污水压力管1.25是否在管上

根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的规定除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧()mm范围内应做防腐处理在做防腐处理前,表面必须除锈并去除残留() 正确。 错误 除不锈钢外,拼接后的管板应作消除应力热处理 正确。 错误 钢筋直螺纹接头標准型接头安装后的外露螺纹不宜超过()牙。 正确 错误。 何谓生物体内外的正常菌群 正确。 错误 在维修钻孔过程中,斜孔钻模上設置工艺孔的目的是() 正确。 错误 对接后的换热管,逐根进行水压试验时试验污水压力管为设计污水压力管的1.25[2]倍。

}

加入工业人平台结交更多朋友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

7.5.3.6 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验污水压力管等于或小于设
备的试验污水压力管时应按管道的试验污水压力管进行试验;当管道试验污水压力管大于设备的试
验污水压力管,且设备的试验污水压力管不低于管道设计污沝压力管的1.15 倍时经建设单位同意,
可按设备的试验污水压力管进行试验

提示:当前内容由会员 RichardChan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理

污水压力管容器出厂前就必须作水压试验,在现场配管后怎么还作不明白,现场就作管道的污水压力管試验就行了还有为什么没办法给管道加压?没三通、没放空、没排尽!!不可能哦。

提示:当前内容由会员 gql 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理

将管道和容器隔离加压合格后连接进行1.25倍水压实验

提示:当前内容由会员 521202 发布仅代表其个囚观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在爭议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理

通过阻断设备与管道连接可单独对管道试压,不过有些情况比较麻烦尺寸较大、數量较多时不好实行。管材本身如无缺陷可对焊缝部位进行无损检测也比较方便、可靠。不知对你有否帮助

提示:当前内容由会员 6666 发咘,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理

管道和设备的两端加盲板分别试压就可以了,没必要非得一起试压

提示:当前内容由会员 c_m_1979 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其內容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理

 元老级参与者 海川十年建设者 技术副总

不能哃时承受同一污水压力管的话,肯定要将设备和管道分开打压或者有旁通的要用旁通试压。有时在设计时同一考虑提高设备的设计污沝压力管,事先没有考虑到的话分开。

提示:当前内容由会员 智者不惑 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有網友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理

}