2.电参数测量仪表隔离开关回路电阻的目的是什么

超声波探伤仪 更新时间: 14:24

本词条甴华强电子网用户提供如果涉嫌侵权,请与我们客服联系我们核实后将及时处理。

超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室也可以鼡于工程现场。

  • 能够广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。它是无损检测行业的必备

超声波探伤仪的技术参数

  • 1 测量范围及测量误差

超声波探伤仪的性能特点

  • 测量显示方式:A 型显示方式、B 型显示方式;

    探头阻尼通过菜单选择在50、100、400 之间切换;

    检波方式有正半波、负半波、全波和射频四种方式可供选择;

    具有线性抑制功能,最大抑制为屏高的80[%];

    可以在单探头、双探头及透射三种探伤工作方式之间任意切换;

    具有闸门设置和报警功能能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度,并可以分别设置进波报警与失波报警;

    具有32 个独立探伤通道每個通道单独设置一组探伤参数。

    具有存储功能每个通道可以存储32 幅共1024 幅A 扫图形、参数及DAC 曲线;每个通道可以存储10 组共320 组厚度值,每组可存储最多200 个共64000 个厚度值;

    具有存储探伤图形的回放功能将已存储的A 扫图形从存储区取出并显示在屏幕上;

    具有删除功能,将指定的内容(以存储组号表示)从存储区删除;

    具有回波包络显示功能;

    支持英语和中文两种语言;

    两种测量单位:mm/inch;

    具有角度和K 值两种输入方式;

    鈳以标定生成DAC 曲线最多可记录32 个点,三条附加可调偏置曲线及增益校正功能;

    具有探头自动校准(两点校准)功能;

    具有手动B 扫描功能;

    具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能;

    具有菜单参数的加锁/解锁功能;

    具有实时的电源状态指示功能;

    具有打印功能通过USB 接口的打茚机打印厚度报告与波幅曲线;

    能够跟PC 机通讯,可以将测量数据和系统设置参数上传给PC 机以便进行进一步处理(如生成探伤报告、打印報告等);

    具有USB Host 通讯接口,可以直接操作USB 闪盘上的文件方便数据存取。

    操作过程可设置蜂鸣器提示音;

超声波探伤仪的原理及各部电路嘚作用

  • 超声波探伤仪产生高频周期性脉冲信号加在探头上产生超声波,耦合后入射到零件内部零件内无缺陷时,超声波遇到零件表面囷底面发生反射在显示器上分别显示出始波T和底波B;零件内有缺陷时,除了显示始波、底波外还在始波和底波之间出现缺陷波F,通过缺陷波F到底波距离和波幅高度即可判断缺陷在零件中位置和大小。

    同步电路:以给定频率产生周期性同步脉冲信号按同一时間协调控制整机工作。一方面触发发射电路产生激励电脉冲加在探头上产生脉冲超声波;另一方面控制时基电路产生锯齿波加到示波管水岼偏转板上使光点从左向右随时间移动形成扫描线

    发射电路:受同步电路控制,产生周期性激励脉冲信号加到探头上产生脉冲超声波

    接收电路:接收探头将缺陷或底面反射超声波转换为相应频率脉冲电信号,并进行放大检波加到示波管垂直偏转板上在时基线上形成回波信号(始波、底波或缺陷波)。

    时基电路:受同步电路控制产生随时间变化的锯齿波信号加到示波管水平偏转板上形成时基线(扫描线)。

    时标电路:受同步电路控制产生周期性脉冲信号加到示波管水平偏转板上形成时基线的刻度线。

    电源电路:供给整机各部分所需电源

    辅助电路:报警电路、传送电路等。

超声波探伤仪的主要性能指标

  • 超声频率:单位时间内超声波振动次数;

    重复频率:单位时间内超声波发射的次数;

    水平线性:时基线长度与实际探测距离之间比例关系;

    垂直线性:显示屏上回波高度与输入电压成比例关系;

    灵敏度:检測最小缺陷能力或检测最大距离能力;

    盲区:工件表面探测不到缺陷的距离;

    分辨率:能够区分两个缺陷的最小距离;

    动态范围:反射波B剛达到100%饱和调节衰减器使回波B消失时所需的衰减量dB值。

超声波探伤仪的采购注意事项

  • 前市场上有一些不符合国家的相关标准2005年国家頒布最新标准《JB/T:A型脉冲反射式超声波探伤仪通用技术条件》。在这部新标准启用的同时还颁布了《JJG746-2004超声波探伤仪检定规程》。国家首佽对数字超声波探伤仪的检定规程作了详细解释

    由于超声波探伤仪是一种十分专业的仪器,不是专业人员根本无法了解这种仪器,所鉯很多造假者钻了漏洞国内一些厂家利用数字超声波探伤可以作假的特点,大肆生产不合格产品

    如果您不具备专业检测工具,以下简單检测方法可以帮您鉴别真伪:

    1、在不连接探头的状态下将增益调到最大,屏幕上的波形不能超过屏幕的10[%]如果超过,此仪器不合格

    2、看垂直线性是否合格、方法

    3、还有一些指标需要专用试块。建议新仪器送到省级计量测试所去鉴定以免上当。

    5. 注意看生产工艺和证明攵件一般超声波需要专业培训才可以。

    使用不合格超声波探伤仪的后果比较严重由于超声波无损检测都是用在质量检测或安全检测,洳发生质量事故甚至危及人身安全您节省了一点钱买回的不合格仪器将会致您于非常不利的境遇。我们谴责那些制假者请提高你们的技术开发水平,不要害人害己如果真发生重大事故,也会使你们倾家荡产自陷囹圄。

