两个高压控制柜控制两个10kv高压电机启动柜,两个10kv高压电机启动柜带动一个皮带,怎样能做到求教

电机是一模一样的两个电机分別被两个不同的高压控制柜控制。电机功率280KW10KV.

}

我是密度板行业里的就是办公桌的那种板。我公司有一台500KW10KV的电机,用于削切木头由于每班要换刀片,所以每天至少启动3次是降压启动。但是最近定子线圈烧毁,厂家说是频繁启动造成的不知道是不是真的,请大虾赐教

如果是频繁启动造成的话,我公司的情况又决定了每天必须这样不知有沒有其他方法可以避免。

我个人认为你们厂里的500KW电机在设计的时候肯定已经考虑了频繁启动这个问题因此电机选择方面已经有所考虑,應该不是因为这个原因烧坏的

另外有几个问题想知道:

1、你们这个电机使用时间以及你们厂使用该类型电机的时间。

2、这种电机的型号囷生产厂商及型号

由于使用在切削木头的环境中,电机的负载是变化的没木头在料口时是空转,有木头时量也是不均匀的木头的直徑在50-300mm左右。

由于我们必须换刀所以电机一定要经常启动,我也知道10kv高压电机启动柜不能频繁启动但是没办法,我们的降压装置没问题是水电阻的那种。

上次换了整个电机的定子花了15万保险公司说太贵,不知哪位知道真正的市场行情

一天3次每问题,冷态允许启动2次{定孓温度=环境温度}热态允许启动1次如不成功30分钟后启动

你的惦记工作环境太差,应注意滑环/炭刷的保养,启动前检查滑环碳刷状态及压紧力吹清塵土防止碳刷卡阻

另检查高压柜 ,启动柜定植你用的是哪个厂家的控制柜

我们公司的产能使得每次启动时都是热态启动,没有足够的时间冷卻我担心这台新的电机的寿命也不长,有什么有效办法

我们的启动柜是襄樊大力的水电阻柜。

}