接地控制器母线电流和相线电流按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑出自哪个标准是指中性点不直接接地吗

好久没做题了吧来套题,提提腦吧!

1、当把成套设备的一个部件从外壳中取出时成套设备其余部分的保护电路不应当被切断。

2、额定电压为380V的塑料外壳式

其外壳要接地。 ( × )

3、电器设备的爬电距离与污染等级、绝缘电压和材料组别无关 ( × )

4、工频耐压测试设备的

应有足够的容量,漏电流不大於100mA ( × )

5、作为保护导体的绝缘电缆,其外表颜色必须采用绿、黄双色鉴别标志 ( √ )

6、额定短路耐受电流或额定限制短路电流不超過10kA的成套设备可免除短路耐受强度验证。 ( √ )

7、抽出式成套开关设备的抽出功能单元必须具备连接位置、试验位置、分离位置并在这些位置上定位及识别 ( √ )

8、裸露导电部件是一种可触及的导电部件,它通常不带电但在故障情况下可能带电,它不属于保护导体 ( √ )

9、电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V( √ )

10、污染等级共分为4级,一般工业用途的成套设备呮可以在污染等级2的环境中使用( × )

11、成套设备的额定分散系数与主电路数有关,主电路数越多额定分散系数越大。( × )

12、成套設备的额定分散系数其数值小于1用于温升试验中修正发热电流的数值。( √ )

13、户外电缆分线箱执行的标准是GB7251.4 ( × )

14、低压电器的额萣绝缘电压值可以小于或等于额定工作电压。 ( × )

15、家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器称RCBO ( √ )

和材料的进货检驗与定期确认检验必须由工厂自己进行检验。 ( × )

17、对关键元器件检测的设备除进行日常的操作检查外还应进行运行检查 ( √ )

19、控淛器母线电流和相线电流TMR中的R表示的状态为硬状态;TMY中的Y表示的状态为软状态。 ( × )

20、装置额定绝缘电压660V材料类别为Ⅲa,污染等级为3級最小爬电距离应为12.5mm。 ( × )

21、建筑工地设备标准对防护等级要求为:操作面IP21设备外壳IP40。 ( × )

22、GB5标准中对于户内封闭式成套设备防护等级第一位特征数字至少为2。 ( √ )

23、例行检验工频耐压试验时间和型式试验工频耐压试验时间都为1s ( × )

24、GB5标准适用于交流电压鈈超过1000V,直流电压不超过1500V海拔不超过2000米,户内设备的温度不得超过40℃温度的下限为-5℃。 ( √ )

25、如果相导线截面积大于10mm2则中性导体嘚载流量等于相导线载流量的一半,但截面积最小为10mm2如果相导体等于或小于10mm2,则中性线的载流量等于相导线的载流量 ( √ )

26、保护措施和保护电路的电连续性检查是应检查防止直接接触的防护措施。 ( × )

27、用绝缘材料制造的手柄做耐压试验时成套设备的框架不应当接地,也不能同其它电路相连 ( √ )

28、工地用成套开关设备,应符合GB6标准的要求 ( √ )

29、GB6准中规定的符合该标准要求的产品的防护等級至少应为外壳IP43,操作面IP21 ( × )

30、某照明箱的防护等级为IP30符合GB6标准中规定的产品防护等级。( √ )

31、低压成套开关设备额定短时耐受电鋶的时间除非制造商规定通常为1s。 ( √ )

32、工厂低压成套开关设备某型号产品试验报告规定:

间隙≥8mm爬电距离≥10mm;工厂检验员对该型號一产品出厂检验报告填写的数据为:电气间隙为14 mm,爬电距离为12 mm ( × )

33、相比漏电起痕指数(CTI)是指材料表面经受住50滴电解液而没有形荿漏电痕迹的最高电压值,以(V)表示 ( √ )

34、防触电保护类别Ⅰ类的设备主要特征为有保护接地。 ( √ )

35、配电板产品中有两2条馈电電路那么该产品可选用的额定分散系数为0.9。 ( × )

36、低压成套开关设备的一般工作环境为污染等级3即有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染。 ( √ )

37、配电板产品的适用标准为GB7 ( × )

38、无功功率补偿装置应有放电措施,使

器在断电后从額定电压峰值放电至50V时间不大于1min。 ( √ )

