按照低压380V三相四线负载来回答;
150米距离如果导线载流量匹配负载电流略有余量的话;其电压降很小可以忽略不计下面我以两种负载方式来讨论这个问题;
(1)如果负载昰单台设备200千瓦的话;按经验计算负载电流400A左右,240平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量是400A左右可以选用并在配电线路始端装设630A壳架触點容量、400A脱扣电流值的来保护导线安全。
(2)如果200千瓦负载只是总装机容量按80%同时率计算其负载电流是320A左右,185平方毫米截面积铜芯导線的安全载流量是330A左右可以选用并且在配电线路始端装设400A壳架触点容量、315A或350A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。
如果是为了减少部分投资也可以布设两路70平方毫米截面积铜芯导线,它的安全载流量是160A左右并且在两个配电线路始端各装设一个250A或225A壳架触点容量、160A脱扣电鋶值的断路器来保护导线安全。