变频器启动就炸了母接错了会炸机吗

紧急求助关于变频器启动就炸叻炸机。一台旧的拆机变频器启动就炸了接上电源通电就爆炸后又找到一台新的放置几个月的,试机也是通电就啪的炸了电源来自接觸器,接触器是好的吸合后量三相电压也正常。请问是什么情况导致变频器启动就炸了屡次炸机,现在搞得我有新变频器启动就炸了嘟不敢试机了说线接错了的就不要回复了,这点常识我还是有的

}

变频器启动就炸了炸机是指变频器启动就炸了主功率器件发生爆炸爆炸会导致许多附属性破坏,损坏许多电子元器件甚至将变频器启动就炸了结构件融化,是致命性嘚伤害炸机是故障中比较常见的现象,占的故障率比例很大损失也是最大的,主要损坏的元件是价值昂贵的整流桥和IGBT造成变频器启動就炸了维修炸机的原因有很多种:①负载短路,导致IGBT保护不及时②IGBT驱动不稳定,导致IGBT驱动信号尖峰③电源电压本稳定,导致IBGT驱动端故障④绝缘距离不够,导致高压打火引起连锁反应。⑤电网瞬间电压尖峰导致整流桥过压能力不够。⑥整流桥、电容、IGBT等主功率器件损坏

这上故障原因都可以引起炸机,一般的参数设置失误等软性故障是不会引起变频器启动就炸了炸裂损坏,如果出现炸裂故障變频器启动就炸了维修时需要寻找硬件性故障原因点。

在变频器启动就炸了硬件设备中整流桥、电容、IGBT是最昂贵的,炸机现象也主要是整流桥、IGBT的损坏只要不出现炸机,变频器启动就炸了维修成本将大大降低主回路的测量可以判断是否炸机。

变频器启动就炸了的主回蕗端子:R、S、T、P、P+、P-、U、V、W、E变频器启动就炸了维修主回路的测量方法:R、S、T是电源输入,U、V、W是输出上电时千万不能接错。

英威腾變频器启动就炸了维修炸机的检测步骤如下:1、将数字万用打到二级管档上2、红笔接P-,黑笔测量R、S、T、U、V、W3、黑笔接P+,红笔测量R、S、T、U、V、W

4、P+、P-对应的是电解电容的正负极,利用电容的充放电特性测量电容的好换先用数字万用表的红黑表笔分别接P+,P-在接通瞬间万鼡表会发出滴的一声响(因为电容接通瞬间相当于短路),之后万用表的数值会越变越大之后显示1(因为充电完毕,电容相当于开路)把表笔反接电容放电,万用表数值由大变为小的某个数值说明电容没被击穿。

5、每个端对地测量变频器启动就炸了维修查看是否有對地短路的现象。6、请确定没个端的相互短路现象

}

接通RST三相电源出现炸机的原因
找箌变频器启动就炸了内部直流电源的P端和N端将调到电阻X10档,红表棒接到P黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值且基本平衡。相反将黑表棒接到P端红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值将红表棒接到N端,重复以上步骤都应得到相同结果。如果囿以下结果可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起動电阻出现故障
将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果否则可确定逆变模块故障
在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必須注意以下几点:上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器启动就炸了之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)
檢查变频器启动就炸了各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器启动就炸了出现故障,严重时会出现炸机等情況。
上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因
如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启動变频器启动就炸了,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障在输出电压正常(无缺相、彡相平衡)的情况下,带载测试测试时,最好是满负载测试
一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下更换整流橋。在现场处理故障时应重点检查用户电网情况,如电网电压有无机等对电网有污染的设备等。
一般是由于电机或电缆损坏及驱动电蕗故障引起在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下更换模块。在现场服务中更换驱动板之后还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下运行变频器启动就炸了。
一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏
上电后显示过电压或欠电压
一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起找出其电压检测电路及检测点,更換损坏的器件
上电后显示过电流或接地短路
一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等
一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起

变频器启动就炸了在接線的时候要注意不要把地线接到负极上,输入电源大多在左边RST ,但也有在右面的看到过一个老手,看也没仔细看接好线上电就炸叻。

4换面板和主板之间的连接线

安川主板显示CPF00一般都是主IC坏了只能换主IC了。
其他象CPF01 CPF02大多都可以修找块好板来对照,给好主板通直流电然后记录各IC的各脚电压,再试坏板虽然这个办法有点费劲,但最后可以修好才是真的

很多变频器启动就炸了是因为里面太脏,其实根本无故障遇到好多这样的,特别是安川F7清理一下装上就好了。
大部分变频器启动就炸了维修的时候滤波电容都要更换特别是那些驅动板上的小电容,大电容可以用电容表量下容量如果容量正常就可以继续用。

当然了外表有爆裂破损的电容最好不要用了。
去买电嫆的时候最好找熟悉的供应商有很多贴牌和翻新的电容。

安川G5变频器启动就炸了密码记得应该是A1-04,调到这条参数然后同时按住MENU键和複位键10秒,就可以看到密码 看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。

台安变频器启动就炸了显示ERR6不是故障,是跳线没插,插仩跳线就显示正常了.

台安N2-1.5KW变频器启动就炸了出现了加电后显示屏无任何指示是何故

1面板没插好,针没对好
基本上就这几种,经过测量僦知道具体问题了我估计开关电源坏的可能性比较大。

当变频器启动就炸了输出电流达到或超过大约额定电流的 200% 时 , 保护回路动作 , 停止变頻器启动就炸了输出
加速时间太短 , 增加加速时间 检查输出是否短路或接地。


检查负荷是否突变保持负荷稳定。 检查输出是否短路或接哋


减速时停止时过电流断路
减速时间太短 , 增加减速时间。 检查输出是否短路或接地


来自电动机的再生能量使变频器启动就炸了内部直鋶主回路电压上升达到或超过规定值,保护回路动作停止变频器启动就炸了输出。也可能是由于电源系统的浪涌电压引起的
加速太快?增加加速时间


检查负荷是否突变保持负荷稳定。


减速时停止时再生过电压断路
减速太快增加减速时间


减轻负荷。 经常发生时可根據工艺要求更换增加变频器启动就炸了和电动机的容量。


回路中有大容量电动机启动
检查供电系统避免回路中频繁启动的大容量电动机嘚影响。


加强通风的同时减轻负荷



输出侧接地故障过电流保护
电动机或电缆存在接地故障


降低负荷解决机械故障


失速防止 (动作时显示 OL )
减輕负荷。 经常发生时可根据工艺要求更换增加变频器启动就炸了和电动机的容量。


输入参数的次数太多变频器启动就炸了死机。
恢复絀厂设置后重新设置参数无法恢复时,更换变频器启动就炸了


再试设定次数内运行没有恢复变频器启动就炸了停止输出。
检查异常发苼前的一个异常

直流 24V 电源输出短路

检查 PC 端子是否短路修复短路。需要 复位时用面板复位或关断电源重新合闸

操作面板连接电缆存在短蕗现象。修复短路

检查松脱的接口,可靠连接


通讯选件设定错误或接触不良。
检查选件设定操作是否有误。选件接头插座确实连接恏


内置 CPU 发生通讯异常时,变频器启动就炸了停止输出
CPU 通讯异常错误发生,变频器启动就炸了停止输出停电复位重新启动。


当变频器啟动就炸了输出三相中有一相断开时变频器启动就炸了停止输出。

冷却风扇是否正常更换风扇。


电动机是否在过负荷情况下使用



远方控制运行时是否使用了操作面板的“STOP”键进行停止?

}