39、无功功率补偿装置应有工频过电压保护当装置的过电压大于1.1倍

额定电压时,在1min内将电容器切除 ( √ )

40、无功功率补偿装置当采用熔断器做支路短路保护元件时,熔断器的额定电流应大于1.43倍电容器的额定电流 ( √ )

41、介电试驗电压和爬电距离都参照额定电压值确定。 ( × )

42、外壳防护等级IP33的含义:第一位特征数字为防≥φ2.5mm异物第二位特征数字为防淋水 。 ( √ )

43、具有过流保护的元件有熔断器、交流

、断路器等 ( × )

44、选择性保护是指在最短时间内只有与故障点最近的保护电器动作。 ( √ )

45、决定短路电流大小的主要因数有短路的类型、变压器的容量、变压器的阻抗电压、短路点到变压器的阻抗 ( √ )

46、一成套开关设备楿导体的截面积为60mm×10mm,保护导体(PEPEN)的截面积最小应为300 mm2(相导体和保护导体均选用硬铜母排)。 ( × )

47、成套开关设备中二次回路绝缘導线通常选用多股铜芯线通常电压回路导线截面积选用1.5 mm2,电流回路导线截面积选用2.5 mm2 ( √ )

48、当成套开关设备外壳设计有通风孔时,应栲虑当熔断器、断路器在正常工作或短路情况下不能有电弧或已熔金属喷出。当喷弧源距通风孔较近在两者之间加装隔弧板时,隔弧板的尺寸每边应大于通风孔外型10 mm隔弧板应为金属板。 ( × )

49、成套开关设备屏面元件的布置应便于观察易于操作,操作器件(如手柄、按钮等)的中心高度应在距离地面0.8-1.6m范围内 ( √ )

50、成套开关设备柜内装有发热元件时,发热元件与相邻元器件之间应留出散热距离根据表3-5-1,安装在功率为7.5kW的发热元件侧方的相邻元器件与该发热元件之间的距离应保持10 mm以上 ( √ )

系统中TN-C系统是指电力系统中有一点直接接地,中性线和保护线是合一的( √ )

52、保护电路(即接地保护),主要是防止事故在装置内部及由装置供电的外部电路中扩展保护囚身安全及避免火灾危险。 ( √ )

53、低压抽出式开关设备中当抽屉处于实验位置时抽屉与保护电路的连接可以切断。( × )

54、低压成套開关设备中带电部件是指在正常使用中用来通电的导体或导电部件,包括中性导体也包括中性保护导体。 ( × )

55、GB8标准中规定的符合該标准要求的产品的防护等级至少应为IP34D( √ )

呦,做的不做!加油哦!

1、低压成套开关设备的污染等级如没有其他规定,则一般为( b )

2、对低压成套开关设备主电路电气间隙的测量部位应为其( b )。

c.最大、最小处均须测量

3、测量抽出式开关柜的隔离距离其抽出式部件的位置應处于( c )。

4、对低压成套开关设备短路强度的验证包括( d )

5、抽出式开关柜功能单元的互换性是指( b )。

a.不同规格的功能单元之间;

b.相同规格的功能单元之间;

c.所有的功能单元之间

6、低压成套开关设备工频耐压值的确定参照如下的内容之一( b )。

a.额定工作电压(Ue);

b.额定绝缘电压(Ui);

d.额定工作频率(f)

7、测试额定绝缘电压为800V的成套设备的绝缘电阻,使用的

8、额定绝缘电压与额定工作电压的数值( b )

b.额定绝缘电压不小於额定工作电压;

c.额定工作电压不小于额定绝缘电压。

9、对低压成套产品进行工频耐压试验时应将成套设备中的( a )

二次侧开路,电压互感器二次侧短接并接地;

c.电流互感器和电压互感器二次侧均开路;

d.电流互感器和电压互感器均短接

10、成套设备的盖板、仪表门、遮板等部件上装有以下电压值的元件时,应可靠接地( c )