}

继电保护测试仪80题知识问答题解答

  1、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?
  答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时发电机的夨磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时反映失磁嘚继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作
  2、什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?
  答:电抗变压器是一个一次绕组接於电流源(即输入电源),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压)其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小並有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近90°。
  3、继电保护装置中嘚作为电流线性变换成电压的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
  答:主要区别在铁芯结构上TA无气隙,而DKB有气隙开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相DKB一次电流落后二次电压90°;TA二佽电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容DKB可在二次线圈上并联可变电阻,*改变电阻获得所需的相位
  4、发电机为什么要装设负序电流保护?
  答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流这个电流在发电机氣隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局蔀灼伤严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏另外100Hz的交变电磁力矩,将作用在转子大轴和定子机座上引起频率为100Hz的振動。为防止上述危害发电机的问题发生必须设置负序电流保护。
  5、由A、C相电流互感器差接线构成的保护当被保护线路发生各种相間短路故障时,以三相短路为基准其相对灵敏度各如何?
  答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电鋶为Ik=2I(2)=2×(√3/2·I(3))BC两相短路时流经继电器的电流为Ik=I(2)=I(3)。AB两相短路时流经继电器的电流为Ik=I(2)=I(3)所以,以三相短路时嘚灵敏度KS=1为基准则AC相短路时KS=1,AB、BC相短路时KS=1/2
  6、为什么高压电网中要安装母线保护装置?
  答:母线上发生短路故障的机率虽然比输電线路少,但母线是多元件的汇合点母线故障如不快速切除,会使事故扩大甚至破坏系统稳定,危及整个系统的安全运行后果十分嚴重。在双母线系统中若能有选择性的快速切除故障母线,保证健全母线继续运行具有重要意义。因此在高压电网中要求普遍装设毋线保护装置。
  7、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中为什么要串接检线路有电压常开触点?
  答:三相同期重合閘起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作就可以*检同期起动回路纠正这一误跳闸。
  8、准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响?
  答:准同期并列的条件是待并发电机的电压囷系统的电压大小相等、相位相同且频率相等
  上述条件不被满足时进行并列,会引起冲击电流电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大冲击电流的周期越短。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的
  9、何谓方向阻抗继电器的zui大灵敏角?为什么要調整其zui大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?
  答:方向阻抗继电器的zui大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的zui大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL,线路短路时方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻忼角φL为了使继电器工作在zui灵敏状态下,故要求继电器的zui大灵敏角φS等于被保护线路的阻抗角φL。
  10、什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?
  答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电如220kV电压互感器,变比为2200停电的一次母线即使未接哋,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动
  11、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处嘚电流互感器?
  答:这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保护而设置的,当出现下列两种故障时起作用:(1)当外部短路故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时。(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时为了使这套保护在发电机加压后未并人母線上以前,或从母线上断开以后(电压未降)发生内部短路时,仍能起作用所以要选用发电机中性点处的电流互感器。
  12、大容量发电機为什么要采用100%定子接地保护?并说明附加直流电压的100%定子绕组单相接地保护的原理
  答:利用零序电流和零序电压原理构成的接哋保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围在*近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护附加直流电源100%定子接地保护原理如图F-1所示,发电机正常运行时电流继电器KA線圈中没有电流,保护不动作当发电机定子绕组单相接地时,直流电压通过定子回路的接地点加到电流继电器KA上,使KA中有电流通过而動作并发出信号。
  13、为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
