abb变频器过流故障怎么解决故障代码7191怎么解决

东北大学学士北京航空航天大學硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理


希望对你有帮助,欢迎采纳

1. 突然的负载变化或堵转。

[1]检查負载、电机电流和系统的机械部分

2. 闭合输出接触器。

[1]如果使用了输出接触器则应先停止变频器的调制,再断开接触器

注意:SCALAR 模式下無此限制.

3. 电机连接错误。(星角连接)

[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式并与99组参数相比较。

4. 过短的斜坡时间以至于过流控制器沒有足够的控制时间。

[1]检查负载并增加斜坡时间

5. 电机的速度或转矩振荡。

[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡

[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。

[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果)

[4]由过高的反馈滤波时间引起。

[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数

[6]由电机模型引起:从电机铭牌獲得正确的电机数据并且对照99组参数。

6. 输出短路:损坏的电机电缆或电机

[1]检查电机和电机电缆的绝缘。

[2]分断电机电缆与变频器的连接茬标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸则说明变频器是好的。

7. 接地电网中的输出接地故障

[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和電机电缆。

8. 错误的电机和传动选型

[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]

[2]检查输出电流、转矩和极限字。

9. 功率因数校正电容器和浪涌吸收器

[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器。

10. 脉冲编码器连接

检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。

11. 不正确的电机数据

[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据。

12. 不正确的逆变器类型

[1] 比较传动的铭牌与软件参数。

[1]检查並更换光纤

14. 标量控制模式下的过流

[1]检查并更换电流互感器。

[2]检查输出电流、转矩和极限字

[1]检查并更换电流传感器。

[3]确认扁平电缆是否囸确连接

[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)

ACS800的变频器2310是过流2113故障检查电机电缆是否5261破损,电机是否不转41022310和变频器的关系不大,基本1653定是电机和电缆的问题

  1. 检查负载、电机电流和系统的机械部分;

  2. 如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调淛再断开接触器;

  3. 检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;

  4. 过短的斜坡时间以至于过流控制器没有足够的控制时間,检查负载并增加斜坡时间;

  5. 电机的速度或转矩振荡由速度给定引起检查速度给定值是否振荡,由转矩给定引起检查转矩给定是否振蕩由速度响应的过补偿引起检查速度调节器的参数设定,由错误的脉冲编码器值引起检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数由电机模型引起从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数;

  6. 检查电机和电机电缆的绝缘,分断电机电缆与变频器的连接在标量模式下运行變频器,如果变频器不跳闸则说明变频器是好的;

  7. 检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆;

  8. 检查电机额定电流值是否位于,检查輸出电流、转矩和极限字;

  9. 确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器;

  10. 检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模塊;

  11. 根据电机铭牌检查并校正电机数据;

  12. 检查并更换光纤检查扁平电缆,检查并更换电流互感器检查输出电流、转矩和极限字;

  13. 检查並更换电流传感器,更换xINT板确认扁平电缆是否正确连接,更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