11、户外电缆分线箱标准规定其外壳防护等级至少应为( b )。

12、为保证电器设备的运行安全以下電器元件安装时应充分考虑飞弧距离( c )。

d.剩余电流动作继电器

13、对于抽出式功能单元,一次操作循环应从( b )

a.连接位置—试验位置—连接位置;

b.连接位置—分离位置—连接位置;

c.试验位置—分离位置—试验位置;

d.试验位置—连接位置—试验位置。

14、对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求执行的国标是( b )。

15、当利用连接器或插头插座切断保护电路连续性时应做到( a )。

a.带电导體先切断保护电路后断开;

b.保护电路先断开,带电导体再切断;

c.带电导体与保护电路断开顺序先后无关系

16、控制器母线电流和相线电鋶干线单元的几何形态应选择( d )

17、控制器母线电流和相线电流干线单元是由( a ) 组成。

a.控制器母线电流和相线电流、控制器母线电流和相线电流支撑件和绝缘件、外壳、某些固定件及与其他单元相接的连接件;

b.控制器母线电流和相线电流、控制器母线电流和相线电流支撑件和绝缘件、断路器、开关;

c.控制器母线电流和相线电流、控制器母线电流和相线电流支撑件和绝缘件、继电器、固定件;

d.控制器母线电流和相线電流、控制器母线电流和相线电流支撑件和绝缘件、接触器、按钮

18、允许使用滚轮型或滑触型分接单元的控制器母线电流和相线电流干線单元是( d )。

a.控制器母线电流和相线电流干线变容单元;b.控制器母线电流和相线电流干线馈电单元;

c.控制器母线电流和相线电流换相单元;d.滑触式分接控制器母线电流和相线电流干线单元

19、GB7251.2标准7.1.1总则中根据制造厂的规定,控制器母线电流和相线电流干线系统应能耐受( d )

d.只须奣确a、b、c所列的其中一种。

20、低压成套开关设备的一致性检查内容有( e )

a.名称、型号、规格等电气性能及标识与型式试验报告(或CCC证书)的┅致性;

b.结构等产品特性与型式试验样品的一致性;

c.关键元器件和材料与型式试验报告中的产品描述的一致性;

d.商标等方面的一致性。

21、絕缘支撑件控制器母线电流和相线电流框、控制器母线电流和相线电流夹板、绝缘子执行的产品标准是( b )。

22、GB7251.1可免除短路耐受强度的成套設备( b )

a.保护电路的短路强度验证,额定短路耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备;

b.成套设备的所有部件已经过适合成套设备工莋条件的型式试验;

23、( d )符合标准要求

a.做介电强度试验时,可以闭合所有的开关器件;

b.做介电强度试验时可以将试验电压依次施加在电蕗的所有部件上;

c.做介电强度试验时,可以将试验电压施加在带电部件和成套设备的框架之间;

24、成套开关设备保护电路连续性验证部位鈳以是( b )

a.成套开关设备主断路器A、B、C相—地;

b.成套开关设备装有电器的门或板—地;

c.成套开关设备主控制器母线电流和相线电流—地。

25、欠电压脱扣器的额定电压应( c )线路额定电压

26、剩余电流保护断路器按保护类别分为直接接触保护和间接接触保护两大类,其作用为( c )

c.对有致命危险的人身触电提供间接接触保护;可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。

27、通常电流互感器二次回路导线的截面积为( c )mm2

28、从可靠和经济上选择,通常应按( b )来选择断路器的分断能力

a.额定极限短路分断能力;

b.额定运行短路分断能力;

29、绝缘支撑件(控制器母线电流和楿线电流框、控制器母线电流和相线电流夹板、绝缘子) 检验项目至少应包括( e )。

b.着火危险性能试验;

d.短路耐受强度验证;

30、成套开关设备的外壳为塑壳其内装有380V的元件,其触电保护类别应为( b )

31、如果被试设备是包括在已预先经受过介电试验的主电路或辅助电路之中,试验电壓可以减至第一次耐压试验值的( c )

32、多组电容器运行,电容器分组投入时涌流最大的是( b )

33、下面哪个元件不是无功功率补偿装置中主电路控制投切电容器的元件( d )。

34、外壳防护等级相对应的标准号为( b )

35、下列( c )那个值不属于辅助电路优选值。

36、通常材料组别Ⅲa对应的CTI数字为( c )

37、適用标准GB7251.2的封闭式设备的最低防护等级要求为( a )。

38、电气系统中最严重的短路是( a )

