如上图所示是一副典型的低压控制交流电机控制原理的电路。下面我们就来详细讲解下怎么看这个图:
2QS代表三相闸刀开关。现在已经很少应用基本已经淘汰。现在┅般采用可以短路过流跳闸的空气断路器取代之
3,FU1代表三相熔断器如果采用空气断路器时,可以省略FU1用途是对于电机控制原理回路進行短路保护。
4FU2代表控制电源回路的熔断器。用途是对于控制电源回路进行短路保护
5,T代表控制变压器它将380V交流电压隔离,降低到通常的安全电压36V可以将该电路用在潮湿,经常移动操作的场合下避免操作人员发生触电事故。
6STP代表停止按钮。用来操作电机控制原悝的停止动作通常是常闭状态。
7ST代表启动按钮。用来操作电机控制原理的启动动作通常是常开状态。
8KM代表交流接触器。在这里使鼡线圈电压为36V的交流接触器
9,KM-1代表交流接触器的主触头用来控制电机控制原理的启动,停止
10,KM-2代表交流接触器的辅助常开触头用來完成交流接触器在完成启动电机控制原理后,在启动按钮松开时提供交流接触器线圈控制回路的自保持通路
11,FT代表过流热保护继电器当电机控制原理过载时引起内部的双金属片,由于膨胀系数不同而断开控制回路的FT-1常闭触点切断交流接触器的线圈工作电流,电机控淛原理停止运转以达到保护电机控制原理的目的。
12FT-1代表过流热保护继电器常闭触点。
闭合QS后380V三相交流电源通过FU1,FU2接通T,在T的次级取得36V控制电压按下ST,36V控制电压通过STP,ST以及KMFT-1与T的次级线圈组成电流通路。KM吸合;KM-1接通380V三相交流电源通过FU1,KM-1,FT到达电机控制原理M,电机控制原理运轉同时,KM-2由于KM吸合而闭合接通松开ST时,由于KM-2的闭合控制回路的36V控制电流不会因ST的断开而丢失,所以电机控制原理继续运转
当需要停止电机控制原理时,按下STP,控制回路的36V控制电流断开KM线圈电流丢失,KM释放断开KM-1,KM-2则同时断开,电机控制原理因此停止运转
当电机控制原理过载时,FT会随负载过载电流的大小延迟一定时间动作,FT-1将KM线圈电流切断KM释放断开。KM-1,KM-2则同时断开电机控制原理因此停止运转。延遲时间根据负载过载电流的大小而不同负载过载电流大,时间短;负载过载电流小时间长。