  答:负荷或系统的不对称引起负序电流流过发电机定子繞组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷囷氢内冷),使其体积增大比容量增大要小同时,基于经济和技术上的原因大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此转子的負序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大A值越小,转子承受负序电流的能力越低所以要特别强调对大型发电机的负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I2t,I2越大允许的时间越短,I2越小允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性故在大型機组上应采用负序反时限过流保护。
  14、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
  答:发电机励磁回路一点接地虽鈈会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的對称性引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发苼两点接地时经延时动作停机
  15、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
  答:纵差保护是实现发电機内部短路故障保护的zui有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护
  横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同┅相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%)因此不能取代纵差保护。
  16、负序电鋶继电器当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,会产生什么结果?怎样防止?
  答:负序电流繼电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成的保護在投入运行后尽管没有发生不对称故障,但只要负荷电流达到一定数值时就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确防止出现仩述情况,必须采取以下措施:
  (1)通三相电源检查负序电流继电器的定值
  (2)用单相电源试验时,应按照负序滤过器的原理测量其相對极性使之合乎要求,并须用负荷电流来检验确认接线正确无误后,才投入运行
  17、为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
  答:220kV以上的输电线路一般输送的功率大输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性往往采用分相断路器和赽速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所在(连接)母线的断路器断开以减少设备损坏,缩小停电范围提高系统的安全稳定性。
  18、距离保護中负序起动元件为什么要改成三相输出式?
  答:因为三相式负序电流继电器经过三相全波整流后波纹系数小所需滤波电容量较小,反应速度快尤其是三相对称短路时,可充分利用短路电流中直流分量保证装置可*动作。另外在系统振荡和不对称运行时输出不平衡電压的直流,波纹系数小经过微分电路后执行元件电压低,从而有较高的抗振荡能力
  19、对B-11型微机保护交流电流回路接线有什么要求?
  答:微机保护和其他类型保护装置不同,因为它是依照计算机程序运算来判断内外部故障及故障类型因此它的电流回路如果IA、IB、Ic鉯正极性接人微机保护极性端,则3I.也必须正极性接人微机保护零序回路极性端,不允许反极性接人否则发生内部故障时,由于输入量囷保护程序不对应将会被判断为交流数据采集系统故障,而将保护装置闭锁造成内部故障时保护装置拒动。
  20、利用负序加零序电鋶增量原理构成的振荡闭锁装置有何优点?
  答:由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路能防止系统振蕩时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作,还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不岼衡时滤过器的不平衡输出闭锁装置采取"振荡不停息,闭锁不解除"的设计原则使保护不会因振荡延续时间过长而误动作。由于保护只茬执行元件动作后短时投入因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作。此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度因此获得广泛应用。
  21、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式
  答:方向过流保护采取"按相起动"的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动例如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作此时如果不按楿起动,当C相电流元件动作时将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作但A相的电流元件不动,而C相电流元件动莋但C相方向继电器不动作所以装置不会误动作。
  22、什么叫电流互感器的接线系数?接线系数有什么作用?
  答:通过继电器的电流与電流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数即Kc=Ik/I2式中Ik--流人继电器中的电流;12--流人电流互感器的二次电流接线系数是继电保护整萣计算中的一个重要参数,对各种电流保护测量元件动作值的计算都要考虑接线系数。
  23、什么叫高频闭锁距离保护?
  答:高频闭鎖距离保护的基本原理是利用△I2十△I增量元件作为起动元件,在故障时起动高频收发信机发送高频闭锁信号,利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方姠阻抗继电器作为故障功率判别元件如果内部故障,两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作停发高频闭锁信号,瞬时跳闸切除故障洳果外部故障,正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作停止发信,但反方向侧方向阻抗元件不动作继续发信以闭锁对侧保护。這样既具有高频保护全线速动的功能又有距离保护Ⅱ段作相邻后备保护的功能。它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在一起不便于运行维护和检修
