10kv户内高压真空断路器出线的位置,绝缘护套放电,怎么处理

永磁机构真空断路器为户内安装、空气绝缘用于开合各种不同性质的电力负荷,适用于城网、农网、矿山及铁道等电网建设和改造工程中尤其是用于在工作电流范围內频繁操作和对短路开断操作次数有一定要求的场合。该产品吸纳国内外先进技术及工艺具有智能化、高可靠、寿命长、免维护等特点,使用时对周围环境无污染是绿色环保产品。

a)环境温度:上限 +40℃;下限 -25℃

b)海拔高度:海拔不高于2000m。

c)相对湿度:日平均值不大于95%月平均值不大于90%;

d)地震烈度:低于8级。

    要求安装在无火灾、爆炸危险无腐蚀性气体及剧烈振动的场所。

本产品符合GB1984《高压交流断路器》标准

3.1.技术参数见表1


额定雷电冲击耐受电压(全波)

48(断口)/42(对地)

3.2.机械参数见表2

三相触头合、分闸同期性


1 断路器在投入运动前应用无水乙醇清除其表面的灰尘和污垢。特别是绝缘筒的内外表面
2 断路器的进柜:把断路器手车的联锁推进机构(如图3)的活门(序3)关好,拉动其左、右把手(序2和序5)向内收缩并推进断路器手车沿着导轨进入柜体, 直到其插锁(序1)和柜体的定位孔相对应时放开左右把手,使断路器手车固定在柜體内并把接地开关联锁操作把手(序6)向外拔,使其处于插入位置
3 断路器手车在柜体内的推进和退出:把活门(序3)打开,插入操作把手可使断路器手车在柜体内推进和退出。当手车进到工作位置或退到试验位置时可听到离 合器打滑的“咔嚓”声,手车不再移动此时应停圵摇动操作把手。断路器手车在柜体内的推进和退出应灵活并无明显的卡滞现象其行程在610mm左右。
4 断路器手车和柜体具有“五防联锁”功能断路器手车只有在试验位置或工作位置并且推进机构的活门在关合位置时才能进行分、合闸;手车在推进过程中不能进行 分、合闸;斷路器处于合闸位置时无法使用推进机构;柜体内的接地开关处于合闸位置时断路器手车不能进入到工作位置;断路器处于合闸位置时不能关合接地开 关。
5 断路器在投入运行之前应仔细核对各操作元件的额定电压(或电流)与实际情况是否相符并在不带电情况下,进行几次分、合闸操作以检查二次线路是否正确。

正 常运到的断路器应定期维护清除其绝缘件表面的灰尘,用工频耐压法检查真空灭弧室的真空喥用户不应随意更换使用与原型号不一致的电器元件。操作人员应初 步了解断路器的性能及安装调整和维护的基本知识对运行中出现嘚问题应予以记录,必要时可通知制造厂家派人协助解决。贮存 断路器手车应存放在干燥、通风、防潮、防震及无有害气体侵蚀的室内并定期检查环境是否符合要求。
在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时不断改善服务质量,从售中到售后的交货、调试开通、設备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面保证顾客能得到最好的服务,让顾客满意、放心
订货时说明电压、电容器容量、接線方式、海拔高压、安装场合、方式等。
客户如有其他特殊要求可在订货时提出,我们公司可以给予您最大满足

}