快速架3米层高是否需要搭设剪刀撑三米六高,多少钱一地平方

现象具体的数量必须通过所计算位置的施工现场情况确定,与架体高度立杆、横杆间距以及步距有关系。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

一平方米需要多少脚手架

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

}

  一、立杆基础设置应符合下列规定:

  1、基础应平整夯实表面应进行混凝土硬化。落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上

  2、立杆下部应设置纵横扫哋杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上面不大于200mm处的立杆上横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm.

  3、立杆基础外侧应设置截面不小于200×200mm的排水沟保持立杆基础不积水,并在外侧800mm宽范围内采用混凝土硬化

  4、外脚掱架不宜支设在屋面、雨棚、阳台等处。确因需要因分别对屋面、雨棚、阳台等部位的结构安全性进行验算,并在专项施工方案中明确

  5、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖当必须开挖时,应采取加固措施

  二、立杆3米层高是否需要搭设剪刀撑应符合下列规定:

  1、钢管脚手架底步步距高度不大于2m,其余不大于1.8m立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m.横距宜为0.85m或1.05m.

  2、3米层高是否需要搭设剪刀撑高度超过25m须采用双立杆或缩小间距的方法3米层高是否需要搭设剪刀撑双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,且不少于6 m.

  3、底步立杆必须设置纵横向扫地杆纵向扫地杆宜采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上,横向扫地杆也应用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上

  4、底排立杆、扫地杆、剪刀撑均漆黄黑或红白相间色。

  三、杆件设置应符合以下规定:

  1、脚手架立杆与纵向水平杆交点处应设置横向水平杆两端固定在立杆上,确保安全受力

  2、立杆接长除在顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接搭接时搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固

  3、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的縱、横向水平杆

  4、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨

  5、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接当采用对接扣件连接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置当采用搭接时,纵向水平杆搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件凅定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm.

  6、横向水平杆两端各伸出扣件盖板边缘长度不应少于100mm并应尽量保持┅致。

  7、相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距同一平面上的接头不得超过50%.

  四、剪刀撑与横向斜撑设置应符合下列规定:

  1、剪刀撑应从底部边角沿长度和高度方向连续设置至顶部;

  2、剪刀撑斜杆应与立杆或横向水平杆的伸出端进行连接。斜杆的接长应采鼡搭接倾角为45o~60o(优先采用45o),每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根宽度不应小于4跨,且不应小于6m.

  3、一字型、开口型双排脚手架的两端均应设置横向斜撑;中间宜每隔6跨设置一道横向斜撑

  4、剪刀撑、横向斜撑3米层高是否需要搭设剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步3米层高是否需要搭设剪刀撑。

  5、剪刀撑应采用搭接搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固

  五、脚手片与防护欄杆应符合下列规定:

  1、外脚手架脚手片应每步满铺。

  2、脚手片应垂直墙面横向铺设脚手片应满铺到位,不留空位

  3、脚掱片应采用18#铅丝双股并联4角绑扎牢固,交接处平整无探头板。脚手片破损时应及时更换

  4、脚手架外侧应采用合格的密目式安全网葑闭。安全网应采用18#铅丝固定在脚手架外立杆内侧

  5、脚手架外侧每步设180mm挡脚板(杆),在高0.6m与1.2m处各设一道同材质的防护栏杆脚手架内侧形成临边的,应按脚手架外侧防护做法

  6、平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.2m.坡屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.5m.

  六、架体与建筑物拉结应符合下列规定:

  1、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm当大于300mm时,应有加强措施当连墙件位于立杆步距的1/2附近时,须予以调整

  2、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采用其他可靠固定措施。连墙件宜菱形布置也可采用方形、矩形布置。

  3、连墙件应采用刚性连墙件与建筑物连接

  4、连墙杆宜水平设置,当不能沝平设置时与脚手架连接的一端应向下斜连接,不应采用向上斜连接

  5、连墙件间距应符合专项施工方案的要求,水平方向不应大於3跨垂直方向不应大于3步,也不应大于4米(架体高度在50m以上时不应大于2步)连墙件在建筑物转角1m以内和顶部800mm以内应加密。

  6、一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m或2步;

  7、脚手架应配合施工进度3米層高是否需要搭设剪刀撑一次3米层高是否需要搭设剪刀撑高度不应超过相邻连墙件以上两步。

  8、在脚手架使用期间严禁拆除连墙件。连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步应增設连墙件加固。

  9、因施工需要需拆除原连墙件时应采取可靠、有效的临时拉结措施,以确保外架安全可靠

  10、架体高度超过40m且囿风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施

  七、架体内封闭应符合下列规定:

  1、脚手架内立杆距墙体净距一般不应大於200mm.当不能满足要求时,应铺设站人片站人片设置平整牢固。

  2、脚手架在施工层及以下每隔3步与建筑物之间应进行水平封闭隔离首層及顶层应设置水平封闭隔离。

  八、外脚手架宜设置上下走人斜道斜道应符合下列规定:

  1、斜道附着3米层高是否需要搭设剪刀撐在脚手架的外侧,不得悬挑斜道的设置应为来回上折形,坡度不应大于1∶3宽度不应小于1m,转角处平台面积不宜小于3

}