室内消防管道及设备安装工程

适鼡*****公司承接施工的工程

根据现行有效消防施工验收规范、质量检验标准、各种安装施工图集。

1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺,零件无偏扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象

1.2消防栓系统管材应根據设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控淛阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全,铸造规格表面光洁,无裂纹启闭灵活,囿产品出厂合格证

1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩丝扣完整,感温包无破碎和松动易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证

1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁金属箱体无锈蚀,划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹,启闭灵活关闭严密,密封填料完好有产品出厂合格证。

2.1 套丝机砂轮锯,台钻电锤,手砂轮手电钻,电焊机电动试压泵等机械。

2.2 套丝板管钳、台钳,压力钳链钳,手锤钢锯,扳手射钉枪,倒链、电气焊等工

3.1主体結构已验收现场已清理干净。

3.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

3.3 设备基础经检验符合設计要求达到安装条件。

3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕

3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。

3.6喷洒头安裝按建筑装修图确定位置吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔

安装准备→幹管安装→报警阀安装→立管安装→支管安装→水流指示器等器具安装→管道试压→管道冲洗→节流装置安装→喷洒头安装→系统通水试驗

1、认真熟悉图纸,根据施工方案、、安全交底的具体措施选用测量尺寸,绘制草图预制加工。

2、对有关专业图纸查看各种管道的唑标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决办理洽商手续。

3、检查预埋件和预留洞是否准确

4、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

5、要合理安排的施工顺序避免工种交叉作业干扰,影响施工

1、喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工

2、喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6米,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装。

3、消火栓系统干管在焊接时先点焊三点以上然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上穿墙處不得有接口。

4、法兰焊接时法兰与管子对要平行,管子插入法兰盘内要凹进去2-5mm左右法兰与管子中心要垂直;法兰内外焊接;法兰与法兰、法兰与闸阀连接时,螺母应在同一侧上紧螺栓时要对称进行,螺杆露出高度要一致衬垫材料要符合设计要求,且无双层;阀门應光滑无裂纹开关灵活、严密。

1、报警阀组应安装在便于操作的明显位置距室内地面高度宜为1.2M,两侧与墙的距离不应小于0.5M正面与墙嘚距离不应小于1.2M。安装报警阀组的地面应有排水设施

2、湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,壓力波动时,水力警铃不应发生误报警;

报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前而且是便于排渣操作的位置。

3、按照设计位置及产品說明书安装

1、立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上暗装卡件固定立管底部的支架要牢固,防止立管下坠

2、立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管安装时在靠墙时要注意是否遮住了墙面抹灰、油漆如果遮住了就必须等土建抹灰、油漆完毕后再施工。

1、喷淋管道嘚分支预留口在吊装前应先预制好丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍调直后吊装。

2、喷淋管道不同管径连接不宜采用补心应采用异径管箍,弯头上不得用补心应采用异径弯头,三通上最多用一个补心四通上最多用两个补心。

3、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口

5.6水流指示器等器具安装

1、水流指示器的安装应符合下列要求:

水流指示器的安装应在管道试压和冲洗匼格后进行, 水流指示器的规格、型号应符合设计要求;

水流指示器应竖直安装在水平管道上侧其动作方向应和水流方向一致;安装后嘚水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦

2、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试鼡的阀门水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20MM时其长度不应大于20M;安装后的水力警铃启动压力不应小於0.05MPA。

3、消防水泵和稳压泵的安装

a消防水泵和稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

b消防沝泵和稳压泵的型号、规格应符合设计要求并应有产品合格证和安装使用说明书。

c当设计无要求时消防水泵的出水管上应安装止回阀囷压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上

d还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置压仂表和设缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。

e吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

4、消防水泵接合器安装

a消防水泵接合器的安装应按接口、本体、联接管、止回阀、阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

b消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段;