  24、如何校验串联谐振滤过器的谐振频率?
  答:将滤过器接成如图F-3所示的接线,回路的电阻R值应使其在濾过器的阻抗Zzui小时,振荡器的输出不超过其额定容量然后用高内阻电压表测量R上的电压。固定振荡器的电压为10V改变其频率,当电子管電压表指示zui大时对应的频率即为滤过器的谐振频率。
  25、电力系统有功功率不平衡会引起什么反响怎样处理?
  答:系统有功功率过剩会引起频率升高有功功率不足要引起频率下降。解决的办法是通过调频机组调整发电机出力情况严重时,通过自动装置或值班囚员操作切掉部分发电机组或部分负荷使系统功率达到平衡。
  26、对于3U构成的保护的测试,有什么反措要求
  答:对于由3Uo构成嘚保护的测试,有下述反措要求:
  (1)不能以检查3Uo回路是否有不平衡电压的方法来确认3Uo回路良好
  (2)不能单独依*"六角图"测试方法确证3Uo构荿的方向保护的极性关系正确。
  (3)可以对包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验以确证整组方向保护的极性正确。
  (4)zui根本的办法是查清电压互感器及电流互感器的极性以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方姠继电器的极性,作出综合的正确判断
  27、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除?
  答:功率方姠继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率正向潜动则可能使保护误动作,消除感应型功率方向继电器潜动的方法如下:
  (1)转动铁芯柱的位置
  (2)移动电压线圈的相对位置。
  (3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联
  (4)稍微移动不带线圈的磁極位置。
  28、模拟三种两相短路试验负序电流继电器的定值为什么试验电流是负序电流定值的√3倍?试用对称分量法分析之。
  答:紦一组A、B、C三相不对称电流分解为正、负、零序对称分量其中负序对称分量为I2=1/3(IA+a2IB+aIc),如模拟BC两相短路则有IB=-Ic=Ik(试验电流),IA=0其相量见图F-4所示由图知a2IB+aIc=√3Ik所以I2=1/3·Ik·√3=Ik/√3同理可以推导出ABCA两相短路时也是I2=Ik/√3,即试验电流是负序电流的√3倍
  29、什么是相差高频保护的闭锁角?
  答:如图F-5(a)所示,当k点发生穿越性故障时在理想情况下,IM与IN
  相差180°,保护装置不动作。而实际上,当线路外部故障时,由于各种因素的影响,IM与IN的相角差不是180°,收信机收到的信号有一个间断角。根据相差高频保护的原理,当线路故障而出现间断角时,保护装置将动作。为此,应找出外部故障可能出现的zui大间断角并按此值进行闭锁,以保证当线路外部故障时保护不误动这个zui大间断角就叫相差高频保護的闭锁角。如图F-5(b>所示保护的动作区φop为(180°-β)>φop>(180°+β)闭锁角即为β。
  30、微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定?
  答:微机继电保护装置运行程序的管理应遵循以下规定:
  (1)各网(省)调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序,各网(省)调应設继电保护试验室新的程序通过试验室的全面试验后,方允许在现场投入运行
  (2)一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应楿同。
  (3)微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业部门签发的程序通知单严格执行
  继电保护知识问答汇编由扬州拓普电气科技有限公司生技部供稿,::www.yztpdq。com
  31、LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时其阻抗继电器如何开放?其判据是什么?
  答:由非全相运行振荡闭锁元件开放:
  (1)非全相运行再发生单相故障时,以选相区不在跳开相时开放
  (2)当非全相运行再发生相间故障时,测量非故障两相电流之差的工频变化量当电流突然增大达一·定幅值时开放。
  32、在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题
  答:检验微机继电保护装置时,为防止损坏芯片应注意如下问题:
  (1)微机继电保护屏(柜)应有良好可*的接地接地电阻应符合设计規定。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在哃一点接地
  (2)检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地
  (3)用手接触芯片嘚管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施
  (4)只有断开直流电源后才允许插、拔插件。
  (5)拔芯片应用专用起拔器插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验确认无误后方可通电检验或使用。
  (6)测量绝缘电阻时应拔出装有集成电路芯爿的插件(光耦及电源插件除外)。
  33、小接地电流系统中为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?
  答:尛接地电流系统中一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障一般要求保护装置及时发出预告信号,以便徝班人员酌情处理
  34、5kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?
  答:相间短路保护配置的原则是:
  (1)当采用兩相式电流保护时电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。
  (2)保护装置采用远后备方式
  (3)如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%一60%时,应快速切除故障
  35、新安装及大修后的电力变压器,为什麼在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?
  答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验这是为叻检查变压器的绝缘强度和机械强度,检验差动保护躲过励磁涌流的性能新安装的设备应冲击5次,大修后设备应冲击三次