40、电路中的选择性保护是指( a )。

a.在最短的时间内只有与故障點最近的保护电器动作;

b.在最短的时间内与故障点最近的保护电器和上一级保护电器动作;

c.在最短的时间内所有流过故障电流的保护电器嘟动作;

d.发生故障后在最短的时间内切断所有供电回路

41、串联熔断器之间满足选择性的基本要求是( a )。

a.串联熔断器的保护曲线不相交并苴有足够的间隔距离;

b.串联熔断器的保护曲线必须相交;

c.串联熔断器的额定电流相等;

d.串联熔断器的额定电流相差一倍。

42、对处在线路末端的断路器通常选用具有( b )的过电流脱扣器。

43、对处在配电干线的断路器通常选用具有( c )的过电流脱扣器。

c.瞬时、短延时、长延时;

44、当配电变压器容量较大或末端

距配电变压器较近时末端微型断路器的上级断路器宜选用( c )。

a.较大电流的微型断路器;

c.限流型塑壳断路器;

45、對人身保护的漏电断路器的剩余动作电流应选用值为( a )

46、快速熔断器一般用于保护以下电路( d )。

47、热继电器主要用于保护( b )

48、额定功率为75W以仩的管型电阻应( a )。

49、对于低压成套开关设备的PEN导体最小截面积应为( b )mm2(TMY)。

50、如果低压成套开关设备相导体的截面积为800 mm2(TMY)那么相应保護导体(PE)的截面积最小为( b )mm2(TMY)。

1、保护电路连续性验证

a.接地电阻应小于等于多少mΩ。

b.为什么接地电阻应尽量小

c.写出控制器母线电流和楿线电流槽的3个测试部位。

b.接地电阻越小故障时,故障电压越低就越安全

c.上下盖板--地、左右侧板--地、控制器母线电流和相线电流槽上任意固定螺钉--地 、控制器母线电流和相线电流槽连接螺钉--地、第一节与第二节控制器母线电流和相线电流连接螺栓-地

2、确认检验与例行检驗的介电强度试验是否相同,若不同请指出不同之处

a.确认检验中的耐压时间为5s,例行检验中的耐压时间为1s;

b.确认检验中耐压部位包括绝緣手柄-相的操作例行检验中无此部位的要求,且耐压值为其它部位耐压值的1.5倍

3、GB7251.1对绝缘电阻的要求是什么?用500V/500MΩ规格的表测绝缘电阻时,其绝缘电阻一般应是多少?

a.电路与裸露导电部件之间每条电路对地标称电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V。.

4、目前低压成套开关设备所做嘚3C认证产品中

a.是否有不与主电路直接相连的辅助电路

b.若有,试举例并说明应施加的工频耐压值是多少?

b.电流测量回路例如: 若要打耐压,则应施加250-500V的工频耐压值

5、成套开关设备产品的图样有那几种?

总装配图、系统图、电气原理图、接线图、开孔图

6、 a.写出5种一次(主电路)回路的主要元器件:

b.写出4种二次(测量回路)的主要元件有:

a.断路器(万能式、塑料外壳式、限流式、低压真空、微型塑料外壳式、帶有剩余电流保护的断路器);刀开关、隔离器、隔离开关及其 组合电器;熔断器;接触器;热继电器等。

b.电流、电压、功率(有功、无功)、功率因数及电能等表计;电流、电压互感器等

7、电气间隙是指什么?

不同电位的两导电部件间的空间直线距离

8、爬电距离是指什么?

鈈同电位的两导电部件间沿绝缘材料表面的最短距离

11、某无功功率补偿装置,系统电源电压400V电容器的额定标称电压450V,标称额定容量45kvar裝置运行时电容器支路的额定电流是多少?

电容器支路的额定电流是51.3A

12、目前常用的限制涌流的元件或原理

用电抗器、带限制涌流线圈的接触器、半导体

13、例行及确认检验设备应每年进行校准或检定,对于测量仪器应关注容量、量程范围、分辨率还应看检定、校准证书的嘚检定、校准点是否含盖了哪些测试点,为什么举例说明

b.否则校准或检定无意义。

14决定短路电流大小的主要因素有哪几个

c.变压器的阻忼电压;

d.短路点到变压器的距离;

15、请用虚线画出下图的电气间隙的测量距离,并说明爬电距离L如何测量?

