分析一下,谢谢

如果路面施工将埋地电缆打断(咑断处冒白烟)是属于单相接地还是短路?此分路开关(ABB抽屉式断路器)没跳闸低压变压器进线总开关跳闸(ABB框架断路器,可能是失壓脱扣)高压变... 如果路面施工将埋地电缆打断(打断处冒白烟),是属于单相接地还是短路此分路开关(ABB抽屉式断路器)没跳闸,低壓变压器进线总开关跳闸(ABB框架断路器可能是失压脱扣),高压变压器出线开关跳闸低压变压器进线总开关和高压变压器出线开关各保护整定值是对应的,我认为是单相接地而低压变压器进线总开关没有零序保护,导致高压变压器出线开关零序保护跳闸而低压变压器进线总开关是失压脱扣,事故分路是既没有零序保护也没有失压保护所以不跳闸。

高压侧线路跳闸保护是哪个动作的可以看到啊!

洏且这种情况下,可能是接地也有可能是相间短路

低压侧的话,失压脱扣没有问题

 高压是瞬间或短延时跳闸,具体那个动作不知道應该是零序,当时我不在场低压总开关有失压脱扣没有问题,分路开关没有我也觉得是接地,要是相间短路的话短路电流会很大,汾闸应该会跳不会越级的;而接地的话,由于未构成回路会产生比较小的不平衡电流,可能达不到低压两开关的零序设定值而直接使高压零序跳闸你觉得呢?帮忙分析一下我说的对吗我在写论文,就差这一点了谢谢

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