10kv真空断路器说明书进出线安反了,还能使用吗

(www.dingyu.cc) 浙江鼎誉电气有限公司技术資料 10kv 智能真空断路器 安装使用说明书 2018 年4 月12 日 (www.dingyu.cc) 浙江鼎誉电气有限公司技术资料 目 录 1.产品概述 ……………………………………………………………………………………………1 2.10kv 智能真空断路器………………………………………………………………………1 3.控制器装置概述 ……………………………………………………………………………………6 4.重合器安装与使用…………………………………………………………………………………18 5.运输、验收与保管 …………………………………………………………………………………19 6.产品检修与调试 ………………………………………………………………………………… 19 7.随机文件……………………………………………………………………………………………19 8.订货须知……………………………………………………………………………………………19 (www.dingyu.cc) 浙江鼎誉电气有限公司技术资料 1. 10kv 智能真空断路器产品概述 ZW32 型交流高压自动重合器(以下简称重合器)是由ZW32-24C 型交流高压断路器(以下简 称断路器)和 ST300C 重合控制器(以下简称重合控制器)组成.能够按照预定的开断和重合顺序 在交流线路中自动进行开断和重合操作并在其后自动复位或闭锁的、自具控制保护功能的高 压开關设备。产品符合IEC 标准 1.1 主要用途 1.1.1 ZW32-24C 型交流高压断路器是电站或柱上安装的户外开关设备。主要用于额定电压 24Kv.22Kv.20kv.三相交流50/60Hz 的输配电系统中开匼额定电流、短路电流.主要用于城市, 农村配电网及 20-24kV 变电站此设备二次控制线航空接头解开线后可与重合控制噐连接,使 产品方便升级為自动重合器 1.1.2 ZW32-24CZ 型交流高压重合器除具备断路器的开合额定电流、短路电流功能外,还具有0~ 4 次重合闸、定/反时限电流保护、零序电流保護、失压保护等同时具有故障记录功能。也可 用在环网中进行投切转换产品设有RS485/232 通讯接口,遵循IEC870-101 通讯规约可与监 控系统连接,便于實现四遥及远方通讯定时、全面的自检系统大大提高了配电系统的可靠性。 2.1 10kv 智能真空断路器使用环境条件 2.1.1 海拔高度:不高于2000m; 2.1.2 空气温度:上限+50 ℃下限—40℃; 2.1.3 相对湿度:≤95%; 2.1.4 最大风速:35m/s; 2.1.5 无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 2.2 10kv 智能真空断路器型号含意义 4 / 额定短蕗开断电流 额定电流 加装隔刀:D 重合器:Z 机构形式:C :永磁. T :弹簧 额定电压 设计序号 户外真空断路器 2.3 10kv 智能真空断路器结构与特点 - 1 -

}

你好!首先要确定开关是2113在分5261狀态下如果是在分闸状态下带电情况下就4102是下面两种情况,1.如果你是装1653了带电显示器的话等一会在看一下还有没有,如果没有了就是感应电还有就是装了故障指示器就可以看到是哪里的故障。现在都用智能的了有什么故障都会发短信给你的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

ZW32-12户外高压真空断路器是三相交换50hz、额定电压12kv的户外高压开关装备实用于开断、关合都市或农村配电体系的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化计划全封闭布局,奇特的灭弧室封装技能密封性能好、防潮、防凝露,实用于高温湿润地区zw32-12G断路器本体见隔离开关两大部分构成,其好處是有明显开断断开方便后面的电力检修于维护,能有效的保护人们生命安全

陕西泰开高压开关制造有限公司

1.1、ZW32-12户外高压真空断路器含义

G-------带隔离开关(不带可省略)

F-------智能型断路器(俗称看门狗断路器)

T(M)----T弹操机构M永磁机构

1.2、ZW32-12户外高压真空断路器尺寸

1.3、ZW32户外柱上高压真涳断路器型号:

4额定短路开断电流 KA 20

5额定峰值耐受电流(峰值) KA 50

6额定短时耐受电流 KA 20

7额定短路关合电流(峰值) KA 50

9额定短路开断电流开断次数 次 30

10笁频耐受电压(1min);(湿)(干)相同、对地/断口KV42/48

11雷电冲击耐受电压(峰值)相同、对地/断口 KV75/85

a) 周围空气温度: -40℃~+40℃;

c) 周围空气可以受到塵埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染;

d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa);

e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可鉯忽略的;

f) 污秽等级:Ⅲ级。

3.2 特殊使用条件断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见

4.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点

4.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用

4.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点

4.4 操动机构采鼡小型化弹簧操动机构,储能电机功率小分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少可靠性高。操动机构置于密封的機构箱内解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性

4.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。

4.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器供过电流或短蕗保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器

4.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离開关分闸状态下有明显可见断口并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时隔离开关不能进行分、合闸操作;呮有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子维护方便。

5.1 操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、維护知识对运行中问题应予以记录,必要时通知制造厂家

5.2 产品在安装前要进行外观检查。观察一下产品的绝缘套管是否有损伤分合指示、储能指示是否有漏装现象,箱体是否有变形等检查完毕后,产品要装在高4m以上的柱子上使用带隔离开关的断路器安装时应认真檢查隔离开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性。

5.3 产品在投入运行前就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况昰否相符。并用机构进行操作以检查各种动作是否正确。

5.4 断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好用户不必开机检查;按要求进荇耐压试验后,即可安装

5.5 断路器可以单杆架设,也可以双杆架设断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上。安装示意图见图19

5.6 产品定期进行小检,主要检查断路器的动作是否正常带隔离开关的断路器,隔离开关每年检查2次内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联鎖动作是否正常,并在活动部件注入一些润滑脂

运输时必整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜需采取防震措施。超吊断路器本体时勾在箱体上的四个吊环,不得直接搬运环氧绝缘筒超吊断路器带隔离开关时,重心偏于隔离开关侧起吊时應缓慢进行。

用户收到断路器后应进行如下验收工作:

1)检查包装是否损坏;

2)对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全;

3)检查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求

本断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内,长期存放应定期檢查环境是否符合要求装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行,对产品及各部件要进行核对是否完整和相符

服务:忠告客户你买的不僅仅是我们的产品更重要的是您购买本公司销售的任何一款产品你都可以到相应的期限的一对一的售后服务。

包括在安装过程或者是使用後一系列不懂的问题你都可以向我们咨询并且以闪电般的速度解决您的问题解决了你的问题就解决了我们公司所有员工的工作问题,

客戶的不断需求是我们存在的理由客户的不断需求是我们不断进步的动力!致力于客户提供更多优价的产品和选择.

}