回答数:552 | 被采纳数:2
一:电线电纜载流量定义: 1:载流量:在规定条件(敷设条件;温度条件)下导体能够连续承载(非短路)而不致使其稳定温度(过高则烧坏)超过规定值(绝缘體的最高温度)的最大电流。 2:载流量影响因素: A导体的布置方式(敷设条件)B环境温度(25或更高),C绝缘材料(塑料或其他)等有关 3:电线有哪些截媔规格(平方mm):
铜芯电缆导线安全载流量计算:
穿管、温度八、九折,裸线加一半铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如丅:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍
对于70、95mm2 的導线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
以上数值是铝线的,铜线的按大一级算例如10平方的铜线按16平方的鋁线计算
铜芯电线电缆载流量【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
如果导線穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后洅乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推
}
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘... 查看详情
}
YC是橡套线的一種Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。
YC橡套电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备或用于工地上临时施工用,能承受較大的机械外力作用线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。
YC橡套电缆内主要为多芯电缆常用的有2芯、3芯、4芯、5芯,铜芯的面积0.75到几十岼方不等
线芯长期允许工作温度为65摄氏度
周围环境温度为25摄氏度
|
300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆
|
连接交流电压300/500V及以下前水电机用,防水橡套电缆一端在水中长期允许工作温度不超过65℃
|
潜水电机用扁防水橡套电缆
|
适用于排水前水电泵输送电力用,长期允许工作温度不超过85℃
|
}