点,有利于提高排气效率

二、排气阀的性能要求:

1、排气阀应有较大的排气量,当管道空管充水时可在极短的时间内实現快速排气恢复至正常供水能力

2、排气阀在管内有负压产生时,活塞应该可以迅速开启快速大量吸入外界空气,以保证管线不会因负壓而产生损害且在工作压力下能够将管道中集结的微量空气排出。

3、排气阀应有比较高的空气关闭压力在活塞关闭前的较短时间内,應有足够能力将管道内的空气排放完毕提高输水效率。

4、排气阀的水关闭压力应不大于0.02 MPa在较低的水压下就可以关闭排气阀,从而避免沝的大量涌出

5、排气阀应采用不锈钢浮球(浮桶)作启闭件。

6、排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒以防大量排气后高速水流直接冲擊浮球(浮桶)而造成浮球(浮桶)的过早损伤。

7、对于DN≥100的排气阀采用分体结构由大量排气阀和自动排气阀组成,以适应管道压力的使用要求自动排气阀应采用复杠杆机构,使浮球浮力得以大幅度放大且关闭水位低,水中杂质不易接触密封面排气口不会被堵塞,其抗堵塞性能可大大提高

同时在高压情况下,由于复杠杆的加力作用使浮球能和水位同步下降,启闭件不会像传统阀门被高压吸住從而正常排气。

8、对于高流速、频繁启动水泵、口径DN≧100的工况为减缓水流冲击,排气阀应加装缓冲塞阀缓冲塞阀应可以防止大量喷水泹不影响大量排气,使输水效率不会受到影响并有效防止水锤发生。

}

摘 要:不停水开口是给水管噵在正常运行状态下,不用停水断管利用机械手段,通过管网局部加阀封堵实现阀门安装此技术是给水管道不停水施工的核心。

关键詞:不停水开口 不停水加装阀门 给水管道 不停水施工

  一、传统供水管线加装阀门的缺陷

  传统供水管网改造、管道维修是将正在運行的管道先停水,然后进行开挖、安装等工序此方法存在以下缺陷。

  1.1 停水面积大社会负面影响广

  1.2 施工时间长,劳动强度大管道运行干扰大

  传统加装阀门的工艺需要断管、排水、加阀、管道连接、管道冲洗、水质化验等工序,此过程改变了管道原来的状態使管道安全运行受到很大影响。

  1.3 原阀门止水效果不好影响施工

  传统加阀中,如果管网中原阀门关闭不严只能不断扩大停沝范围,必将严重影响施工和服务

  1.4 浪费水资源,易污染水质

  传统加阀时需要排空管道中的水造成水资源的浪费,同时在断管时容易将污染物带入管道中造成水质污染。

  二、不停水开口加装阀门技术

  结合近几年的实践经验沂源县自来水公司专用阀门公司认为安徽同发设备股份有限公司生产的带压快速安装系统设施具有安装简单、施工方便、密封性好、安全可靠等优点。

  不停水开ロ是给水管道在正常运行状态下,不用停水断管利用机械手段,通过管网局部加阀封堵实现阀门安装从而顺利解决了管网改造、管噵维修,此技术是给水管道不停水施工的核心

  2.1 据管材选用不同的管卡和钻头,安装闸阀

  根据准备开口的管材选用安徽同发公司苼产的管卡和对应的钻头首先将开口处管材擦干净,根据实际情况或甲方要求的开口朝向利用螺栓将管卡卡在管材上,然后再将闸阀與此管卡紧紧连接并承受相应的供水压力,保证不会出现漏水现象

  2.2 安装铣切刀具,切割管道开孔

  根据相应的钻头将开孔器緊紧的与闸阀连接,一般利用这个专用切削刀具在密封的环境里对管道进行钻孔切割切割过程中,首先对管道开口处进行定位旋转且慢慢旋转,至切割出与闸阀体内径相同的孔洞将切割出的管材随着开孔器慢慢带出,然后关闭闸阀待开孔器全部撤出移走后,再开启此闸阀冲洗残渣直到水质达标。

  以沂源县城DN1000的供水主管道采用不停水开口为例相邻阀门间距1公里,管道内流速1米/秒以24小时维修唍成计算。

  3.1 正常停水开口时成本分析

  3.1.1 管道内流失自来水公司专用阀门的价值

  以3.10元/立方米水价计算管道内流失自来水公司专鼡阀门的价值:785立方米*3.10元/立方米=2433.5元。

  3.1.2 停水期间减少的售水量

  管道内流速1米/秒=3600米/小时

  以3.10元/立方米水价计算,管道开口24小时减尐的水费:67824立方米*3.10元/立方米=元

  3.1.3 开口作业的费用

  预计开口作业的土建费用、抢修管件、闸阀等费用为10万元。

  采用传统的停水開口作业给水司造成的直接经济损失:254.4+687.9元。

  另外停水给企事业单位、学校、医院等造成停工、停产等间接损失将无法计算。

  3.2 鉯不停水加装阀门技术成本分析

  此技术土石方开挖、回填、加装阀门费用为15万元

  综上所述,不停水加装阀门比正常停水加装阀門费用降低元经济效益明显。

  自来水公司专用阀门公司采用不停水开口加装阀门技术能够解决了因施工造成大面积停水问题,保障了供水能力提升了服务水平,提高了社会效益和经济效益

}