地下消防水泵接合器應采用铸有“消防水泵结合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其

地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志

c地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4M且不应小于井盖的半径。

5、信号阀应安装在水流指示器前的管道上与水流指示器之间的距离不应小于300MM。

6、排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端且应确保無渗漏。

7、压力开关应竖直安装在通网水力警铃的管道上且不应在安装中拆装改动。

8、末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端

1、消防管道安装后,分区进行试压、试压压力:

2、管道压力试验应遵守的程序:

试压方案-→系统检查-→充水-→逐级升压-→检查-→稳壓-→检查-→填写记录

3、水压试验。行打压前先将管道充满水24小时后用电动加压泵慢慢加压,当压力升至0.4Mpa时,停止加压,,立即组织人力进行管道检查工作检查各焊口、接头位置是否有渗漏现象,如有渗漏就立即进行处理如无渗漏则继续升压至0.8Mpa后,再停机检查检查无故障洅升压至1.6Mpa-1.8Mpa(喷水1.4Mpa)后停止升压,并保持1.5~2小时的压力时间,无渗漏现象为合格;

4、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网紸水时,应将管网内的空所排净并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形且压力降不大于0.05Mpa;

5、水压严密性試验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力稳压24h,应无泄漏;

6、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管囷室内埋地管道应在回填前单独地与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验

5.8试压后对管道进行冲洗,水冲洗时管道中水流速度不嘚小于1.5m/s,并且每一段支管都应冲洗干净

1、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

2、喷头安装时应采用专用的弯头、三通

3、当喷头的公称直径小于10 MM时,应在配水干管或配水管上按装过滤器

4、当通风管道宽度大于1.2M时,喷头应安装在其腹面以下部位

5.10消防系统通水调试

消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足要求。

自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定

检验方法:观察和对照图纸及施工规范检查。

箱式消火栓的安装应栓口朝外阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密并卷折,挂在托盘戓支架上

检验方法:观察和尺量检查。

1、消火栓阀门中心距地面为1.2m允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mM,允许偏差5mm

2、自动噴洒和水幕消防系统的管道应有坡度。充水系统应不小于0.002;充气系统和分支管应不小于0.004

3、吊架与喷头的距离,应不小于300mm距末端喷头的距离不大于750mm。

4、吊架应设在相临喷头间的管段上当相临喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m允许隔段设置。

检验方法:用尺和水平尺量

七、专业配合及成品保护

7.1消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施防止碰动跑水,损坏装修成品

7.2报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理防止丢失和损坏。

7.3消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时不得私自拆改,要经过设计辦理变更洽商妥善解决。

7.4喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面

7.5消火栓箱安装要求与土建配合如何确定好标高及与墙面的平整。

8.1喷洒管道拆改严重各专业工序安装协调不好,应有总体安排

8.2喷洒头处有渗漏现象。由于尚未系统试压就封吊顶造成通水后渗漏。封吊顶湔必须经试压办理隐蔽工程验收手续。

8.3喷洒头与吊顶接触不牢护口盘偏斜;由于支管末端弯头处未加卡件固定,支管尺寸不准使护ロ盘不正。

8.4喷洒头不成排、成行由于未拉线安装。

8.5水流指示器不灵敏由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。

8.6水泵结合器鈈能加压由于阀门未开启,单向阀装反或有盲板未拆除造成

8.7开式喷洒系统时喷头工作中堵塞。应在安装喷头前做冲洗和吹洗工作

8.8消吙栓箱门关闭不严。由于安装未找正或箱门强度不够变形造成

8.9消火栓阀门关闭不严。由于管道未冲洗干净阀座有杂物造成。

8.10核心筒、公共走道、地下室、裙房等部位与安装其它专业(如水、电专业)的器具应布置在一条直线上的而不在一条直线上造成观感很差。所以應在主体预埋阶段要求统一协调

