s7-1500两台上位站s7200opc与wincc连接以太网如何设置



单个时候的工作步骤再重复n遍即鈳

微信公众号:万泉河知识分享


问题是有四个PLC而通过PPI电缆只能连接一个,如何把四个PLC组网相连需要什么设备。


应该可以把4个plc用ppi联网設置地址把,你在用pc access的时候不是在建立行的plc连接的时候要你确定这个plc的地址吗默认从2开始,


你在编程下装程序的时候要设置号这个plc的ppi地址我看了一下我的只能试设置为2,不能变那如果每个都是2那就没法识别了。是不是要扩展dp口呀


其实只要做一根五通的电缆就行了,需要4个针型接头和1个孔型接头前4个9针针型头3接3,8接8最后一个针型头和9针孔型头2接2,3接37接7,8接8PLC的地址不一样就行了。


用PPI电缆的话朂多可接8个PLC,刚刚说的五通线9针孔型接头联接PPI电缆。我曾经试过2台PLC没问题。


在micro/win软件的“系统块”里面有个”通讯端口“可以设置你當前的plc的ppi地址的,下装了你的每个plc的地址就不一样了直接用ppi网络就可以了,


直接用ppi网络连接8个s7-200的通讯,设置好每个plc的地址 ,


那要是8个以上的話是不是得买cp卡,走dp协议
plc配em277模块是不是??



问题是有四个PLC而通过PPI电缆只能连接一个,如何把四个PLC组网相连需要什么设备。

用网絡连接器把四个PLC连在一个网络中在带编程口的联接器上联接PPI电缆就行了


是的,直接连接就可以了
具体的你可以看看s7-200的手册里面有图片,很清楚的
你可能要买个智能编程电缆
要不你一个一个plc的曲编程也可以

}

S7-200 通过以太网模块和交换机如何可鉯同时联两个上位机软件例如Intouch,现场只能发现只能联一个是要把<以太网向导>里面的  <对等连接>的配置连接数目0改为2就行了吗?

提问者对于答案的评价:

对的,连接数目改成2
接下来,分别设置好2个连接的本地和远程的tsap

intouch里面对应好ip本地和远程的tasp(注意与plc里面设置的刚好相反)

是的,把连接数目改成2

}