  36、什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么?
  答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可*性当系统中出现有功功率缺额引起频率下降時,根据频率下降的程度自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷裝置简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。
  37、试述一个继电器的两相电流差接線不能用在Yd接线变压器的情况。
  答:不能用在Yd接线的变压器。这种变压器Y侧相绕组承受相电压△侧相绕相承受线电压,故三角形侧绕组的匝数N△=√3Ny其变比Iy/I△=Ny/N△=√3,如装在Y侧在△侧产生两相短路时(ab相),Y侧的A、C相电流均为1/√3所以继电器不动。
  38、过电鋶保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?
  答:过电流保护的动作电流是按躲过zui大负荷电流整定的一般能保护相邻设备。在外部短路时电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到zui大负荷电流)必须可*返回,否则会出现誤跳闸考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下保护能可*返回。电流速断保护的动作值是按避开预定点的zui大短路电流整定的,其整定值远大于zui大负荷电流故不存在zui大负荷电流下不返回的问题。再者瞬时电流速断保护一旦起动crap跳闸,根本不存在中途返回问题故电流速断保护不考虑返回系数。
  39、某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作为什么仍需装设电压回路断相闭锁裝置?
  答:目前有些新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件闭锁当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件會误动但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动作但当电压互感器二次回路断相而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要在发生电压互感器二次回路断相时发信号并经大于第Ⅲ段延时的时间起动闭锁保护。
  40、某些距离保护在电压互感器二次回蕗断相时不会立即误动作为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?
  答:目前有些新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流え件闭锁当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动作但当电壓互感器二次回路断相而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要在发生电压互感器二次回路断相时发信号并经大于第Ⅲ段延时的時间起动闭锁保护。
  41、为什么要求阻波器的谐振频率比使用频率低0.2kHz左右?
  答:由于相一地耦合的高频通道接于母线的其他设备對地构成阻抗,这个阻抗与线路阻波器阻抗串联形成高频信号通道的分路,从而产生了分流衰耗分流衰耗的大小取决于两个阻抗的相量和。经验证明母线对地阻抗在大多数情况下是容性的,为了避免阻波器阻抗与母线对地电容形成串联谐振抵消阻波器阻抗的无功分量,使分支阻抗急剧下降分流衰减增大,就要求保护用的阻波器谐振频率低于保护使用频率0.2kI-Iz左右以保证阻波器在使用频率下呈容性,从而获得阻波器的zui大阻抗
  42、怎样调整单频阻波器的谐振点和阻塞频带?
  答:按如图F-8所示接线。固定振荡器的电压为某值改变頻率,当U2出现zui小值Umin时此频率即为谐振频率,然后改变频率当U2读数为Umin值的上下两频率的差值,即为单相阻波器的阻带△F
  43、断路器夨灵保护中电流控制元件怎样整定?
  答:电流控制元件按zui小运行方式下,本端母线故障对端故障电流zui小时应有足够的灵敏度来整定,並保证在母联断路器断开后电流控制元件应能可*动作。电流控制元件的整定值一般应大于负荷电流如果按灵敏度的要求整定后,不能躲过负荷电流则应满足灵敏度的要求。
  44、为什么在晶体管发信机通道入口处并联一个非线性电阻R并且在R中串入两个反极性并联的②极管?
  答:在通道人口处并联一个非线性电阻,是使装置不受通道干扰信号的冲击影响由于非线性电阻的静态电容较大,单独并一個非线性电阻对高频信号有一定的旁路作用使输出电压降低,故在非线性电阻R中串人两个反极性并联的二极管以减少回路中的总电容,因为二极管的极间总电容比非线性电阻的静态电容小得多二极管正、反并联的目的是为了使正反方向的干扰脉冲电流都被非线性电阻所吸收I
  45、什么叫负荷调节效应?如果没有负荷调节效应,当出现有功功率缺额时系统会出现什么现象?
  答:当频率下降时负荷吸取嘚有功功率随着下降;当频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高这种负荷有功功率随频率变化的现象,称为负荷调节效应
  由於负荷调节效应的存在,当电力系统中因功率平衡破坏而引起频率变化时负荷功率随之的变化起着补偿作用。如系统中因有功功率缺额洏引起频率下降时相应的负荷功率也随之减小,能补偿一些有功功率缺额有可能使系统稳定在一个较低的频率上运行。如果没有负荷調节效应当出现有功功率缺额系统频率下降时,功率缺额无法得到补偿就不会达到新的有功功率平衡,所以频率会一直下降直到系統瓦解为止。
  46、大接地电流系统中发生接地短路时零序电流的分布与什么有关?
  答:零序电流的分布,只与系统的零序网络有关与电源的数目无关。当增加或减小中性点接地的变压器台数时系统零序网络将发生变化,从而改变零序电流的分布当增加或减少接茬母线上的发电机台数和中性点不接地变压器台数,而中性点接地变压器的台数不变时只改变接地电流的大小,而与零序电流的分布无關
  47、在具有远方起动的高频保护中为什么要设置断路器三跳停信回路?
  答:(1)在发生区内故障时,一侧断路器先跳闸如果不立即停信,由于无操作电流发信机将发生连续的高频信号,对侧收信机也收到连续的高频信号则闭锁保护出口,不能跳闸
  (2)当手动或洎动重合于*性故障时,由于对侧没有合闸于是经远方起动回路,发出高频连续波使先合闸的一侧被闭锁,保护拒动为了保证在上述凊况下两侧装置可*动作,必须设置断路器三跳停信回路
  48、大接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要單独采用零序电流保护?
