变频器接线端子说明外接开关怎么设置参数来个解答

有前辈能帮忙解释下各个端子都怎么用吗

①M11-M15说明书解释说与24V、DCM构成输入,我要做外围接线的时候想实现按钮点动控制的话是不是还需要有24V电  源供电,还是变频器接线端子说明自带24V电源

还有这个开关量输入我直接点动按钮启动就能实现自锁?还是需要额外加继电器实现自锁

②10V 、VI、CI模拟量输入后面的0~10V,4~20mA应该怎么理解也是需要外加相应的电源吗?

③集电极开路输出一般用在什么地方需要外加10V电源才能工作吗?

④ACM、AM模拟量输出一般怎麼用需要外加10V电源吗?我如果需要外接转速表是不是直接接在这两个端子

⑤TA、TB、TC继电器输出端子一般接什么负载?


历史总积分:11841

这是囼达的变频器接线端子说明的吗可以控制不同功能端,根据生产需求来设置变频器接线端子说明的参数及端子功能

金田的现在变频器接线端子说明是固定在防爆电气柜里的,由于柜子打开不方便想外引一部分单独做一个防爆控制箱,实现变频器接线端子说明的启动停止,调速以及频率显示功能,不知道怎么接端子

历史总积分:12254

①是变频器接线端子说明自带24V电源

开关量输入我直接点动按钮启动就能實现自锁还是需要额外加继电器实现自锁

一般情况需要在外部自所

②10V 、VI、CI模拟量输入后面的0~10V,4~20mA应该怎么理解也是需要外加相应的电源嗎?

直接可以用内部电源图中就是用的内部电源,当然也可以使用外部电源用外部电源时,用AI或者CI共用点ACM

③集电极开路输出一般用在什么地方需要外加10V电源才能工作吗?

当输出继电器不够用时可以用,无须外加10V电源

④ACM、AM模拟量输出一般怎么用,需要外加10V电源吗峩如果需要外接转速表是不是直接接在这两个端子?

无须外10V可以使用该端子驱动转速表。

⑤TA、TB、TC继电器输出端子一般接什么负载

可以驅动小型继电器,如果你接接触器也可以,当然寿命不长

外部点动控制启停 要设置启停方式为3线制,一般变频器接线端子说明都有这個功能

金田的现在变频器接线端子说明是固定在防爆电气柜里的,由于柜子打开不方便想外引一部分单独做一个防爆控制箱,实现变頻器接线端子说明的启动停止,调速以及频率显示功能,不知道怎么接端子

把控制面板接到外面就可以了

还是要多看变频器接线端子說明的手册有条件再参考别人家的柜子是怎么接线走线的,相信楼主很快就理解了而且绝大多数变频器接线端子说明接线模式都是差鈈多的。。想当初自己刚接触变频器接线端子说明时也是这样过来的。

}
微信用户求助:外接旋扭控制怎麼接线设定参数
变频器接线端子说明不用考虑的很复杂了,看图片中你的变频器接线端子说明应该是英威腾的,那么我用英威腾的接線图给你讲解一下变频器接线端子说明外接旋钮控制时怎么接线以及设定参数来控制变频器接线端子说明
先了解一下变频器接线端子说奣内部整体的接线图

当外接旋钮是给定变频器接线端子说明频率时的接线如上图所示,首先旋钮的三根线要分清楚每根线代表的意义滑动端、10v、公共端对应上图接线就可以了!


) ; 由多功能输入端子 正转 、 反转 、 正转 动 、 反转点动 等进行运行命令控制。 2 :通讯指令通道( “ LOCAL/REMOT ” 点亮); 运行命令由上位机通过通讯方式控制!
然后P3 组 频率给定功能组 P 3.00 键盘设定频 率 0.00 ~ P0.04 【 50.00Hz 】 当 A 频率指令选择为 “ 键盘设定 ” 时 该功能码值为变频器接线端子说明的频率数字设定初始值。
P 3.01 A 频率指令选择 0 ~ 7 【 0 】 选择变频器接线端子说明 A 频率指令输入通道 共有 8 种主给定频率通道: 0 : 键盘设定 通过修改功能码 P 3.00 “ 键盘设定频 率 ” 的值,达到键盘设定频率的目的 1 :模拟量 AI1 设定 2 :模拟量 AI2 设定 指频率由模拟量输入端子来设定 。 CHF 系列变频器接线端子说明标准配置提供 2 路模拟量输入 端子其中 0.04 )。我们可以根据实际应用场合来设定相应的参数
对于众哆的变频器接线端子说明来说,每个生产厂家生产的变频器接线端子说明(同类型、功能变频器接线端子说明)大多数通用参数设置基本楿同只是功能码不一样。
所以使用变频器接线端子说明要索取同类变频器接线端子说明的详细使用说明书来一一设置。下图为一变频器接线端子说明的外部端子接线示意图

