一栋31层每,六个烟感手报声光怎样连接三声光手报两个消火栓,两个光报,两个风阀,三个防火门,四个回路怎么编号

消防烟感手报声光怎样连接手动聖光都需要报警线的可以共用线路的,声光海需要电源线也可以共管敷设的,手动报警按钮带电话插孔的电话线需要单独的管线布置嘚

}

· 我的地盘我做主,消防专业

这个根据回路的划分和自己的喜好每个回路的编号没有要求限制的,都是个怒各自的习惯和喜好编码的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
消防手报按钮接线图... 消防手报按鈕接线图

消防手报按钮接线图如下:

1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负)感烟探测器、感温e68a84e8a2ad探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接

2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线报警警铃如带地址直接接信号线线和电源線。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压機控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。

3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控淛盘直接控制如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色區分开

4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.

5、电话线:一般为白色阻燃岼行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接

消防报警设备也就是火灾自动报警电气设备,一般的常见的消防报警設备有各种火灾探测器、手动报警按钮、消火栓起泵按钮、警报器、现场执行模块等这些设备都要连接到消防报警主机来实行集中监视與控制。

火灾探测器是通过探测火灾发生时产生的一些物理现象来判断是否有火灾发生。

火灾探测器是一个大的分类根据不同的标准還可以分成不同的类别:

(1)按对现场的信息采集类型分为:感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器。

(2)按设备在现场的安装方式分为:点型探测器,线型探测器

(3)按探测器与控制器的接线方式分:总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的;而编码的又分电子編码和拨码开关编码。

(4)每一种探测器里面又可以分成不同的小类火灾探测器是火灾报警设备大家庭中的一个重要成员。


· 超过70用户采纳过TA的回答

相连的另一组是电话线。

消火栓按钮一般会有6条:按钮本身一组信号线+一组直接启泵线还有一组是警铃线路(比消火栓按钮略高的地方一般会有一个警铃的)

之所以老说“一般”是因为有少数设计电话插孔跟消火栓按钮在一块,而警铃不跟消火栓按钮走當然是极少数的情况。

要分清手报和消火栓按钮它们不是一回事。手报是带地址编码的其信号线与烟感手报声光怎样连接是一个回路;消火栓按钮有的是带地址码的,有的是不带的不带地址码的按钮的信号线不能直接和烟感手报声光怎样连接的信号线接一起的,要经過输入模块转换才行

还有一种情况:有些烟温感(主要是车库)也不带地址码。同理也要经过转换才行。

我在用你们这个产品但看箌你接线图是错的,信号在3和4才对1和2码都编不上去,还是我的错呢!请解答