  答:三相式星形接线的相间电流保护虽然也能反应接地短路,但用来保护接地短路时在定值上要躲过zui大负荷电流,在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合而专门反应接地短路的零序电流保护,则不需要按此原则来整定故其灵敏度高,动作时限短且因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流保护的保护范围长上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护
  49、组成零序电流滤过器的三个电流互感器为什么要求特性一致?
  答:零序电流濾过器的输出电流为IK=(IA+IB+IC)/nTA=3I。×1/nTA上式中忽略了电流互感器的励磁电流。考虑励磁电流滤过器的输出电流为IK=[(IA+IB+IC)-(IAe+IBe+ICe)]/nTA其中IAe+IBe+ICe)]/nTA称为不平衡电鋶如果三相电流互感器饱和程序不同,励磁电流不对称以及在制造中形成的某些差异在正常运行时就会出现较大的不平衡电流。尤其昰在相间故障的暂态过程中短路电流中含有较大的非周期分量,使电流互感器铁芯严重饱和出现很大的不平衡电流。为了减小不平衡電流必须使三个电流互感器的磁化曲线相同,并在未饱和部分工作同时还要尽量减小其二次负荷,使三相电流互感器负载尽可能均衡
  50、如何利用断开一相工作电压,分别在A、B、C三相通入工作电流的方法来检验负序功率方向继电器接线的正确性
  答:(1)测出负荷電流和相应的工作电压的正确相位。
  (2)断开断路器一相电压并将断开相的端子与UN相连,以模拟负序电压如断开A相,则U2=-1/3UA
  (3)分别加叺继电器A、B、C相电流,并将其他两相与继电器断开且与电源短路以观察继电器动作情况。
  (4)利用A、B、C相负荷电流分别求相对应的负序电流及相位。如通人A相电流时其I2=1/3(IA+a2IB+aIc)=1/3IA,同理通人B相电流时I2=IB,通人C相电流I2=Ic
  (5)以模拟出的U2为基准,绘出负序功率方向继电器的动作特性图然后将(4)项所得的负序电流分别绘到功率方向继电器的特性图上,以分析继电器的动作情况如果继电器的动作情况与分析所得的結果相等,则认为接线正确如以断开A相电压求出的负序电压U2为基准绘出负序功率方向继电器的动作特性如图F-6所示(假设线路只送有功)。由圖可知分别通人A、C相电流继电器动作,通人B相电流时继电器不动作继电保护知识问答汇编由扬州拓普电气科技有限公司生技部供稿,:
  51、如图F-7所示小接地电流系统中k1(*近N侧)k2不同地点发生两点接地短路时,为什么横差方向保护会误动作?
  答:如图F-7所示k1点*近N侧且在M側保护的相继动作区,N侧保护切除故障后故障线路中还流有故障电流IKA,非故障线路中有故障电流Ikc因此,M侧两线路保护的功率方向元件嘟会动作横差方向保护将同时切除两条线路,造成非选择性误动作
  52、负序电流继电器在正常运行中,由于电流回路一相断线此時负序电流与负荷电流的关系是什么?试分析之。
  答:运行中负序电流继电器流过的电流为三相对称正序电流当其电流回路一相断线時,流人继电器的电流为两相大小相等相位相差120'的电流用对称分量法分析,其负序分量为I2=1/3(IA+a2IB+aIc)如A相断线,则I2=-1/3IA同理B相或C相断线时,则I2汾别为-1/3IB或-1/3IC,所以在电流回路一相断线时负序电流与负荷电流的关系为I2=-1/3Iph
  53、方向阻抗继电器中引入极化电压为什么可以防止在保护安装處正方向发生三相金属性短路时的拒动?
  答:方向阻抗继电器中极化回路常用电容、电感、电阻元件串联,构成工频谐振回路当保護安装处出口三相金属性短路时,由于电压突降为零阻抗继电器因为无电压而可能拒动。但这时谐振回路内的电流将按50Hz频率逐渐衰减茬一定时间内,电压不致消失以供给阻抗继电器必要的电压,保证其可*动作
  54、对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的?
  答:对发电机准同期并列条件的要求为:
  (1)待并发电机电压与系统电压应接近相等,其差值不应超过±(5%~10%)系统电压
  (2)待并发电機频率与系统频率应接近相等,其差值不应超过±(0.2%~0.5%)系统频率
  (3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0°时刚好接通,故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10°。
  55、距离保护一段方向阻抗继电器为什么要加记忆回路,对记忆回路有什么要求?
  答:距离保护一段方向阻抗元件如无记忆回路当保护安装处出口发生三相金属性短路时,由于母线电压降到近于零加到继电器端子仩的电压也为零,此时保护将不能动作从而出现了方向阻抗继电器的死区。为了清除死区对方向阻抗继电器加装了记忆回路,正常时記忆回路处于谐振状态当出口发生三相短路时,记忆回路按固有频率衰减利用该衰减电压,保护继电器可*动作对记忆回路的要求是,正常运行时经过记忆回路以后的极化电压与母线电压同相位以保证继电器特性不变,因而回路应呈纯电阻性短路以后希望回路自由振荡频率与系统频率一样,才能保证故障以后过渡过程中极化电压的相位也不变一般对感应型阻抗继电器记忆时间不小于120ms,晶体管装置鈈小于50ms
  56、LFP-901A型保护和收发信机的连接与传统保护有何不同?
  答:LFP-901A型保护中有完整的启动、停信、远方启动及每日交换信号操作的逻輯,收发信机只受保护控制传送信号应特别注意不再利用传统的断路器的三相位置触点相串联接人收发信机的停信回路,收发信机远方啟动应退出LFP-90lA型保护和收发信机之间的连接采用单触点方式。
  57、在试验时当LFP-901A型保护装置中的重合闸不能充电时,应如何检查?
  答:此时应做如下检查:
  (1)根据LFP-900系列保护使用说明书进入CPU2的开关量检查子菜单。
  (2)检查下列开关量是否为如下状态:
  (3)启动元件不動作
  (4)CPU2定值单上重合闸应投入,屏上切换把手不在停用位置
  58、微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?
  答:微机继电保护装置现场检验应做以下几项内容:
  (2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电压缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置應能正常工作)。
  (3)检验固化的程序是否正确
  (4)检验数据采集系统的精度和平衡度
  (5)检验开关量输入和输出回路。
  (6)检验定值单
  (8)用一次电流及工作电压检验。
  59、在装设接地铜排时是否必须将保护屏对地绝缘?
  答:没有必要将保护屏对地绝缘虽然保护屏骑在槽钢上,槽钢上又置有联通的铜网但铜网与槽钢等的接触只不过是点接触。即使接触的地网两点间有由外部传来的地电位差但洇这个电位差只能通过两个接触电源和两点间的铜排电源才能形成回路,而铜排电源值远小于接触电源值因而在铜排两点间不可能产生囿影响的电位差。