所谓外接旋钮控制,就是将变频器接线端子说明的面板控制转换成端子控制用外接电位器来调整的频率,来改变转速


首先根据变频器接线端子说明的说明书,找到常用的一些设置功能码和相应的接线端子的位置。
①找到“频率給定通道选择”的功能码(这里面有1~10设定功能代号数字)可将频率设定外接电位器的VCl和CC丨根据不同电压进行切换,输入对应的数字确萣即可。
②根据功能码改变运行上行频率和下行频率。(每个厂家出厂时的频率缺省值均为50HZ)
③根据功能码,选择运行命令通道选择(这里面一般为0;操作面板运行通道,1;端子运行命令通道2;串行口运行命令通道)这时要将出厂设置的0改变成1(端子命令运行通道)即可。

④将外接旋钮电位器的三根线一一对应接入变频器接线端子说明的下面接线端子中(公共端与C0M和cc|是一个功能只是叫法不一样,Vcl囷切换调整的o~5v、o~10Ⅴ一样端子功能电位器的上端子3都是与变频器接线端子说明的+5或+10)相接,频率电位器均为0.5W~2W、电阻值1kΩ~10kΩ的线性(X)可调电位器。


⑤对于新购的变频器接线端子说明来说还要根据变频电动机的铭牌上的电机各种参数,按照功能码输入到变频器接线端子说奣相应设定范围。根据电动机的启动要求设置启动时间,加减速时间多段速度选择等等。
对于机械转速要求具备停机时要有刹车的必须配置对应匹配的刹车制动电阻器,并给予设置进去一些要求的功能参数
}

原标题:变频器接线端子说明怎樣接线变频器接线端子说明接线端子说明_变频器接线端子说明控制接线实物图

要想弄清楚变频器接线端子说明如何接线,先要搞明白变頻器接线端子说明是什么东西变频器接线端子说明是一种电机调速装置,它会输出不同的电压和频率来改变电机的速度从这个作用而訁,它是一个可变的交流电源而已可以收到命令控制的大功率电源,而功率大的电源本质都是一种变电技术,都需要供给大功率的输叺电源因此需要所谓的主回路电路;而这个电源要输出什么样的电压和频率,是通过人或者人指挥的其他设备来控制的这样需要控制囙路电路。

从上图可以看出变频器接线端子说明的结构是,先把工频电源整流成直流,逆变成可变电压和频率的电源来带动电机任哬变频器接线端子说明都一样,只要接对主回路和控制回路就好了

主回路,就是输入输出而已

变频器接线端子说明有单相和三相之分單相变频器接线端子说明一般是单相220伏供电的,因为国内民用都使用这种单相电压所以这种单相变频器接线端子说明也迎合而生,理论仩接入电源可以广泛点很多民用的小设备可以使用这类变频器接线端子说明和电机来完成调速。

上图上半部就是主回路接线非常简单,输入有个空气开关断路器之类的器件给变频器接线端子说明L1和N线供电,变频器接线端子说明输出UVW接电机的UVW端这样主回路的接线就已經完成了,主回路接线主要是线比较粗,线头一般都要压上线耳这样和变频器接线端子说明的端子接触电阻小,保证导电性能良好需要注意的是,单相变频器接线端子说明带动的都是三相220伏的电机而不是单相220伏电机哦。

这是三相变频器接线端子说明的主回路接线图因为工业用电都是三相380伏的,所以这种变频器接线端子说明是工业应用的主体变频器接线端子说明主回路接线,也仅仅是比单相的多叻一条线而已输入端需要三相断路器,同样要注意保证接线电阻足够小而且有些启动频繁的,需要外接制动电阻甚至还要外接制动单え变频器接线端子说明的端子上有这些功能的,按照说明的方法对应接上电阻线就好当然制动电阻要选对匹配的规格。

控制回路接线需要根据功能来选择

变频器接线端子说明控制回路,不管单相还是三相变频器接线端子说明都大同小异分为启动逻辑和转速信号给定兩部分,启动逻辑是开关量包括了停止逻辑,每款变频器接线端子说明上都有这类型的端子可以接上使用的而且开关另外一边,不是囲地就是共阳

上图红色圈子是启停逻辑接法,左边蓝色是频率给定一般是模拟量,通过外接一个电位器来抽头取样0-10伏电压给定这样電位器调整阻值大小时候,变频器接线端子说明收到了一个连续可变的电压指令对应会输出0-50HZ的频率,达到了调速的目的有些还可以反過来给定的,下边的就是频率上升或者下降图

而右边的绿色圈子,是通过开关I/O量给定不同速度段的频率值三个端子一共有8种状态,去掉0速状态就可以调出以下的7段速来,本质上和电位器调速并没有太多区别

以上的接线方法,实际上是传统的I/O控制的接线方法实际上現在还有网络给定的,比如通过485口或者一些总线甚至RJ45这些来给定的,这种就一个插头直接插上就好了。

还有一些是带编码器反馈的把變频器接线端子说明信号和电源正负接对就可以了一些是带外部I/O连锁控制的,要看实际需要来接

}