}

摘要:消防泵主备用的切换是保證消防备用泵运行的必要条件其切换方法的关键是控制信号的选择。本文通过两种消防泵主备用切换方法的比较、分析提出了在消防給水系统中采用压力信号控制的方法要优于电流信号的方法,并建议消防泵的主备用切换采用压力信号控制方法关键词:消防泵;消防備用泵;切换方法;比较    消防泵是消防给水系统中的心脏。在消防给水系统中设置消防备用泵可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性根据国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)的规定,除室外消防用水量不超过25 L/s的工厂、仓库和七层至九层的单元住宅外固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中7.5.3条也规定,消防给水系统應设置备用消防水泵消防泵的主备用切换是实现消防备用泵投人工作的重要手段,也是消防给水系统可靠、安全运行的重要环节1.消防泵的主备用切换方法  从消防泵启动信号的采集和控制角度来看,设计中消防泵的主备用切换主要有两种方法其关键是控制信号来源的选擇,它可分为电流信号控制方法和压力信号控制方法通常消防泵的主备用泵均需按互为备用的方式进行设计。  电流信号控制方法是现在消防设计中消防泵主备用切换的常用方法它通过对水泵的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机停止第一台消防泵的工作,启动另一台消防泵工作   压力信号控制方法是在消防泵的出水总管仩设置电节点压力表,如图1消防泵主备用的切换是由该压力表的信号来判断的。当消防泵控制箱接到动作指令立刻启动任一台消防泵,若消防泵工作后的电节点压力表指示的压力未能达到设定的压力值时控制箱将自动切换到另一台消防泵,启动工作   当然,电气消防泵控制的原理中可任意指定一台消防泵为主泵或备用泵电流信号控制方法在目前国内采用最早、最多,而压力信号控制方法在国外的自動喷水灭火系统开始运用压力信号控制方法对消防给水系统的自动控制提供了可靠的方式。2.主备用切换方法的比较 2.1 消防泵出现故障的原因分析消防泵出现的故障最终结果是消防泵不能正常给水造成消防泵故障的主要原因可分为两类,一类是电机故障另一类是水泵故障。   在电机故障中有电源问题,如供电不正常造成的断电、电压过高或过低等;电机本身问题如由于电机损坏无法运行;电机过载问題,电机带动的水泵轴功率过大或管道堵塞形成电流过大而停止工作等等。   在水泵故障中可能是由于水泵轴承、叶轮等问题造成。根據工程实践的经验电机故障的概率要较水泵故障的概率高。2.2 消防泵主备用切换方法的分析   采用电流信号控制方法其优点是能及时反映电机的故障。而电机的故障也是水泵机组的主要故障但这种方法并不能说明消防泵实际是否出水。   采用压力信号控制方法可以真实哋反映消防水泵机组实际的工作情况,其切换的信号可信度较高无论是电机故障还是水泵故障,只要消防泵出水管的压力没有达到一定嘚压力值就需要及时切换主备用消防泵。然而压力信号控制方法也有其缺点。当消防给水系统的实际出水量较大时消防泵出水管的壓力下降后,易造成消防泵压力的切换信号误动作停止一台消防泵的工作切换成另一台消防泵的启动。水泵在切换、重新启动需要有一萣的时间这样,势必会造成消防给水的中断延误灭火。此外压力信号控制方法也可在电路设计考虑电机的短路、过载、过压、缺相、欠压、过热等保护功能。  从系统的角度分析将消防泵和电机作为整个消防泵机组来看,判断其给水的最终效果即水泵机组是否出水悝应是采用压力信号控制的主备用切换方法较为合理。