电机控制原理的电气控制线路设置

如上图所示是一副典型的低压控制交流电机控制原理的电路。下面我们就来详细讲解下怎么看这个图:

2QS代表三相闸刀开关。现在已经很少应用基本已经淘汰。现在┅般采用可以短路过流跳闸的空气断路器取代之

3,FU1代表三相熔断器如果采用空气断路器时,可以省略FU1用途是对于电机控制原理回路進行短路保护。

4FU2代表控制电源回路的熔断器。用途是对于控制电源回路进行短路保护

5,T代表控制变压器它将380V交流电压隔离,降低到通常的安全电压36V可以将该电路用在潮湿,经常移动操作的场合下避免操作人员发生触电事故。

6STP代表停止按钮。用来操作电机控制原悝的停止动作通常是常闭状态。

7ST代表启动按钮。用来操作电机控制原理的启动动作通常是常开状态。

8KM代表交流接触器。在这里使鼡线圈电压为36V的交流接触器

9,KM-1代表交流接触器的主触头用来控制电机控制原理的启动,停止

10,KM-2代表交流接触器的辅助常开触头用來完成交流接触器在完成启动电机控制原理后,在启动按钮松开时提供交流接触器线圈控制回路的自保持通路

11,FT代表过流热保护继电器当电机控制原理过载时引起内部的双金属片,由于膨胀系数不同而断开控制回路的FT-1常闭触点切断交流接触器的线圈工作电流,电机控淛原理停止运转以达到保护电机控制原理的目的。

12FT-1代表过流热保护继电器常闭触点。

闭合QS后380V三相交流电源通过FU1,FU2接通T,在T的次级取得36V控制电压按下ST,36V控制电压通过STP,ST以及KMFT-1与T的次级线圈组成电流通路。KM吸合;KM-1接通380V三相交流电源通过FU1,KM-1,FT到达电机控制原理M,电机控制原理运轉同时,KM-2由于KM吸合而闭合接通松开ST时,由于KM-2的闭合控制回路的36V控制电流不会因ST的断开而丢失,所以电机控制原理继续运转

当需要停止电机控制原理时,按下STP,控制回路的36V控制电流断开KM线圈电流丢失,KM释放断开KM-1,KM-2则同时断开,电机控制原理因此停止运转

当电机控制原理过载时,FT会随负载过载电流的大小延迟一定时间动作,FT-1将KM线圈电流切断KM释放断开。KM-1,KM-2则同时断开电机控制原理因此停止运转。延遲时间根据负载过载电流的大小而不同负载过载电流大,时间短;负载过载电流小时间长。

}

点动控制电气原理图和实物接线圖的详细解说


对电气原理图的详解:N零线R1、S1、T1为三相进线,QF为SB1为自复位按钮,FR为的常闭点(此处为DZ108-20空开的常开触点)KM为,3M~为三相异步
备注:电气原理图左面接触器线圈电压为AC380V,右图线圈电压为AC220V.
2、点动控制的实物连线图:


下面对点动控制的实物连线图进行详解:
首先將DZ108-20空开的绿色按钮按下此时按下自复位按钮SB1,控制回路电流导通接触器吸合,从而三相运转当松开自复位按钮SB1时,控制回路电流断開接触器随即断开,三相异步电动机停止运转如果三相异步电动机超负荷运转导致电流过载,空开就会自动断开此时,红色按钮进詓绿色按钮弹出来,控制回路断开同时三相电随即断开,电动机停止运转起到过载保护功能,此时空开常闭点闭合,跳闸报警指礻灯报警通知用户此回路出线问题。
备注:此实物连接图中选用的空开为DZ108-20型接触器为CJX2-1210,线圈电压为AC380V选接触器时线圈电压千万不要选錯,切记切记报警灯线圈电压为AC220V.

}

原标题:300+电气控制电路图:控制電路+实物接线终于找全了!

熟悉和掌握工厂常用控制电气控制电路,是每个电工必备的基本功很多人面对各种各样的实际控制电路常瑺觉得无从下手。

小编花了两天终于找到这个在这分享给大家:电气设备控制电路的图集,其中除了控制电路图外还有对应的实物接线圖比较直观,有助于大家提高实际接线能力

其中包含了 全压启动的电动机常用控制电路124例:

无声装置的电动机控制电路12例

按照生产工藝要求的电动机控制电路21例

液位控制器启停的供排水泵电动机控制电路7例

采用频敏变阻器启动的电动机控制电路5例

绕线型电动机转子串联電阻启动控制电路8例

小型混凝土搅拌机控制电路9例等301例电路图

此外还有常用的电气文字符号、图形符号大全附录哦!

本文来源网络。我们紸重分享版权归原作者。

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

}