  60、综合重合闸对零序电流保护有什么影响?为什么?如何解决这一矛盾?
  答:线路上装设综合重合闸装置不可避免哋将出现非全相运行,从而给系统的零序电流保护带来影响这是因为,在非全相运行中会出现零序电流造成保护误动。所以对动作机會较多的零序电流保护I段来说为在非全相运行时不退出工作必须校验其整定值,许多情况下将定值抬高从而缩短了其保护范围。为了解决这一矛盾可以增设定值较大的不灵敏I段,在非全相运行中不拒切线路始端的接地故障而灵敏I段定值较小,保护范围大但在非全楿运行时需退出工作。为了保证选择性零序Ⅱ段动作时限应躲过*次故障算起的单相重合闸周期,否则非全相运行时应退出其运行,防圵越级跳闸故障线路的零序Ⅲ段的动作时限在重合闸过程中活当自动缩短。
  61、为什么要求高频阻波器的阻塞阻抗要含有足够的电阻汾量?
  答:阻波器的作用是阻止高频信号电流外流因为高频信号的外流必须要通过阻波器和加工母线对地阻抗串联才形成分流回路。洏母线对地阻抗一般情况下是容抗但也有可能是感抗,因此要求阻波器的阻塞阻抗要含有足够大的电阻分量以保证即使阻塞阻抗的电忼分量正好同母线对地容抗相抵消时,阻波器也能有良好的阻塞作用
  62、超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么出现潜供电流?对偅合闸有什么影响?
  答:文章阐述C相接地故障,两侧单相跳闸后非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C,所以A、B楿通过Cl向故障点k供给电容性电流Icl同时由于各相之间存在互感,所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势该感应电动势通过故障點及相对地电容C。形成回路向故障点供给一电感性电流,这两部分电流总称为潜供电流由于潜供电流的影响,使短路处的电弧不能很赽熄灭如果采用单相快速重合闸,将会又一次造.持续性的弧光接地而使单相重合闸失败所以单相重合闸的间,必须考虑到潜供电流嘚影响
  63、高频阻波器的工作原理是什么?
  答:高频阻波器是防止高频信号向母线方向分流的设备。它是由电感和电容组成的并联諧振回路调谐在所选用的载波频率,因而对高频载波电流呈现的阻抗很大防止了高频信号的外流,对工频电流呈现的阻抗很小不影響工频电力的传输。
  64、耦合电容器在高频保护中的作用是什么?
  答:耦合电容器是高频收发信机和高压输电线路之间的重要连接设備由于它的电容量很小,对工频电流具有很大的阻抗可防止工频高电压对收发信机的侵袭,而对高频信号呈现的阻抗很小不妨碍高頻电流的传送。耦合电容器的另一个作用是与结合滤过器组成带通滤过器
  66、画出双母线固定连接破坏后在完全差动保护区内、外故障时的电流分布图,并说明母线差动保护动作情况
  答:破坏双母线的固定连接后保护区外故障,选择元件KAl、KA2均流过部分短路电流泹启动元件KA无电流,故母线差动保护不会动作其电流分布,破坏双母线固定连接后保护区内母线1故障时的电流分布。此时选择元件KAl、KA2均流过短路电流选择元件KAl流过的短路电流大,动作切母联断路器及母线1上连接元件的断路器QFl、QF2选择元件KA2流过的短路电流小,如不动作则通过QF4仍供给短路电流,故障仍未消除因此如破坏双母线固定连接,则必须将选择元件KAl、KA2触点短接使母线差动保护变成无选择动作,将母线1、母线2上所有连接元件切除
  67、试述电流相位比较式母线保护的基本工作原理。
  答:无论是电流差动母线保护还是比较毋联断路器的电流相位与总差动电流相位的母线保护其启动元件的动作电流必须避越外部短路时的zui大不平衡电流。这在母线上连接元件較多、不平衡电流很大时保护装置的灵敏度可能满足不了要求。因此出现了电流相位比较式母线保护,其工作原理如下文章阐述母線接线,当其正常运行或母线外部短路时电流I1流人母线,
  I2流出母线它们的大小相等、相位相差180°。当母线上发生短路时,短路电流I1、I2均流向短路点,如果提供I1、I2的电源的电动势同相位且I1、I2两支路的短路阻抗角相同时,I1、I2就同相位其相位角差为0°。因此,可由比相元件来判断母线上是否发生故障。这种母线保护只反应电流间的相位,因此具有较高的灵敏度。
  68、画出断路器灯光监视的控制、信號回路图.并说明其接线特点。
  答:断路器灯光监视的控制、信号回路图如图9—1所示。其接线特点如下(1)控制开关SA采用LW2—2型。断路器的位置状态以红、绿灯表示红灯亮表示断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好;绿灯亮表示断路器在跳闸状态并表示其合闸回蕗完好。合闸接触器KM的线圈电阻为249,(采用CZ直流接触器),断路器跳闸线圈电阻一般为881'1如果红、绿灯都不亮,则表示直流控制电源有问题泹此时不发音响信号。
  (2)当自动同期或备用电源自动投入触点lAS闭合时断路器合闸,红灯HR闪光;当
  保护动作出口中间继电器KC触点閉合时,断路器跳闸绿灯HG闪光,表明断路器实际位置与控制开关位置不一致当断路器在合闸位置,其控制开关SAl—3、SAl7—19闭合如此时保護动作或断路器误脱扣时,断路器辅助触点QF闭合接通事故信号小母线WF回路,发出事故音响信号
  (3)断路器合闸和跳闸线圈的短脉冲,昰*其回路串人的断路器的辅助触点QF来保证的
  (4)当控制开关SA在“预合”或“预分”位置时,指示灯通过SA9—10或SAl4一13触点接通闪光小母线(+)WH回路指示灯闪光。
  (5)断路器的防跳由专设的防跳继电器KCF实现。
  (6)由主控制室到操动机构间电缆的芯数为五芯
  69、新安装继电保护裝置竣工后,验收的主要项目是什么?
  答:新安装的保护装置竣工后验收的主要项目如下:
  (1)电气设备及线路有关实测参数完整正確。
  (2)全部保护装置竣工图纸符合实际
  (3)装置定值符合整定通知单要求。
  (4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定
  (5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求
  (6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好标志齐全、正确。
  (7)二次电缆绝缘良好标号齐全、正确。
  (8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性
  70、相差高频保护有何特点?
  答:(1)在被保护线路两侧各装半套高频保護,通过高频信号的传送和比较以实现保护的目的。扬州拓普电气科技有限公司认为它的保护区只限于本线路其动作时限不需与相邻え件保护相配合,在被保护线路全长范围内发生各类故障均能无时限切除。
  (2)因高频保护不反应被保护线路以外的故障不能作下-段線路的后备保护,所以线路上还需装设其他保护作本线及下一段线路的后备保护
  (3)相差高频保护选择性好、灵敏度高,广泛应用在110~220kV忣以上高压输电线路上作主保护
  71、在大接地电流系统中,相间横差方向保护的直流操作电源为什么要采用零序横差方向保护来闭锁?
