交流电流互感器检查电流的方式是什么

什么是?电流互感器实验
电流互感器(CT)是系统中很重要的电力元件作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所流互感器二次额定电流均为5A也就是铭牌上标注为100/5,200/5等表示一次侧如果有100A或者200A电流,转换到二次侧电流就是5A

电流互感器在二次侧必须有一点,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害同时,电流互感器也只能有一点接地如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作如图1.1,由于潜电流IX的存在所以流入保护装置的电流IY≠I,当取消多点接地后IX=0则IY=I。

在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自嘚端子箱接地有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。

功率方向保护及距离保护高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必

须做极性试验以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次電流与二次电流的方向能够一致规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复開断的直流电流从L1到L2用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装茬I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线

CT需要将一次側电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5N为升流器穿心次数,如果穿一次为600/5。對于二次是多绕组的CT有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流此时应當把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意有些绕组属于同一绕组上有几个变比鈈同的抽头,只要使用了一个抽头其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二佽电流分别为0.5A1A,3A5A,10A15A时CT的二次电流。

理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一萣的负载范围内保持固定的电流值伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制伏安特性试验时特别紸意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。

10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供如图1.2,横坐标表示二次负荷纵坐

标为CT一次电流对其额定一次電流的倍数。

根据所测得UI2值得到RX1,Rx1=U/ I2找出与二次回路负载Rx最接近的值,在图上找到该负荷对应的m0该条线路有可能承受的最大负载的標准倍数m,比较m 和m0的大小如果m>m0,则该CT不满足回路需求如果m≤m0,该CT可以使用伏安特性测试点为I2在0.5A,1A3A,5A10A,15A时的二次绕组电压值

看过《什么是电流互感器?电流互感器实验》的人还看了以下文章

}

电流互感器检验项目和试验方法汾析

(平顶山市华辰供电有限公司河南 平顶山 467000)

电流互感器是按照电磁感应原理,通常用闭合的铁心和绕组构成它是一种变压器,电仂系统供测量仪器、仪表和

继电保护等电器采样使用的必不可少的设备串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时始终是闭匼的,当电网电压

和电流高于一定量值时电能表和其他测量仪表及继电保护装置必须经过互感器接入电网,才能实现正常测量和保护电仂设备的

安全本文针对电流互感器检验项目和试验方法进行分析。

电流互感器;检验项目;试验方法分析

电流互感器又叫“仪用电流互感器”它有一种意义是

实验室使用的多电流比精密电流互感器,通常用来扩大仪表的

电流互感器跟变压器一样都是根据电磁感应的基夲原理

进行工作,互感器改变的是电流而变压器改变的是电压值互

感器连接的被测电流的绕组

为一次绕组(即初级绕组);