1、说明耐压测试仪怎样进行运行檢查

) 与试验台上的电压表比对,检查耐压测试仪输出电压是否正常

b.报警功能:可短接其输出稍加电压后,检查报警是否正常;

c.时间控淛功能:用秒表比对

2、耐压测试仪、接地电阻测试仪的主要性能、参数要求有哪些?

1)具有足够的变压器容量以维持试验电压可以不考慮漏电流;

4)输出电压应在试验电压的范围内。

输出电流不小于10A电阻测量范围0-100mΩ以上。

3、保护电路连续性措施检查与保护电路有效性验证囿无区别,并请说明或举例

a.保护电路连续性措施检查是指目测是否采取保护措施而言的,例如:检查是否装爪垫装电器元件的门是否與主接地点有软线连接;

b.保护电路有效性验证是使用仪器检测,验证接地措施是否有效例如:测量接地电阻是否小于100mΩ。

4、实现选择性嘚依据:`112

时间分级配合:仅依据分断动作时间的长短;

电流分级配合:仅依据动作电流值的大小;

与电流有关的时间分级配合:分断动作時间分级配合与动作电流分级配合的结合。

5、为什么电流互感器的二次回路不允许接熔断器

电流互感器开路时会产生以下危害:

a.铁心过熱,甚至烧毁互感器

b.由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压危及人身和设备安全。

6、为什么要将设备金属外壳接地

当带电體绝缘被破坏或其他原因使外壳出现足够高的电压时,人碰上会产生触电危险

7、安全防护措施中为保证保护电路连续在产品结构上采取的措施是什么

a.裸露导电件之间及其附件与保护电路之间具有连续性

b.保证装置内的所有带电运行的金属外壳都能有效接地,通过接地线或装置外壳相连形成保护回路

c.门、盖板、遮板等部件上若装有电器元件应采取接地措施

8、选用测量用互感器时应注意什么方面?

考虑准确度級次常用的有0.5,0.2级;还应注意其带负载能力所接仪表内阻与连接导线的内阻之和不得大于互感器的额定二次负载。

9、绝缘导线的选择須考虑那些要求

a.导线的额定电压应高于装置的工作电压;

b.辅助导线通常采用多股铜芯绝缘软线;

c.导线的截面积应能承受电路中允许的最夶工作电流。

10、电气成套设备在设计屏面元件时应注意什么方面

屏面元件应易于观察,易于操作指示表记的中心高度一般在距地面1.7-2米范围内,电能表的中心高度一般在距地面0.6-0.8米范围内操作器件的中心高度一般在距地面0.8-1.6米范围内.

11、决定短路电流大小的主要因素是什么?

c.變压器的阻抗电压;

d.短路点到变压器的阻抗

7、简述电力系统TN系统的接地方式:

系统中有一点直接接地,设备的外露可导电部分用保护线(PE与該点连接,按中性线N与保护线的组合情况,TN系统又分为三种形式。

1)TN-S系统 使用独立的保护线;

2)TN-C-S系统 系统中有一部分中性线与保护线是合一的;

3)TN-C系统 整个系统的中性线与保护线是合一的

1、主电路如下图,请设计测量回路图、屏面布置图、仪表门开孔图、测量回路的接线图え件仪表的型号规格、柜体的尺寸、仪表板的尺寸自定。

2、上图的断路器型号为DW15请绘出断路器合闸、分闸(分断)的控制

3、10kV/0.4kV变压器的容量为1000kVA低压侧额定电流为多少?请选择主进线柜进线开关的型号规格写出其主要参数:Ie=?Icc=

a.请写出合适的低压出主进线柜的主要技术参数:

b.请选择主进线柜进线开关的型号规格,写出其主要参数

c.若该系统的功率因式数为0.75,安装配电室的无功功率补偿装置的补偿容量通常选择多夶

答:补偿容量通常选择300~360kvar

5、请设计一个使用固定封闭式开关柜的配电系统图(接地方式:TN-S系统)。

要求:一进线柜(上右进线额定電流800A,短时耐受电流30kA导电排为硬铜排),

一出线柜(负荷出线4回路其中一个回路控制直接启动的20kW水泵)。

a.使用标准图形符号画出系统單线图

b.标明所选用的元器件名称、型号、规格,各导电排的型号、规格;

c.标明柜体外形尺寸

}