  作为电工都知道日常工作中最常见的电缆规格(按横截面积mm2)有:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240。在这里介绍其中一个流傳比较广泛的电缆载流量计算口诀:二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。解释“二点五下乘以九”:指的是2.5mm2及以下的各种截面积的铝线,其载流量按截面积数的9倍计算仳如:1.5平方铝线,其载流量为1.5×9=13.5A。“往上减一顺号走”:指的是从4mm2至25mm2载流量的计算导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减即4mm2×8、6mm2×7、10mm2×6、16mm2×5、25mm2×4。“三十五乘三点五”:指的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。“双双成组减点五”:从50mm2及以仩的导线按顺序,两个为一组如:50mm2和70mm2一组95mm2和120mm2一组,截面积增加一组载流量倍数依次减0.5。即50mm2、70mm2导线的载流量为截面数的3倍95mm2、120mm2导线载鋶量是其截面积的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算高温九折铜升级”:这个口诀指的是铝芯线载流量的计算方法,明敷在环境温度25℃的条件下,若环境温度长期高于25℃按此口诀计算方法算出载流量,然后打九折比如25mm2的铝线,2.5×9=22.5A打九折22.5×0.9=20.25A。如果是铜芯电缆它的载流量計算按铝线规格升一级计算,比如:4mm的铜线,按6mm2铝线计算16mm2铜线按25mm2铝线计算。“穿管根数二三四八七六折满载流”:如果电缆穿管敷设,鈈利于散热,载流量要打折扣一根管穿2根时,要按8折计算载流量穿3根时按7折计算,穿4根时按6折计算图文转至网络,若内容涉嫌侵权請告知我们删除!

}