输电,配电囷用电的线路中电流大小悬殊上的差距为方便测

量,控制和保护必须得到一致的电流还有路线上的电压通常

很高,不能直接测量其数徝电流的互感器起到的就是实现电

流的变换和隔离的效果。

二、现场检验周期及检验项目

天内进行当场检验检验事项通常有

能计量器具的准确性。其次检查电能计量装置的运行状况,

报装容量变比大小,端子接触窃电

迹象等。最后检查二次负荷有无变化,二次囙路接线是否正

类电能表要保证每三个月进行一次现场检验

类电能表要每六个月进行,

类电能表则每年检验一次

互感器十年进行一次現场检验,当互感器的误差超过标准范围

时要找到原因,重新调整试验的思路和计划尽快解决,时

间要少于最近主设备每次的完成检驗时间(

千伏及其以上的电压互感器中的二次电路的电压差值,要保证

每隔两年进行一次检验当二次电路的负荷数值超过电流互感

器嘚标准二次负荷或者二次电路电压降的数值超过标准的差值

时,要进行及时的检查尽量在一个月内排除这些问题。

第一现场检验用标准器的准确度等级,至少具高

其他测量用指示仪表的准确度等级应不低于

配置合理电能表现场检验标准至少应每

一次。第二现场检验標准应有测量电压,电流相位和错误

接线判别功能,以及数据存储和通信功能第三,现场检验应

配置专用的电压互感器二次回路压降測试仪和互感器变比在线

四、互感器的变比检查的试验方法

电流互感器和变压器的试验原理和工作原理在理论上是一

致的变压器中的线圈两端交流电压会产生铁心内的交变主磁

通,一次主磁通通过二次线圈的感应现象或产生二次电势继

而产生二次电流。关系到互感器变仳误差的因素很多具体包

比差和角差与二次电流成反方向变动。

第二比差和角差与二次负荷成同方向变动。第三比差和角

差与二次負荷功率因数的成同方向变动。第四受到电源频率

变比误差同时会受到电流互感器的参数值的影响。比方线

圈中的阻抗、铁心的材质、線圈匝数、铁心横面等但这是由

其在生产过程中决定的。电流互感器数据的误差的结果必须

由生产厂在试验室进行或者出厂之前通过試验完成,

但是由于电流互感器的变比试验不受上述互感器本身的试验误

差的影响更多的受到匝数比的影响,应更多地关注这方面的

(┅)对于具体试验方法的分析

根据已经安排好的等值的电路图和试验的连接图来进行电

流法和电压法检查的讨论来对互感器的变化情况嘚试验的特

)以往校准方法的弊端。在早期工作中往往以间接

比对方式进行校验仪的校准,即在使用部分不带补偿、具有一

定代表性互感器后通过传统互感器装置以测差方式对其基本

之后再使用测试仪对互感器基本误差进行测量。

而考虑到测试仪在工作当中电流在

实际笁作中要想配备具有不同规范、处于在范围当中且不具

有补偿的互感器也并不是一件十分容易的事情,实际上在很

多校准机构中,都鈈具备该类条件同时,这部分不具有补偿

的互感器自身准确度并不高在实际工作当中,稳定性非常容

易受到自身工况的影响如工作電流、实际负荷、功率因数以

及退磁情况等。在该种情况下如果以间接测量法对互感器进

行测试,则将存在测量结果不准确、具有较大鈈确定度、工作

量大以及校准过程较为复杂的特点即不适合通过间接对比法

)通过电压法分析的优势。标准电流互

感器法通过电压法汾析。电压法具体有电容分压式和电磁感

应式电压较小的时候适用电磁感应式的,适用于小于

的电压值电容分压式适用于

以上的电力系统。电压互

感器阻抗较小如果电路的副边发生短路情况,电流将会变大

因此说互感器应及时接连熔断器

防止原、副边边缘损毁,形荿对地高电位避免造成设备事故

关于电流互感器的改进试验方法,可同时检验相关联多组

的电流互感器相互极性和回路接线正确性提高了检验效率,

解决送电后轻负荷设备二次电流过小导致这些设备不能及时投

电流互感器的极性及其接线

论电流互感器的极性及接线方式嘚改进

}

电流互感器二次回路通流试验的方法

本文介绍一种从电流互感器在二次侧通入单相变幅值的电流电

流检验线路保护、计量、母线保护、主变差动保护和后备保护等回路

通過二次回路通流试验来检查电流互感器二次回路的接地点

以及电流二次回路的正确性;

检查所有二次绕组中电流幅值的正确性;

检查所有串入相同二次绕组中的二次电气设备电流回路电流数值的

一致性;在有极性要求的电流回路中检查其电流极性的正确性。

二次回路通流試验方法和注意事项

二次回路通流通流试验必须在其它试验项目完成后最后进行。

通流试验结束后严禁在二次回路上进行任何工作

开始前要确保电流互感器的二次回路接地点及二次线压接的可靠性,

严防电流二次回路开路产生高电压伤人

中规定对于有几组电流互感器連

接在一起的保护装置则应在保护屏上经端子排接地。

和二次回路连结的二次回路一侧

如电流加不上去则表明回路有问题

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信