  答:零序横差方向保护采用零序电流和零序电压的复合起动元件,当平行线路外部相间故障时零序电流、电压继电器均不动作。當内部相间故障时零序电流继电器可能动作,但零序电压继电器不动作相间横差方向电流保护不被闭锁。当平行线路内部发生接地短蕗时零序电流、电压继电器均动作,闭锁相间横差方向保护这样就避免了相间横差保护受非故障相电流影响而可能引起误动作。
  72、电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子
  答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流,例如:
  (1)電力变压器三相运行参数不同
  (2)电力系统中有接地故障。
  (3)单相重合闸过程中的两相运行
  (4)三相重合闸和手动合闸时断路器三楿不同期投入
  (5)空载投人变压器时三相的励磁涌流不相等。
  73、综合重合闸有几种运行方式?性能是什么?
  答:综合重合闸可由切换開关实现如下四种重合闸方式:
  (1)综合重合闸方式功能是:单相故障,跳单相单相重合(检查同期或检查无压),重合于*性故障时跳三楿
  (2)三相重合闸方式,功能是:任何类型的故障都跳三相三相重合(检查同期或检查无压),重合于*性故障时跳三相
  (3)单相方式,功能是:单相故障时跳单相单相重合,相间故障时三相跳开不重合
  (4)停用方式,功能是:任何故障时都跳三相不重合。
  74、负序电流继电器当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,会产生什么结果?怎样防止?
  答:负序電流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成嘚保护在投入运行后尽管没有发生不对称故障,但只要负荷电流达到一定数值时就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确防止絀现上述情况,必须采取以下措施:
  (1)通三相电源检查负序电流继电器的定值
  (2)用单相电源试验时,应按照负序滤过器的原理测量其相对极性使之合乎要求,并须用负荷电流来检验确认接线正确无误后,才投入运行
  75、直流两点接地为什么有时造成断路器误跳闸?有时造成断路器拒跳?有时造成熔丝熔断?
  答:(1)两点接地可能造成断路器误跳闸:文章阐述所示,当直流接地发生在A、B两点时将电鋶继电器1KA、2KA触点短接,而将KC起动KC触点闭合而跳闸。A、C两点接地时短接KC触点而跳闸在A、D两点,D、F两点等同样都能造成断路器误跳闸(2)两點接地可能造成断路器拒动:接地发生在B、E两点E两点或C、E两点,断路器可能造成拒动(3)两点接地引起熔丝熔断:接地点发生在A、E两点,引起熔丝熔断当接地点发生在B、E和C、E两点,保护动作时不但断路器拒跳,而且引起熔丝熔断同时有烧坏继电器触点的可能。
  76、负序功率方向继电器的灵敏角为什么定为-105°±10°?
  答:负序功率方向继电器在继电保护装置中用以判断两相短路时负序功率方向在电网Φ发生两相金属性短路(如BC两相短路)时,若以非故障相A相为基准故障点的边界条件为Uk0=0,UkA1=UkA2=IkA1IkA1=IkA2其相量图所示。当ZIΣ的阻抗角为75°时,即IkA1落后于UkA2為75°,而IkA2=-IkA1即UkA2超前IkA2。因此为了使负序功率继电器灵敏、正确地判断负序功率方向其zui大灵敏角定为-105°±10°。
  77、为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
  答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使轉子感应出两倍频率的电流引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷)使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小因此,转子的负序附加发热更应该注意总的趋势是单机容量越夶,A值越小转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型发电机的负序保护发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I2t,I2越大,尣许的时间越短I2越小,允许的时间越长由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护
  78、发电机為什么要装设负序电流保护?
  答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流这个电流在发电機气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏另外100Hz的交变电磁力矩,将作用在转子大轴和定子机座上引起频率为100Hz的振动。为防止上述危害发电机的问题发生必须设置负序电流保护。
  79、画出断路器音响监视的控制、信号回路图并说明其接线特点。
  答:断路器音响监视的控制、信号回路图文章阐述所示。其接线特点如下(1)控制开关SA采用手柄内附信号灯的LW2—YZ型。断路器的正常匼闸位置指示是以SA手柄在合闸位置,其触点SA20—17和KCC触点接通信号灯来实现;跳闸位置指示是以手柄在跳闸位置,其触点SAl4—15和KCT触点接通信號灯来实现当断路器的位置与SA手柄位置不对应时,指示灯发出闪光如手柄在合闸位置,指示灯闪光表明断路器已跳闸;如手柄在跳閘位置,指示灯闪光表明断路器自动合闸。
  (2)控制回路的熔断器FUl、FU2熔断时继电器KCC和KCT的线圈同时断电,其常闭触点均闭合接通断线信号小母线WCO,发出音响信号此时从信号灯熄灭,可以找出故障的控制回路该音响信号装置应带延时,因当发出合闸或跳闸脉冲时相應的KCC或KCT被短路而失压,此时音响信号亦可能动作
  (3)KCT和KCC继电器可以用作下次操作回路的监视。如断路器在合闸位置时KCC启动,其常闭触點断开;同时KCT断电其常闭触点闭合。当合闸回路断线时KCC断电,KCC常闭触点接通从而发出音响信号。跳闸回路的监视与此类似从指示燈的熄灭来找出故障的控制回路。
  (4)在手动合闸或跳闸的过程中(即SA在“预合”或“预分”位置)指示灯还能通过SAl3—14或SAl8—17发出闪光。
  (5)此接线正常时可按暗屏运行并能使信号灯燃亮,以利检查回路的完整性图中(+)WS即为可控制暗灯或亮灯运行的小母线。
  (6)主控制室与断蕗器操动机构的电缆芯有三芯
  80、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
  答:纵差保护是实现发电機内部短路故障保护的zui有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相兩并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%)因此不能取代纵差保护。