消防信号断开和连接会响总线红笔对红线不响,黑笔对红线就响线路是什么问题

消防系统的总线制控制与多线制昰什么意思

现在各厂家报警系统均采用两总线制布线方式,

可并联多个报警设备(烟感、温感、手报等)

的不同可能这两根线所连接设備最大数量也不一样

多线制是针对于总线制来说的

我们国家消防规范有规定,

一些重要的设备(如:消火栓泵、喷淋泵、排烟机等)必須用多线制

进行控制也就是每台设备必须有单独的控制线与消防主机相连接,

这样即使某个设备的线路出现了故障或被火烧短也不会影響其他设

总线制布线方式的优点:布线简单施工方便,工程造价低缺

点:一旦某处线路有问题可能会影响一段线路(也可能整个回路)上

一处线路有问题不会影响其他设备的正常工作。

点:布线复杂工程造价高。

多线制控制:主要用于控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要设

备的启动和停止容量:可以控制

总线是一类信号断开和连接会响线的集合,是模块间传输信息

控制器与各种功能部件进行各种數据及命令的

}
  • 地址:北京通州区新华北路117号

青鳥消防报警系统故障及处理方案

1.消防报警主机主电故障

2.消防报警主机备电故障

a)电池本身电量是否正常

b)电池连接线是否正常

消防报警系统故障是指控制器内部某硬件发生故障如程序芯片或存储器芯片缺失。

b)回路板接线端子内左侧二极管反向击穿

c)回路板内部某个器件

a)检查内CAN端孓连接是否正常

c)板卡内CAN通讯电路

d)板卡的内CAN通讯芯片

e)检查板卡编码是否正确

三、消防报警系统现场设备故障、误报

b)终端电阻不对远小于10K

4.探測器报警控制器所有声光自动响

a)声光登记类型为声光类型

5.消火栓泵没启动,消火栓按钮反馈灯微亮

a)消火栓无源反馈端子与151F/D无源反馈端子并接

6.红外反射感烟探测器故障

d)探测器与反光板间有遮挡物

7.红外反射感烟探测器误报火警

a)探测器位置距顶小于0.3m

8.手动报警按钮复位后火警灯常亮

9.總线模块141F-N、143F无法正常手动启动

b)模块登记类型为广播类型

10.满足总线模块联动要求的报警点报警后现场设备未自动启动

a)主机是否处于自动允許控制方式下

b)模块登记类型是否正确,可手动启动试验

c)模块程序是否下装到主机或编写错误

d)模块本身是否有故障

e)现场设备是否在自动允许狀态

11.控制器报警后打印机不打印

12.打印机打印不出字体

a)打印纸为普通纸或热敏纸安装反

13.多线某几路报故障

a)多线断线、短路检测已开通

b)多线盘按启动没反应

c)给CB8提供24V电的电源没打开

a)16端子的24+与4端子的底线不成回路应将主机中所有联动电源共地

16.气体灭火控制器报辅助输出故障

a)气体线蕗检测开路,辅助输出3端子对地检测电阻未安装

a)24V电有没有送到

18.气体灭火控制器报现场启停按钮故障

a)紧急启停按钮S1、S3之间的电阻和S2、S3之间的短接线没安装或安装错误

b)紧急启停按钮按下未复位

19.气体灭火延时30秒后电磁阀未动作

a)模块电磁阀端电压输出不够通过中间继电器加现场电源解决

(不只是气体灭火的电磁阀,多数由于压降太大导致现场设备无法动作的情况,都可以通过继电器和现场电源解决)

}