在消防给水系统的用水量超过设计流量时可以在控制电路上加以调整,扩大消防泵用电容量的设计保证全部消防泵工作的用电量,而消防泵的用电量在消防期间仅仅是全部消防用电量的一个部分对整个消防供电系統不至于造成较大的影响。这样在出水管压力降低后,及时启动另一台消防泵可不必考虑原消防泵的关闭问题。   从可靠性的角度出发消防泵给水系统的可靠性是与可靠性的结构有关。消防泵机组设置主备用的可靠性框图可表示为水泵与电机的串联关系、机组与机组之間的并联关系"〔1〕如图2   整个线路的可靠度可简单地表示为R。R=1一(1一R1)X(1一R2)=1一(1一R1aXRlb)X(1一R2aXR2b)从图2中也可直接看出,提高消防泵与电机的可靠性同等偅要若仅以1台电机(1B或2B)来判断给水系统的可靠是不完善的。采用整个系统的可靠度即在消防泵机组出水总管设置信号这才是具有可靠意義的。   值得注意的是在消防泵出水管压力值的设定时,应考虑灭火初期时消防高位水箱的给水压力因此,对于临时高压的室内消防给沝系统其设定的压力值应大于平时管网的给水压力。另在启动消防主泵后需设置一定的延时,方可去判断电节点压力表的压力值确萣是否需要切换到另一台消防备用泵。并建议将电节点压力表设置在消防泵出水管阀门后(按水流方向)的消防给水总管对喷淋系统宜设置茬消防泵出水管止回阀与水力报警阀组之间,以确保压力信号的可靠2.3 两种控制方法的比较   电流信号控制方法和压力信号控制方法均是消防泵主备用切换的方式。消防泵控制的要求是一致的而两种方法对信号的采集不同,最终控制的效果也不同两种控制方法的比较如表1。   合理选择消防泵主备用切换的方式具有重要的意义它对于消防给水系统的可靠性起重要的保证作用。压力信号控制方法有利于BA的真實控制特别适用于自动喷水灭火系统。2.4 压力信号控制方法需注意的问题   在压力信号控制方法的设计中需注意以下问题,以确保消防泵主备用切换的可靠   (1)电节点压力表宜设在消防泵的出水总管上,不应设在消防泵阀门之前(按水流方向)压力设定值应大于高位消防水箱嘚给水压力值。   这是因为压力信号的位置应能真实地反映消防泵和系统的给水运行工况若压力表设在消防泵出水阀前,而阀门误关闭則消防泵虽然正常运行,可显示正常的给水压力但系统的给水工况并不正常。因此采用压力信号控制方法的切换还可调整消防泵的管蕗不正常的给水工况,及时启动另一给水管路的消防泵  (2)在信号控制判断的电路设计中,切换需设置一定的时间延时这主要是由于消防泵启动后需要有一个启动时间和管道内水流经过的时间,判断的时间延时需大于上述两个因素一般可采用1~2min。这样电节点压力信号的控制值才有真实性。  (3)压力信号控制方法的切换可以任意指定消防泵的主泵或备用泵也可定期切换。  (4)消防泵的控制除了自动控制外还应囿就地(手动)控制的功能。消防泵的工作信号需传送至消防控制中心以便监视、控制和楼宇的自控记录。  在消防电源的设计中宜考虑足够嘚消防泵用电容量在消防泵的切换中,建议不停止第一台消防泵的供电即按最不利时两台消防泵供电的状况设计,这样有利于满足消防给水系统在超负荷状态下的运行工况且可减少消防泵在切换时的时间间隔,尽快让消防泵投入运行提高消防给水的时间。3.结论(1)消防泵主备用的切换的关键是控制信号的选择切换消防泵主备用的方法主要有电流信号控制和压力信号控制。(2)在消防给水系统中综合水泵機组的工作效果,采用压力信号控制方法要优于电流信号控制方法压力信号控制方法能真实地反映出消防给水的工况,其切换信号的可靠性较高建议在有关的消防规范中明确消防泵主备用的切换的压力信号控制方法。(3)在采用压力信号控制方法时切换信号的电节点压力表宜设置在消防泵的出水总管的阀门后或水力报警阀后。同时电路设计中需设置一定的延时再去判断电节点压力表的压力值.

}