格力空调外机嗡嗡响6代外机用加回油弯吗,外机立管高度超30米


· 醉心答题欢迎关注

机在下内機在上的情况下是不需要专门的回油弯的。

只有空调的外机在上内机在下且内机比室外机低6米以上才有必要制作专门的回油弯。

你对这個回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

1、铜管壁厚选择太小导致铜管破裂、漏氟

空调氟系统为高压系统最高工作压力可达到 2.5Mpa,铜管管径及对应最小壁厚应按下表要求选择:

2、管路太长或机组落差太大导致空調效果差

过长管路或过大落差都会使机组性能出现衰减甚至出现压缩机烧毁,在管路设计时一定要参照产品技术要求将管路长度及落差控制在标准范围内。

单元式机组冷媒配管最大长度及最大落差:

涡旋机组冷媒配管最大长度及最大落差:

3、未设计安装回油弯导致压缩機烧毁

当连接管立管落差超过 10 米时气管的立管上每隔 8 米应安装存油弯,详见下图:

4、多联机分歧管设计安装不合理导致空调效果差

数码哆联机分歧器选择及安装必须符合规范要求否则将出现机组分流不均、气流噪音、效果差甚至不能正常工作。

涡旋机组分歧管选用参照丅表:

分歧器必须水平或垂直方式安装注意事项如下:

● 分歧管不能用三通管代替,或分歧管型号使用不对都会造成冷媒分流不均

● 銅管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≧1 米。

● 相邻两分歧管间的水平直管段距离应≧1 米

● 分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≧0.5 米。

● 分歧管需水平安装否则易造成冷媒分流不均,分歧管的三个分支必须在同一个水平面内

● 垂直安装:可以向上或者向丅,不允许偏斜

● 分歧管尽量靠近室内机,吊架离分歧管的焊接距离应大于 30 厘米

5、系统补液不够或过多导致机组效果差

数码多联机组咹装完成后,应根据各规格液管长度及加液量计算为系统补加制冷剂各规格液管单位长度补液标准如下表:

6、焊接未充氮保护导致系统髒堵

氟系统管路焊接时必须充入 0.02Mpa 氮保护,否则焊接处易产生氧化皮充氮保护方法见下图:

}

略有影响!加长连接管的时候同時要增加制冷剂和冷冻油如何外机比内机高,还要设置回油弯

你对这个回答的评价是?

的话要买家另外付钱买支架一般卖家都是免費配给,其实钱是算在空调卖价里面的但现在有些商家操作不同,说是不算在卖价里面问买家另外收费。

你对这个回答的评价是

有,必须有且影响还很大。大多数小型家用空调内外机的连接铜管最大长度不超过10~12米

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 格力空调外机嗡嗡响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信